Il y a 14 heures, gepeliste62 a dit :

la qualification, IRVE ne cible que l'ensemble de l'installation fixe ,o du branchement au tableau principal jusqu'a la wall-box incluse

C'est vrai que toi tu maîtrises en tenant ces propos. Tu aurais au moins pu reconnaitre que tu avais tort, je t'ai cité le texte officiel, pas mon interprétation et ça inclut les prises de recharge de ve sans WB fixe !

 

Et tu essais de t'en sortir en parlant d'installations mals conçues et leurs dangerosités. Qui dirait l'inverse ?

Depuis le début je parle d'une installation conforme, et dans ce cas tirer 32A sur une ligne 32A ne risque strictement rien puisque prévu pour ! Peut importe ce qui est branché dessus et combien de temps cela dure.

 

 

 

 

 

 

 

Modifié par npir

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 11 heures, npir a dit :

Et tu essais de t'en sortir en parlant d'installations mals conçues et leurs dangerosités. Qui dirait l'inverse ?

Depuis le début je parle d'une installation conforme, et dans ce cas tirer 32A sur une ligne 32A ne risque strictement rien puisque prévu pour ! Peut importe ce qui est branché dessus et combien de temps cela dure.

explique donc la nécessité de la qualification IRVE!

c'est bien que la charge d'un VE est particuliere et nécéssite une attention qui ne l'est pas pour un esimple ligne 32A utilisée de façon occasionnelle

l'effet joule n'est pas comparable

et dans la formule de calcul de cet effet , il ya les secondes . donc le temps est une composante non négligeable.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 3 heures, gepeliste62 a dit :

explique donc la nécessité de la qualification IRVE!

Aucune pour des puissance de l'ordre de 7KW en domestique si ce n'est pour les organismes certificateurs/lobbyistes (afnor et autres) qui les mettent au point pour vendre les formations aux électriciens. MONEY IS MONEY !

Attention je ne dis pas qu'il ne faut pas de norme ou qu'il ne faut pas se former. Mais, prenons le cas de la WB01 pour laquelle il est conseillé par le fabriquant(que tu connais) de câbler en 10mm2 avec un diff de 40A, un dij de 40A sur une rangée dédiée, quel électricien n'est pas capable de faire ça correctement ? On aurait juste pu ajouter ça pour du 7KW "de charge" en nfc 15-100 (pour rappel un client lambda peut prendre un abonnement a 36KVA et l'électricien reste le même).

Mais dans ce cas, pas de sousous dans la popoche des organismes de formation.

Pour des puissances plus grosses avec de multiples point de charges sur une ou plusieurs lignes elle est peut être/surement nécessaire (tout du moins le rappel des bonnes pratiques) mais tu touches beaucoup moins d'installation et donc tu formes beaucoup moins de gens (courants induits par les bobinages de transfo et les effets capacitifs des lignes électriques là il y a des choses à dire et peut être qu'ils le disent mais c'est un autre domaine d'application).

 

J'insiste, pour des puissances de l'ordre de 7KW c'est déjà une habitude des électriciens et pour une installation domestique, bien faite il n'y a pas de souci même pour passer 32A sur une ligne dédiée 32A pendant des heures. Soit dit en passant si ce n'était pas le cas tu pourrais parfaitement attaquer l'état puisque c'est lui qui a validé la norme (attention je parle d'une ligne dédiée).

 

NB : j'aurais pu faire plus court en disant simplement que c'est le législateur qui impose à l'installateur la qualif IRVE, pas les électrons. Et qui a dit au législateur on va commencer au dessus de 3,7KW ou si c'est pas pour recharger une voiture ? Il n'y a pas d'argument technique a cette limite, par contre il y a un argument financier.

Pour la sécurité des personnes et des biens peut être aurait il été intéressant qu'ils mettent en garde contre l'utilisation du CRO sur n'importe qu'elle prise, car câblé en 1,5mm2 et si on approche des 25 mètres on est à la limite de l’échauffement pour une recharge à 8A. Pourtant ça personne n'en parle...

