Bonjour à tous, 

 

Je projette d'acquérir un voir deux véhicule éléctrique à court moyen terme.

Cependant la configuration de ma maison individuelle n'est pas spécialement adaptée.

J'ai joins un plan simplifié "made in moi" pour illustrer.

Je possède deux places de parking privées devant ma maison mais pas de garage. Sur ces places il n'y a aucune prise electrique, juste une lumière extérieure.

Mon compteur se situe dans mon scellier à environ 4m des places de parking, à l'intérieur de la maison.

Souhaitant installer une wallbox, je ne vois pas trop comment faire.

Avez vous des idées, astuces  ? qui pourraient m'aider car je dois avouer que je suis un peu perdu pour le coup.

 

Merci d'avance

 

plan.PNG

Posté(é)

Facile !!! Maison sur vide sanitaire accesible ??? Une photo de la maison !!!!c'est libre le mur du cellier et bureau ?? Beaucoup de gens aimeraient avoir si peut de distance pour installer une wallbox 

Posté(é)

Hello, c'est quoi qui te pose problème au juste ?

Je trouve que c'est plutôt assez évident pour installer une wb chez toi, en tout cas a voir le plan ça ne semble pas poser de problème particulier.

Posté(é)
  • Auteur

Alors pour répondre aux questions. 

Il n y a pas de  vide sanitaire. Le mur scellier  bureau est juste une cloison placo  et libre. 

C'est sûrement simple alors  ;) je suis novice .

Il faut du coup faire arriver une installation électrique jusqu'aux places de parking ? En perçant le mur extérieur ?

Je met une photo des que je peux 

Posté(é)

Je vois deux solutions :

 

  • par dehors, sortir du cellier et contourner le bureau (soit en enterré si c'est possible, soit dans une gaine en façade)
  • par dedans en traversant le bureau dans une goulotte (dans l'angle mur/plafond par exemple) puis traverser le mur extérieur du bureau.
Posté(é)
  • Auteur
il y a 5 minutes, Remy a dit :

Je vois deux solutions :

 

  • par dehors, sortir du cellier et contourner le bureau (soit en enterré si c'est possible, soit dans une gaine en façade)
  • par dedans en traversant le bureau dans une goulotte (dans l'angle mur/plafond par exemple) puis traverser le mur extérieur du bureau.

Étant en mitoyennete  de ce côté., par dehors semble exclu.

La solution serait donc  de traverser la cloison du scellier puis une goulotte  dans le bureau. Et percer le mur extérieur pour y installer la box fixée au mur donc ?

Posté(é)
  • Auteur

Voici la photo des places de parking. Avec en rouge ce qui correspond au bureau. ;)

20201126_162617.jpg

Posté(é)
il y a 28 minutes, Multany a dit :

Étant en mitoyennete  de ce côté., par dehors semble exclu.

La solution serait donc  de traverser la cloison du scellier puis une goulotte  dans le bureau. Et percer le mur extérieur pour y installer la box fixée au mur donc ?

Ça me semble être le plus simple. Box fixée entre les 2 places pour pouvoir se charger aux 2 emplacements. 

Posté(é)

Plutôt que de traverser le bureau en apparent, ça me donnerait envie de passer par les combles et ressortir sous la gouttière.

Pour les spécialistes, y a t'il quelque chose qui empêcherait cette solution ? (norme, ...)

Posté(é)
il y a 10 minutes, zeta a dit :

Plutôt que de traverser le bureau en apparent, ça me donnerait envie de passer par les combles et ressortir sous la gouttière.

Pour les spécialistes, y a t'il quelque chose qui empêcherait cette solution ? (norme, ...)

Non, aucune contre indication à passe par les combles, ça serais effectivement plus simple.
Perso je mettrais la box sur le côté droit , et je prendrais un câble de recharge de 10 mètres, car la box en plein milieu avec le tube qui part de 80 cm de haut à la gouttières ça sera moche.

Modifié par Jesfr

Posté(é)
il y a 29 minutes, Jesfr a dit :

Non, aucune contre indication à passe par les combles, ça serais effectivement plus simple.
Perso je mettrais la box sur le côté droit , et je prendrais un câble de recharge de 10 mètres, car la box en plein milieu avec le tube qui part de 80 cm de haut à la gouttières ça sera moche.

Ok, merci !

Pour le côté esthétique, il est possible de longer la descente de gouttière, puis le sol, et remonter sous la box. Ça ne rallonge pas beaucoup, donc c'est jouable.

Posté(é)
Il y a 17 heures, zeta a dit :

Ok, merci !

