Vi, la mienne attend l'elec pour installation, c'est une triphasé qui sera branché en mono.

Posté(é)

Question technique pour l'installation de la borne de quelle taille doit être la section de câble avant l'arrivée dans le disjoncteur/interdifférentiel en provenance de l'entrée dans le tableau ? 

On me parle de 16mm 

Posté(é)
Il y a 9 heures, misterden a dit :

Question technique pour l'installation de la borne de quelle taille doit être la section de câble avant l'arrivée dans le disjoncteur/interdifférentiel en provenance de l'entrée dans le tableau ? 

On me parle de 16mm 

Je vais essayer de répondre si j'ai bien compris ta demande.

 

Une borne 32A mono doit être câblé en amont et en aval de ses protections (diff et disjo ou disjo/diff) en 10mm2 au minimum (dépend de la longueur pour l'aval).

 

Qui te parle de 16 et dans quel contexte ?

 

Dans l'ordre amont-aval:

-Compteur (linky ou autre)

-AGCP ou DB (disjoncteur de branchement : liaison entre fournisseur NRJ et ton installation)

-Cable ou fil (section lié au réglage max de ton DB ou parfois au réglage perso de ton DB)

-Tableau principal (ton tableau) avec soit un bornier de répartition ou arrive tes fils du DB... (Ou sur un peigne directement)

-Fils entre le bornier et les différentiels (ou peignes verticaux)

 

A la question, par quoi câbler en amont ton différentiel "spécifique" borne 32A, c'est a dire du bornier au différentiel, réponse: 10mm2

 

Par contre, du DB au bornier, ça dépendra (10 ou 16) selon info plus hautes.

 

 

 

Modifié par Eco-electric

Posté(é)
Il y a 1 heure, misterden a dit :

Question technique pour l'installation de la borne de quelle taille doit être la section de câble avant l'arrivée dans le disjoncteur/interdifférentiel en provenance de l'entrée dans le tableau ? 

On me parle de 16mm 

Comme dit @npir ça va dépendre de ton disjoncteur principal, parfois limité à 45A mais généralement en 60A pour permettre du 12kVA.

Pour du 60A, c'est du 16mm2 effectivement. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les peignes à modules en sortie sont donnés comme équivalent à du 25mm2.

 

Bref, ouais, pas hésiter à sortir du gros...

 

Posté(é)

Comme je le dis 16mm2 sans le contexte et l'installation actuelle ou futur, ça ne veut pas dire grand chose.

 

La facilité voudrait qu'on mette tout en 16mm2 ou qu'on pousse son abo en 12kw... comme souvent suggérer, non, on s'adapte a l'installation, aux besoin et aux normes. 

 

Détails ton installation, on pourra dire.

Modifié par Eco-electric

Posté(é)
il y a 54 minutes, Eco-electric a dit :

Comme je le dis 16mm2 sans le contexte et l'installation actuelle ou futur, ça ne veut pas dire grand chose.

 

La facilité voudrait qu'on mette tout en 16mm2 ou qu'on pousse son abo en 12kw... comme souvent suggérer, non, on s'adapte a l'installation, aux besoin et aux normes. 

 

Détails ton installation, on pourra dire.

 

Mouais, enfin câbler son tableau divisionnaire en 10mm2 parce qu'on a du 45A maintenant sur le disjoncteur principal (qui est à côté du TGBT, pour reprendre les distances données par @npir) est à mon sens une grosse erreur pour des habitations qui sont prévues pour exister 30 ans.

Si dans 10 ans un besoin en 12kVA s'impose, en plus du changement de disjoncteur principal (coucou Enedis si Type 1), faudra refaire toutes les lignes du tableau et probablement les distributions jusqu'aux disjoncteurs. Bonjour le tarif...

Modifié par Pahtath

Posté(é)
il y a 38 minutes, Pahtath a dit :

 

Mouais, enfin câbler son tableau divisionnaire en 10mm2 parce qu'on a du 45A maintenant sur le disjoncteur principal (qui est à côté du TGBT, pour reprendre les distances données par @npir) est à mon sens une grosse erreur pour des habitations qui sont prévues pour exister 30 ans.

Si dans 10 ans un besoin en 12kVA s'impose, en plus du changement de disjoncteur principal (coucou Enedis si Type 1), faudra refaire toutes les lignes du tableau et probablement les distributions jusqu'aux disjoncteurs. Bonjour le tarif...

Oui, dans ce cas pourquoi ne pas installer tout de suite un DB avec 60A et un abonnement a 12kw en systématique.

 

Comme ça on ne fabrique plus autre chose que des DB en 30-45-60A.

 

On peut aussi n'utiliser que des différentiel type A en 63A au lieu de cette miriade de choix dont les 40A... Ou encore tout câbler en 16mm2 au cas où.

