Aller au contenu
Mathis

Devis installation Green'Up

Messages recommandés

Le 09/11/2023 à 18:11, Chris13 a dit :

Un conseil, consultez les abaques (pièce jointe) dispo sur Internet et, dans le doute, préférez l'avis d'un électricien plutôt que les avis farfelus déployés sur le forum.

Une GreenUp peut tirer jusqu'à un bon 13A, elle est donnée par Legrand comme une prise 16A. Vérification sur l'abaque, avec du 3G2.5mm² pas plus de 24 m, pour 50 m il faut du 3G6mm².

Économiser qq € sur du câble et risquer un incendie, c'est pas malin. 😨

 

... avec la Spring et son câble domestique d'origine, on charge à 2,3 KW la nuit et on peut aller jusqu'à 34 M avec du 2,5 mm2, et avec la GreenUP à 3 KW (et câble de charge du commerce) , avec du 4 mm2 on peut aller jusqu'à 45 m de longueur.  Tout dépend de la voiture et du temps de charge que l'on est prêt à accepter.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 14/11/2023 à 19:38, gilounice a dit :

... avec la Spring et son câble domestique d'origine, on charge à 2,3 KW la nuit et on peut aller jusqu'à 34 M avec du 2,5 mm2, et avec la GreenUP à 3 KW (et câble de charge du commerce) , avec du 4 mm2 on peut aller jusqu'à 45 m de longueur.  Tout dépend de la voiture et du temps de charge que l'on est prêt à accepter.

En effet, j'ai la même expérience avec ma Spring qui n'a pas une grosse batterie (27 kWh) et pour laquelle j'accepte un long temps de charge : du moment que ça charge en une nuit, ça me suffit...
Je recharge 20%-80% sur une nuit avec une puissance de charge faible de 1.4 kW (6A) et j'ai 150 m de câble 3G2.5mm2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 16/11/2023 à 10:11, barbaresclub a dit :

et bien ca ce n'est absolument pas dans les normes.

Pour cette longueur, meme que en 6A, il faut etre en 10mm²  : trois tailles au dessus

Il n'y a pas de problème à passer 6A sur 150m il va juste avoir 5,6%, soit 12,9V, de chute de tension au lieu des 3% conseillée dans les abaques.
Du 10mm2 pour 6A sur 150m c'est du caviar il aura une juste de tension de 1,43%.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 16/11/2023 à 10:52, Manuel a dit :

Il n'y a pas de problème à passer 6A sur 150m il va juste avoir 5,6%, soit 12,9V, de chute de tension au lieu des 3% conseillée dans les abaques.
Du 10mm2 pour 6A sur 150m c'est du caviar il aura une juste de tension de 1,43%.

Je voudrais savoir quelle chute de tension on aurait avec un câble 3x2,5 mm2 de 40 m de long et une puissance de 3,7 KW.

Merci.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 28/11/2023 à 09:26, gilounice a dit :

Je voudrais savoir quelle chute de tension on aurait avec un câble 3x2,5 mm2 de 40 m de long et une puissance de 3,7 KW.

Merci.

Tu auras une chute de tension de 5,27%

Si tu as une tension de 230V tu auras donc 218V avec les pertes et en chargeant à 16A ça fera 3,5 kW

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 28/11/2023 à 11:48, Manuel a dit :

Tu auras une chute de tension de 5,27%

Si tu as une tension de 230V tu auras donc 218V avec les pertes et en chargeant à 16A ça fera 3,5 kW

Et 5.27% de pertes en effet joules sur le câble en plus des pertes lié au chargeur.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Je remonte ce sujet car j'ai eu un devis hallucinant d'un électricien agréé Qualifelec / IRVE.

2034€ (hors TVA 10%) pour faire installer une green up 🤪

Voici le détail :

 

PRISE DE RECHARGE
Prise de recharge GREEN-UP LEGRAND 3KW MONO IP66 Mode 2. 135,60€


TABLEAU SERVICES GENERAUX
Fourniture d'un petit tableau modulaires 33,00€
Fourniture d'un djsjoncteur différentiel 30mA NF Legrand. 183,50€
Fourniture d'un compteur HAGER MID 40A Mono modulaire.  182,00€

 

CABLES D' ALIM ENTATIONS
Fourniture d'un cables RO2V sous tube iro entre le tableau box et la borne de recharge 300,00€ (je précise il y a 40 mètres de câbles à tirer)

 

PRESTATIONS + DIVERS
MAIN D'OEUVRE pour l'ensemble 1 200,00€
Sous-total 2 034,10€

 

Quand je vois le détail, le coût de la main d'œuvre me fait bondir car il y en a pour une demie journée normalement, c'est cher payé !

