Bornes Hager XEV1Kxxx (Nouvelle gamme 2021)

Featured Replies

Posté(é)

300m c'est pas mal, ils ont tiré quel diamètre de câble ?

Posté(é)

Aucune idée mais le gars de chez ENEDIS m'a dit que le matériel utilisé et la distance ne pouvaient en aucun cas constituer un facteur limitant. C'est la distance avant compteur, pas après 😉

 

J'ai oublié de mentionner qu'il pourrait être éventuellement envisagé de me brancher sur une autre phase après la consultation des données transmises par mon compteur...

Posté(é)
Le 11/07/2022 à 15:11, Flo21 a dit :

Dommage de n'avoir mis que 6kwc de modules.....la limite pour rester en monophasée 'est 6kva (pas 6kwv).

Bonjour

je suis limité par la place disponible sur mon toit !

et oui, apparemment max 6kW de réinjection en monophasé et je n'ai que 2 fils du linky en limite de propriété vers mon garage, du 25mm2 dont pas sûr de pouvoir retirer donc je réinjecterai de toutes façon en monophasé... mais bon, ma pompe de piscine se chargera de limiter ma réinjection :-) 

 

Le 11/07/2022 à 15:11, Flo21 a dit :

ne XEV101, le câble reste tout le temps branché sur la borne côté borne.

parfait, merci beaucoup, c'est ce que je voulais savoir ! 

 

Le 11/07/2022 à 15:11, Flo21 a dit :

2 - Idem ton auto ne permet pas de limiter la puissance en AC ?

J'ai posé la question sur le forum Renault, en espérant qu'ils ne me demandent pas de regarder la documentation de la borne. Maintenant, si quelqu'un connait une solution avec la Witty XEV1K07T2TPFR pour limiter ponctuellement la puissance de charge par exemple à 2kW (sans tout démonter ou passer par PC et clef USB) je suis preneur !

 

merci beaucoup

Salutations

  • 2 semaines plus tard...
Posté(é)
Le 20/07/2022 à 21:52, JP068 a dit :

Maintenant, si quelqu'un connait une solution avec la Witty XEV1K07T2TPFR pour limiter ponctuellement la puissance de charge par exemple à 2kW (sans tout démonter ou passer par PC et clef USB) je suis preneur !

 

merci beaucoup

Salutations

Aucune

Posté(é)

Bonjour, nouveau sur le forum je viens faire part de mon problème avec witty + carte TIC filaire 

J'ai l'impression que la borne ne module pas sa puissance elle reste à 7kw alors que le linky flirte avec les 12kva (12kva souscrit) si bien que j'ai le disjoncteur d'abonné qui coupe (calibre 60A) avant le linky.

Normalement si je dépasse la puissance le linky devrait se couper or c'est le disjoncteur qui coupe.

Je pensais à un problème de baisse de tension qui ferait augmenter l'intensité mais pas la puissance et donc coupure de disjoncteur.

Je vais m'y attarder un peu plus et vérifier mes tensions.

Quelqu'un aurait il une idée?

Posté(é)
Le 20/07/2022 à 21:52, JP068 a dit :

Bonjour

je suis limité par la place disponible sur mon toit !

et oui, apparemment max 6kW de réinjection en monophasé et je n'ai que 2 fils du linky en limite de propriété vers mon garage, du 25mm2 dont pas sûr de pouvoir retirer donc je réinjecterai de toutes façon en monophasé... mais bon, ma pompe de piscine se chargera de limiter ma réinjection :-) 

 

parfait, merci beaucoup, c'est ce que je voulais savoir ! 

 

J'ai posé la question sur le forum Renault, en espérant qu'ils ne me demandent pas de regarder la documentation de la borne. Maintenant, si quelqu'un connait une solution avec la Witty XEV1K07T2TPFR pour limiter ponctuellement la puissance de charge par exemple à 2kW (sans tout démonter ou passer par PC et clef USB) je suis preneur !

 

merci beaucoup

Salutations

Salut , tu as une fonction "DN MODE" : 1 qui te permet de brider à 7A la charge en fonction de l'entrée Jour/Nuit

Tu peux essayer avec CHP MODE peut être aussi

Si ça peut aider...

