Aller au contenu
bertrand29

La recharge à domicile des Tesla (merci de lire le 1er post avant de poser une question)

Message ajouté par Fly,

Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée. L'incitation à des utilisations proscrites seront pénalisées.

Messages recommandés

il y a 50 minutes, ndi76 a dit :

J’avoue je comprend pas l'interêt technique d’un tableau secondaire 

le « goulet d’étranglement » reste le tableau principal de toute façon, non ?

Le tableau secondaire est nécessaire quand le tableau principal est plein ou que l’on souhaite une commande proche de l’utilisation.

Il est raccordé directement à l’arrIvée du courant en parallèle sur le tableau principal.

Il faut bien sûr tenir compte de la puissance globale pour l’installation ?

Modifié par Samsaggace

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, ndi76 a dit :

 

Tu a l’air de dire que les lettres du début sont importantes ?

je pensais que c’était une référence 

 

Et que ce qui comptait c’était plutôt la fin justement

3G pour câble 3 fils L, N et T c’est ça ?

et 2,5 la section qui assure du 16A en permanence sans aucun risque a fortiori sur 10m, j’ai bon ?

Bonjour. 

 

Oui, tu as bon. 

 

Pour la désignation HO7RN-F, il s'agit d'un câble souple, de qualité "chantier", donc particulièrement résistant pour un usage en extérieur. 

 

Tu trouveras des clés de décodage des désignations de câbles ici, par exemple https://www.destockable.fr/blog/20_designation-et-nommage-des-cables-harmonises.html

Modifié par Kratus

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 13 heures, Samsaggace a dit :

Le tableau secondaire est nécessaire quand le tableau principal est plein ou que l’on souhaite une commande proche de l’utilisation.

Il est raccordé directement à l’arrIvée du courant en parallèle sur le tableau principal.

Il faut bien sûr tenir compte de la puissance globale pour l’installation ?

Merci ! C'est exactement ça ! Je suis en location et mon tableau est plein.

Ma prochaine maison, une construction, me permettra de mettre tout dans le même tableau ... sauf si le constructeur me prend trop cher... Si c'est le cas, j'aurai un tableau dédié.

Autre avantage : Je peux y mettre compteur de KW/H, prise secondaire ...

Comme dit @Samsaggace, y a juste à s'assurer de la bonne résistance globale. Ne pas être trop gourmand ou vérifier le diamètre initial des câbles de départ... Mais sur des constructions RT2005 ou 2012, on est large !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir à toutes et tous,

DESOLE si la réponse est dans le fil mais vu le nombre de pages j'ai abandonné après la 20ème...?

J'aimerai avoir vos retours d'expériences sur le choix d'un socle P17 16A.

J'ai vu ceci: https://www.prozic.com/www2/info_promo_P17F16A3PSOC_p17-cee-16a-femele-230v.html?gclid=CjwKCAjwnrjrBRAMEiwAXsCc47sYjitHBGR-33Iov5-F913q_s1xyXMcqEsZJrKkH3XUdw2RODLGlBoCe7AQAvD_BwE

D'avance MERCI

In camomille we trust

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

+1 c’est bien ce type de prise

par contre je connais pas le site ni le fabricant 

 

avis perso et subjectif dans des cas sensibles je préfère mettre du Legrand, là on parle de tirer un amperage déjà fort respectable en continu pendant des heures....

de mémoire la prise Legrand est dans les mêmes prix

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites




Comme dit [mention=17589]Samsaggace[/mention], y a juste à s'assurer de la bonne résistance globale. Ne pas être trop gourmand ou vérifier le diamètre initial des câbles de départ... Mais sur des constructions RT2005 ou 2012, on est large !


La RT 2012, 2005 ou future 2020 n'a rien à voir avec l'électricité, c'est une réglementation thermique. Tu veux plutôt parler de la norme NF C 15-100 qui réglemente les installations électriques ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je vous raconte ce qui vient de m'arriver :

Je suis équipé d'une P17 32A  depuis cinq mois que j'ai la voiture et donc charge en heures creuses à 7kW. D'habitude ça marche plutôt bien mais il m'est arrivé une ou deux fois de constater que la recharge s'était faite à 4kW (ce qui correspond à un ampérage de 16). Question posée à mon électricien  et réponse de celui-ci me disant qu'il peut y avoir des chutes de tension dans la nuit expliquant la chose. 

