Aller au contenu
Rikium

Bornes Hager XEV1Kxxx (Nouvelle gamme 2021)

Messages recommandés

C'est une bonne nouvelle. Je viens de discuter avec Zeborne de leur devis, et viens de leur apprendre que Hager a sorti des nouvelles bornes. Je vais garder leur devis en espérant qu'ils m'installent la nouvelle 😉

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Installation de la borne XEV1K07T2 sur ma place de parking, par Electro-mob ...

... reste plus qu'à recevoir ma Model 3 LR ce WE, si les pbs d'homologation / immatriculation sont réglés (cf thread correspondant dans le forum TM3 pour les intéressés).

 

Je ne pourrai donc la tester que semaine prochaine :)

 

622806468_Bornepose.thumb.jpg.70c8e827b903657f8a0239a1d9b517b5.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour, j'envisage d'installer cette borne mais je n'ai pas Linky pour le délestage.

Pouvez-vous me dire d'après mes photos si j'ai besoin de rajouter un simulateur TIC pour mon compteur ? (maison de 2009)

Je vous remercie par avance ;)COMPTEUR3.thumb.jpg.23334109708efad973fab26947c3c6ad.jpg

COMPTEUR1.jpg

COMPTEUR2.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 16 heures, smole a dit :

je n'ai pas Linky pour le délestage

Ce qui n'est pas un problème, car ce n'est pas le compteur qui gère le délestage, mais la borne :) Le compteur se contente de lui envoyer la consommation totale à l'instant T et la limite max de l'abonnement, via une trame TIC.

 

Il y a 16 heures, smole a dit :

si j'ai besoin de rajouter un simulateur TIC pour mon compteur ?

L'ensemble des compteurs électronique propose une sortie TIC, ça n'est pas exclusif au Linky, aucun souci te concernant donc (bornes I1 et I2 sur ton type de compteur me semble-t-il, à confirmer).

 

Seuls les anciens compteurs électromécaniques posent problème, car ne proposant pas de sortie TIC.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 17 heures, smole a dit :

Bonjour, j'envisage d'installer cette borne mais je n'ai pas Linky pour le délestage.

Pouvez-vous me dire d'après mes photos si j'ai besoin de rajouter un simulateur TIC pour mon compteur ? (maison de 2009)

Je vous remercie par avance ;)COMPTEUR3.thumb.jpg.23334109708efad973fab26947c3c6ad.jpg

 

 

Sauf erreur, il semble que ce soit un compteur "Landis & Gyr".

Si tel est le cas, tu as bien les bornes I1 et I2 pour la TIC.

 

Normalement, il faut ouvrir le volet bas (non plombé) du compteur (la partie en dessous de l'écran) pour avoir accès à ces bornes.

 

Le fichier joint pourrait t'aider à y voir un peu plus clair. Une rapide recherche avec "téléinformation" et zou...

Mais pour plus d'infos, je te conseille de te rendre sur le site Landis et Gyr pour trouver la documentation spécifique à ton compteur ==> Appareils - Landis+Gyr

 

PS : reste à savoir si avec ce genre d'appareils la TIC est "activée" de base ou s'il faut un "câblage TIC" entre ton compteur et le réseau ==> sans doute à voir avec ENEDIS et/ou ton distributeur d'électricité! 

IS_031006_Compteur_Landis_EDF_Mono_90A_ZCD12602_long.pdf

Modifié par Watson
Ajout PJ

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

j’ai commandé cette borne, livraison d’ici 10 jours.

 

Apparement la protection différentielle DC est incluse dans la borne, donc le bloc différentiel peut rester de type AC.

 

Par contre, la bobine a emission de courant doit etre alimentée par un disjoncteur 2A, elle n’est plus alimentée par la borne comme sur la version précédente apparement.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 15 heures, ilco a dit :

Apparement la protection différentielle DC est incluse dans la borne, donc le bloc différentiel peut rester de type AC.

Non tu ne peux pas t'affranchir d'un interrupteur différentiel de type A. 

L'avantage de la protection 6mA intégré c'est surtout en triphasé que c'est interessant, ça évite de partir sur un interrupteur différentiel de type B et rester en type A. Explication ici

 

Et voici dans le mode d'emploi, les préconisations de Hager pour les protections en monophasé

573932293_Capturedcran2021-06-0912_21_48.thumb.png.6ad63210ccf5b6b47e3342cde8ee45ec.png

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

ok j'avais mal lu. J'ai bien fait d'en parler ici alors 😀

 

De toute facon je mettrais ce qui est fourni avec la borne donc ca devrait etre bon.

