Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée.

Messages recommandés

Le 20/12/2021 à 21:51, Sieg a dit :

Bonjour, pourriez-vous me dire si vous avez déjà eu une réponse de Tesla. J'ai reçu le V3 avec un câble attaché, mais je ne trouve personne disposé à l'installer, je devrai donc le renvoyer

Normal, l'installation et l'utilisation de ce type de borne est interdite en France en habitation. Donc un pro refusera de le faire, puisque cela engagerait sa responsabilité.

Et @nicolinux a rapporté la réponse de Tesla le même jour, dans son message suivant (il faut suivre le lien qu'il donne) :

https://forums.automobile-propre.com/topic/le-wall-connector-achat-installation-configuration-et-tarif-de-a-a-z-18421/?do=findComment&comment=1017756

 

Modifié par LeLutin

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 20/12/2021 à 21:51, Sieg a dit :

pourriez-vous me dire si vous avez déjà eu une réponse de Tesla

Oui : dans l’exact lien cité dans ton message ! ;-) 
 

Le 20/12/2021 à 21:51, Sieg a dit :

mais je ne trouve personne disposé à l'installer

Logique puisque la documentation préconise une installation dont tout porte à penser qu’elle n’est pas conforme aux règles en vigueur en France (à ce stade seul Tesla pense/affirme le contraire) ; mais précise qu’il est de la responsabilité de l’installateur d’effectuer une installation conforme aux normes en vigueur … 😕 

 

Comme nous le disions dans la discussion que tu as citée; aucun professionnel ne devrait en toute logique accepter de poser le wall connector gen 3 a domicile. 
 

EDIT : grillé par @LeLutin

Modifié par Ben_TM3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le V3 est hors tension ... Il y a un signal basse tension qui demande la tension quand la prise est verrouillée.

En fin de charge le V3 passe hors tension ...

Possible de déverrouiller ensuite ...

Aucune possibilité de s électrocuter ...

 

La norme ne devrait être mise a jour...

En France on aime bien pinailler dans les normes pour se protéger de la concurrence ...

 

L'ancien V3 a été vendu et livré dans toute l'Europe sauf en France ...

 

Le jour où Renault ou Peugeot sortiront un WC je parie que la norme changera ...

 

Les bornes publiques avec câble attaché type 2 existent par endroit  , dehors c'est possible et pas dans une maison où l'on est a l abrit de la pluie ...

 

Incompréhensible non ?

 

Quand on branche sa tondeuse électrique avec un câble sous tension ont prend bien plus de risque ...

 

En sortant du cadre , un cas de législation .

Si vous avez un terrain trop petit pour construire une autre maison a côté de la vôtre , interdit de faire une clôture de séparation .

Mais une fois la maison construite vous avez le droit de clôturer ...

 

Dans la prochaine norme CEI si on indique quelque part que le câble attaché doit être sous tension que branché au véhicule  , le V3 est OK

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 20/12/2021 à 23:25, utrillo a dit :

Dans la prochaine norme CEI si on indique quelque part que le câble attaché doit être sous tension que branché au véhicule  , le V3 est OK

Non; comme expliqué à de très nombreuses reprises, et détaillé et longuement documenté dans le topic dédié à la réglementation de la recharge à domicile et le topic dédié à la recharge de la Model 3.

 

Les normes et lois peuvent évoluer, en effet (et nous sommes nombreux à le souhaiter); mais le point ici soulevé n’a rien à voir avec les deux normes et décrets interdisant aujourd’hui l’usage d’un Wall Connector à domicile (comme @utrillo le sait très bien).

 

Je laisse les lecteurs se référer aux deux topics évoqués.

 

Modifié par Ben_TM3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 20/12/2021 à 22:49, Ben_TM3 a dit :

Logique puisque la documentation préconise une installation dont tout porte à penser qu’elle n’est pas conforme aux règles en vigueur en France

Le 20/12/2021 à 22:43, LeLutin a dit :

Normal, l'installation et l'utilisation de ce type de borne est interdite en France.

 

N'est pas conforme aux règles pour une installation en habitation uniquement mais complètement conforme dans un local industriel, sur le parking d'une entreprise, ect...

