Le 21/02/2023 à 23:14, JPzimmer a dit :

Bonjour,

Pourriez-vous me dire si l'on peut paramètrer la puissance de charge (10, 13, 16, 20, 25, 32 A) avec la carte WiFi ? 

Bonjour 

Honnêtement, je n'ai pas cette info. Je sais qu'il y a des aides et des tutos à partir de l'application, maisje n'ai pas eu le temps encore de les regarder. Je pense que toutes ces aides sont accessibles directement sur le site d'Hager. Si vous avez la possibilité de les visualiser, la réponse m'intéresse aussi. Désolé de ne pas vous répondre positivement.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/02/2023 à 23:14, JPzimmer a dit :

Bonjour,

Pourriez-vous me dire si l'on peut paramètrer la puissance de charge (10, 13, 16, 20, 25, 32 A) avec la carte WiFi ? 

Bonjour,

Sur conseil de Pégase 60, je me réponds à moi même en disant que oui on peut paramètrer la puissance de charge via la carte WiFi ainsi que les différents paramètres que l'on retrouve dans le fichier présent sur la clé Usb.

Le lien  https://help.hager.fr/produit/borne-witty/

choisir :Tutoriel - Configurer la borne witty en Wi-Fi avec la Web-App installateur

Modifié par JPzimmer

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 24/02/2023 à 07:11, JPzimmer a dit :

Bonjour,

Sur conseil de Pégase 60, je me réponds à moi même en disant que oui on peut paramètrer la puissance de charge via la carte WiFi ainsi que les différents paramètres que l'on retrouve dans le fichier présent sur la clé Usb.

Le lien  https://help.hager.fr/produit/borne-witty/

choisir :Tutoriel - Configurer la borne witty en Wi-Fi avec la Web-App installateur

Super, c'est aussi l'info que je cherchais voulant moduler la puissance de charge en fonction de ma production solaire.

Juste une précision : il est précisé que l'on peut régler la puissance "si la roue codeuse est en position usine" : c'est quelle position ?

Merci

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 24/02/2023 à 07:11, JPzimmer a dit :

Bonjour,

Sur conseil de Pégase 60, je me réponds à moi même en disant que oui on peut paramètrer la puissance de charge via la carte WiFi ainsi que les différents paramètres que l'on retrouve dans le fichier présent sur la clé Usb.

Le lien  https://help.hager.fr/produit/borne-witty/

choisir :Tutoriel - Configurer la borne witty en Wi-Fi avec la Web-App installateur

Bonjour,
Merci à @JPzimmer pour la recherche. C'est intéressant en effet. Cela évite d'ouvrir la borne, de brancher la clef etc..

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Suite de mon problème de délestage.

Zeborne est à nouveau passé hier midi. Le même tech que la dernière fois (un tech par secteur). Il a vérifié les branchements, a mis sa putain de clé usb de configuration, m'a dit "maintenant ça doit être bon". Je lui ai demandé si je pouvais mettre une clé usb pour récupérer le fichier log, il a accepté tout en me disant que je n'étais pas censé faire ça. J'ai examiné le fichier et la TIC est toujours sur 1 (inactive). Il n'a pas accepté le fait que sa clé usb puisse être mal configurée. Il a retenu cette piste quand même et aussi la piste du compteur qui n'accepte pas un dépassement même temporaire de la puissance max de mon abo.

Il m'a dit qu'il allait remonter tout ça au service technique et qu'ils me tiendraient informé. Je crois surtout qu'il ne va rien se passer et que j'aurai encore un pb de délestage, que je vais encore appeler le service client, et que le problème n'avancera encore pas.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

de quel paramètre TIC exactement ?

