Aller au contenu
GSteph

Equipements suite commande groupée wallbox VE-Tronic WB01

Messages recommandés

@Koboro17

le soucis dans ta description , c'est que le câble puissance et le câble très basse tension (TIC) sont dans la même gaine, ce qui est interdit par les normes.

il fallait mettre 2 gaines distinctes , à 5cms de distance minimum l'une de l'autre.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 14 heures, lechuck a dit :

Quelle aide publique ?

Le CITE ? Il faut passer par un électricien qualifié IRVE. Déjà ca court pas les rues, et ensuite aucune chance qu'il achète sur internet une wallbox construite par un type dans son garage...

A partir du moment où un électricien établit une facture, il engage sa responsabilité sur la sécurité de l'installation. Donc ca sera de la marque connue et reconnue (legrand, hager, schneider, ...).

en région Normandie il y a une aide financière de 2000 € pour la voiture et 30% sur la borne de recharge, par contre pas d'indications sur la qualification IRVE. Je parle au passé car depuis peu les 30% ont sauté, trop de véhicules électriques en Normandie 🤔

En tout cas j'espère bien être bientôt le premier avec une belle Model 3 blanche ! 😍🤩🤗

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 16 minutes, npir a dit :

Sur le compteur electrique, bornes I1 et I2 (qui n'est pas sur la photo).

Les bornes I1 et I2 c’est pour le démarrage de la charge au passage en heure creuses.

Moi c’est pour mesurer le courant consommé par mon installation Pour pas faire disjoncter. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 8 minutes, Tiv a dit :

Les bornes I1 et I2 c’est pour le démarrage de la charge au passage en heure creuses.

Non, les bornes i1 et i2 c'est pour la teleinfo dont ce sert la wb01 pour le delestage.

C'est C1 et C2 pour le relai HCHP.

Modifié par npir

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tu n'as pas de wallbox WB01 ?

(Je rappel le titre du sujet «Equipements suite commande groupée wallbox VE-Tronic WB01»)

 

Ça doit être marqué dans la doc de ta wallbox. Je pencherais pour autour du conducteur principal d'alimentation de ton tableau.

Modifié par npir

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En théorie , tu devrais avoir des fil de 10 ou 16mm² provenant du disjoncteur maison ( le gros truc blanc marqué "BACO" a coté du linky ) relié sur le bornier bleu et marron en haut du tableau , mais je ne trouve pas de fil correspondant sur ton tableau électrique.

 

Quelle est la marque/modele de ta wallbox ?

Pour info : on peux brancher plusieurs appareils sur la sortie TIC du linky.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Coucou a tous. 

 

Déjà, j ai installé avec un ami du métier la WB01 ce WE. Nickel assez simple.

 

Une question :

 

La WB est à l'intérieur au garage. 

J ai pris le cable T2 attaché de 7M afin de pouvoir chargé a l'extérieur aussi, car mon prochain second VE ne pourra pas rentrer dans le garage et  celui de Mde lui rentre bien.

Et oui bientôt 2 VE a la maison, plus de thermique.

 

Bref donc j ai mon câble enroulé sur un support pour tuyau arrosage pour le ranger le tout correctement dans le garage.

 

Quand je charge a l exterieur pas de soucis le câble est entièrement déroulé au sol, mais quand je charge au garage,  j ai 2 mètres entre la WB et le VE de mde. 

 

Question : dois je dérouler le cable T2 ( attaché de la WB01) en entier au sol ou je peux le laisser en partie enrouler autour du support ???

 

Merci à vous pour vos réponses. 

Modifié par Pierre66

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

J'ai reçu ma wall box VE-Tronic et je compte la brancher rapidement pour qu'elle soit prête pour l'arrivé de mon VE.

Mais je vois que tout le monde parle du câble 3g10mm2 pour l'alimentation de la box.

J'avais prévu de passer 3 fils 10mm2 dans un tube IRL de 25mm pour que ce soit plus propre et que ça chauffe moins.

 

Est-ce que j'ai raison de faire ça ou il y a un avantage à prendre du 3g10?

 

Merci!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour ma part 3 fils de 10mm2 dans de l'irl 25 comme toi.

Et aucun souci. Je pense également que c'est mieux pour la dissipation de chaleur.