 

 

Il y a 3 heures, gepeliste62 a dit :

et dans la formule de calcul de cet effet , il ya les secondes donc le temps est une composante non négligeable

Bon, comment dire... A part dire que tu ne maitrises pas ton sujet, je ne vois pas.

Tu fais surement référence à cette formule W = R x I^2 x t   effectivement il y a le temps mais la formule dit juste que plus le temps passe plus il y aura d'énergie dissipée c'est tout. R= 1 ohm  I=1A     au bout d'une seconde on aura dissipé 1 joule, au bout de de seconde 2 joules, au bout de 60 secondes, 60 joules. Mais en moyenne on aura toujours dissipé 1 joule par seconde.

En aucun cas cette formule montre un échauffement dans le temps.

 

Si c'était le cas ça voudrait dire que, peu importe l'intensité du courant, peu importe la résistance du circuit au bout d'un moment ça prendrait feu.

 

Si tu as des doutes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Joule

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 35 minutes, npir a dit :

En aucun cas cette formule montre un échauffement dans le temps.

C'est pour cette raison qu'on fait l'intégrale sur un cycle de fonctionnement, pour obtenir une puissance typique à dissiper.

Et qu'un câble de 1mm² peut faire passer 32A pendant une courte durée.

 

Et c'est exactement pour cette raison que la NFC 15-100 demande :

du 6mm² pour 32A sur une table de cuisson

- du 10mm² (au moins, en fonction des cas) pour le raccordement à 32A d'un tableau électrique

- du 10mm² pour une box 32A

 

 

Ceci dit, je n'ai pas l'impression que vous ne soyez pas d'accord avec @gepeliste62, c'est la façon d'exprimer la spécificité technique qui diffère.

Et puis quand on voit certains installateurs, je préfère de loin avoir l'existence d'un stage IRVE pour espérer une sensibilisation aux problématiques IRVE justement. N'est-ce pas le principal finalement ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, npir a dit :

Tu fais surement référence à cette formule W = R x I^2 x t   effectivement il y a le temps mais la formule dit juste que plus le temps passe plus il y aura d'énergie dissipée c'est tout. R= 1 ohm  I=1A     au bout d'une seconde on aura dissipé 1 joule, au bout de de seconde 2 joules, au bout de 60 secondes, 60 joules. Mais en moyenne on aura toujours dissipé 1 joule par seconde.

En aucun cas cette formule montre un échauffement dans le temps.

parce que tu oublie totalement la dissipation nécéssaire 

si le circuit est trop faible en dissipation, les éléments vont monter en température et finirons par bruler

alors qu'une plaque de cuisson, les temps d'arrêt , grâce a la gestion thermostatique permettent une diminution de ces températures

je maitrise bien mieux le sujet que toi qui en oublie le principal

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

L'auteur vient poser des questions, n'obtient pas les réponses qu'il souhaite lire et vient donner des leçons...

 

Bref, ce thread servira à d'autres esprits un peu plus éveillés. 

 

En tout les cas merci à certains pour leur patience ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Si je résume bien, il faut du 10mm² direct compteur vers le tableau spécifique avec disjoncteur 40a et tout ce qui va avec pour la wallbox (je pense que je vais rester sur la wallbox au final, reste à trouver laquelle)

Je vais de toute façon rappeler l'électricien et faire le point avec lui ;) (je suppose qu'il le sait déjà !!)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

le respect total des normes c'est tres bien

le soins extreme aux serrage des bornes en plus, et c'est parfait

ne pas oublier , quelques semaine, puis autour des 6 mois  après , de revérifié les serrages 

a ces intensité de courant, le moindre faux contact pendant des heures, et la destruction d'un élément est fort possible 

j'ai trop vu, au cours de ma longue carrière , des éléments brulé a cause de serrages mal réalisé

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 15 heures, gepeliste62 a dit :

parce que tu oublie totalement la dissipation nécéssaire 

Je ne l'oublie pas du tout, tu indiquais " et dans la formule de calcul de cet effet , il y a les secondes donc le temps est une composante non négligeable " je te faisais remarquer que si le temps intervenait, en aucune façon dans la formule il indique un échauffement en  fonction du temps d'utilisation.

