Salut, 

J'ai fait poser une hager en juin par zeborne. Je charge pas souvent car j'ai une solution de recharge gratuite au taf. Jusqu'à présent je n'ai jamais eu de souci avec cette borne. Sauf qu'hier soir (heures creuses de 22h30 à 6h30 + abo 9kVA) y'avait LL + LV + chauffe eau + la voiture. Le disjoncteur principal a sauté. C'est bizarre j'ai un tic qui devrait délester. 

Des avis ? Ou bien je suis bon pour appeler zeborne ? 

Modifié par Dayday

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2022 à 00:16, Dayday a dit :

Salut, 

J'ai fait poser une hager en juin par zeborne. Je charge pas souvent car j'ai une solution de recharge gratuite au taf. Jusqu'à présent je n'ai jamais eu de souci avec cette borne. Sauf qu'hier soir (heures creuses de 22h30 à 6h30 + abo 9kVA) y'avait LL + LV + chauffe eau + la voiture. Le disjoncteur principal a sauté. C'est bizarre j'ai un tic qui devrait délester. 

Des avis ? Ou bien je suis bon pour appeler zeborne ? 

T'as bien un compteur Linky? La téléinfo est bien branché?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Si c’est le disjoncteur principal, c’est que la borne a réagi trop lentement lors d’une surconsommation importante. Peut-être viser un peu plus bas pour le max de recharge. Tous les appareils étant équipés de résistances, ça peut monter vite et fort.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Si pas de Linky ca peut aussi être le disjoncteur général qui a un seuil de déclenchement un peu bas.
Autrement avec la TIC bien connectée et activée sur la borne ça ne devrait pas arriver.
Dans tous les cas Zeborne a un truc à faire ou refaire.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2022 à 09:13, sim_v a dit :

Si c’est le disjoncteur principal, c’est que la borne a réagi trop lentement lors d’une surconsommation importante. Peut-être viser un peu plus bas pour le max de recharge. Tous les appareils étant équipés de résistances, ça peut monter vite et fort.

je peux pas régler la puissance de charge avec cette borne

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Les Linky ont 2 types de protocole pour le TIC, le mode historique comme les anciens compteurs et le mode standard, il faut donc que la borne soit réglée avec le même mode sinon elle n'aura pas accès aux étiquettes du TIC.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2022 à 10:07, Manuel a dit :

Les Linky ont 2 types de protocole pour le TIC, le mode historique comme les anciens compteurs et le mode standard, il faut donc que la borne soit réglée avec le même mode sinon elle n'aura pas accès aux étiquettes du TIC.

j'ai moyen d'agir sur ça ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je crois que tu peux contrôler le mode TIC sur l'écran de ton Linky, puis t'assurer que ta borne est configurée sur le même mode.
Si c'est pas le cas tu as le choix soit de changer le mode TIC sur la borne soit faire intervenir Enedis pour changer le mode de ton Linky, mais il vaut mieux le changer sur la borne si tu ne veux pas impacter les autres appareils utilisant le TIC.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2022 à 10:05, Dayday a dit :

oui j'ai bien un linky.

Mon chauffe eau reçoit bien la téléinfo

le chauffe eau reçoit probablement pas la téléinfo mais juste un contact sec (entouré en bleu ici)

image.png.cf8663edfb7b36a78e30dd79af5ff198.png

la borne doit recevoir l'information de téléinformation client (disponible sur le connecteur entouré en rouge ici) pour pouvoir moduler la puissance de charge en fonction de ce qui est disponible.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il me semble que le TIC est automatiquement reconnu par la borne. 
Ce qui se paramètre dans la borne ce sont les tarifs durant lesquels tu souhaites charger quand tu passes en TIC standard. 
Pour passer en TIC standard il faut passer par ton fournisseur d’électricité et leur demander de demander à Enedis ce passage à la TIC standard (F185, je crois). 
 

Mais surtout, je pense que la TIC standard ou historique n’a rien à voir avec le fait que ça disjoncte. C’est plutôt la borne qui peut être mal paramétrée. Elle peut avoir comme info que tu es en 12kVA. Donc penser avoir de la marge alors que non. 
Ça peut aussi être que le TIC n’est pas câblé du tout. 