 

Suite à ça j'appelle l'entreprise pour leur demander combien de temps il faut pour réaliser cette installation.

La standardiste me dit "2 à 3 jours" !!! 😬

Je lui dis qu'il y a sûrement un problème, car 3 personnes dans mon entourage on déjà installé des green up et que ça prend max une demie journée.

Bref, elle est censée demander à l'électricien s'il ne s'est pas trompé... mais au ton de sa voix j'ai compris que ma remarque sur le temps passé à installer une prise ne lui a pas plu...

Dommage car lors de sa visite pour établir le devis ses explications étaient claires, bref je suis bon pour trouver qqun d'autre 😅

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 19/12/2024 à 10:36, Vicolachips a dit :

Quand je vois le détail, le coût de la main d'œuvre me fait bondir car il y en a pour une demie journée normalement, c'est cher payé !

Les 40 mètres de câble nécessitent-ils une tranchée et/ou des traversées de murs ?

 

Sinon, c'est le genre de devis que font les installateurs quand ils ont suffisamment de travail et pas une envie folle de réaliser ce chantier. Si le client ne signe pas, tant mieux et s'il signe, ce sera casse pied, mais au moins ce sera le jackpot.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 19/12/2024 à 10:36, Vicolachips a dit :

Bonjour,

Je remonte ce sujet car j'ai eu un devis hallucinant d'un électricien agréé Qualifelec / IRVE.

2034€ (hors TVA 10%) pour faire installer une green up 🤪

Voici le détail :

 

PRISE DE RECHARGE
Prise de recharge GREEN-UP LEGRAND 3KW MONO IP66 Mode 2. 135,60€


TABLEAU SERVICES GENERAUX
Fourniture d'un petit tableau modulaires 33,00€
Fourniture d'un djsjoncteur différentiel 30mA NF Legrand. 183,50€
Fourniture d'un compteur HAGER MID 40A Mono modulaire.  182,00€

 

CABLES D' ALIM ENTATIONS
Fourniture d'un cables RO2V sous tube iro entre le tableau box et la borne de recharge 300,00€ (je précise il y a 40 mètres de câbles à tirer)

 

PRESTATIONS + DIVERS
MAIN D'OEUVRE pour l'ensemble 1 200,00€
Sous-total 2 034,10€

 

Quand je vois le détail, le coût de la main d'œuvre me fait bondir car il y en a pour une demie journée normalement, c'est cher payé !

 

Suite à ça j'appelle l'entreprise pour leur demander combien de temps il faut pour réaliser cette installation.

La standardiste me dit "2 à 3 jours" !!! 😬

Je lui dis qu'il y a sûrement un problème, car 3 personnes dans mon entourage on déjà installé des green up et que ça prend max une demie journée.

Bref, elle est censée demander à l'électricien s'il ne s'est pas trompé... mais au ton de sa voix j'ai compris que ma remarque sur le temps passé à installer une prise ne lui a pas plu...

Dommage car lors de sa visite pour établir le devis ses explications étaient claires, bref je suis bon pour trouver qqun d'autre 😅

S'il n'y a pas de difficulté particulière, pourquoi ne pas l'installer toi même? Sur la partie électrique, beaucoup ici pourront t'aider à valider le matériel et un schéma.

L'avantage avec une prise renforcée, c'est qu'il est possible de légalement l'installer soi-même sans être en faute avec l'assurance.