 

Bien-sûr que tu as en partie raison, autant anticiper, mais pas généraliser désolé.

 

Pour la question initiale, câblé en amont du différentiel VE en 16mm2 ne veut rien dire et ne peut pas être généralisé si le besoin est de 10mm2.

 

Certain câble des greenup en 6mm2... Sans qu'il n'y ait de longueur. Est ce un tord, non absolument pas, est ce utile pour la green up, non.

Posté(é)
il y a 41 minutes, Eco-electric a dit :

Oui, dans ce cas pourquoi ne pas installer tout de suite un DB avec 60A et un abonnement a 12kw en systématique.

 

Comme ça on ne fabrique plus autre chose que des DB en 30-45-60A.

 

Tu confonds branchement et abonnement (ou puissance de raccordement vs. puissance souscrite). Chez moi, j'ai bien mon disjoncteur Enedis (je suis en T1) à 60A et une phase qui alimente un bornier en 16mm2. Et pourtant, j'ai un abo 9kVA mais si j'ai le besoin de monter en 12, j'éviterai de payer pour un changement de DB (coucou Enedis) et ce sera juste une demande à distance de mon fournisseur à mon Linky (3.74€ au lieu de 56€)

https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CF_15E.pdf

 

il y a 41 minutes, Eco-electric a dit :

On peut aussi n'utiliser que des différentiel type A en 63A au lieu de cette miriade de choix dont les 40A... Ou encore tout câbler en 16mm2 au cas où.

 

On peut aussi considérer que les sections des câbles *en amont* des protections soient nécessairement correspondantes à l'intensité du courant que les parcourent mais qu'en aval de ces protections, l'intensité étant plus faible, les sections des câbles ne soient pas les mêmes.

 

il y a 41 minutes, Eco-electric a dit :

Pour la question initiale, câblé en amont du différentiel VE en 16mm2 ne veut rien dire et ne peut pas être généralisé si le besoin est de 10mm2.

 

Certain câble des greenup en 6mm2... Sans qu'il n'y ait de longueur. Est ce un tord, non absolument pas, est ce utile pour la green up, non.

 

Là, je suis perdu. Pour moi, tu parles ici des sections de câble de la distribution, donc en relation avec le disjoncteur qui les protège... mais c'est bien en aval des protections, pas en amont, non ?

Modifié par Pahtath

Posté(é)
Le 14/10/2020 à 10:50, ChrisDWGHLS a dit :

Bonjour,

Quelqu'un pourrait-il me confirmer ou m'infirmer que la WB-01 32T (donc triphasé) peut être utilisé en monophasé 32A sans problème ? 🙂

Tu as la notice en pdf sur le site de ton fournisseur, il n'y a qu'à lire... 

Posté(é)

A Pahtath.

 

Je te dis juste... Ne pas généraliser sinon il ne servirait a rien de proposer plusieurs Abo, plusieurs DB, plusieurs réglages...

 

Je ne remet pas en cause l'anticipation des besoins.

 

Alors je le redis en essayant de trouver les bons mots:

Si tu câbles ta borne en 10mm2 depuis ton tableau principal protégé par un disjo/diff 40A, il n'est pas nécessaire de tirer du 16mm2 entre le bornier de répartition P+N du tableau et le disjo/diff de la borne, le 10 est adapté.

 

Il ne reste plus qu'à l'auteur de la question, de préciser de quoi il parle.

Modifié par Eco-electric

Posté(é)

A la sortie du DB, de toute façon, il n'y a qu'un fil par borne (NFC 15-100 et/ou prescription fabricant). Dans le cas de plusieurs fils par borne sous le DB... Interdit.

 

On ne peut donc pas avoir de liaison direct entre DB et le disjo/diff de la borne, sauf DB spécialement dédié à la borne.

 

Le disjo/diff de la borne est donc branché sur un bornier du tableau ou un repiquage sur un peigne.

 

J'en déduis qu'il demande donc la section du câble bornier/repiquage vers le disjo/diff de la borne... 😁😅😉

 

 

Modifié par Eco-electric

Posté(é)

Essayons de prendre un exemple merci monophasé concret:

- DB ou AGCP 15-45A réglé sur 45A

- AGCP juste a coté du tableau

- Borne 32A proche du tableau.

 

Liaisons :

- AGCP vers tableau en 10mm2

- Liaison Tableau vers disjo/diff de la borne en 10mm2

- Liaison Disjo/diff vers la borne en 10mm2

 

L'installation est "conforme" et ne nécessite pas de 16mm2. Donc ne pas généraliser, c'est tout. 