Modifié par iphil

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2022 à 10:30, iphil a dit :

Il me semble que le TIC est automatiquement reconnu par la borne. 
Ce qui se paramètre dans la borne ce sont les tarifs durant lesquels tu souhaites charger quand tu passes en TIC standard. 
Pour passer en TIC standard il faut passer par ton fournisseur d’électricité et leur demander de demander à Enedis ce passage à la TIC standard (F185, je crois). 
 

Mais surtout, je pense que la TIC standard ou historique n’a rien à voir avec le fait que ça disjoncte. C’est plutôt la borne qui peut être mal paramétrée. Elle peut avoir comme info que tu es en 12kVA. Donc penser avoir de la marge alors que non. 
Ça peut aussi être que le TIC n’est pas câblé du tout. 

Au prix du module, ça me ferait mal...

Je vois pas pourquoi il faudrait dire à la borne quel abo j'ai si c'est le linky qui lui dit de combien elle peut disposer

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2022 à 10:37, Dayday a dit :

Je vois pas pourquoi il faudrait dire à la borne quel abo j'ai si c'est le linky qui lui dit de combien elle peut disposer

Oui c’est juste. Je m’arrête là parce que j’ai dû dire des bêtises. 
 

Elle peut aussi être mal parametree et ne pas reconnaître la TIC  

BD1BBB98-0BB9-469F-B2F2-AA31D84F3A73.jpeg

Modifié par iphil

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour être sûr que la borne reçoit bien les informations de la TIC, il faudrait s'y connecter avec une clé USB pour récupérer le fichier de diagnostique qui comprends des infos sur le statut de la TIC.

 

Ex d'une TIC en fonction : 

[TIC]
Activity =                 Active
Data =                     Valid (24635)
Mode =                     Historique tri
Isousc =                   60 A
Iinst1 =                   0 A
Iinst2 =                   0 A
Iinst3 =                   0 A
Tariff =                   TH.. (High tariff)

 

Ex d'une TIC hors service :

[TIC]
Activity =                 Inactive
Data =                     Invalid (0)
Mode =                     Unknown

 

Plus d'infos pour récupérer ces infos dans la doc d'installation dispo ici : https://pdfhost.io/v/KPskB6YML_6LE007169C_INST_BORNE_CHARGE_XEV1KXX_FR_A4_WEB

(P.30, chapitre "16.2.4. TIC")

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2022 à 10:05, Dayday a dit :

oui j'ai bien un linky.

Mon chauffe eau reçoit bien la téléinfo

Si j'ai bien compris, c'est ton disjonteur de branchement qui a sauté.

 

Il faut savoir que le Linky est très tolérant sur les dépassement pour laisser le temps aux équipements de s'adapter à la consigne de dépassement. Donc avec un abonnement 9kVA, tu peux aller bien plus haut, pendant plusieurs minutes.

 

Avec le délestage, tu dépasses forcement pendant quelques secondes, le temps que le Linky mesure la conso, l'envoi sur la téléinfo, que les équipements connectés l'interprètent, et adaptent leur consommation.

 

Tu as mis que ton abonnement était de 9 kVA, mais à combien est réglé ton disjoncteur de branchement ? car lui, ne permet aucun dépassement.

 

Si ton disjoncteur de branchement est à 45A (9kVA), soit la même valeur que ton abonnement, alors le temps que les équipements s'adaptent, il est déjà trop tard.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2022 à 12:58, alex42 a dit :

Si ton disjoncteur de branchement est à 45A (9kVA), soit la même valeur que ton abonnement, alors le temps que les équipements s'adaptent, il est déjà trop tard.

et comment je peux corriger cela ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2022 à 13:42, Dayday a dit :

et comment je peux corriger cela ?

Selon mode demploi, la borne reconnaît et s'adapte automatiquement au linky,  standard ou historique pour revenir un peu en arrière dans la discussion. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2022 à 13:42, Dayday a dit :

et comment je peux corriger cela ?

Si c'est bien ça le problème, et si c'est possible chez toi, demander à passer le disjoncteur de branchement à 60A.

 

C'est ce que j'ai chez moi:

- disjoncteur de branchement 60A (12kVA)

- linky avec abonement 9kVA (45A)

 

Je suis limité à 9kVA, mais je peut dépasser jusqu'à 12kVA suivant la tolérance du Linky (dépassement autorisé pendant 2 minutes)

 

Le 22/12/2022 à 14:04, cs84 a dit :

Selon mode demploi, la borne reconnaît et s'adapte automatiquement au linky,  standard ou historique pour revenir un peu en arrière dans la discussion. 