 

Je dis ça pour ceux qui ont leur véhicule rattacher à leur société et leur laisse imaginer comment contourner le problème :D

 

Modifié par Hellboy42

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/12/2021 à 09:23, Hellboy42 a dit :

N'est pas conforme aux règles pour une installation en habitation uniquement mais complètement conforme dans un local industriel, sur le parking d'une entreprise, ect...

 

Tout à fait, comme je le répète à longueur de messages ;)

 

Exemple dans le message juste au-dessus du tien :

 

Le 21/12/2021 à 00:44, Ben_TM3 a dit :

avec les deux normes et décrets interdisant aujourd’hui l’usage d’un Wall Connector à domicile

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/12/2021 à 09:57, Hellboy42 a dit :

déclarer par exemple son box de garage a un usage commercial ou rattacher à une société par exemple pour contourner le problème

1/ Je n'en suis pas certain ;

 

2/ Je suis certain que pousser les membres à effectuer des déclarations frauduleuses est une mauvaise idée.

 

Sachant qu'outre les sanctions liées à une déclaration frauduleuse, de telles actions auront des effets de bord. Exemple aléatoire (et non exhaustif): un local commercial est soumis à la Cotisation Foncière des Entreprises ; et doit faire l'objet d'une assurance spécifique ;)

 

Si j'étais toi, je supprimerai ce message :)

 

Modifié par Ben_TM3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je ne parle en aucun cas de déclaration frauduleuse, je parle plutôt d'optimisation fiscal

Il est possible de louer par exemple son garage à sa société et peu de gens sont au courant de ce genre de pratique complétement légal.

https://www.cacomptepourmoi.fr/blog/comptabilite-et-fiscalite/optimiser-sa-situation-fiscale/location-domicile-dirigeant-societe/

Le garage est toujours soumis à la NF 15-100 mais n'est plus considéré comme une partie de l'habitation mais un local professionnel à usage commercial , industriel ou autre... donc la P17 devrait donc être autorisé

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/12/2021 à 09:23, Hellboy42 a dit :

 

N'est pas conforme aux règles pour une installation en habitation uniquement mais complètement conforme dans un local industriel, sur le parking d'une entreprise, ect...

 

Je dis ça pour ceux qui ont leur véhicule rattacher à leur société et leur laisse imaginer comment contourner le problème :D

Tout à fait, j'avais oublié de le préciser ici, j'ai corrigé. Merci.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci beaucoup à tous pour vos réponses. Je demanderai à Tesla de reprendre le connecteur mural, en se référant à la réglementation mentionnée. Je leur demanderai également, d'indiquer sur leur site internet, que ce connecteur mural ne peut pas être utilisé dans les résidences privées. Je viens de recevoir un message de Cupra proposant leur boîtier mural qui a un câble de type 2 attaché avec un obturateur. Un peu cher. Je n'arrive pas à croire que même un professionnel qualifié IREV m'aurait facturé plus de 1000€ pour la pose de câble de 215m et l'installation d'un disjoncteur. Le lien si ça intéresse quelqu'un - https://www.cupraofficial.fr/voitures/modeles/born/overlay-electrification.html?tpe=8d62af4596278d2c928763c8a410502a&idcmp=eml:CUPRA_CHARGERS:BORN:2021December

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/12/2021 à 16:00, Sieg a dit :

Je viens de recevoir un message de Cupra proposant leur boîtier mural qui a un câble de type 2 attaché avec un obturateur.

En l'occurrence, il s'agit d'une borne Elvi de chez EVbox tout ce qu'il y a de plus classique ...

 

... et elle n'a pas de câble attaché, c'est justement ce qui lui permet d'avoir une prise T2S (avec obturateur interne de sécurité) et donc d'être conforme en France ;)

 

https://evbox.com/fr-fr/bornes-de-recharge/elvi

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 12/21/2021 à 4:13 PM, Ben_TM3 a dit :

In this case, it is an Elvi terminal from EVbox all that is more classic ...