  • 2 semaines plus tard...
Posté(é)
Le 08/08/2022 à 22:25, eniro jp a dit :

Bonjour, nouveau sur le forum je viens faire part de mon problème avec witty + carte TIC filaire 

J'ai l'impression que la borne ne module pas sa puissance elle reste à 7kw alors que le linky flirte avec les 12kva (12kva souscrit) si bien que j'ai le disjoncteur d'abonné qui coupe (calibre 60A) avant le linky.

Normalement si je dépasse la puissance le linky devrait se couper or c'est le disjoncteur qui coupe.

Je pensais à un problème de baisse de tension qui ferait augmenter l'intensité mais pas la puissance et donc coupure de disjoncteur.

Je vais m'y attarder un peu plus et vérifier mes tensions.

Quelqu'un aurait il une idée?

Salut, 

désolé pour la réponse tardive...

je suis étonné que le disjoncteur d'abonné coupe avant linky. Ca devrait être le contraire...déjà 60A, cela devrait permettre de disposer d'une puissance supérieure à 12kVA (60A*230V=13800W). Il faudrait vérifier si le disjoncteur d'abonné délivre bien cette intensité. Peut être le disjoncteur coupe avant 12kVA, ainsi la puissance maxi n'est pas atteinte par Linky, donc Linky ne peut pas envoyer le signal à la borne (via la TIC). Pour creuser, il faudrait

- reproduire le cas, c'est à dire faire monter la puissance jusqu'à ce que le disjoncteur d'abonné saute en regardant pendant ce temps la puissance délivrée "Puiss app" sur linky. Et comme tu dis idéalement mesurer la tension pendant ce temps...

- remettre le courant, faire défiler les boutons de linky pour faire afficher "Puiss max soutir" qui est la puissance maxi enregistrée au cours des dernières 24h (ou 3 derniers jours je ne sais plus)

 

Ton idée de chute de tension est en effet intéressante, si la tension est trop faible, on aura beau avoir de l'intensité, il n'y a aura pas de puissance...en faisant tout ca on devrait arriver à voir si l'on manque de tension ou d'intensité..

Juste pour être sûr, pas de défaut TIC à la borne (= pas de voyant rouge fixe) ? Pas de symbole "pic" (en forme de montagne) sur Linky ?

A+

 

 

Posté(é)

Linky accepte un dépassement ponctuel de puissance un certain temps. Le disjoncteur non. Si tu dépasse les 60a, c'est immédiat.

Posté(é)

Bonjour à tous je voulais savoir si quelqu’uns d’entre vous font de la refacturation avec la borne hager xev1k et si oui quelle méthode utilisez vous ?

Posté(é)
Le 08/08/2022 à 22:25, eniro jp a dit :

Bonjour, nouveau sur le forum je viens faire part de mon problème avec witty + carte TIC filaire 

J'ai l'impression que la borne ne module pas sa puissance elle reste à 7kw alors que le linky flirte avec les 12kva (12kva souscrit) si bien que j'ai le disjoncteur d'abonné qui coupe (calibre 60A) avant le linky.

Normalement si je dépasse la puissance le linky devrait se couper or c'est le disjoncteur qui coupe.

Je pensais à un problème de baisse de tension qui ferait augmenter l'intensité mais pas la puissance et donc coupure de disjoncteur.

Je vais m'y attarder un peu plus et vérifier mes tensions.

Quelqu'un aurait il une idée?

Bonjour,

Je suis sensiblement dans le même cas de figure sauf que chez moi le Dijoncteur d'abonné saute quelques fois sans trop de consommateurs en plus de la borne que j'ai d'ailleurs limitée à 25A. Aujourd'hui charge de mon IV80 + four + Air Fryer = disjoncteur qui saute avec la même souscription 12kva et calibre 60A. Mon électricien pense plutôt à un courant de fuite sur un appareil branché sur les autres circuits...

Avant la mise en place de la borne Hager  jamais le disjoncteur abonné n'a sauté.