Le délestage réagi aux donné fourni par le Linky, au maximum 1 fois par seconde. Quand t'allumes un équipement qui tire tout de suite le max, genre une plaque a induction, tu peux dépasser les 9kVA. Et contrairement au Linky qui est très tolérent, le disjoncteur de branchement, qui sert de protection, lui saute immédiatement.

Si le disjoncteur de branchement (mécanique) est configuré à la même valeur que le Linky (abonnement), par exemple 9kVA (45A), alors les mécaniques de délestages n'ont pas toujours le temps de se mettre en marche, et donc le disjoncteur de branchement déclenche.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/12/2022 à 19:52, iphil a dit :

C’est très intéressant ces infos. 
Mais moi qui suis en 12kVA, ça veut dire que je n’ai pas de marge alors ?

Pas forcement, ton raccordement et ton disjoncteur de branchement montent peut-être à 36kVA, mais ton abonnement, géré par le Linky, limite à 12kVA.

 

Avant, le disjoncteur de branchement, en plus de sa fonction de protection, faisait office de limitation d'intensité en fonction de l'abonnement choisi. Et le compteur, ne faisait que compter.

Maintenant, le disjoncteur de branchement n'a plus que le rôle de protection. C'est le Linky, en plus de son rôle de compteur, qui limite la limite l'intensité en fonction de l'abonnement.

 

C'est assez simple de le savoir à combien il disjoncte, il suffit d'aller voir sur quelle intensité est configuré le disjoncteur de branchement de ton logement. Tu ne peux pas modifier le réglage car il y a un sceau, mais tu peux lire l'intensité configuré. Avec 12kVA, tu devrais au minimum être à 60A normalement.

Modifié par alex42

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Voici le fichier extrait de la borne :

[Config]
 Access_control =          3               # 0->Stand Alone-Home
                                           # 3->Key-Switch

[Manager]
 Name =                    ""              # Charge Point Name
 Wh_per_impulse =          0               # 0->No Counter
                                           # 1->SAIA BURGESS AAD1, AAE1, ALD1, ALE3, ECP140D
                                           # 5->ECP380D
                                           # 10->SAIA BURGESS AAE3
                                           # 100->HAGER EC051, EC352
 Phase_number =            3               # 1->single phase
                                           # 3->three phase
 CHP_mode =                3               # 0->CHP active
                                           # 1->CHP load shedding 7A/13A (mono/tri)
                                           # 2->CHP load shedding 0A
                                           # 3->CHP unused
 DN_mode =                 3               # 0->DN active
                                           # 1->DN load shedding 7A/13A (mono/tri)
                                           # 2->DN load shedding 0A
                                           # 3->DN unused
 Current_Selector =        6               # 1->10
                                           # 2->13
                                           # 3->16
                                           # 4->20
                                           # 5->25
                                           # 6->32
 Deferred =                0               # 0->Immediate
                                           # 1->Deferred inclusive
                                           # 2->Deferred exclusive
 ConsentTIC =              0               # 0->No consent
                                           # 1->Consent ok
 DN_Delay =                0               # Day night delay in minute (0-1440)
 Phase_mapping =           0               # 0->L1-L2-L3
                                           # 1->L1-L3-L2
                                           # 2->L2-L1-L3
                                           # 3->L2-L3-L1
                                           # 4->L3-L1-L2
                                           # 5->L3-L2-L1
 Led_Power =               100             # 30%-100%

[Tic]
 Tic_management =          1               # 0->TIC active
                                           # 1->TIC unused
 Tariff_1 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_2 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_3 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_4 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_5 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_6 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_7 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_8 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_9 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_10 =               0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 ERL =                     0               # 0->ERL unused
                                           # 1->ERL active
[Diagnose]

[Informations]
Version =                  7.0.3.0
Hardware =                 B1280 
D/N_Timer =                0 s
Blackout_timer =           0 s
Wifi =                     absent

[Inputs]
Slider =                   Immediate
Current_selector =         32 A
Tariff =                   High tariff (unused)
CHP_Input =                Open (unused)
Temp =                     13 degC
Key_Switch =               Unlocked
Installation_phases =      Triple-phase

