Le 09/11/2023 à 18:11, Chris13 a dit :

Un conseil, consultez les abaques (pièce jointe) dispo sur Internet et, dans le doute, préférez l'avis d'un électricien plutôt que les avis farfelus déployés sur le forum.

Une GreenUp peut tirer jusqu'à un bon 13A, elle est donnée par Legrand comme une prise 16A. Vérification sur l'abaque, avec du 3G2.5mm² pas plus de 24 m, pour 50 m il faut du 3G6mm².

Économiser qq € sur du câble et risquer un incendie, c'est pas malin. 😨

 

... avec la Spring et son câble domestique d'origine, on charge à 2,3 KW la nuit et on peut aller jusqu'à 34 M avec du 2,5 mm2, et avec la GreenUP à 3 KW (et câble de charge du commerce) , avec du 4 mm2 on peut aller jusqu'à 45 m de longueur.  Tout dépend de la voiture et du temps de charge que l'on est prêt à accepter.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 14/11/2023 à 19:38, gilounice a dit :

... avec la Spring et son câble domestique d'origine, on charge à 2,3 KW la nuit et on peut aller jusqu'à 34 M avec du 2,5 mm2, et avec la GreenUP à 3 KW (et câble de charge du commerce) , avec du 4 mm2 on peut aller jusqu'à 45 m de longueur.  Tout dépend de la voiture et du temps de charge que l'on est prêt à accepter.

En effet, j'ai la même expérience avec ma Spring qui n'a pas une grosse batterie (27 kWh) et pour laquelle j'accepte un long temps de charge : du moment que ça charge en une nuit, ça me suffit...
Je recharge 20%-80% sur une nuit avec une puissance de charge faible de 1.4 kW (6A) et j'ai 150 m de câble 3G2.5mm2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 16/11/2023 à 10:11, barbaresclub a dit :

et bien ca ce n'est absolument pas dans les normes.

Pour cette longueur, meme que en 6A, il faut etre en 10mm²  : trois tailles au dessus

Il n'y a pas de problème à passer 6A sur 150m il va juste avoir 5,6%, soit 12,9V, de chute de tension au lieu des 3% conseillée dans les abaques.
Du 10mm2 pour 6A sur 150m c'est du caviar il aura une juste de tension de 1,43%.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 16/11/2023 à 10:52, Manuel a dit :

Il n'y a pas de problème à passer 6A sur 150m il va juste avoir 5,6%, soit 12,9V, de chute de tension au lieu des 3% conseillée dans les abaques.
Du 10mm2 pour 6A sur 150m c'est du caviar il aura une juste de tension de 1,43%.

Je voudrais savoir quelle chute de tension on aurait avec un câble 3x2,5 mm2 de 40 m de long et une puissance de 3,7 KW.

Merci.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 28/11/2023 à 09:26, gilounice a dit :

Je voudrais savoir quelle chute de tension on aurait avec un câble 3x2,5 mm2 de 40 m de long et une puissance de 3,7 KW.

Merci.

Tu auras une chute de tension de 5,27%

Si tu as une tension de 230V tu auras donc 218V avec les pertes et en chargeant à 16A ça fera 3,5 kW

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 28/11/2023 à 11:48, Manuel a dit :

Tu auras une chute de tension de 5,27%

Si tu as une tension de 230V tu auras donc 218V avec les pertes et en chargeant à 16A ça fera 3,5 kW

Et 5.27% de pertes en effet joules sur le câble en plus des pertes lié au chargeur.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Je remonte ce sujet car j'ai eu un devis hallucinant d'un électricien agréé Qualifelec / IRVE.