Je reconnais que cela me stress à chaque charge car pas fiable... 

Posté(é)

Bonjour , j'ai maintenant une Witty XEV1K07T2TPFR , bref sans prise TE

j'aimerai bien la rajouter  . à part rajouter le ESC225 , faire le câblage interne ( je suppose en 2.5mm2 pour le 220V 16A)  selon le schéma de  Seb2008 ( merci à lui )  , percer l'emplacement .. il manque .. la prise en elle même avec son contact actant de son utilisation.

Vous avez trouvé ou cette pièce spécifique et à quel prix ? 

elle n'est pas en vente chez Hager apparemment ( Référence XEVS210 à priori) ou alors sur des site pro pour entreprises .

 

une idée ou la trouver?

 

Le 07/05/2022 à 22:07, Seb2008 a dit :

Pour ceux que ça intéresse, voici le schéma de câblage interne complété avec le contrôle commande des relais, la serrure et le contact de la prise TE :

337645605_XEV1KXXXX-SchmacompletT2S-TE.thumb.jpg.ff38815cae525afcd0c31e6485e717e1.jpg

 

Bon a savoir, le contacteur ESC225 ne se ferme que si une prise est branché dans la prise TE.

La T2S est prioritaire à la TE.

si une prise est branchée sur la TE et que vous branchez la T2S, le contacteur ESC225 (TE hors tension) s'ouvre et l'ESC440 se ferme (T2S sous tension).

 

Posté(é)
Le 03/09/2022 à 17:59, Serguei-31 a dit :

Bonjour , j'ai maintenant une Witty XEV1K07T2TPFR , bref sans prise TE

j'aimerai bien la rajouter  . à part rajouter le ESC225 , faire le câblage interne ( je suppose en 2.5mm2 pour le 220V 16A)  selon le schéma de  Seb2008 ( merci à lui )  , percer l'emplacement .. il manque .. la prise en elle même avec son contact actant de son utilisation.

Vous avez trouvé ou cette pièce spécifique et à quel prix ? 

elle n'est pas en vente chez Hager apparemment ( Référence XEVS210 à priori) ou alors sur des site pro pour entreprises .

 

une idée ou la trouver?

 

 

Pour ma part, je n’ai pas monté de TE mais une prise renforcée Witty sous ma borne, alimentée par le contacteur ESC225.

la prise Witty n’étant pas équipée d’un contact, j’ai simplement shunté sur la carte électronique les 2 bornes de raccordement du contact de la prise TE.

La prise Witty est alimentée en permanence (ESC225 enclenché) sauf quand je branche ma voiture via un câble sur la prise T2, la communication établie  déclenche l’ESC225 et enclenche l’ESC440 pour alimenter la T2.

Dès que la charge via la T2 est interrompue, l’ESC440 se déclenche et l’ESC225 s’enclenche automatiquement.

j’ai donc la Witty par défaut et la T2 lorsque j’en ai besoin, finalement assez rarement car je me contente de la Witty en 3,2kw pour charger ma e2008.

Posté(é)
Le 28/08/2022 à 14:30, JPzimmer a dit :

 Mon électricien pense plutôt à un courant de fuite sur un appareil branché sur les autres circuits...

Bonjour,

Serait il possible que quelqu'un me mesure la résistance entre la terre et le neutre et puis entre la terre et la phase sur une borne Hager XEV1K07T2TPFR et ceci biensûr après le disjoncteur et sans tension ? Sur ma borne j'ai mesuré 12,74 méga ohms avec 229,6 volt ce qui à mon sens n'est pas normal...

Opération réservée aux personnes qui s'y connaissent bien en électricité!

Merci d'avance pour votre aide.

Modifié par JPzimmer

Posté(é)
Le 28/08/2022 à 14:30, JPzimmer a dit :

Mon électricien pense plutôt à un courant de fuite sur un appareil branché sur les autres circuits...

Avez vous un linky et si oui  est ce le linky qui saute ou le disjoncteur de branchement ?
Parce que si c'est le linky alors pas de fuite de courant mais surcharge (il ne gère que ça)

 

Sinon et si linky, le disjoncteur de branchement est il bien sur 60A lui aussi ?