 

Sinon pour aller plus vite, je colle mon fichier de conf, pour info le délestage fonctionne nickel chez moi, tu pourras comparer :

 

 

[Config]
 Access_control =          0               # 0->Stand Alone-Home
                                           # 3->Key-Switch

[Manager]
 Name =                    ""              # Charge Point Name
 Wh_per_impulse =          0               # 0->No Counter
                                           # 1->SAIA BURGESS AAD1, AAE1, ALD1, ALE3, ECP140D
                                           # 5->ECP380D
                                           # 10->SAIA BURGESS AAE3
                                           # 100->HAGER EC051, EC352
 Phase_number =            1               # 1->single phase
                                           # 3->three phase
 CHP_mode =                3               # 0->CHP active
                                           # 1->CHP load shedding 7A/13A (mono/tri)
                                           # 2->CHP load shedding 0A
                                           # 3->CHP unused
 DN_mode =                 3               # 0->DN active
                                           # 1->DN load shedding 7A/13A (mono/tri)
                                           # 2->DN load shedding 0A
                                           # 3->DN unused
 Current_Selector =        6               # 1->10
                                           # 2->13
                                           # 3->16
                                           # 4->20
                                           # 5->25
                                           # 6->32
 Deferred =                0               # 0->Immediate
                                           # 1->Deferred inclusive
                                           # 2->Deferred exclusive
 ConsentTIC =              0               # 0->No consent
                                           # 1->Consent ok
 DN_Delay =                0               # Day night delay in minute (0-1440)
 Phase_mapping =           0               # 0->L1-L2-L3
                                           # 1->L1-L3-L2
                                           # 2->L2-L1-L3
                                           # 3->L2-L3-L1
                                           # 4->L3-L1-L2
                                           # 5->L3-L2-L1
 Led_Power =               100             # 30%-100%

[Tic]
 Tic_management =          0               # 0->TIC active
                                           # 1->TIC unused
 Tariff_1 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_2 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_3 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_4 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_5 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_6 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_7 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_8 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_9 =                0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 Tariff_10 =               0               # 0->No charge
                                           # 1->Charge
 ERL =                     0               # 0->ERL unused
                                           # 1->ERL active

 

Modifié par nonmaisfranchement
suppression de la partie diag du fichier

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 28/02/2023 à 15:42, nonmaisfranchement a dit :

[Socket1]
BP_Timer =                 0 s
EVSE_Contactor =           Open
EV_consumption_p1 =        0 A
Ihm_status =               Ready TIC faulty
Charging_Mode =            3
Cable =                    Not Connected
Ctrl_pilot =               Typical
State =                    F

Attention, vous avez un status "Ready TIC faulty".

Le 28/02/2023 à 15:42, nonmaisfranchement a dit :

[TIC]
Activity =                 Inactive
Data =                     Invalid (0)
Mode =                     Unknown

Aussi, ici la TIC est détecté comme Inactive.

 

Combien de temps avez-vous attendu avant d'éteindre la borne pour retirer la clé USB ?

 

Dans la doc d'installation, il est préconisé d'attendre 60s que tous les paramètres soient bien pris en compte dans la clé USB dans le cas d'un branchement à la TIC.

 

J'ai déjà eu ces erreurs sur mes bornes et j'ai résolu soit en réglant le paramètre " ConsentTIC =              1" et en m'assurant bien d'attendre 60s entre l'allumage de la borne avec la clé USB branché et son extinction.

 

Screenshot 2023-02-28 at 15.49.09.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

ah oui, j'ai confondu ton post avec celui de @Dayday, donc rien à voir avec ton fichier. En effet il faudrait avoir le fichier de configuration de @Dayday pour y voir plus clair.

 

Je vais éditer mon post aussi pour que cela reste clair. En fait non, je vais pas éditer car sinon ton message n'aura plus de sens.

Modifié par singsonn

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 28/02/2023 à 16:13, singsonn a dit :

ah oui, j'ai confondu ton post avec celui de @Dayday, donc rien à voir avec ton fichier. En effet il faudrait avoir le fichier de configuration de @Dayday pour y voir plus clair.

 

Je vais éditer mon post aussi pour que cela reste clair. En fait non, je vais pas éditer car sinon ton message n'aura plus de sens.

voir mon post en page 21 : 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 02/03/2023 à 16:18, Fred508 a dit :

Merci pour les liens pour les tutos.

J'ai une question, pour récupérer les paramètres de la borne, il faut mettre une clé USB formatée sans format particulier ?

D'après la documentation, format FAT32

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 01/03/2023 à 09:09, nonmaisfranchement a dit :

et bien comme il t'a été dit, il faut mettre TIC management à 0.