 

Faire soi même ses travaux a 4 avantages direct:

- apprendre de nouvelles choses

- la fierté de l'avoir fait soi-même

- c'est moins cher

- si ça déconne un jour, t'auras pas peur de mettre les mains dedans

 

Niveau tarif (en TTC):

- 50m de 3G6²: environ 180€

- Un disjoncteur dans ton tableau principal: 20€

- Un coffret à destination: 40€

- Kit Green'Up: 150€

- 50m de gaine ICTA: au pif, 30€

- 1 ou 2m de H07RNF ou R02V en 3G2,5: moins de 10€

- tube irl, et petite fourniture: 20€

 

A tout péter au final, environ 500€

 

S'il n'y a rien de particulier dans ton tableau et qu'il reste de la place sur ton bornier, installer une Green'Up n'a rien de sorcier.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 19/12/2024 à 21:57, alex42 a dit :

S'il n'y a pas de difficulté particulière, pourquoi ne pas l'installer toi même? Sur la partie électrique, beaucoup ici pourront t'aider à valider le matériel et un schéma.

L'avantage avec une prise renforcée, c'est qu'il est possible de légalement l'installer soi-même sans être en faute avec l'assurance.

 

Faire soi même ses travaux a 4 avantages direct:

- apprendre de nouvelles choses

- la fierté de l'avoir fait soi-même

- c'est moins cher

- si ça déconne un jour, t'auras pas peur de mettre les mains dedans

 

Niveau tarif (en TTC):

- 50m de 3G6²: environ 180€

- Un disjoncteur dans ton tableau principal: 20€

- Un coffret à destination: 40€

- Kit Green'Up: 150€

- 50m de gaine ICTA: au pif, 30€

- 1 ou 2m de H07RNF ou R02V en 3G2,5: moins de 10€

- tube irl, et petite fourniture: 20€

 

A tout péter au final, environ 500€

 

S'il n'y a rien de particulier dans ton tableau et qu'il reste de la place sur ton bornier, installer une Green'Up n'a rien de sorcier.

Il faut que ce soit un électricien car le compteur ne sera pas chez moi, mais dans les parties communes au sous-sol avec un compteur qui doit être aux normes.

Puis chaque année, on communique au syndic notre compteur pour qu'ils répartissent le prix selon les consommations des prises électriques de nos boxs.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à tous,

Petit retour d'expérience, j'ai fait un devis cet été pour l'installation d'une prise renforcée Mureva Evlink : 1600€ TTC.

Dans le détail 807€ HT de fournitures + 640€ HT de main d'oeuvre.

Je suis au 1er étage et le parking est au -1.

 

A ce prix, je vais rester sur les bornes publiques !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites



  • Contenu similaire

    • Par ManuDuSud
      Bonjour à tous.
       
       
      J’envisage une prise Green’Up de Legrand. Ou une wallbox bon marché?
       
      Elle  serait dans le placard technique :
       

       
       
      Le compteur d’eau est dans la partie basse. Est-ce un problème ?
       
      La prise serait dans le carré rouge. Le chargeur posé sur le plan horizontal.
       
       

       
       
       
      J’ai passé un passe-câble qui arrive dans  le compteur, il y a peu de longueur.
       
       

       
      Ca vous parait bien comme installation ?
      Je me demande aussi si je dois isoler ce placard technique ?
       
      Merci d'avance.
      (Je débute en EV, elle arrive en Janvier/Fevrier)
       
    • Par Labougie
      Salut,
       
      J'aimerai évoquer la perte de charge à domicile. Le but est de pouvoir comparer chaque modèle est en fonction des versions. (sachant que ce dernier point restera aléatoire en fonction des différents modules mis à jour).
       
      Voici comment j'ai calculé cette perte sur ma luxury V1 R46 "bugy version" Up to date en Sept 23.
       
      Donc si je pose le jalon:
       
      Capacité 64Kw.   Mise ne charge de 43 à 80% donc 80-43= 37% 64*.37 = donne 23,68 kwh Théorique ou
      Capacité 61,4. Mise en charge de 43 à 80% donc 80-43=37% 61,4*.37 = donne 22,718 kwh Théorique  
      Mon relevé sur l'application de contrôle Green-Up, la charge montre 23,95 kwh.
       
      Si je me base sur le cas 64 kw pas de perte ou si peu, 1,14% en prenant 23,68 en base 100
      Si je me base sur le cas 61,4 kw la perte serait de 5,42%, prenant 22,718 en base 100
      Lors de cette charge, il y a sans doute eu un équilibrage de la batterie.
       
      En dehors de ce contrôle de la perte, pourquoi prendre dans ce calcul plutôt 61,4 au lieu 64.
      Même si la <> serait le tampon, quand je charge, pourquoi celle-ci s'arrêterait elle à 61,4 plutôt que 64?
       