2034€ (hors TVA 10%) pour faire installer une green up 🤪

Voici le détail :

 

PRISE DE RECHARGE
Prise de recharge GREEN-UP LEGRAND 3KW MONO IP66 Mode 2. 135,60€


TABLEAU SERVICES GENERAUX
Fourniture d'un petit tableau modulaires 33,00€
Fourniture d'un djsjoncteur différentiel 30mA NF Legrand. 183,50€
Fourniture d'un compteur HAGER MID 40A Mono modulaire.  182,00€

 

CABLES D' ALIM ENTATIONS
Fourniture d'un cables RO2V sous tube iro entre le tableau box et la borne de recharge 300,00€ (je précise il y a 40 mètres de câbles à tirer)

 

PRESTATIONS + DIVERS
MAIN D'OEUVRE pour l'ensemble 1 200,00€
Sous-total 2 034,10€

 

Quand je vois le détail, le coût de la main d'œuvre me fait bondir car il y en a pour une demie journée normalement, c'est cher payé !

 

Suite à ça j'appelle l'entreprise pour leur demander combien de temps il faut pour réaliser cette installation.

La standardiste me dit "2 à 3 jours" !!! 😬

Je lui dis qu'il y a sûrement un problème, car 3 personnes dans mon entourage on déjà installé des green up et que ça prend max une demie journée.

Bref, elle est censée demander à l'électricien s'il ne s'est pas trompé... mais au ton de sa voix j'ai compris que ma remarque sur le temps passé à installer une prise ne lui a pas plu...

Dommage car lors de sa visite pour établir le devis ses explications étaient claires, bref je suis bon pour trouver qqun d'autre 😅

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 19/12/2024 à 10:36, Vicolachips a dit :

Quand je vois le détail, le coût de la main d'œuvre me fait bondir car il y en a pour une demie journée normalement, c'est cher payé !

Les 40 mètres de câble nécessitent-ils une tranchée et/ou des traversées de murs ?

 

Sinon, c'est le genre de devis que font les installateurs quand ils ont suffisamment de travail et pas une envie folle de réaliser ce chantier. Si le client ne signe pas, tant mieux et s'il signe, ce sera casse pied, mais au moins ce sera le jackpot.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 19/12/2024 à 10:36, Vicolachips a dit :

Bonjour,

Je remonte ce sujet car j'ai eu un devis hallucinant d'un électricien agréé Qualifelec / IRVE.

2034€ (hors TVA 10%) pour faire installer une green up 🤪

Voici le détail :

 

PRISE DE RECHARGE
Prise de recharge GREEN-UP LEGRAND 3KW MONO IP66 Mode 2. 135,60€


TABLEAU SERVICES GENERAUX
Fourniture d'un petit tableau modulaires 33,00€
Fourniture d'un djsjoncteur différentiel 30mA NF Legrand. 183,50€
Fourniture d'un compteur HAGER MID 40A Mono modulaire.  182,00€

 

CABLES D' ALIM ENTATIONS
Fourniture d'un cables RO2V sous tube iro entre le tableau box et la borne de recharge 300,00€ (je précise il y a 40 mètres de câbles à tirer)

 

PRESTATIONS + DIVERS
MAIN D'OEUVRE pour l'ensemble 1 200,00€
Sous-total 2 034,10€

 

Quand je vois le détail, le coût de la main d'œuvre me fait bondir car il y en a pour une demie journée normalement, c'est cher payé !

 

Suite à ça j'appelle l'entreprise pour leur demander combien de temps il faut pour réaliser cette installation.

La standardiste me dit "2 à 3 jours" !!! 😬

Je lui dis qu'il y a sûrement un problème, car 3 personnes dans mon entourage on déjà installé des green up et que ça prend max une demie journée.

Bref, elle est censée demander à l'électricien s'il ne s'est pas trompé... mais au ton de sa voix j'ai compris que ma remarque sur le temps passé à installer une prise ne lui a pas plu...

Dommage car lors de sa visite pour établir le devis ses explications étaient claires, bref je suis bon pour trouver qqun d'autre 😅

S'il n'y a pas de difficulté particulière, pourquoi ne pas l'installer toi même? Sur la partie électrique, beaucoup ici pourront t'aider à valider le matériel et un schéma.