Pour le côté esthétique, il est possible de longer la descente de gouttière, puis le sol, et remonter sous la box. Ça ne rallonge pas beaucoup, donc c'est jouable.

Pourquoi pas, mais attention si tu mets une Wallbox , il faudra du 6mm² et c'est assez rigide, faudra juste en tenir compte.

 

Posté(é)
il y a une heure, Jesfr a dit :

il faudra du 6mm²

Non, du 10mm2.

Disjoncteur 40A => 10mm2

Encore plus rigide du coup.

Posté(é)

oui les rayons de courbures sont assez importants (pas réussi à mettre les coudes des gaines)

Posté(é)
  • Auteur

Merci de vos réponses, 

 

en effet le côté droit à droite de la gouttière semble pas mal niveau esthétique.

A voir si c'est assez large pour descendre le long de la gouttière et remonter sous la box.

 

Passer par les comble parait être une bonne solution pour éviter que ca traverse le bureau, à voir comment ca se goupille pour ressortir sous la gouttière.

 

Je vais donc maintenant me pencher sur le choix de la box, probablement en 11 ou en 22. A voir :)

Posté(é)
Il y a 1 heure, Multany a dit :

Merci de vos réponses, 

 

en effet le côté droit à droite de la gouttière semble pas mal niveau esthétique.

A voir si c'est assez large pour descendre le long de la gouttière et remonter sous la box.

 

Passer par les comble parait être une bonne solution pour éviter que ca traverse le bureau, à voir comment ca se goupille pour ressortir sous la gouttière.

 

Je vais donc maintenant me pencher sur le choix de la box, probablement en 11 ou en 22. A voir :)

Pour une une 11 ou du 22 kW, il faut du triphasé , c'est le cas ?

Modifié par Jesfr

Posté(é)
Il y a 4 heures, Pedritto a dit :

Non, du 10mm2.

Disjoncteur 40A => 10mm2

Encore plus rigide du coup.

Franchement c'est à la limite, le 10mm2 me semble surdimensionné pour une box de 7.2kw

Posté(é)

@Jesfr

Si vous suivez les abaques, oui 6mm2 peut suffire pour une assez grande longueur. Si vous appliquez la norme consommateur de 32A => disjoncteur 40A => fils de 10mm2.

Posté(é)
Le 27/11/2020 à 20:46, Jesfr a dit :

Franchement c'est à la limite, le 10mm2 me semble surdimensionné pour une box de 7.2kw

Et pourtant, c'est la règle...

 

Au passage, une borne de puissance supérieure à 3.6kW doit être installée par un pro qualifié IRVE. A savoir pour le créateur du topic, s'il s'interroge un minimum sur les questions de responsabilité.

Posté(é)
Il y a 1 heure, Pahtath a dit :

Au passage, une borne de puissance supérieure à 3.6kW doit être installée par un pro qualifié IRVE. A savoir pour le créateur du topic, s'il s'interroge un minimum sur les questions de responsabilité.

Oui c'est vrai aussi, si tu veux une box, tu es obligé de passer par un pro, ça règle ton problème de fait.
Mais le topic n'est pas sans intérêt, tu pourra vérifier qu'il ne te chiffre pas n'importe quoi.

 

A savoir, beaucoup de constructeur propose des installations de box lors de l'achat d'un véhicule, à des tarifs intéressants.

 

Sinon tu peu installer une prise green'up toi même, suffisant la plupart du temps et pas trop cher ( Et souvent offert lors de l'achat d'n véhicule électrique).

Posté(é)
il y a 1 minute, Jesfr a dit :

Oui c'est vrai aussi, si tu veux une box, tu es obligé de passer par un pro, ça règle ton problème de fait.
Mais le topic n'est pas sans intérêt, tu pourra vérifier qu'il ne te chiffre pas n'importe quoi.

 

Oui, oui, justement, plus la personne sera claire sur son besoin et montrera une certaine connaissance, moins le risque de se faire entuber sera grand.

Après, je ne cherche pas non plus à empêcher les personnes d'installer eux-mêmes leurs bornes, tant qu'ils sont conscients des règles en vigueur et qu'ils décident de leur plein gré. 

Le pire pour moi serait quelqu'un qui découvre une fois le fait accompli qu'il ne souhaitait pas outrepasser la réglementation, c'est tout.

  • 3 semaines plus tard...
Posté(é)
  • Auteur

Avec un peu de retard... 

 

En effet si j'installe une box ca sera par un pro qualifié, et n'ayant aucune idée du tarif et de ce qui se fait je prend le plus d'infos.

Si je met une green'up ca sera surement par moi même si c'est réglementairement faisable. 

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.