 

Fais le et essaye.

nope, tant que la borne est sous garantie je n'y touche pas. Et s'ils décident qu'il faut la changer ? Bah ils la changeront, du moment que ça ne me coûte rien 🤷‍♂️

J'étais déjà pas censé l'ouvrir et plugger une clé usb pour extraire le fichier log.

Mais c'est quand même fou que le tech me soutienne que sa clé de config est bonne alors que je lui montre noir sur blanc que la borne est mal configurée.

Modifié par Dayday

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour vous donner des nouvelles, enedis n'a même pas pris la peine de se déplacer lors de la contre expertise, rencontre à l amiable entre les différentes parties. Maintenant, ça va se jouer au tribunal, audience le 11 avril pour missionner un expert judiciaire. En attendant, on ne peut pas attaquer les travaux. J'ai pris un avocat. On est pas sorti de la galère...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à tous, 

Pour information

J'ai une borne hager avec une TIC radio sur mon linky a 50m...

J'ai changé de contrat électricité. Je suis passé sur une offre TEMPO EDF à la place de HP/HC chez TOTAL. 

Suite à ce changement, la borne ne chargeait plus qu'a 1500w, avec diode bleu clignotante. 

Solution : Demander a EDF le Passage en TIC standard au lieu de TIC Historique. J'ai retrouvé ma borne avec une charge dynamique.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

mon installation a encore sauté. Je vais devoir les appeler à nouveau. Ils vont probablement remplacer la borne, ce qui ne règlera pas le problème tant que la TIC sera configurée à 1 🤷‍♂️

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La borne mono lorsqu'elle réduit sa puissance suite au tic passe en 3kW j'imagine, mais comment elle ne reprend pas ensuite à 7,5kW ? 

J'ai bien le voyant bleu donc ça a délesté '

Modifié par Mirada

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'avais pris rdv avec zeborne pour une nouvelle intervention le 12 mai. Mais j'ai quand même appelé ENGIE pour avoir des infos sur comment ça marche.

En fait, si y'a une grosse surconsommation (genre 11kW d'un coup pour un abo à 9kVA, ça saute. Or, quand y'a le chauffeau + le lave linge + le lave vaisselle = 7kW. La borne s'active et ajoute 7kw de conso. Le compteur cherche pas à comprendre, il saute.

En revanche, quand y'a le chauffe eau + la borne, ça plafonne à 10kW, pour un abo à 9kVA, et ça ne saute pas. Même le mec de ENGIE ne comprenait pas pourquoi ça acceptait que ça dure plus de 2h. Le chauffe eau tire 3kW pendant 2h.

Donc ma conclusion est la suivante : si la surconso est trop importante, ça saute. Si elle n'est pas importante, ça accepte un dépassement.

Ma question qui en découle : quel est l'intérêt du TIC ? Et surtout, quel est son mode de fonctionnement ? Fonctionne-t'il uniquement lors d'un dépassement compris entre 1 et 2 kW audelà des 10kW max qu'il m'est accordé ?

 

J'ai annulé le rdv avec zeborne, ils ne vont pas accepter que leur clé soit mal configurée, voudront me remplacer la borne, mais mettront la même clé foireuse dedans donc ça règlera pas le problème, donc temps perdu, matos perdu... Ca me saoule.

 

J'ai donc décidé de faire en sorte que, si j'ai besoin de faire tourner plusieurs appareils la même nuit que je charge, les faire tourner avant 2h du matin en même temps que le chauffe eau, puis faire démarrer la charge à 2h, ce qui laisse 4h30 jusqu'à mon départ, ce qui me suffit.

130€ de TIC pour rien. Je suis ravi :)

(Les conso ci-dessous sont par tranche de 30min)

Engie01.JPG

Engie02.JPG

Engie03.JPG

Modifié par Dayday

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites



  • Contenu similaire

    • Par deca
      Bonjour,
       
      Je souhaite utiliser mon « droit à la prise » pour équiper ma place de stationnement en sous-sol de copropriété avec une borne de recharge individuelle.
      Si ma copro décide dans quelques années  d’opter pour une solution collective de recharge, devrais-je déconnecter mon installation et rejoindre l’installation collective ? Et bien sûr payer pour cette modification ?
      Quelqu’un a-t-il été déjà confronté à ce cas ?
       