      Labougie
    • Par Cedric_57170
      Bonjour,
      Je regarde pour installer une green up dans mon garage. J'ai un petit tableau à côté du compteur avec des borniers horizontaux phase / neutre / terre, tous raccordés avec du cable. Dois je prendre les cordons de repiquage Legrand spécifique ? Est ce adapté ? Où je met du cable comme le reste?
       
      Par ailleurs j'avais lu qu'il était conseillé de mettre un parafoudre et j'aimerai un compteur pour connaître les kwh consommés sur la greenup en heure pleine / creuse. 
      Je ne sais pas quel matériel acheter pour cela et de quelle manière l'installer...
       
      Merci pour votre aide !


    • Par Labougie
      Salut,
       
      Les maths est moi c'était il y a très longtemps.
      Du coup, je compte sur excel pour m'aider, et, même là, j'ai encore des doutes.
       
      J'utilise une Green-UP connectée avec l'application Legrand pour faire le relevé de mes charges et en déduire le coût Euros afin de savoir combien me coûte par an la 4 sur ma facture EDF.
      La nuit, j'ai donc mon cumulus, mes cams, l'onduleur et box congélateur frigo, le minimum syndical
      Dans la capture ci-dessous,

       
      La 4 est passée de 29 à 80 % pour seulement 9,98 kw pour l'appli Legrand.
      Si je calcule un ration 51% de 64Kw donne 32,64 Kw, ce qui semble + précis.
      Mon relevé compteur donne 35KW
       

       
      Ces 35 kw seraient donc bien ma Conso de Charge + les résidus (cumulus et tous le reste).
       
      Mon raisonnement est il correct, l'application Control Legrand me joue t'elle un tour de passe passe?
       
      Si possédez cette même application, constatez vous les mêmes problèmes?
       
      Labougie
    • Par axel_foley
      Bonjour,

      Suite a l'achat de ma voiture électrique en décembre dernier, je réalise que des charges sur des borne public.
      Cependant étant propriétaire, je voudrais m'installer une prise/borne pour une charge à domicile (compteur calibré à 9KVA et sous utilisé).

      Après un petit échange avec le chat de renault, il semble que la green up est conseillé pour la renault megane EV60 130ch supercharge.
      Ça tombe bien, malgré mes 120km/jour une nuit de charge pendant les heures creuse devrais suffire a recharger la voiture.

      Pour la green up, se que je comprend, c'est que je doit avoir un disjoncteur 20A (identifier C20) contrairement a ce que propose des vendeurs peut scrupuleux sur Amazon (disjoncteur 16A identifié C16). Pour cela je vais aller dans une marque de magasin de bricolage et récupérer un kit, c'est se qui m'inspire le plus confiance.

      Le problème c'est que j'aimerais ajouter un compteur wifi (connecté a ma plateforme home assistant) pour connaitre la consommation électrique de ma voiture.
      J'ai identifié plusieurs matériel comme le SONOFF POW Elite qui fait du 20A  ou SONOFF-POWR3 - Contacteur WiFi 25A utilisé par @sim_v dans une photo (premier photo sur le sujet [Montrez vos bornes !]).
      J'imagine le brancher un t'elle équipement en "série" derrière le disjoncteur et avant la prise 16A le tout relié avec des câbles de section de 2,5mm².
      Est ce que c'est une bonne idée ou il y a un risque d’incendie ou pour la voiture? avez vous des conseils d’équipement de ce type ?

      Reste maintenant la prise 16A, j'ai trouvé plusieurs câble sur amazon/aliexpress/carplug mais que choisir ?
      L'idéal pour moi serais un câble commutable 8A/10A/13A/16A cela me permettrais de faire une charge exceptionnel quand je part en week-end avec la petite famille. Cependant, qu'elle marque choisir ? il y a t'il des différences d' efficience (efficacité/perte ...)  ?
      J'ai tenté de lire différent article sur le sujet... mais je suis pas sur d'avoir compris (j'ai l'impression que le câble est considéré comme négligeable dans la charge de la voiture).

      Pour ceux qui se pose la question, non Renault ne ma pas fournie le câble avec.

      Merci d'avance pour vos retours, qui devrais m'aider vu le bazar dans ma tête.


×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.