[Socket1]
BP_Timer =                 0 s
EVSE_Contactor =           Open
EV_consumption_p1 =        0 A
EV_consumption_p2 =        0 A
EV_consumption_p3 =        0 A
Ihm_status =               Ready
Charging_Mode =            3
Cable =                    Not Connected
Ctrl_pilot =               Typical
State =                    F

[Socket2]
BP_Timer =                 0 s
EVSE_Contactor =           Open
EV_consumption_p1 =        0 A
Ihm_status =               Ready
Charging_Mode =            2
Cable =                    Not Connected

[Error]
Err_1 =                    No Error
Err_2 =                    No Error

[Sessions]
Nb_left =                  33

[Maintenance]
Ch_duration_1 =            48 h
Cycles_1 =                 19
Ch_duration_2 =            0 h
Cycles_2 =                 0

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui, tout à fait, cette ligne doit être configuré à 0 :

 Tic_management =          1               # 0->TIC active
                                           # 1->TIC unused

Dans la configuration actuelle, la borne ne tiens pas du tout compte de ce que la TIC du linky lui envoi.

 

Je rajouterai de configurer cette ligne avec la valeur "1" 

 ConsentTIC =              0               # 0->No consent
                                           # 1->Consent ok

Ce n'est pas documenté, mais il y a des utilisateurs sur ce même topic qui avaient des problèmes pour que la TIC soit bien pris en compte si cette valeur n'était pas égale à "1" : 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il faut enregistrer le fichier texte modifié. Le renommer en « XXXX global.cfg »

 

« XXXX » représentant un code avec une lettre des des chiffres. Je ne sais pas si c’est identique à toutes les bornes ou personnalisé. Il ne faut pas y toucher. C’est juste la suite du nom qui change.  
Il faut aussi bien changer l’extension en *.cfg et pas juste renommer le fichier (sinon il s’appellera *.cfg.txt et ça ne fonctionnera pas). 
 

Une fois le fichier chargé sur la clef usb, il suffit de l’insérer dans la borne ça mouline quelques secondes. Une fois la borne allumée en vert c’est ok. 
 

Pour vérifier la configuration nouvellement installée de la borne, effacer le fichier .cfg de la clé et la réinsérer pour récupérer les logs.
 

Tout ceci est certainement mieux expliqué dans la notice. Je crois qu’elle a été postée il y a quelques messages. 

Modifié par iphil

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites



  • Contenu similaire

    • Par Amapaul
      Bonjour
      Je suis Pierre, retraité, équipé de panneaux photovoltaïques, possesseur d'une fiat 500 électrique,  10000km par an en conduite mixte, borne de recharge Autel. 
      Et c'est justement sur la borne installée que j'ai une question : j'ai acheté un borne autel maxicharger 7.4 kva monophasé et je me suis rendu compte qu'on m'a installé une borne triphasée à mon insu alors que je suis bien en monophasé. L'installateur prétend qu'il n'y a pas de problème plutôt que de la changer.
      Qu'en pensez vous?
      Merci
    • Par Manonoloduvelo
      Bonjour à tous,
       
      Je souhaiterai créer un topic pour répertorier toutes les courbes de charge de tous les véhicules dans des conditions réels car les données des constructeurs sont beaucoup trop génériques.
       
      Je fais donc appel à la communauté je vous joins un tableau excel qui je pense peut être un bon début n'hésitez pas à le modifier je sais à quelle point ça peut être embêtant 
      Courbe de charge.xlsx
    • Par Picsonald
      Salut à tous,
       
      Je vais partager ici mon expérience récente (août 2024) avec Chargemap, dans le but d'alerter ceux qui pourraient tomber dans le même piège demain.
       
      Les faits :
      Le 15 août dernier, j'étais à Metz pour plusieurs jours, et j'avais besoin de recharger ma voiture.
      J'étais logé proche de la station « TotalEnergies, Metz, 53 avenue du XXème corps américain », référencée sur Chargemap.
      Vers 20h, je décide d'aller brancher mon Skoda Enyaq 80x sur une borne rapide DC 300 kW.
      Je consulte les tarifs sur l'appli Chargemap (voir première image ci-jointe) et je suis OK (c'est très cher, mais bon).
      Je tente à 8 reprises de me brancher, mais aucune de ces recharges n'a fonctionné.
      Pourtant, quelques jours avant et quelques jours après, ce type de recharge a fonctionné : le problème ne vient donc pas de mon véhicule.
       