      Merci.
    • Par jean marie
      Bonjour je possède une ZOE 110
      Le problème rencontré est quand les bornes sont occupées que faisons nous? Attendre oui mais combien de temps 5mn, 10mn 1h ou 2.on ne peux pas savoir. Où on part a la recherche d'une borne libre.
      Comment prévenir les usagers de l’heure à laquelle la borne va se libérer?  L’utilisateur qui occupe cette borne pourrai simplement mettre un mot sur son tableau de bord avec l'heure a laquelle il compte libérer la borne, mais c’est contraignant (papier stylo).
      Tout le monde a un disque de stationnement. On pourra l’utiliser pour indiquer cette heure. Une étiquette collée sur le disque avec écrit "JE REVIENS A : si tous le monde fait ça ce serai bien pour les autre usagés"
       
      belle journée a toute et a tous
      merci de votre retour
       
       
    • Par JustTrying
      Bonjour à tous !
       
      Je dois recevoir mon tout premier VE (Skoda iV 80) tout prochainement.
       
      Evidemment je m'inquiète de ma méthode de recharge à domicile, et j'ai donc mis mon électricien habituel, sympa, compétent et professionnel, sur le coup.
       
      Il me propose une borne qui est ainsi dénommée sur son devis :
                "borne de chargement mural triphasée de chez Hager type Terra ACW22 SRO charge rapide de 22 Kw".
       
      Il m'explique que cette borne permettrai de choisir la puissance de charge en fonction du besoin et du temps disponible (pour charger, si j'ai compris, à 3 kW, 7 kW, 11 kW, 22 kW - mais je suis pas sût d'avoir compris).
       
      Mais quand je cherche cette borne que le Net, genre bêtement sur le site Hager, je trouve rien de ce genre.
       
      Ca vous dit quelque chose, à vous les biens plus connaisseurs que moi ? :))
       
      Merci à tous !
    • Par Yonick
      Bonjour,
      Sur la dernière vidéo de TeslaRiviera, il y a un emplacement pour recharge – un seul – avec les indications "sauf VE" et "sauf PMR".
      Je suppose qu'ils ont voulu dire que la recharge était réservée en priorité à des PMR ?


       
       
      Une remarque similaire de Vounchiz :
      Dans ce cas c'est compréhensible, c'est comme les caisses au supermarché, certaines peuvent être prioritaires.
       
      Mais lorsqu'il n'y a qu'une place ? On est obligé de laisser sa place si un VE avec un macaron arrive ? Je ne suis pas contre.
      Mais si un VT est garé sur cette place ? Légalement et moralement je ne pourrait rien dire.
       
    • Par Antoine41
      Bonjour à tous!
       
      Nous allons bientôt déménager...et je compte installer un borne pour recharger nos VE (une e208 et, pour l'instant, un Eniro 64, l'année prochaine peut être un Enyaq).
       
      Je souhaiterais installer une box disposant à la fois d'une prise type 2 est une prise EF (ou spéciale VE). Je ne pense pas prendre les HC/HP.
       
      La borne sera à 35 m de la maison, en extérieure sans abri.
       
      Pour le moment je n'ai trouvé que la borne Legrand qui permet de brancher 2 prises : https://www.manomano.fr/prise-de-courant-complete-2378?model_id=9356016&g=1&referer_id=689880&cq_src=google_ads&cq_cmp=11057446537&cq_con=110150695580&cq_term=&cq_med=pla&cq_plac=&cq_net=g&cq_pos=&cq_plt=gp&cq_plt=gp&gclid=Cj0KCQiAvP6ABhCjARIsAH37rbS3Quj49JOxSotsJa4ulsUfskSJsVCxw_E0n0PaHzdghLwZkAnC2TQaAjfPEALw_wcB
       
      Avez-vous des conseils sur le modèle de borne?
       
      Que dois je prévoir au tableau principal de la maison? Le diamètre des câbles pour cette distances? Dois-je prévoir un tableau "secondaire au niveau de la borne?
       
      Merci pour vos conseils.
       
      A+
       


×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.