Or, depuis deux ou trois jours, la charge est toujours limitée à 4kW ! 

Donc ce soir, au moment de mettre la voiture en charge j'ai constaté que l'écran affichait 16A. Alors j'ai essayé de monter l'ampérage, et..., ça a marché : on peut augmenter manuellement l'ampérage jusqu'à 32 ce qui permet de charger à nouveau à 7kW.

Donc, s'il vous arrive la même aventure, vous savez comment faire.

?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites



ce soir, au moment de mettre la voiture en charge j'ai constaté que l'écran affichait 16A. Alors j'ai essayé de monter l'ampérage, et..., ça a marché : on peut augmenter manuellement l'ampérage jusqu'à 32 ce qui permet de charger à nouveau à 7kW.


Oui, ça m'arrive de temps en temps.
J'ai pris l'habitude de jeter un coup d'œil sur l'amperage quand je me branche à mon domicile. Il retombe parfois à 16 ampères.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 10 minutes, Surflife a dit :

Je ne suis pas encore arrivé à la page du manuel qui en parle mais je crois que quelqu’un a déjà expliqué que l’on pouvait choisir l’ampérage de charge?

Oui c’est tout à fait possible et lié à la position de charge.

Si tu limites ainsi l’amperage cela reste rémanent et il faut penser à modifier de nouveau pour autoriser la charge maximale que l’on souhaite.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Petite question pratique aux pros de l’électricité.

Que pensez vous de ce genre de chose ?

https://www.amazon.fr/Compteur-dEnergie-Numérique-Monophasé-Electrique/dp/B07N69MKZW/ref=lp_1854581031_1_10?s=hi&ie=UTF8&qid=1567627547&sr=1-10&th=1

J'y vois un grand intérêt mais :

  • Pas de sigle CE
  • J'ai un peu peur de la qualité de ce genre de produit Chinois
  • Mon installation Legrand ne va t elle pas souffrir de cette moindre qualité de connecteur ?

Bref, pensez vous que ce produit reste fiable sur ses connectiques et ne va pas foutre le feu ?

merci

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 36 minutes, Shazam! a dit :

Petite question pratique aux pros de l’électricité.

 Que pensez vous de ce genre de chose ?

On sort un peu de la charge à domicile mais ce qui m’a été posé tient mieux la route 

 

 

IMG_0470.JPG

Modifié par Samsaggace

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 12 heures, Kratus a dit :

J'ai pris l'habitude de jeter un coup d'œil sur l'amperage quand je me branche à mon domicile. Il retombe parfois à 16 ampères.

 

Surprenant quand-même et ce n'est, je crois, dit nulle part. Une idée du pourquoi ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 12 heures, Samsaggace a dit :

Oui c’est tout à fait possible et lié à la position de charge.

Si tu limites ainsi l’amperage cela reste rémanent et il faut penser à modifier de nouveau pour autoriser la charge maximale que l’on souhaite.

Pour ma part je n'avais touché à rien et l'intensité s'est limitée toute seule à 16.

Alors à toi aussi je pose la question : une idée du pourquoi ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La raison a déjà été évoqué, c'est lié à une baisse de tension. La voiture baisse le courant par sécurité car cette baisse de tension peut être lié à un problème de connectique. 

Donc ce problème reviendra forcément. 

Faut trouver la raison de cette chute.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, pailler a dit :

Surprenant quand-même et ce n'est, je crois, dit nulle part. Une idée du pourquoi ?

Oui, quand elle détecte une chute de tension.

Déjà constaté en charge à 13A sur prise classique. Parfois ça tombe à 10A, mais ça remonte tout seul à 13 quand la tension revient dans les clous.

Cette sécurité supplémentaire n'est pas inutile

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 15 heures, Samsaggace a dit :
Il y a 2 heures, vince_007 a dit :

La raison a déjà été évoqué, c'est lié à une baisse de tension.

Oui, nous savons tous qu'en cas de baisse de tension le chargeur de la voiture s'adapte. Mais la vraie question c'est pour quelle f... raison la voiture ne se remet-elle pas dans les conditions de charge initiales quand la tension remonte ?!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 7 minutes, pailler a dit :

Mais la vraie question c'est pour quelle f... raison la voiture ne se remet-elle pas dans les conditions de charge initiales quand la tension remonte ?!

Elle s'y remet. Je l'ai vu en direct de mes propres yeux sur l'appli.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.