 

... and it does not have an attached cable, this is precisely what allows it to have a T2S plug (with internal safety shutter) and therefore to be compliant in France;)

 

https://evbox.com/fr-fr/bornes-de-recharge/elvi

 

 

Bien sûr, vous avez raison, la version que j'ai regardée était la version allemande fournie avec un câble. Retour à la planche à dessin, désolé.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/12/2021 à 17:30, Sieg a dit :

Bien sûr, vous avez raison, la version que j'ai regardée était la version allemande fournie avec un câble. Retour à la planche à dessin, désolé.

 

Juste pour être sûr de bien comprendre : que recherches-tu exactement ?

 

Pour résumer le sujet dédié à la législation française concernant la recharge à domicile, il n'y a actuellement aucun moyen d'être conforme avec une borne à câble attaché.

 

Si tu veux / souhaite une borne de recharge 7kW à domicile, elle doit être équipée d'une prise T2S, c'est-à-dire sans câble attaché (et elle doit être installée par un professionnel avec une accréditation IRVE,avec quelques modalité d'installation spécifiques).

 

Ce n'est pas aussi simple que cela (il n'y aurait pas autant de discussions au sujet de la législation française dans ce forum dans le cas contraire ^^), mais c'est en gros la raison pour laquelle le connecteur mural Tesla ne peut pas être installé à domicile en France.


Si ton besoin est une borne 7,4 kW à domicile, les plus courantes sont :

 

 

  •     Wallbox Copper SB (société espagnole)
  •     Schneider Electric EVLink Plus (société française)
  •     Hager XEV1kxxx (société française)

 

***************************

 

Just to help, if it's more clear, a quick EN version :

 

Just to be sure that I understand correctly : what exactly are you looking for ?

 

To sum up in a few words the dedicated topic about the french legislation concerning home charging, today there's no way to be compliant with an attached cable. If you want / need a 7kW charging station at home, it must have a T2S plug, meaning without an attached cable (and it has to be specifically installed by a professional with an IRVE accreditation, with some specific technical constraints to respect).

 

It's not as simple as that (that's why there are so many discussions about the french legislation in this forum ^^), but it's basically why the Tesla Wall Connector cannot be installed at home in France.

 

If your need is a 7,4 kW charging station at home, the most common ones are :

 

  • Wallbox Copper SB (Spanish company)
  • Schneider Electric EVLink Plus (French company)
  • Hager XEV1kxxx (French company)
Modifié par Ben_TM3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/12/2021 à 17:46, Ben_TM3 a dit :

 

Juste pour être sûr de bien comprendre : que recherches-tu exactement ?

 

Pour résumer le sujet dédié à la législation française concernant la recharge à domicile, il n'y a actuellement aucun moyen d'être conforme avec une borne à câble attaché.

 

Si tu veux / souhaite une borne de recharge 7kW à domicile, elle doit être équipée d'une prise T2S, c'est-à-dire sans câble attaché (et elle doit être installée par un professionnel avec une accréditation IRVE,avec quelques modalité d'installation spécifiques).

 

Ce n'est pas aussi simple que cela (il n'y aurait pas autant de discussions au sujet de la législation française dans ce forum dans le cas contraire ^^), mais c'est en gros la raison pour laquelle le connecteur mural Tesla ne peut pas être installé à domicile en France.


Si ton besoin est une borne 7,4 kW à domicile, les plus courantes sont :

 

 

  •     Wallbox Copper SB (société espagnole)
  •     Schneider Electric EVLink Plus (société française)
  •     Hager XEV1kxxx (société française)

 

***************************

 

Just to help, if it's more clear, a quick EN version :

 

Just to be sure that I understand correctly : what exactly are you looking for ?

 

To sum up in a few words the dedicated topic about the french legislation concerning home charging, today there's no way to be compliant with an attached cable. If you want / need a 7kW charging station at home, it must have a T2S plug, meaning without an attached cable (and it has to be specifically installed by a professional with an IRVE accreditation, with some specific technical constraints to respect).

 

It's not as simple as that (that's why there are so many discussions about the french legislation in this forum ^^), but it's basically why the Tesla Wall Connector cannot be installed at home in France.