 

Edit : voila ce qui a provoqué ma confusion, le module est noté comme AC sur la photo https://www.carplug.com/hager-bdh240f-interrupteur-differentiel-type-a-hi-1pn-40a-30ma

Modifié par ilco

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 18 heures, ilco a dit :

Edit : voila ce qui a provoqué ma confusion, le module est noté comme AC sur la photo

Yes. En faites ça part du site Hager où pour les BDH ils mettent en photo les BDC...

https://hager.com/fr/catalogue/produits/bdh240f-bloc-dif-1pn-40a-30ma-hi

 

Et si tu regardes de plus prés, les petits malins de chez carplug on juste repris la photo comme sur le site Hager mais ont transformé le C en H (si tu zoomes tu verras que c'est pas la même police), sans penser à changer le petit cycle du type d'inter diff. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Qui a tort ? Qui a raison ?

Un électricien me dit qu'il n'y a pas besoin de simulateur TIC car mon compteur électronique a une sortie TIC et que la borne gérera directement.

Un installateur de borne me dit que la carte intégrée ne suffira pas pour gérer le délestage sans simulTIC...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@smole

 

Si la borne dispose de la carte TIC (toutes les références ne l'ont pas), il n'y a pas besoin simulateur de TIC (xev304 ou 305).

 

Il faut cependant que l'emplacement de ton compteur te permette de tirer une ligne depuis les plots I1 et I2 jusqu'à la borne... 

Modifié par Eco-electric

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le simulateur de TIC ne sert qu'à remplacer le compteur dans le cas où celui-ci ne fournit pas la TIC (vieux compteur bleu) ou qu'on ne peut pas faire venir un câble depuis le compteur (comme chez moi).

 

Dans tous les cas, il faut que la borne soit prévue pour recevoir et gérer la TIC (carte qui peut être optionnelle chez Hager par exemple).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 14 heures, nonmaisfranchement a dit :

Je viens de recevoir mon devis pour l'installation d'une borne Hager, il s'agit de la XEV1K07T2TPFR 

Il n'est fait mention que d'un dijoncteur mais pas d'inter diff.

Cf. premier post de ce fil, le "PFR" à la fin de la référence correspond au pack bornes + protections monophasées pur la France. 

Les protections livrées avec ce modèle étant

 - 1 disjoncteur 40A courbe C 6-10 kA (NFT740) +
 - 1 bloc différentiel 30 mA 40A 30 mA type HI (BDH240F)
 - 1 bobine à émission (MZ203)

 

La question à se poser serait donc pourquoi ton électricien te rajoute un disjoncteur en plus de celui livré dans le pack Borne + protections ? 

 

Edit : Réponse à moi même vu que tu as partagé le devis sur un autre fil : il te rajoute le disjoncteur 2A qui n'est pas livré avec le pack permettant de faire le branchement de la bobine à émission.

691006357_Capturedcran2021-06-1511_21_31.thumb.png.0a3e3e594f4212e9b30d73e357b514dd.png

Modifié par Rikium

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 4 heures, Rikium a dit :

 

691006357_Capturedcran2021-06-1511_21_31.thumb.png.0a3e3e594f4212e9b30d73e357b514dd.png

Les deux disjoncteurs 

- disjoncteur 40A courbe C 6-10 kA (NFT740) 

- disjoncteur 2A (alim du MZ203)

seront donc alimentés par le même bloc différentiel 30 mA 40A 30 mA type HI (BDH240F).

 

C'est bien ainsi qu'il faut le comprendre?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 15 minutes, Watson a dit :

C'est bien ainsi qu'il faut le comprendre?

Oui, et cela n'enlève pas le principe de ligne dédiée.

A noter que ce schéma de câblage est nouveau depuis leurs nouvelles bornes, le branchement était différent sur les anciennes bornes (pas de disjoncteur 2A à ma connaissance). 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Intéressant comme info, merci pour le partage.

 

J’espérais que le module sans fil TIC puisse être utilisé ailleurs que sur ces nouvelles bornes mais la partie récepteur semble propriétaire c’est bien cela ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 6 heures, Calico a dit :

la partie récepteur semble propriétaire c’est bien cela ?

le TRPS120 est conforme au standard KNX, donc dans la théorie pourrait être compatible avec d'autres appareillages du consortium. Mais à ce jour je n'ai pas connaissance d'autres bornes prenant en charge ce standard.

 

A noter que le module permet tout de même de garder une connexion filaire du TIC en plus de la communication sans fil (peut être utile si la TIC est déjà câblée pour certains appareils et que la borne soit placée à un endroit non accessible ou complexe à atteindre avec une extension de la TIC en filaire). 

 

Le protocole radio de ce module étant : RF1.R/S/X/Bluetooth Low Energy avec utilisation des féquences Bluetooth 2.4 - 2.483 GHz (portée 10m en champ libre) et Quicklink 868 - 868.6 MHz (portée 100m en champ libre).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.