 

 

Posté(é)
il y a une heure, Eco-electric a dit :

Essayons de prendre un exemple merci monophasé concret:

- DB ou AGCP 15-45A réglé sur 45A

- AGCP juste a coté du tableau

- Borne 32A proche du tableau.

 

Liaisons :

- AGCP vers tableau en 10mm2

- Liaison Tableau vers disjo/diff de la borne en 10mm2

- Liaison Disjo/diff vers la borne en 10mm2

 

L'installation est "conforme" et ne nécessite pas de 16mm2. Donc ne pas généraliser, c'est tout. 

 

 

 

Je ne suis pas électricien, mais je suis quasiment certain que pour des raisons d'échauffement, la section des câbles entre le bornier principal et le DDR 30mm2 doit impérativement correspondre au calibre du disjoncteur de branchement  (pour 60A, en 16mm2) et non correspondant à la protection en aval.

 

En tout cas, concernant les tableaux secondaires (je parle pas des divisionnaires situés derrière un disjoncteur), c'est la règle...

 

EDIT : Hop, trouvé https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Norme_NF_C_15-100_:_section_des_conducteurs_et_calibre_des_protections (sections 10.1.4.3.2 et 10.1.4.3.3)

Modifié par Pahtath

Posté(é)
il y a une heure, Eco-electric a dit :

Essayons de prendre un exemple merci monophasé concret:

- DB ou AGCP 15-45A réglé sur 45A

- AGCP juste a coté du tableau

- Borne 32A proche du tableau.

 

Justement, tu prends un exemple qui n'est pas fiable : en effet, la section de câble prévue pour un AGCP calibré en 45A est de 10mm2, donc on ne peut pas montrer la différence entre un câblage aval de la protection vs. amont.

Mon point est qu'en prenant un AGCP 30-60A, on peut avoir une installation permettant le 12kVA mais qui imposera donc des conducteurs de 16mm2 sur toute l'alimentation du tableau.

 

Modifié par Pahtath

Posté(é)
Il y a 3 heures, Pahtath a dit :

 

Justement, tu prends un exemple qui n'est pas fiable : en effet, la section de câble prévue pour un AGCP calibré en 45A est de 10mm2, donc on ne peut pas montrer la différence entre un câblage aval de la protection vs. amont.

Mon point est qu'en prenant un AGCP 30-60A, on peut avoir une installation permettant le 12kVA mais qui imposera donc des conducteurs de 16mm2 sur toute l'alimentation du tableau.

 

Non mais là tu délires...pas fiable !

J'arrête, quand je lis ce genre de truc, ça me dépasse... Ou plutôt ça te dépasse et tu ne fais plus la part des choses... 

 

Pas fiable, ça me laisse sans voix.

 

Laisse tomber, je donne un exemple juste pour te prouver ta généralisation ne veut rien dire .

 

Tous les DB sont différents, donc ton truc de 16mm a deux balles n'a aucun intérêt sur un DB 15-45A point barre.

 

Édit: plus je relis tes posts, moins finalement tu relis les miens.

Modifié par Eco-electric

Posté(é)
à l’instant, Eco-electric a dit :

Non mais là tu délires...pas fiable !

J'arrête, quand je lis ce genre de truc, ça me dépasse... Ou plutôt ça te dépasse et tu ne fais plus la part des choses... 

 

Pas fiable, ça me laisse sans voix.

 

Laisse tomber.

 

Je m'excuse si le terme "fiable" ait pu t'offenser, j'entendais par là que l'exemple ne permettait pas de voir la différence de section entre le câblage aval du disjoncteur vs. le câblage amont venant de de l'AGCP.

 

Par contre, tu n'as pas répondu sur mon point, tu valides bien que la section amont doit être en relation avec le calibre de l'AGCP ?

Posté(é)
Il y a 3 heures, Pahtath a dit :

 

Mon point est qu'en prenant un AGCP 30-60A, on peut avoir une installation permettant le 12kVA mais qui imposera donc des conducteurs de 16mm2 sur toute l'alimentation du tableau.

 

Qu'est ce que tu racontes !

 

Sérieux, donc selon toi et tes lectures, si ton AGCP un 30/60 réglé sur 60A câblé en 16mm2 jusqu'au tableau, tu repartiras depuis le bornier du tableau en 16mm2 pour alimenter ton disjo/diff de 40A pour ta borne ???

 

C'est ça que tu essaies de dire... ? 

 

Stop. Je dis pouce! Je fais un break. 😳

Modifié par Eco-electric

Posté(é)
à l’instant, Eco-electric a dit :

Qu'est ce que tu racontes !

 

Sérieux, donc selon toi et tes lectures, si ton AGCP un 30/60 réglé sur 60A câblé en 16mm2 jusqu'au tableau, tu repartiras depuis le bornier du tableau en 16mm2 pour alimenter ton disjo/diff de 40A pour ta borne ???

