Aller au contenu
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Forum Automobile Propre

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

MAWAM (MA Wallbox À Moi)

Featured Replies

Posté(é)
Il y a 9 heures, Xavier 33 a dit :

J outil de mesure a t il été calibré ? Pour les mesures infrarouge, il faut que l appareil soit a température ambiante. Le laisser reposer 20 minutes avant mesure. Et surtout attention car les peignes en cuivre et leur protection en plastique ont des coefficients d emissivité très différents. Sur quelle matière est réglé l appareil pour convertir le flux de rayonnement en degrés ?

Mon ’outil’ de mesure est trop primitif pour posséder ces fonctions de réglage,  par contre il était bien a la température de la pièce.

En ce qui concerne les coefficients d’emissivité mes 1ères  mesures ont été faites avec des cavaliers  réalisés avec le même fil que celui de la liaison vers la Wallbox et les résultats étaient identiques.

C’est ensuite  que pris de doute sur la qualité de ceux-ci que j’ai remplacé ces cavaliers par des peignes,  sans amélioration notable.

Modifié par kerlucun

Posté(é)
il y a 26 minutes, kerlucun a dit :

Je ne sais pas si je peux le faire  , peut être un modérateur en a la possibilité ?

Tu as un bouton "ouvrir un nouveau sujet" tu peux le faire toi même 😉

  • 1 mois plus tard...
Posté(é)

Bonjour, j ai commandé tous ce qu il faut pour faire la box mais il me manque le contacteur, si je prends celui la es ce que c est bon https://www.amazon.fr/gp/product/B07XHJD33M/ref=crt_ewc_title_dp_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A30M26M0ZPFYDX

car pour le contacteur je ne comprends pas au niveau de la Tension d'alimentation de commande nominale, il en a a 24v et d autre a 220v lequel choisir ?

@npir

Posté(é)

@Alpha6080 Salut $$perso je partirais sur une marque reconnue vu que c'est le seul composant de la box qui s'use. le contacteur c'est ce qu'un électricien change le plus dans une vie.


https://www.maisonmoderne-electricite.fr/contacteurs-standards-auxiliarisables-acti9-ict/3171-contacteur-40a-2no-230240vca-50hz-acti9-ict-schneider-3606480088605.html?kk=a4c6365-175d6740a19-51c20&gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaVj8NIiyZGEU8ILU7ehqiROIqmtRs7JRAdmpBkyzxXa5RG4u9bB0Y4aAtFIEALw_wcB

 

ou ref  412545 chez legrand

 

ceux ci sont en 230v. Un contacteur peut effectivement avoir une bobine en 24v (DC ou AC ou les 2) auquel cas il faudrait mettre du 24v sur le P1 (ou P2) du Viridian à la place du 230. Entre P1 et P2 dans le Viridian il n'y a qu'un relais qui ferme le circuit quand le contacteur doit être alimenté.

Posté(é)

Merci pour les infos, j ai pris le Schneider Electric A9C20842 iCT, sinon pour le câblage entre mon tableau secondaire, ou il y a le diff et le disjoncteur, et la box il y aura moins d 1metre donc je me demandais si je pouvais mettre du 3*6mm² et aussi pour le câblage dans la box qu en pensez vous ? 

Posté(é)

Entre tableau et tableau secondaire ou se trouvera la box, c'est bien ça ?

Si tu n'as pas de protection au départ de ton tableau principal je te le déconseille.

Si tu as un défaut, la seule protection sera le disjoncteur de branchement. Tes fils doivent supporter le courant max du disjoncteur de branchement. Si celui ci est un 15-30-45A le cablage jusqu'à l'inter diff doit être au moins en 10mm2 (et en 16m2 pour un 30-45-60mm2).

Je te conseille donc du 10mm2 (au moins jusqu'au diff).

 

Pour ma part et compte tenu de la différence de prix j'ai mis du 10mm2 partout.

 

Attention à ajouter un disjoncteur 2A pour protéger l'alimentation du viridian et des autres composants électroniques. Il n'apparaît pas sur le schéma de la page 1. Il sert a protéger le câblage en 2,5mm2 et/ou 1,5mm2.

Modifié par npir

Posté(é)

Il y a bien une protection dans le tableau principal vers le secondaire, dans le tableau secondaire j ai mis un diff 40A 30ma type A et disjoncteur 40A, les 6mm² c est pour relier la box au tableau secondaire ou il y aura moins d 1 metre es ce faisable. Oui c est vrai il faut que pense au disjoncteur 2A mais je le branche ou ? avant d alimenter le viridian

Posté(é)

A ce moment là pas de souci .

Oui entre l'arrivée en 6mm2 et l'alimentation de ton électronique, evse, qubino,...