Modifié par npir

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, Eddy122 a dit :

Est-ce que j'ai raison de faire ça ou il y a un avantage à prendre du 3g10?

en intérieur , aucun soucis.

en extérieur le câble est le seul à être autorisé, NFC 15100

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, gepeliste62 a dit :

en intérieur , aucun soucis.

en extérieur le câble est le seul à être autorisé, NFC 15100

 

 

 

Ok, c'est en sous sol donc je suis tranquille!

Merci pour les infos, précise!

 

Sinon, au point de vue de la chaleur, tu penses qu'il y a un intérêt à passer en IRL? 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 4 minutes, Eddy122 a dit :

Sinon, au point de vue de la chaleur, tu penses qu'il y a un intérêt à passer en IRL? 

en sous sol, sauf chaudière présente et mal isolée, il ne fait en général pas très chaud

l'IRL ne sert que de protection mécanique et de double isolement des fils

en plus d'être plus esthétique 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon je débarque aussi :P

Je suis en 32a triphasé.

Je pensais partir sur :

https://www.se.com/fr/fr/product/A9Z51440/acti9-iid---interrupteur-différentiel---4p---40a---30ma---type-b---ev---400v/

et 

https://www.se.com/fr/fr/product/A9F75432/acti9%2C-ic60n-disjoncteur-4p-32a-courbe-d/

Bien sûr les prix sont moins chers sur le net :)

Est-ce que cela vous parait cohérent ?

Merci

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@dominion :

A moins d'avoir une zoé , 32A tri ( 22kW ) est inutile.

Et est-ce utile de recharger si vite une zoé ???? cela risque juste de faire disjoncter le général.

 

Suivant le véhicule possédé , je ferai soit une wallbox 32A mono ( 7kW ) ou 16A triphasé ( 11kW )

Et lorsqu'un second véhicule viendra , je ferai l’installation complémentaire

Même une Tesla va recharger complètement dans la nuit a 11kW.  ( une model3 charge a 11kW maxi en AC )

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 33 minutes, alfniev a dit :

@dominion :

A moins d'avoir une zoé , 32A tri ( 22kW ) est inutile.

Et est-ce utile de recharger si vite une zoé ???? cela risque juste de faire disjoncter le général.

 

Suivant le véhicule possédé , je ferai soit une wallbox 32A mono ( 7kW ) ou 16A triphasé ( 11kW )

Et lorsqu'un second véhicule viendra , je ferai l’installation complémentaire

Même une Tesla va recharger complètement dans la nuit a 11kW.  ( une model3 charge a 11kW maxi en AC )

Ma future Kona chargera en 11kW.

J'ai une installation en triphasé, j'ai acheté la wallbox en triphasé, je vise plutot l'avenir. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 10 heures, dominion a dit :

Ma future Kona chargera en 11kW.

J'ai une installation en triphasé, j'ai acheté la wallbox en triphasé, je vise plutot l'avenir. 

Si tu as un abonnement 36kVA surdimensionné pour ta conso , en effet , qui peux le plus , peux le moins.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ma VE va bientôt arrivée et dans ce contexte la VE-Tronic WB01 triphasé m'intéresse.
Mon abo EDF est de 12kVA - donc il me faut le délestage. Sauf que dans la doc de la
WB 01 je ne trouve aucune information concernant le branchement des capteurs de
courant ! J'ai trois phases donc il me faut 3 capteurs, mais la doc de la WB 01 ne
représente qu'une seule entrée (je n'ai pas un Linky donc emploi capteurs de courant).
Peut-être est-ce qu'il faut en plus un compteur Mod-Bus auquel on connecte les trois
capteurs et qui signalise à la WB 01dès que 16A par phase sont dépassés ???
 

Si quelqu'un pourrais seulement m'éclairer - de preférence un utilisateur de VE-Tronic WB 01

merci

 

gerd

 

 

Tore.PNG

Lasterkennung.PNG

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 12 minutes, npir a dit :

La ve tronic fonctionne (aussi) a partir du TIC (teleinfo du compteur).

Les informations de consommations seront remontées par là (pas besoin de tore).

...npir...j'ai bien mentionné que je n'ai pas un compteur LINKY - donc je ne dispose pas
d'un signal TIC. Peut-être je devrais reformuler ma question: comment je peux creer un signal
TIC à partir des capteurs de courant afin que le délestage fonctionne avec la VE-Tronic EB 01 ?
 

gerd

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites



  • Contenu similaire

    • Par marcs
      Bonjour,
       
      Un article sur caradisiac me semble mériter un partage sur le forum.
       
      https://www.caradisiac.com/quand-paris-inaugure-sa-premiere-station-service-100-electrique-ca-depasse-les-bornes-212826.htm
       
      Cela correspond assez à ce que j'imagine pour le futur.
      La conversion progressive des stations à carburants liquides en station de recharge.
      Cela a pour avantage de ne pas devoir créer de nouvelles implantations dans des zones ou la disponibilité de terrain libre n'est pas évidente mais en même temps cela signe l'arrêt de la distribution de produits pétrolier.
       