L'avantage avec une prise renforcée, c'est qu'il est possible de légalement l'installer soi-même sans être en faute avec l'assurance.

 

Faire soi même ses travaux a 4 avantages direct:

- apprendre de nouvelles choses

- la fierté de l'avoir fait soi-même

- c'est moins cher

- si ça déconne un jour, t'auras pas peur de mettre les mains dedans

 

Niveau tarif (en TTC):

- 50m de 3G6²: environ 180€

- Un disjoncteur dans ton tableau principal: 20€

- Un coffret à destination: 40€

- Kit Green'Up: 150€

- 50m de gaine ICTA: au pif, 30€

- 1 ou 2m de H07RNF ou R02V en 3G2,5: moins de 10€

- tube irl, et petite fourniture: 20€

 

A tout péter au final, environ 500€

 

S'il n'y a rien de particulier dans ton tableau et qu'il reste de la place sur ton bornier, installer une Green'Up n'a rien de sorcier.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 19/12/2024 à 21:57, alex42 a dit :

S'il n'y a pas de difficulté particulière, pourquoi ne pas l'installer toi même? Sur la partie électrique, beaucoup ici pourront t'aider à valider le matériel et un schéma.

L'avantage avec une prise renforcée, c'est qu'il est possible de légalement l'installer soi-même sans être en faute avec l'assurance.

 

Faire soi même ses travaux a 4 avantages direct:

- apprendre de nouvelles choses

- la fierté de l'avoir fait soi-même

- c'est moins cher

- si ça déconne un jour, t'auras pas peur de mettre les mains dedans

 

Niveau tarif (en TTC):

- 50m de 3G6²: environ 180€

- Un disjoncteur dans ton tableau principal: 20€

- Un coffret à destination: 40€

- Kit Green'Up: 150€

- 50m de gaine ICTA: au pif, 30€

- 1 ou 2m de H07RNF ou R02V en 3G2,5: moins de 10€

- tube irl, et petite fourniture: 20€

 

A tout péter au final, environ 500€

 

S'il n'y a rien de particulier dans ton tableau et qu'il reste de la place sur ton bornier, installer une Green'Up n'a rien de sorcier.

Il faut que ce soit un électricien car le compteur ne sera pas chez moi, mais dans les parties communes au sous-sol avec un compteur qui doit être aux normes.

Puis chaque année, on communique au syndic notre compteur pour qu'ils répartissent le prix selon les consommations des prises électriques de nos boxs.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à tous,

Petit retour d'expérience, j'ai fait un devis cet été pour l'installation d'une prise renforcée Mureva Evlink : 1600€ TTC.

Dans le détail 807€ HT de fournitures + 640€ HT de main d'oeuvre.

Je suis au 1er étage et le parking est au -1.

 

A ce prix, je vais rester sur les bornes publiques !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Ma nièce est en copropriété à Montpellier. Enedis vient de finir l'installation des Linky dans les box de son parking souterrain.

Elle veut maintenant faire installer une prise renforcée proche du compteur et se pose des questions :

- L'installateur (électricien) doit-il être qualifié IRVE ?

- Que va/doit-il installer exactement ? (tableau ? type de prise ? ...)

- A  quel coût doit-elle s'attendre ?

- Quelqu'un (qui habiterait Montpellier) pourrait-il nous recommander un installateur dans le coin ?

Elle a commencé à prospecter un peu, mais, d'après elle, tout le monde veut lui installer une borne.😞

 

Modifié par papymomo

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 01/11/2025 à 16:59, papymomo a dit :

Elle a commencé à prospecter un peu, mais, d'après elle, tout le monde veut lui installer une borne.😞

"Normal" car seules les bornes donnent droit aux aides (advenir/credit d'impots), aides qui servent à masquer leur forte marge.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites


- L'installateur (électricien) doit-il être qualifié IRVE ?
- Que va/doit-il installer exactement ? (tableau ? type de prise ? ...)
- A  quel coût doit-elle s'attendre ?
 