 

If your need is a 7,4 kW charging station at home, the most common ones are :

 

  • Wallbox Copper SB (Spanish company)
  • Schneider Electric EVLink Plus (French company)
  • Hager XEV1kxxx (French company)

Merci beaucoup pour la réponse complète. J'ai compris les enjeux. Malheureusement, j'ai d'abord commandé, puis j'ai commencé à chercher une solution à mon problème. J'ai contacté Tesla et leur ai demandé de reprendre le chargeur, en citant les différentes réglementations. Et merci de m'avoir orienté dans la bonne direction. Bien sûr mon autre problème est que j'ai 4 villes qui m'entourent mais la plus proche est à 60km de chez moi en Dordogne et il n'y a pas beaucoup de professionnels diplômés IREV aux alentours. C'est bien sûr un autre problème. Merci, Thank you, Danke Schoen

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/12/2021 à 19:07, bgrigoriu a dit :

Ca parait trop alléchant : pour 20€/mois tout compris  ? 

Déjà traité n fois dans ce fil**. ZePlug est le chouchou des syndics car ils n'ont rien à faire mais attention à la suite.

En général, ils sont propriétaires de tout mais il faut un minimum de participants.

Ils disent faire leur affaire d'Enedis mais c'est Enedis qui dicte sa loi.

Bien faire ses calculs pour une éventuelle rentabilité.

Maintenant, c'est vous qui voyez...

** en fait dans le fil adéquat :

 

Modifié par Samsaggace

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/12/2021 à 11:01, Hellboy42 a dit :

Je ne parle en aucun cas de déclaration frauduleuse, je parle plutôt d'optimisation fiscal

Il est possible de louer par exemple son garage à sa société et peu de gens sont au courant de ce genre de pratique complétement légal.

https://www.cacomptepourmoi.fr/blog/comptabilite-et-fiscalite/optimiser-sa-situation-fiscale/location-domicile-dirigeant-societe/

Le garage est toujours soumis à la NF 15-100 mais n'est plus considéré comme une partie de l'habitation mais un local professionnel à usage commercial , industriel ou autre... donc la P17 devrait donc être autorisé

😇 "En france si on ne crée pas de loie d 'interdiction les français serais mecontent de n'avoir pas le plaisir de tricher légalement "

C'est une maxime du Général de Gaulle . 

 

Bravo pour cette astuce légale qui rend autorisée ce qui est interdit.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/12/2021 à 09:23, Hellboy42 a dit :

 

N'est pas conforme aux règles pour une installation en habitation uniquement mais complètement conforme dans un local industriel, sur le parking d'une entreprise, ect...

 

Je dis ça pour ceux qui ont leur véhicule rattacher à leur société et leur laisse imaginer comment contourner le problème :D

 

On devrait faire une pétition .

Non a l'interdiction de charger chez soi avec du matériel valable dans l Europe sauf la France ...

En période électorale c' est le bon moment 😉

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2021 à 02:29, Nicococo54 a dit :

J'ai acheté le chargeur tesla gen3. Contacté mon elec IRVE qui me l'a installé et ensuite fourni une facture. Celle ci me couvre en cas de problème dixit mon assurance habitation.

Auras-tu droit au crédit d'impôt ? Cela se tente, non ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2021 à 02:29, Nicococo54 a dit :

Contacté mon elec IRVE qui me l'a installé

Deux éléments :

 

1/ C'est là que le bât blesse : un électricien IRVE n'est pas supposé installer cette borne. Tant mieux pour toi. Mais en cas de souci, je suis curieux de savoir comment son assurance pro (s'il en a une) réagira.

 

2/ A ta place, je m'inquiéterais fortement si ton électricien a suivi la documentation du Wall Connector Gen3 pour l'installer chez toi, compte tenu des multiples aberrations techniques (et je ne parle même pas des normes) qu'elle contient 😅

 

Le 22/12/2021 à 02:29, Nicococo54 a dit :

Arrêtez de vous sucer le cerveau..