Posté(é)

OK, en faite je ne vais pas mettre de qubino trop cher, je vais faire comme toi je vais mettre un wattmètre, part contre je sais toujours pas comment faire pour câbler les différentes résistances sur un commutateur rotatif pour pouvoir avoir le choix entre 10-12-16-20-32A peux tu m aider ? 

Posté(é)
Il y a 9 heures, Alpha6080 a dit :

commutateur rotatif

Tu veux vraiment un commutateur rotatif ?

Moi j'ai mis un simple potentiomètre + résistance de butée, ce qui me permet de régler sur toute la plage en regardant la puissance de charge affichée sur le wattmètre justement.

Mais si tu préfères un commutateur pas de souci.

(Pour le qubino je me suis fait la même réflexion. D'autant que j'ai déjà la consommation totale sur ma domotique et que quand ça charge, ça se voit 😉).

Posté(é)

Un potentiometre + résistance de buté c est à dire peux tu m expliquer comment câbler ça, quel réf de potentiomètre ? 

Posté(é)

Je veux bien mais tu as tout en page 1 😉

 

Réglage manuel de la puissance :

 

La documentation de l’EVSE nous donne une liste de valeur de résistance à placer entre IC et le 0V pour pouvoir régler différents courants de charge. Ceux-ci s’échelonnent de 6A à 32A dans notre cas.

191 ohms pour 6A, 732 ohms pour 32A.

Afin de pouvoir régler la valeur du courant que je désire j’ai décidé de prendre un potentiomètre ajustable de 500 ohms et de lui adjoindre en série une résistance de 240 ohms.

Avec une résistance de moindre valeur nous n’atteindrions pas les 32A a moins de prendre un potentiomètre de 1Kohms mais on perdrais de la finesse de réglage.

 

Potentiomètre ajustable 6,25€

https://fr.rs-online.com/web/p/potentiometres/8427043/

 

Résistance 240 ohms 0,14€ (par 10)

https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/0148354/

 

 

Soit 6,39€

 

Je vous fait cadeau du prix de la soudure;)

 

En plaçant ces deux éléments entre IC et 0V nous avons maintenant une wallbox avec une puissance réglable entre 9A et 32A.

Posté(é)

OK merci oui c est vrai tout est ds la 1ère page, je viens de recevoir mon viridian il me manque plus le contacteur que je devrai recevoir la semaine prochaine

  • 3 semaines plus tard...
Posté(é)
Le 21/07/2020 à 22:13, dmx67 a dit :

Merci pour le retour, en effet mon vocabulaire n est pas le bon un interrupteur sectionneur.

Du coup je vais rajouter un interrupteur sectionneur + bobine MN car j' ai vérifié et les bornes des grandes marques embarquent (Hager) ou indiquent que c est a rajouter (Schneider).

Je vais modifier ça et faire un retour :)

MN = à  manque de tension

Posté(é)
Le 15/02/2020 à 14:14, npir a dit :

Ça ne fonctionne pas comme ça.

Une seule sortie relais qui autorise ou pas la charge, c'est le fil de commande qui indique a la voiture combien elle peut prendre en fonction de la valeur de la résistance.

Et la voiture prend ce qu'elle veut avec cette valeur en max.

Merci Npir. En effet si le viridian ne possède qu'une sortie pour 1 seul contacteur (donc seulement les 2 borne p1/p2)

  • 1 an[?:ans plus tard...
Posté(é)
Le 24/11/2019 à 22:45, Kratus a dit :

Bonjour,

 

à la demande de @npirauteur de  ce sujet, "lassé des désinformations sur les responsabilités des assurances quant à l'installation personnelle d'une borne", son premier message ainsi que les photos et schémas ont été supprimés.

Pour être complet sur la demande de suppression et cette histoire d'assurance :

 

Pour ceux qui ne veulent pas cliquer sur le lien voici ma citation :

 

"J'ai créé il y a quelques années un sujet pour créer et installer sa wallbox 32A.

Ceci étant interdit par un simple particulier d'après les informations sur ce fil de discussion merci de bien vouloir supprimer son contenu ou a minima tout le contenu du premier post (schémas, liens,...).

Je ne voudrais être tenu responsable d'inciter a des choses illégales ni entraîner le forum sur cette voie."

Posté(é)
Le 13/12/2021 à 14:58, npir a dit :

Ceci étant interdit par un simple particulier d'après les informations sur ce fil de discussion

 

Erratum, il n'est pas interdit de construire sa propre wallbox 32A, il est cependant obligatoire d'être un professionnel reconnu et de passer une qualification IRVE pour pouvoir l'installer en habitation privée, cf. :

Citation

I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.


A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043476424

 

Je clos le sujet, visiblement son auteur ne souhaite pas être sollicité davantage.

 

Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.