Il faut bien évidemment que l'isolant électrique du(es) fil(s) permettent la dissipation thermique (c'est bien pour ça qu'il doivent respecter une norme) et qu'il faut dimensionner le diamètre des gaines en fonction du nombre de conducteur et de leur section.

Tout cela fait partie de ce que j'appelle une installation aux normes, y compris le fait que tout soient bien serrés et que les contacts se fassent bien.

Dans ce cas je ré-insiste qu'il n'y a aucun souci a passer 32A sur une ligne dédiée 32A en 6mm2. Peut importe ce qu'on y branche (plaques, radiateurs ou voiture) et le temps pendant lequel c'est branché. L'ensemble des obligations de la normalisation l'assurent. Si ce n'était pas le cas il y aurait une(des) restriction(s) d'utilisation.

Trouve moi un document officiel, une préconisation officiel indiquant le contraire et je me rangerai a ton avis. Mais les "il suffit de réfléchir" ou "sur une installation défectueuse" ne sont pas des éléments factuels.

 

Ce qui est dommage c'est qu'il  y a peu on aurait été d'accord ?

 

En tous cas tout cela m'aura aidé puisque je pense m'orienter vers la WB.

Ceci pour une raison simple, c'est que le chargeur nomade que j'avais en vu, sauf erreur de ma part ne descend pas en dessous de 10A (alors que le CRO 8A). En rechargeant à l'extérieur (cas du nomade) je ne pourrait jamais être sur de la section des fils (cas du 1.5mm2 que j'ai cité plus avant) et donc possiblement créer un échauffement en tirant 10A (déjà qu'à 8A on vite peut être limite).

Donc pas d’intérêt à un chargeur nomade si il n'est pas nomade (et qu'en plus il ne gère pas HC/HP).

 

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Si les bornes de l'installation électrique sont mal serrées les pertes sont vites importantes .

J'ai un tel avec caméra thermique , cela chauffe de partout .  Dans le porte fusible, dans le compteur électronique, dans le disjoncteur ENEDIS .

Pendant la prochaine charge je posterai  des thermographie de toute l'installation.

Avec prise P17 bleu A 32 A l' adaptateur tesla P17 bleu 32A avec une température ambiante de 23°C , le câble mobile Tesla monte à 32°C et la la prise à 29.6°C flir_20190601T120910.thumb.jpg.a296633faaa4cbe6e07f058bd34ac4fd.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 17 heures, Lucaralf a dit :

Si je résume bien, il faut du 10mm² direct compteur vers le tableau spécifique avec disjoncteur 40a et tout ce qui va avec pour la wallbox (je pense que je vais rester sur la wallbox au final, reste à trouver laquelle)

Je vais de toute façon rappeler l'électricien et faire le point avec lui ;) (je suppose qu'il le sait déjà !!)

Exactement.

Cependant, il y a aussi une limite de section en fonction de la longueur de câble. 10mm² n'est que le minimum.

Vous pourrez partager la solution technique de votre électricien ici pour avoir un avis tiers.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 30/05/2019 à 12:12, 44PHILOU a dit :

Juste mon avis, le nomade peut être utile, si j'avais une maison de campagne ou séjour en camping.

Car des prises P17 32 Ampère, c'est plutôt rare en gite par exemple.

Sinon EVSE viridian, j'ai trouvé https://wikifab.org/wiki/Système_de_recharge_pour_véhicule_électrique#Mat.C3.A9riaux

pour 360€, je ne suis plus bricolo bricolo, aprés 38 000€ d'achat de voiture, je vais bien trouver 250€ de plus et obtenir un matériel garantie.?

 

Bonjour

Pour compléter laWB de chez Cyril et le cro d'origine de la Ion jai fait l'acquisition d'une "nomade-box" 32A max.