Mon cerveau se porte très bien, je te remercie pour ta prévenance ;)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2021 à 09:09, Nicococo54 a dit :

Quelles aberrations? Rien de spécial dans le mode d'emploi

Je commence par le plus drôle : la mise à la terre en mode TN, pour de l'habitation :P

 

TeslaWallConnectorGen3TN.png.d6c84d78cd9a4c5d465914669f4e62e5.png

 

 

 

 

Je peux continuer avec le fait que la doc demande explicitement (et enfonce le clou en illustration) de brancher le Wall Connector non pas directement au tableau, mais via une P17 🤔

image.png

 

 

Une petite dernière pour la route ? le "6H" indiqué sur la prise de leur doc, qui correspond donc à la position horaire de la terre de la prise est interprété comme une limitation d'utilisation à 6 heures consécutives de la prise ! 🤨

 

doc_tesla_6h.png.41197b20b5dd7ed1bb285f5ac0aa9cdf.png

 

Je te laisse vérifier la présence de ces éléments dans la doc, téléchargée directement depuis le site de Tesla :

 

Gen_3_Wall_Connector_Manual_French.pdf

 

 

En clair, le Wall Connector Gen3 n'est de base toujours pas aux normes Françaises, et leur documentation d'installation pour l'installer en France rajoute encore des non-conformités complémentaires tout en proposant un montage plus dangereux et moins sécurisé (P17), et si l'on prend la doc au pied de la lettre impossible à effectuer en France en habitation (en France toutes les habitations sont en mode TT pour la terre).

 

Mais Tesla s'en fiche : ils précisent dans leur doc qu'il est de la responsabilité de l'installateur de veiller à ce que son installation soit aux normes en vigueur ; ce qui est en l'état impossible en France en habitation (NF-C15-100 et décret 2017-16 oblige) 😕

 

 

EDIT : je reprécise, comme de coutume, que je ne parle que des normes françaises et de la non-conformité du Wall Connector avec ces dernières, mais pas des qualités techniques intrinsèques du Wall Connector en tant que tel, très bonnes au demeurant pour son prix  ;) 

 

Modifié par Ben_TM3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2021 à 09:07, Nicococo54 a dit :

Pour le crédit d'impôt il suffit de mettre la somme dans une case lors de la déclaration. Je vais donc essayer et au pire il demande par la suite une facture. 400e la pose pour ma part.

Le crédit d'impôt actuel couvre 75% du prix de la borne et de la pose, plafonné à 300 € :

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14582

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2021 à 14:40, Nicococo54 a dit :

Et pour la prise bleu, c'est juste un exemple d'installation. J'ai pas lu qu'il été obligatoire de l'installer sur ce type de prise.

Nous n'avons pas lu la même notice alors ;)

 

1ère page de l'annexe finale réservée à l'installation en France :

doctwc01.png.03f1a61a4e85b7f4baca89568b0c270e.png

 

C'est là que les avis divergent : le fait de passer par une prise intermédiaire - fût-elle dotée d'un interrupteur ou d'un interlock  - ne permet pas (de l'avis général) de répondre à l'obligation de présence d'un obturateur interne par la NF-C15-100.

 

 

Cela étant, Tesla estime que si, et fort logiquement annonce que :

doctwc.png.793c846768c15dae450c7659790693cd.png

 

 

Mais je pense que Tesla a des doutes (justifié à mon humble avis) sur la conformité de son bricolage puisque :

doctwc03.png.774fb27d98df41c9d7b2eaf0ccbcc9eb.png

 

Donc en clair : "notre produit n'est PAS aux normes en France, on vous demande donc d'effectuer le bricolage suivant en guise d'installation ; mais de toute manière, c'est la responsabilité de l'installateur et pas de la nôtre, car il ne doit installer que des choses conformes" (autrement dit : pas leur produit, qu'ils annoncent explicitement comme n'étant pas conforme quelques paragraphes avant...)

 

Anyway : nous avons déjà eu des échanges pendant plusieurs pages sur ce sujet, je te laisse les consulter si cela t'intéresse :)

 

Quoiqu'il en soit, le Wall Connector reste d'une bonne conception électrotechnique, et cela ne remet pas en causes ses qualités intrinsèques 👍

 

Si ton assurance te couvre explicitement avec ce produit (demande un écrit), tant mieux  :) De toute manière, c'est en effet l'installateur qui est en faute, car il n'aurait pas dû procéder à l'installation (demande lui une attestation d'assurance pro au cas où ;) ).