      J'ai donc été contraint d'utiliser une prise plus lente (Type 2 à 22 kW) contre ma volonté initiale.
      J'ai laissé ma voiture branchée 4 heures.
      Vers minuit, je viens récupérer mon véhicule, je me débranche et je vais me garer ailleurs.
       
      Le lendemain, je me rend compte que je n'ai pas reçu l'habituel e-mail récapitulant le tarif de charges (enfin... J'ai bien reçu les 8 e-mails me disant "zéro euros" pour mes tentatives infructueuses, mais pas celui de ma "vraie" recharge).
      Je vais dans l'appli chercher... Rien.
      Je vais sur le site web chercher... Et là je vois une facturation à hauteur de 107,75 € pour 44,879 kWh : mais une icône indique de pas m'en faire, car il s'agit d'une "Recharge suspecte". Bon. Je m'inquiète pas, d'autant plus qu'un ami a moi avait eu ce genre de souci à cause d'un reboot de borne : il n'a finalement pas été facturé. Je peux comprendre que sur le créneau horaire 20h-0h les bornes redémarrent.
      Je fais un petit mail à Chargemap pour leur dire confirmer qu'il doit y avoir un souci.
       
      Le lendemain, 17 août donc, vous allez me dire que je suis pas bien malin (et vous auriez raison), j'ai à nouveau besoin de charger : et cette station est vraiment la mieux placée pour moi. Je tente donc une recharge rapide (mais toujours dysfonctionnement), donc je me rabat par la force des choses sur la prise lente, et je reste à nouveau branché 4 heures.
      Lorsque je me débranche, cette fois-ci : je fais gaffe : PAS de mail. Je retourne voir le prix, et à nouveau "Recharge suspecte" : 106,77 € pour 43,243 kWh !
      Gloups : alors je creuse le sujet, et je retourne voir les tarifs. Et je me rend compte qu'on pouvait scroller, pour voir apparaitre un odieux "Coût à la durée lorsque votre véhicule est en charge : 0,44 cts/minutes" au niveau de la borne Type 2 à 22 kW. (si vous êtes allé voir mon image, vous remarquerez que l'info n'était pas affichée spontanément).
      J'ai fait un nouvel e-mail à Chargemap dans la foulée pour demander un geste commercial.
       
      Ce que j'ai appris (l'expérience que je souhaite vous partager) :
      J'ai appris de manière abrupte et punitive, qu'il était était possible d'avoir ce type de tarif sur une borne dont la conception-même impose des durée de charges dépassant souvent les 45 minutes. Je connaissais ce prix punitif pour empêcher les gens de se "stationner" sur une borne de recharge sans charger : mais là, en chargeant, de nuit, sur une station méga grande où il y a peu de monde... WOW !
       
      J'étais à 150 mètres de là, j'aurais pu venir me débrancher et me rebrancher pour casser la minuterie (et ça n'aurait dérangé personne) mais... Nan.
       
      Bilan :
      Si j'avais fait gaffe, j'aurais payé :
      24,26 € pour la recharge du 15/08/2024 à 20h00 (45 x 0,539 = 24,26) au lieu de 107,75 €
      23,72 € pour la recharge du 17/08/2024 à 15h03 (44 x 0,539 = 23,72) au lieu de 106,77 €
      Voici comment j'en suis venu à régler 166 € à Chargemap, et donc à TotalEnergies pour... Du vent !
       
      Procédure support :
      Le 20 août, Chargemap m'a contacté par e-mail de son propre chef (pas en réponse à mes demandes) pour me signaler l'existence de deux recharges suspectes. J'ai joué la carte de l'honnêteté, et je n'ai pas nié être resté branché deux fois 4 heures. J'ai expliqué les circonstances, comme à vous, et demandé un geste commercial. Mon interlocutrice était très peu compréhensive, et m'a sorti des phrases toutes faites lors de nos 4 allers-retours de mails. Elle m'a paru un peu condescendante : probablement usée des gars comme moi qui apprennent à la dure l'existence de ce mode de facturation (que je trouve proche de l'arnaque). Lorsque j'ai partagé mon screenshot : elle m'a partage son screenshot pris avec sa tablette (et qui avait donc l'espace graphique nécessaire pour afficher la dernière petite ligne à 0,44 cts/min)
      Je m'attendais à un geste, même partiel de Chargemap, compte tenu du fait que :
       - La borne rapide ne marchait pas
       - Le tarif à la minute était habillement masqué dans un écran déroulant, mais sans barre de défilement
       - Je n'ai pas été informé des prix payés par e-mail après la charge
      Mais nada. On m'a expliqué que j'étais pas doué avec leur appli (ce qui, en tant que développeur logiciel depuis 15 ans, m'a vexé).
       