 

C'est ça que tu essaies de dire... ? 

 

Risible.

Ben... oui.

Pourquoi ce ton agressif soudain ? On échange juste sur l'interprétation de la norme, et je peux avoir tort, d'autant que je ne suis pas un pro.

Maintenant, je lis juste la C15-100 qui me parle d'une alimentation en amont des protections qui doit être correspondante au calibre du disjoncteur de branchement. J'aimerais juste savoir où j'ai faux si c'est le cas, ça me permettrait d'améliorer au moins mes connaissances amateur en la matière :-) 

Posté(é)
il y a 9 minutes, npir a dit :

Pour une fois que je suis d'accord avec @Pahtath

Bisous doux.

 

Plus sérieusement, pataper, à chaque fois qu'on était en désaccord, c'était à propos d'une réglementation que j'expliquais uniquement, pas forcément que je soutenais, mais passons.

Posté(é)
Il y a 8 heures, chgros1 a dit :

Tu as la notice en pdf sur le site de ton fournisseur, il n'y a qu'à lire... 

Condescendant. Évidemment que j'ai lu, et ce n'est pas explicitement indiqué, on peut simplement le supposer.

Posté(é)

J'ai écris ça car ça fait 200 fois que les mêmes questions sont posées et réponses données mais faut juste faire une recherche sur le forum, beaucoup ne le font pas, hélas, ça en devient lassant de voir toujours les mêmes questions et réponses. 

Sinon tu as Cyril le patron de ve tronics qui répond très vite aux questions. 

 

Posté(é)

Bonjour,

 

Installation fait aujourd’hui en configuration monophasée 32 A. (1ère photo)

 

J’ai aussi installé le cable pour la téléinformation avec le compteur pour pouvoir faire le délestage, mais je ne comprends pas le réglage.

 

En effet dans la notice il est dit de passer le paramètre « mode compteur courant » à 2.

Or chez moi, quand je mets 0 ou 1, j’ai bien marqué HP suivi de 2 ou 3 (chiffre varie) / 45 A ce qui correspond à la conso. Mais quand je mets 2, il est marqué TC 0/45A et le 0 ne bouge pas. (2ème photo)

Par ailleurs il y a un mode 3, qui n’est pas présent dans la doc. Quand je le mets, je vois de nouveau HP avec le chiffre qui varie.

Peut être est ce du au firmware (1.3) qui est différent du manuel sur le site web (1.2) et le paramètre aurait changé ?

Est ce que quelqu’un qui aurait branché la téléinformation dans un but de délestage pourrait me renseigner ?

FC46A6F5-63DF-4A14-A86F-A0B2DDB32740.jpeg

1099CFB3-CE6C-465D-A68B-4F25039FB5EE.jpeg

Posté(é)
Le 22/10/2020 à 17:55, Pahtath a dit :

Bisous doux.

 

Plus sérieusement, pataper, à chaque fois qu'on était en désaccord, c'était à propos d'une réglementation que j'expliquais uniquement, pas forcément que je soutenais, mais passons.

J'attends ta réaction (a l'image que j'ai posté)...

Et commence pas a parler d'autres choses n'ayant rien a voir avec la question initiale dont nous débattons.

 

Posté(é)
Il y a 10 heures, ChrisPau64 a dit :

Bonjour,

 

Installation fait aujourd’hui en configuration monophasée 32 A. (1ère photo)

 

J’ai aussi installé le cable pour la téléinformation avec le compteur pour pouvoir faire le délestage, mais je ne comprends pas le réglage.

 

En effet dans la notice il est dit de passer le paramètre « mode compteur courant » à 2.

Or chez moi, quand je mets 0 ou 1, j’ai bien marqué HP suivi de 2 ou 3 (chiffre varie) / 45 A ce qui correspond à la conso. Mais quand je mets 2, il est marqué TC 0/45A et le 0 ne bouge pas. (2ème photo)

Par ailleurs il y a un mode 3, qui n’est pas présent dans la doc. Quand je le mets, je vois de nouveau HP avec le chiffre qui varie.

Peut être est ce du au firmware (1.3) qui est différent du manuel sur le site web (1.2) et le paramètre aurait changé ?

Est ce que quelqu’un qui aurait branché la téléinformation dans un but de délestage pourrait me renseigner ?

Le mode capteur de courant ne sert pas si tu es relié au service téléinformation du compteur, donc tu dois mettre le paramètre capteur de courant sur 0 (paramètres système). voir chapitre 5 délestage, de  la doc. Dans les paramètres utilisateur tu dois mettre le Mode charge sur 2

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.