Posté(é) novembre 24, 20232 a Bonjour à tous. J’envisage une prise Green’Up de Legrand. Ou une wallbox bon marché? Elle serait dans le placard technique : Le compteur d’eau est dans la partie basse. Est-ce un problème ? La prise serait dans le carré rouge. Le chargeur posé sur le plan horizontal. J’ai passé un passe-câble qui arrive dans le compteur, il y a peu de longueur. Ca vous parait bien comme installation ? Je me demande aussi si je dois isoler ce placard technique ? Merci d'avance. (Je débute en EV, elle arrive en Janvier/Fevrier) Modifié novembre 24, 20232 a par ManuDuSud
Posté(é) novembre 24, 20232 a Il n'y a pas de raison que cela n'aille pas, les prises et système de recharge sont conçue pour être dehors par tout les temps. Maintenant il vaut voir si tu a vraiment besoin d'une Green-up, c'est pertinent si tu veux recharger à 16A pour cela il faut soit que le système prise domestique fournit par le constructeur soit adapté Green-up soit investir dans un système réglable 16A. Parce que sinon à 8A (qui est le max sur prise domestique) une bonne prise à clapet fera l'affaire.
Posté(é) novembre 24, 20232 a Auteur Au début je vais utiliser le CRO d'origine (8A) mais quitte a tirer un cable et mettre une prise, autant mettre un truc qui tient la route. Après je passerai au CRO 16A en fonction des promos et du besoin. Modifié novembre 24, 20232 a par ManuDuSud
Posté(é) novembre 24, 20232 a Bonsoir Je suis dans le même cas, en attente de mon EQ 250+ (Fin Février). J'ai commencé à placer le tableau secondaire, les goulottes.. Je passerai un cable de 10 mm² en prévision d'une wallbox 7 kw plus tard au cas où.. Pour le moment j'hésite entre une Greenup + CRO 16A ( celui d'ALi que beaucoup ont ici à 95 € ) et la wallbox 16A de Lidl. Je peux installer l'un ou l'autre sans tech IRVE Les plus du CRO + Greenup : le prix ( 150 euros - cher) Le plus de la Lidl, la compacité la praticité avec le câble bien rangé, plus propre..et ses fonctionnalités Le doute est plutôt dans l'utilisation du CRO 16A en dehors de chez moi, je me demande quand je pourrais l'utiliser, vu qu'il faudra une prise renforcée pour l'utiliser à 16A..
Posté(é) novembre 24, 20232 a Les CRO sont à intensité réglable: il ne faudra juste pas oublier de limiter celle-ci sur une prise classique sinon gare à l'échauffement.
Posté(é) novembre 24, 20232 a Auteur Le 24/11/2023 à 20:31, ChrisdeMars a dit : Bonsoir Je suis dans le même cas, en attente de mon EQ 250+ (Fin Février). J'ai commencé à placer le tableau secondaire, les goulottes.. Je passerai un cable de 10 mm² en prévision d'une wallbox 7 kw plus tard au cas où.. Pour le moment j'hésite entre une Greenup + CRO 16A ( celui d'ALi que beaucoup ont ici à 95 € ) et la wallbox 16A de Lidl. Je peux installer l'un ou l'autre sans tech IRVE Les plus du CRO + Greenup : le prix ( 150 euros - cher) Le plus de la Lidl, la compacité la praticité avec le câble bien rangé, plus propre..et ses fonctionnalités Le doute est plutôt dans l'utilisation du CRO 16A en dehors de chez moi, je me demande quand je pourrais l'utiliser, vu qu'il faudra une prise renforcée pour l'utiliser à 16A.. 3 x 10m2? Ca fait du cable bien épais ça ? 😱
Posté(é) novembre 25, 20232 a Je dimensionne tout en vue d'une Wallbox 7 Kva plus tard Je n'en ai pas besoin tout de suite, ce sera notre premier VE, mais si plus tard il y en a d' autres il y aura peut être risque d'embouteillage à la recharge... La norme pour une Wallbox 7 Kwh c'est différentiel 40A Type A, Disjoncteur 40A ( 20A si inférieur ou égal à 3.7 kwh ) courbe C et câble 3x10 mm² ( je suis à 20 m du tableau secondaire ).
Posté(é) novembre 25, 20232 a Auteur Le 25/11/2023 à 09:21, ChrisdeMars a dit : Je dimensionne tout en vue d'une Wallbox 7 Kva plus tard Je n'en ai pas besoin tout de suite, ce sera notre premier VE, mais si plus tard il y en a d' autres il y aura peut être risque d'embouteillage à la recharge... La norme pour une Wallbox 7 Kwh c'est différentiel 40A Type A, Disjoncteur 40A ( 20A si inférieur ou égal à 3.7 kwh ) courbe C et câble 3x10 mm² ( je suis à 20 m du tableau secondaire ). Obligé de faire installer par un pro donc? Perso j'aimerai trouver un contacteur wifi a mettre dans le tableau electrique, afin de mieux gérer les heures creuses. Couper a distance, si orage...Etc Un conseil ?
Posté(é) novembre 25, 20232 a Le 25/11/2023 à 10:04, ManuDuSud a dit : Obligé de faire installer par un pro donc? Au delà de 3.7Kwh : obligatoire Perso j'aimerai trouver un contacteur wifi a mettre dans le tableau electrique, afin de mieux gérer les heures creuses. Couper a distance, si orage...Etc Un conseil ? Il y a ceci vu sur le forum mais en boitier exterieur au tableau qui est pas mal et pas cher https://forums.automobile-propre.com/topic/meilleure-prise-connectée-16a-pour-programmer-recharge-49808/?tab=comments#comment-1292561
Posté(é) novembre 25, 20232 a dans ton linky il y a les contacteurs I1 I2 qui envoient le signal passage en HC, ET si la wb le gére ça gère le deslestage (pas de disjonction de l'installation, priorité donnée à la maison en réduisant la recharge du VE, ET si la wb le gère l'envoi du surplus panneaux solaires au VE plutôt que chez Enedis. Modifié novembre 25, 20232 a par chgros1
Posté(é) novembre 25, 20232 a Auteur Le 25/11/2023 à 10:47, ChrisdeMars a dit : J’ai beaucoup de matos SonOff pour ma domotique, pas top qualité. Y a ca sinon aussi : https://www.amazon.fr/KE6010W-contacteur-électrique-modulaire-compatible/dp/B0C7R96XTG
Posté(é) novembre 25, 20232 a Le 25/11/2023 à 14:55, ManuDuSud a dit : J’ai beaucoup de matos SonOff pour ma domotique, pas top qualité. Pareil ici, j'ai du matos SonOff (modules domotiques type relevé de température, relevé d'humidité) qui tombent en rade les uns après les autres... Le 25/11/2023 à 10:04, ManuDuSud a dit : Obligé de faire installer par un pro donc? Perso j'aimerai trouver un contacteur wifi a mettre dans le tableau electrique, afin de mieux gérer les heures creuses. Couper a distance, si orage...Etc Un conseil ? Il faut faire attention, car couper une charge inductive, c'est pas la même chose que de couper une charge résistive. Au fil des lectures que je trouve, il semblerait qu'il faille multiplier environ par 3 la puissance de coupure quand on parle de charge inductive. Si tu veux faire ça bien, il faut mettre un contacteur de puissance de qualité (exemple pour une prise 16A: Hager ESC225) et piloter ce contacteur par un module domotique basse puissance.