      La première station-service 100 % électrique de la Capitale vient d’être officiellement inaugurée aujourd’hui. Un modèle de futures stations-service urbaines pensées au-delà de la simple mise à disposition de bornes de recharges.
      L’endroit se veut stratégique. Aux confins du périphérique et de la Porte de Saint-Ouen dans le 17e arrondissement de la Capitale, TotalEnergies vient d’installer la première station de charge rapide de la capitale.
      l’énergéticien a placé 8 chargeurs ultrarapides jusqu'à 300 kW. 
      L'ensemble des énergéticiens, cherche à convertir leurs stations urbaines traditionnelles. Ces dernières offrent un emplacement foncier déjà préétabli et disposent d'une image forte auprès des automobilistes. Et surtout une station full électrique requiert moins d’espace qu’une pompe à essence.  Le hub charge rapide de la Porte de Saint-Ouen a une emprise foncière d’à peine plus de 200 m². Avec l'avantage de ne pas avoir à « dépolluer le site en cas de fermeture des lieux ».
    • Par Schnaps
      Bonjour,
       
      Cet automne, comme chaque année, nous allons rejoindre un gîte que nous louent des amis, en Alsace, dans la montagne.
      Enchantés par la Megane, nous allons tenter ce périple en VE ; premier "grand" voyage...

      Il y a peu de chargeurs dans la vallée de Thann (68) et même si nos amis acceptent que l'on se branche dans leur gîte, je ne me vois pas recharger la voiture sur une prise classique.
      En cherchant sur le ouaibe, j'ai trouvé ce câble qui - si je lis bien - permet de se brancher en sécurité sur une prise classique.

      Qu'en pensez-vous ?
      Est-ce qu'une telle solution est sécurisante ?
      Connaissez-vous d'autres produits alternatifs ?

      Merci d"avance,
      AlainS
    • Par Schnaps
      Bonjour,

      J'ai lu au hasard de mes lectures (facebook dédié à la Megane Etech, par exemple) qu'il est déconseillé de recharger sa voiture à 100% si on ne l'utilise pas dans la foulée, c'est à dire dès le lendemain de la recharge (dans le cas d'une recharge de nuit chez soi).

      Je n'ai rien trouvé de sérieux qui confirme ces assertions.
      S'agit-il d'une légende urbaine ou bien, il y a vraiment un risque à charger à 100% la Megane et ne pas l'utiliser ensuite pendant plusieurs jours ?
      Et si oui, pourquoi ?

      Merci d'avance pour toute réponse argumentée.
      AS
    • Par eGia911
      A combien de "C" se recharge une #1 ?
    • Par Edmond17
      Salut tout le monde.
      Une alternative gratuite à Tronity découverte en parcourant le web anglophone: EEVEE Mobility.
      https://eeveemobility.com/eeveeapp
       
      Procédures.
      Créer un compte.
      Rentrer les coordonnées de votre compte auto, par exemple ceux de MyPeugeot ou autre, et d'attendre le temps indiqué pour la synchronisation. Faire cela dans votre voiture allumée.
      Et ensuite le modèle de votre véhicule s'affiche dans la page d'accueil.
       

      Pourcentage batterie du moment et kilométrage parcouru sont exacts, juste après la synchro.
       
      Voici leur page de politique de protection de la vie privée. C'est en anglais mais si vous avez Firefox, Brave ou Chrome, il y a des fonctions de traduction automatique en français.
      https://eeveemobility.com/privacy-policy
       
      Un article sur cette société belge ici: https://eco-mobiel.be/fr/news/item/5839-eevee-mobility-cartographie-les-couts-de-charge-avec-les-donnees-du-vehicule
       
      Une vidéo que je n'avais pas vu avant ici.
       
      Beaucoup de fonctionnalités qui sont plus pour des entreprises avec une flotte de véhicules. Certaines sont payantes justement.
      Donc, pas encore tout vu et encore en phase de test.
      A suivre.


×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.