IRVE obligatoire si c’est accessible au public même pour une prise/borne en 16A. Autant faire installer une borne. Car pour les bornes il y a le crédit d’impôt 500€ et advenir.mobi 600€.
Depuis le Linky il faut créer un tableau probablement avec une porte ou une armoire. A priori s’il n’y que la borne c’est les protections classiques cad différentiel et disjoncteur. Certaines installations sont livrées avec le Linky dans une armoire.
Le coût ça sera selon la longueur et le chemin du câble électrique. Si chaque Linky est directement dans le box c’est une installation de base. Donc 1500€ maximum en monophasé hors frais pour le Linky. Ça fait un reste a charge de 400€

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 01/11/2025 à 18:39, lostOzone a dit :

IRVE obligatoire si c’est accessible au public même pour une prise/borne en 16A. Autant faire installer une borne. Car pour les bornes il y a le crédit d’impôt 500€ et advenir.mobi 600€.
Depuis le Linky il faut créer un tableau probablement avec une porte ou une armoire. A priori s’il n’y que la borne c’est les protections classiques cad différentiel et disjoncteur. Certaines installations sont livrées avec le Linky dans une armoire.
Le coût ça sera selon la longueur et le chemin du câble électrique. Si chaque Linky est directement dans le box c’est une installation de base.

Comme je l'ai dit plus haut, le crédit d'impot risque de disparaitre.

De plus installer une borne necessite de prendre un abonnement 9kVA, ce qui n'est pas très interessant quand on ne roule pas beaucoup localement.

 

"Donc 1500€ maximum en monophasé hors frais pour le Linky. Ça fait un reste a charge de 400€"

Là, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Comme je l'ai dit plus haut, le crédit d'impot risque de disparaitre.
De plus installer une borne necessite de prendre un abonnement 9kVA, ce qui n'est pas très interessant quand on ne roule pas beaucoup localement.
 
"Donc 1500€ maximum en monophasé hors frais pour le Linky. Ça fait un reste a charge de 400€"
Là, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire.

Pour l’instant en 2025 c’est dispo.

Une borne peut être limitée selon le modèle de borne. J’ai installé ma Copper SB en 16A. Le sélecteur permet 20A et 25A. Mais une borne connectée au TIC fera ça toute seule a l’ampère près. Ça semble être la meilleure option en étant a coté du Linky et pour déclencher en HC. Typiquement je pense a la Witty One. Elle pourra prendre les 30A d’un abonnement 6kVA.

1500€ - 600€ d’advenir - 500€ crédit d’impôt = 400€ restant a charge. Le seul problème c’est qu’il faut payer et se faire rembourser après.

La Witty One est a 700€ ça laisse pas mal de marge pour le coffret du tableau (a priori dans un box pas besoin d’une armoire), les protections, les câbles, les tubes IRL, la main d’œuvre et le consuel. Surtout si c’est a 50 cm du Linky.

Une Green’up va couter 80€ et au lieu de 700€ mais tout le reste sera à un tarif très proche. Et pas d’advenir ni de crédit d’impôts. Donc les aides de 1100€ compensent largement la différence de prix entre la prise renforcée et la borne. En fait c’est clairement plus avantageux.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 01/11/2025 à 20:15, lostOzone a dit :

 

 

Le 01/11/2025 à 20:15, lostOzone a dit :

Oui je ne voie pas pourquoi ça serait interdit.

Ben, là, on est on copro, dans un parking, et il y a peut être d'autres exigences, je ne sais pas..

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 01/11/2025 à 20:22, papymomo a dit :

 

Ben, là, on est on copro, dans un parking, et il y a peut être d'autres exigences, je ne sais pas..

 

Faudrait poser la question sur le forum avec un nouveau sujet. Là on est sur un sujet Green'up et donc peut être que ceux qui ont une borne en copro ne passe pas sur ce sujet..

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites







×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.