Après il faudrait regarder ce que ça affiche en kVA sur l'afficheur quand il y a ainsi la borne + four + cuiseur

Posté(é)
Le 06/09/2022 à 20:20, JPzimmer a dit :

Bonjour,

Serait il possible que quelqu'un me mesure la résistance entre la terre et le neutre et puis entre la terre et la phase sur une borne Hager XEV1K07T2TPFR et ceci bien sûr après le disjoncteur et sans tension ? Sur ma borne j'ai mesuré 12,74 méga ohms avec 229,6 volt ce qui à mon sens n'est pas normal...

Opération réservée aux personnes qui s'y connaissent bien en électricité!

Merci d'avance pour votre aide.

230v entre terre et phase c'est normal

et mesurer n'importe quoi comme résistance est aussi normal, ça ne se mesure pas avec un ohmmètre

https://www.chauvin-arnoux.com/sites/default/files/documents/dc_f_guide-terre_ed4.pdf

en gros il faut faire passer du courant pour mesurer la résistivité de la terre.

A mon avis rien a voir avec le problème.

 

Défaut d'isolement pourquoi pas mais n'y a t-il pas de différentiels 30mA sur tous les circuits de la maison ?
Pour faire péter le 500mA de Enedis il faut un énooooooorme défaut et si c'est lié à l'installation de la borne ça impliquerait une énorme boulette de la part de l’électricien voir même vraiment monstrueuse vu que la borne a forcément un 30mA.

 

Votre EV + four + truc de cuisson 2000W correspond à s'y méprendre à un dépassement de charge de 9kVA, à ce stade je pense plus à un soucis de config du point de raccordement ou un pépin avec le disjoncteur de raccordement.

Posté(é)

J'ai un compteur Landys+ Gyr et le disjoncteur principal un bahco calibré à 60A. Effectivement tous les circuits sont bien protégé et la borne installée avec toutes les protections requises. Pourquoi ces protections (différentiels) ne sautent pas avant le principal ? J'ai écarté le fait que cela pouvait venir d'une surcharge car cela a déjà disjoncté sans gros consommateurs à ce moment. Le compteur indiquait 56A en Intensité maximale atteinte lors de l'exemple du four cité dans le message précédent. Et puis la borne aurait délestée...

Modifié par JPzimmer

Posté(é)
Le 06/09/2022 à 22:05, JPzimmer a dit :

J'ai un compteur Landys+ Gyr et le disjoncteur principal un bahco calibré à 60A. Effectivement tous les circuits sont bien protégé et la borne installée avec toutes les protections requises. Pourquoi ces protections (différentiels) ne sautent pas avant le principal ? J'ai écarté le fait que cela pouvait venir d'une surcharge car cela a déjà disjoncté sans gros consommateurs à ce moment. Le compteur indiquait 56A en Intensité maximale atteinte lors de l'exemple du four cité dans le message précédent. Et puis la borne aurait délestée...

Landys+ Gyr fait des compteurs linky...

 

une petite photo du compteur, de l'AGCP et du tableau électrique ferait du bien

 

Si le baco a déjà déclenché loin de son calibre

-il peut être naz sur la partie thermique ou sur la partie diff...

-il peut vraiment déclencher sur le différentiel, y compris sans faire péter un 30mA en dessous

 

Il faudrait déjà vérifier

  1. que TOUS les circuits sont bien protégés par un diff 30mA
  2. que tous les 30mA déclenchent bien quand on appui sur le bouton test
  3. qu'il n'y a pas des fils qui trainent dans le tableau derrière les plastrons. Un test d'isolation permettrait d'en avoir le cœur net

Après, truc à la noix, il faut savoir que sur une charge munie d’électronique avec une diode laissant passer qu'une alternance dans un sens on pourrait avoir une fuite en aval d'un diff de type AC qui ne fasse pas déclencher ce diff 30mA mais fasse péter le Baco au dessus.

Posté(é)

Mon compteur n'est pas un Linky.