 

Modifié par Ben_TM3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2021 à 16:35, Nicococo54 a dit :

Peut être que par interrupteur ils entendent "disjoncteur".

Si tu lis la notice (je t'ai mis le fichier en PJ il y a quelques messages ;) ) et regarde les photos (issues de la notice) que j'ai postée dans ce même message précédent, tu verras qu'il n'y a aucune ambiguïté : ils ne parlent PAS d'un disjoncteur, et ils demandent bien, en France, d'installer sur une prise à interlock, et donnent même la référence exacte de la prise P17 Mennekes en question ;) Tout comme le schéma de la notice est bien un schéma avec mise à la terre en TN pour de l'habitation.

 

Aucune ambiguïté : la notice d'installation est techniquement aux fraises, et le produit toujours pas conforme aux normes Fr (NF-C15-100 et décret 2017-26).

 

Dans ton cas:

 

  • Conserve bien l'écrit de ton assurance te garantissant qu'ils t'assurent bien avec un "Tesla Wall Connector Gen3" d'installé ;

 

  • Demande son assurance pro à ton électricien, car en cas de souci, c'est vers cette dernière que ton assurance se retournera... (et comme il a effectué une installation non conforme, mieux vaut t'assurer qu'il soit assuré ;) )

 

 

Finalement, cela vaut peut-être la peine de se "sucer le cerveau" , non ? ;)

Modifié par Ben_TM3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites



  • Contenu similaire

    • Par Freepl
      Bonjour
      lors de l'achat du scenic, j'ai reçu une carte Mobilize approvisionnée avec 150€.
      hier je m'en suis servi pour la première fois sur Ionity et cela fonctionne très bien.
      Mes questions: 1 - Comment connaitre le solde restant sur la carte ?
                                2 - comment la recharger ? 
      Merci
    • Par rayhombre
      Bonjour,
      Voila j'ai reçu ma Mazda MX30 e-Skyactiv 2021, 34000km.
      Je suis le 2éme propriétaire.
      J'ai mis l'application My Mazda sur mon smartphone, comme me l'a suggéré le 1er propriétaire, y a t'il un tuto pour aider à accoupler mon smartphone avec ma Mazda.
      J'ai 72 ans et j'ai peur de faire des erreurs.
      Merci de votre collaboration.
       
    • Par stratus
      Bonjour à tous les propriétaires de e-208.
      Je pose ma question ici car nous faisons "plate-forme commune".
       
      Je possède un Toyota ProAce CityVerso Long EV de 2023, qui est un e-Rifter rebadgé, lui même reposant sur la même plate-forme (batterie, moteur, software...) que les e-208, CorsaE etc etc.
      ET, à mon regret (et c'est d'ailleurs assez honteux), celle-ci ne possède pas de programmation de recharge digne de ce nom.
      Impossible de programmer à l'ODB, à la différence de ma Ioniq38 de 2020 et Twingo E-Tech de 2021, une plage horaire de recharge nocturne, 22h-6h par exemple.
      Donc, pour profiter des heures creuses du tarif Tempo EDF, j'en suis réduit à utiliser un petit programmateur que je branche sur ma green'up.
       
      Impossible de l'utiliser avec le chargeur (non réglable) 3.5kW fourni par Toyota, car du fait de la présence du retardateur en aval de la prise, le chargeur ne détecte plus le signal magnétique de la Green'up, et refuse tout simplement la charge... Cool!
      Donc j'utilise le chargeur Hyundai, qui plafonne à 2.5kW (3 réglages possibles) et lance la charge sans détection de la Green'up.
      Seulement, j'aimerais bien pouvoir charger à 3500W certaines nuits pour récupérer une meilleure autonomie le lendemain.
       
      Donc voici (enfin) ma question : existe-t-il une solution pour charger à 3500W via une green'up en programmant des horaires, quand la voiture elle-même n'en est pas capable?
      J'ai cherché mais je n'ai rien trouvé sur Amazon ou autre...
       