      Aspect légal :
      Sur le plan légal, Chargemap et TotalEnergies sont dans leur droit : tout ceci est explicitement autorisé par l'autorité de la concurrence et le règlement européen AFIR applicable aux infrastructures de recharge
      Chargemap a cependant failli sur deux points, dans ma situation :
       - Il y a eu un déficit informationnel du consommateur concernant le prix de la recharge avant utilisation de la recharge
       - Il y a eu déficit informationnel du consommateur concernant le prix effectivement payé postérieurement à la recharge
      En effet, ces deux des points d'attention sont mentionnés par l'autorité de la concurrence, dans son article Avis 24-A-03, ayant pour fondement l'article L. 462-4 du code de commerce.
      De plus, le règlement européen AFIR applicable aux infrastructures de recharge encadre la transparence des tarifs et prix payés, y compris lorsque les tarifs sont mis à disposition par des moyens électroniques comme c'est présentement le cas.
      D'ailleurs, j'ai sollicité le médiateur que Chargemap évoque dans ses CGV afin d'avoir un troisième avis, mais ce dernier a décliné ma demande sans trop la lire, la jugeant non recevable. Car oui. C'est bien légal !
       
      Bilan en fin de procédure :
      À ce jour, et avec le sentiment de m'être fait voler légalement, j'ai souscrit à un autre opérateur de mobilité afin de ne plus donner d'argent à Chargemap.
      Je boycott désormais les bornes TotalEnergies, et j'ai résilié mon abonnement de gaz personnel que j'avais chez eux.
      J'ai flanqué un avis négatif à l'appli Chargemap sur Google Play et un avis négatif à l'entreprise Chargemap sur Google Maps.
      Je justifie ces avis sur la base de la mauvaise relation commerciale induite par cet incident.
      Je voulais enfin partager mon exéprience dans un espace public : ce qui est désormais chose faite.
       
      La petite cerise sur le gâteau :
      À ce stade de la lecture, si certains doivent comprendre mon point de vue, d'autres doivent se dire « Bah ouais, il avait qu'à savoir : Chargemap n'a rien fait de mal », je souhaiterais dire que, suite à ma démarche support, Chargemap a mis à jour son application : et désormais, le tarif de la station « TotalEnergies, Metz, 53 avenue du XXème corps américain ». C'est la deuxième image que je partage.
      Vous en déduirez ce que vous voulez (coïncidence ou pas) : mais moi je pense que Chargemap avait quand même bien consciences qu'ils n'étaient pas dans les clous, et qu'ils ont corrigé leur comportement, sans toutefois m'indemniser (même partiellement).
      Tout porte à croire que Chargemap a admis en interne que sans cette mise à jour, Chargemap ne répondait pas pleinement à son obligation d'information du consommateur concernant le prix de la recharge avant utilisation de la recharge.
       


    • Par krisderennes
      Bonjour, 
       
      J'ai besoin d'une borne en 7,4 kwh, je me dis que la borne de norauto à 899 € installée donc 399 après le crédit d'impôt c'est pas mal,
      👉 source : https://www.norauto.fr/e/installation-borne-de-recharge-electrique.html
      elle n'est pas connectée mais avec l'appli Kia connecte je peux choisir de charger ou pas sauf erreur et c'est donc suffisant ?
      et le contacteur jour / nuit va suffir à optimiser le courant ?

      Je suis prêt à y mettre un peu plus cher si on trouve mieux mais j'ai pas l'impression que cela existe ?
      Ekwateur m'a fait un devis à 1499 sur une borne extérieur à 8m de distance vous avez mieux ?

      Et sinon je me dis que je vais partir sur du 16mm2, ça fera un peu moins de pertes de charge. (différence de prix 1,20 du ml)
      Et vous quel prix avez vous eu et que pensez finalement de cette box ?
      Merci de vos aides et conseils.

       
    • Par eGia911
      A combien de "C" se recharge une #1 ?


×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.