Le test de déclenchement sur les différentiels a été effectué et tous les circuits sont bien protégés. A priori je n'ai pas vu de fils traîner derrière le tableau.

J'ai oublié de préciser que le disjoncteur Bahco est neuf car changé en même temps que la pose de la borne par mon électricien. Mais un défaut sur du matériel neuf reste possible je suppose ?

Je me répète mais mon disjoncteur d'avant l'installation de la borne n'a jamais sauté ce qui voudrait dire peut être qu'il est défectueux...Il reste aussi la piste d'une accumulation de plusieurs petites fuites de courant...

Modifié par JPzimmer

Posté(é)
Le 06/09/2022 à 23:01, JPzimmer a dit :

Mon compteur n'est pas un Linky.

Le test de déclenchement sur les différentiels a été effectué et tous les circuits sont bien protégés. A priori je n'ai pas vu de fils traîner derrière le tableau.

OK

Le 06/09/2022 à 23:01, JPzimmer a dit :

J'ai oublié de préciser que le disjoncteur Bahco est neuf car changé en même temps que la borne par mon électricien.

là il y a un truc louche, le disjoncteur de raccordement est plombé, propriété de Enedis&co et installé par eux. S'il a été posé par l’électricien c'est que celui de Enedis est autre part, plus prés du compteur.

L'avantage c'est que du coup l’électricien peut le rechanger pour tester, ce qui aurait été bien compliqué du coté de Enedis

Ça mérite un petit schéma ou des photos

Le 06/09/2022 à 23:01, JPzimmer a dit :

Mais un défaut sur du matériel neuf reste possible je suppose ?

c'est possible

Le 06/09/2022 à 23:01, JPzimmer a dit :

Je me répète mais mon disjoncteur d'avant l'installation de la borne n'a jamais sauté ce qui voudrait dire peut être qu'il est défectueux...Il reste aussi la piste d'une accumulation de plusieurs petites fuites de courant...

ou comme je l'ai dit juste avant un cas tordu d'un appareil avec une fuite avec une seule alternance faisant déclencher le disjoncteur de raccordement mais pas le 30mA de la ligne.
Je ne pense pas que cela puisse être une accumulation de plusieurs petites fuites. un 30ma il pète entre 15 et 30mA normalement, il en faudrait des 30mA pour faire péter le différentiel de raccordement.

Posté(é)

C'est bien le disjoncteur principal que l'électricien à changer et replombé

 

20220901_172318.jpg

Posté(é)

Mais mais mais il n'a pas le droit de faire ça ton electricien, c'est enedis, et puis il faut couper le jus sur les cartouches AD, sous tension.

 

Qu'est ce qu'elle a de particulier cette installation ? par quoi es tu alimenté? C'est qui cet electricien ? c'est un qui est payé directement par toi ? qui a posé la borne ?

Posté(é)

C'est un électricien qui travaille souvent pour le compte de mon fournisseur d'électricité et agréé par ce dernier. Et bien sûr il est qualifié IRVE. Mon installation est toute à fait normale avec chauffage électrique au plancher.

Posté(é)

Je vais mesurer prochainement sur le disjoncteur principal le déclenchement du différentiel et voir s'il ne déclenche pas bien  avant les 500 ma.

Posté(é)

Si le BACO a pété avec 56A d'intensité max affiché au compteur, qu'il y a bien un 30mA sur tous les circuits et que ces différentiels fonctionnent bien alors

  • soit le BACO a son thermique qui déconne complet (mal calibré) => à changer
  • soit le BACO a le différentiel qui déconne => à changer
  • soit il y a une fuite de courant très importante entre le BACO et les 30mA (ânerie de câblage, vis dans une gaine ou ce genre de chose)
  • soit il y a un défaut aussi important sur un des appareils de la maison et pas de bol il y a une fuite à la terre mono alternance sur l'alternance qu'un différentiel 30mA de type AC ne voit pas et ça fait péter le BACO, ce serait donc un appareil avec pleins d’électronique dedans  (lave linge, plaque de cuisson, un monsieur cuisine super sophistiqué ...)

Je ne vois que ces 4 options

 

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.