      Comment faites vous avec vos véhicules de cette plate-forme? Puisque a priori rien n'est prévu pour cela... 
      Hyundai et Renault sont vraiment nettement au dessus en terme de gestion de la vie quotidienne en EV.
       
      Idem sur la Toyota/Stellantis, rien n'est prévu pour plafonner la recharge à 80 ou 90% au quotidien, ni moduler la puissance de recharge...
      Sur la Hyundai je peux recharger entre 600W et 3.5kW selon la qualité de la prise. Un week chez "Mamy" avec une installation de mauvaise qualité via une prise "bof" ne présentera aucun risque en se limitant à 1200W par exemple. 
      Bref, c'était mon petit coup de gueule en passant :-D!!
       
       
       
    • Par GotYeah
      Bonjour à tous,
      Je m'appelle Gautier, j'ai 33 ans, j'ai un handicap moteur (je le précise car mon appel à l'aide via surtout de là) et je vis en banlieue proche de Bordeaux (33). Je n'ai jamais possédé de voiture jusqu'à présent, mais j'aimerais en acquérir une pour gagner en liberté, notamment pendant les week-ends (aller à l'océan, les pyrénéens et voir ma grand mère à 100 km) et aller au travail quand les transports en communs faillissent (par chance assez rarement pour mon cas).
      J'ai mon permis de conduire depuis 10 ans, mais je n'ai jamais eu de voiture et je dois préciser que je l'ai eu avec des aménagements spécifiques liés à mon handicap. Pour pouvoir conduire, il est indispensable que la voiture dispose :
      d'une boîte automatique (ce qui n'est pas un problème avec les électriques) ; de commandes au volant ; d'une boule au volant ; et d'un accélérateur à gauche. Mon principal problème est de savoir comment tester ou essayer des voitures adaptées à ces contraintes. C'est une démarche nouvelle pour moi, et je ne sais pas exactement par où commencer.
      Je me suis inscrit sur ce forum pour échanger avec des personnes expérimentées et obtenir des conseils sur le choix et l'essai d'une voiture électrique dans ce contexte. Si vous avez des astuces, des contacts ou des expériences similaires, je serais ravi de les lire. Avant même de définir un budget ou de parler de modèle que j'apprécie, j'aimerais juste savoir si je ne vais pas me heurter à un mur.
      Merci d'avance pour votre accueil et votre aide ! 😊
    • Par marcs
      Bonjour,
       
      Un article sur caradisiac me semble mériter un partage sur le forum.
       
      https://www.caradisiac.com/quand-paris-inaugure-sa-premiere-station-service-100-electrique-ca-depasse-les-bornes-212826.htm
       
      Cela correspond assez à ce que j'imagine pour le futur.
      La conversion progressive des stations à carburants liquides en station de recharge.
      Cela a pour avantage de ne pas devoir créer de nouvelles implantations dans des zones ou la disponibilité de terrain libre n'est pas évidente mais en même temps cela signe l'arrêt de la distribution de produits pétrolier.
       
      La première station-service 100 % électrique de la Capitale vient d’être officiellement inaugurée aujourd’hui. Un modèle de futures stations-service urbaines pensées au-delà de la simple mise à disposition de bornes de recharges.
      L’endroit se veut stratégique. Aux confins du périphérique et de la Porte de Saint-Ouen dans le 17e arrondissement de la Capitale, TotalEnergies vient d’installer la première station de charge rapide de la capitale.
      l’énergéticien a placé 8 chargeurs ultrarapides jusqu'à 300 kW. 
      L'ensemble des énergéticiens, cherche à convertir leurs stations urbaines traditionnelles. Ces dernières offrent un emplacement foncier déjà préétabli et disposent d'une image forte auprès des automobilistes. Et surtout une station full électrique requiert moins d’espace qu’une pompe à essence.  Le hub charge rapide de la Porte de Saint-Ouen a une emprise foncière d’à peine plus de 200 m². Avec l'avantage de ne pas avoir à « dépolluer le site en cas de fermeture des lieux ».


×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.