Produit américain qui me semble de bonne qualité. L'entreprise en tout cas paraît sérieuse. Ci-joint le lien cela peut aider au choix de chargeur mobile.

https://besen.net/collections/featured-collection/products/besen-ev-charger-nema6-20p-portable-evse-level-2-type1-sae-j1772-plug-8m-26-feet-220v-240v-16a-home-electric-vehicle-charging-station-compatible-with-all-ev-cars?variant=27933615161422

 

Ci-joint, la photo du modèle 32A max. 

Pour info : prix 300€ avec connecteur 220 V Type CEE (port compris.)

Cordialement

 

 

15595782527072998640461510339868.jpg

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites



  • Contenu similaire

    • Par Flow1
      Salut tout le monde
      ma voiture est garée à une vingtaine de mètres du mur de la maison 
      je possède une Wallbox pulsar , qui est toujours dans le carton
      A la base j’avais en tête de creuser une tranchée , enterrer un câble pour installer la Wallbox sur le parking, mais une solution potentiellement bien plus économe en temps et en moyens serait la suivante : 
      installer la Wallbox au mur, et tirer un câble type 2 de 20m-25m jusqu’à la voiture 
       
      est ce que cela a du sens ? Est ce qu‘il faudrait acheter un genre de rallonge type2-type2 à brancher entre le câble de la Wallbox et la voiture ? 
      ou est ce que la seule solution serait d’ouvrir la Wallbox et de remplacer le câble de 5m par un de 20-25m que je devrais couper d’un côté et connecter à l’intérieur ?

      y à t’il quelque chose à savoir en particulier par rapport à la longueur, la section, …? 
      merci de votre expertise 😃
      pour info la Wallbox peut fournir 22kw, et je veux charger à 11kw (ID3 et 500e)
    • Par AdrienL
      Bonjour
      Je suis très intéressé par ce que propose le site Recharge Plus dont l'appli est en beta. J'ai vu qu'il y a des équivalents mais par constructeur.
      J'aime l'idée de pouvoir s'aider pour la recharge tout en rentabilisant (même très faiblement) l'installation de sa borne.
      Est-ce que d'autres ce sont inscrits sur le site Recharge Plus ? Des retours d'expérience ?
      Adrien
    • Par Kris-I
      Bonjour,
       
      J'ai quelques questions :
      Est-il possible de configurer le prix du kwh par période de donc de calculer le prix  ? Par exemple du 01/01/2023 au 31/03/2023 à 0.4€/kwh, du 01/04/2023 au 0.45€/kwh et donc avoir un rapport complet du cout, heure début et fin des différentes recharges, je ne trouve pas de démo du logiciel Quelles sont les longueurs de câbles disponibles ? Est-il possible de programmer l'heure de la recharge (de telle heure à telle heure) ?  
      Merci d'avance,
       
    • Par Dayday
      Salut,
      Je pose ça là car j'ai quelques interrogations concernant la pose d'une wallbox à la maison. 
      J'ai un devis de Izi By EDF :
      1955€ HT (+TVA 5.5%)
      dont :
      M.O. : 883€
      Wallbox Copper SB 7-22kw : 800€
      Powerboost Wallbox monophasé 100A : 110€
      Disjoncteur : 17€
      Bloc différentiel 40A 30mA : 116€ (ajout d'une ligne de tableau) 
       
      Autant le matos, ce sont les prix, ça me va. Autant 900 balles de MO je trouve ça un peu élevé, non ??
       
      Un technicien de ZEBorne doit venir demain matin pour un devis, je vous dirai ce qu'il annonce comme tarifs. 
      Vous avez un retour d'expérience avec ZEBorne ? je lis tout et son contraire dans les avis google, c'est moyennement rassurant...
    • Par Alex31
      Bonjours, 
      Je viens d’acquérir une mini SE. Celle ci possède plein de nouvelle fonctionnalité que je ne maîtrise pas.
      Voici la raison de ma présence sur le Forum . J’aimerais également avoir plus d’informations sur les bornes Wallbox.
      Bien cordialement 
      Alex 


×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.