Aller au contenu
Antoine41

Nouvelle installation borne VE

Messages recommandés

Bonjour à tous!

 

Nous allons bientôt déménager...et je compte installer un borne pour recharger nos VE (une e208 et, pour l'instant, un Eniro 64, l'année prochaine peut être un Enyaq).

 

Je souhaiterais installer une box disposant à la fois d'une prise type 2 est une prise EF (ou spéciale VE). Je ne pense pas prendre les HC/HP.

 

La borne sera à 35 m de la maison, en extérieure sans abri.

 

Pour le moment je n'ai trouvé que la borne Legrand qui permet de brancher 2 prises : https://www.manomano.fr/prise-de-courant-complete-2378?model_id=9356016&g=1&referer_id=689880&cq_src=google_ads&cq_cmp=11057446537&cq_con=110150695580&cq_term=&cq_med=pla&cq_plac=&cq_net=g&cq_pos=&cq_plt=gp&cq_plt=gp&gclid=Cj0KCQiAvP6ABhCjARIsAH37rbS3Quj49JOxSotsJa4ulsUfskSJsVCxw_E0n0PaHzdghLwZkAnC2TQaAjfPEALw_wcB

 

Avez-vous des conseils sur le modèle de borne?

 

Que dois je prévoir au tableau principal de la maison? Le diamètre des câbles pour cette distances? Dois-je prévoir un tableau "secondaire au niveau de la borne?

 

Merci pour vos conseils.

 

A+

 

Modifié par Antoine41

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, Antoine41 a dit :

au tableau principal

Inter diff 40A typa A + disjoncteur 40A courbe C

il y a une heure, Antoine41 a dit :

diamètre des câbles

10mm2

il y a une heure, Antoine41 a dit :

tableau "secondaire

Non

 

Avec ça tu es paré pour un passage éventuel a une wallbox 7kW.

Tu peux aussi prévoir un câble type réseau ou téléphone pour un éventuel raccordement à la tic du compteur pour du délestage (futur).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, Antoine41 a dit :

Je ne pense pas prendre les HC/HP.

Je les ai supprimer car même avec la recharge en hc ça ne se justifiait pas dans mon cas. Pour arriver à l'équilibre de cout il faut avoir la même consommation en HC et en HP. Et ce avec la souplesse en moins.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Perso je partirais sur du 16mm2, sur cette longueur ça permettrait de faire max 64A et surtout ça limiterai l'échauffement et les pertes associées.

Ça pourrait aussi permettre d'y coller 2 wallbox.

Tableau étanche à côté de la place de parking

 

Quelle puissance électrique à la maison ?

Quels équipements électriques ?

 

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci @npir et @Thomas Pré pour vos réponses, très instructives.

 

Il y a 17 heures, Thomas Pré a dit :

Quelle puissance électrique à la maison ?

Quels équipements électriques ?

Pour le moment, je ne sais pas quelle puissance je vais demander, probablement 9kVA, peut être 12...

La maison sera en tout électrique, mais avec un chauffage au granulés bois.

 

Ma femme est un peu dubitatives sur le prix des box...elle me demande de voir si une Greenn Up ne suffirait pas. Après tous, c'est ce que l'on à déjà dans notre maison actuelle et sa marche très bien.

 

J'ai lu cependant que la Green Up ne supporte que le 6mm² max en câble, mais que la distance max en 6mm² est de 28m...j'ai bon?

 

Dans ce cas, est-ce que je peux tirer une ligne en 16mm²  qui part du tableau principal avec un Inter différentiel 63A type A et qui arrive sur un tableau secondaire équipé d'un Inter diff 40A type A + disjoncteur 40A courbe C puis un 6mm² du tableau secondaire jusqu'à la grenn up...

 

Ca me permet aussi de préparer pour la pose future d'une box en 7kW.

 

Qu'en pensez vous?

 

A+

 

Modifié par Antoine41

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 1 minute, Antoine41 a dit :

La maison sera en tout électrique, mais avec un chauffage au granulés bois.

C'est comme ça chez moi, Abo 9kVA, box avec délestage.

 

il y a 2 minutes, Antoine41 a dit :

dubitatives sur le prix des box

La wb01 est certes a 600€ (par ex) mais tu charges a 32A (le jour où tu as besoin de charger vite c'est confortable), tu as le délestage (tu restes sur 9kVA), le câble attaché (très pratique) et tu peux l'installer toi même.

 

(Oui il faut passer par un élèc irve normalement, oui le câble attaché c'est pas la norme...)

 

il y a 7 minutes, Antoine41 a dit :

une ligne en 16mm² 

Je vois pas bien l'intérêt de tirer du 16mm2 sauf si tu imagines un jour mettre 2 wallbox au bout. Le 10mm2 est largement suffisant.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui c'est ce que je ferai : 16mm2 jusque tableau secondaire
Permet de mettre 2xgreenup ou 1 greenup + wallbox 7kW
A mon sens le différentiel dans le tableau principal n'est pas nécessaire.
Repartir en 16mm2 depuis le bornier phase/neutre (lui même branché sur le disjoncteur de branchement) vers un sectionneur 63A mis dans le tableau principal.
Depuis le sectionneur, aller sur le tableau secondaire avec du 16mm2.
Dans tableau secondaire, différentiel 63A + un disjoncteur par prise/wallbox

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La wb01 est bien mais vu qu'elle déleste automatiquement, vous risquez de retrouver votre batterie non chargée un matin. Par contre vous aurez eu le chauffage de la maison la nuit

Si la maison est déjà équipée d'un delesteur sur le chauffage électrique (et ballon d'eau chaude), alors vaut mieux l'utiliser : l'inertie de la maison fait que ça ne se sentira pas (idem pour ballon d'eau chaude qui a généralement une bonne capacité)
Au pire passer en 12kVa vu le peu de différence du prix d'abonnement.

Vu que vous avez déjà une greenup et êtes satisfaits, pourquoi ne pas partir sur une greenup dans un premier temps ?
Si trop compliqué avec 2 VE, ajout d'une WB 7kW ou d'une 2e greenup.
Par contre faut dimensionner l'installation en prévision...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 30 minutes, Antoine41 a dit :

C'est quelle box ça? Je la trouve pas...merci.

 

Sinon, j'ai ça :

https://www.amazon.fr/dp/B07RLM685T/ref=emc_b_5_t

 

C'est la Morec sauce norme Française...avec une prise...

 

Pas tout à fait : de ce que j'ai compris, un clapet est différent d’obturateurs Phase/neutre...

Il semblerait que même ce clapet ne soit pas NFC-15/100.

 

L'avantage de celle-ci, c'est que l'on peut y mettre le câble de la longueur qui nous convient (5/7,5/10m) et/ou le renouveler s'il a souffert (écrasement, UV, etc.).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, Thomas Pré a dit :

Pas mieux 👍😉

 

il y a une heure, Antoine41 a dit :

C'est quelle box ça? Je la trouve pas...merci.

 

 

il y a une heure, Thomas Pré a dit :

vous aurez eu le chauffage de la maison la nuit

 

Il y a 1 heure, Antoine41 a dit :

chauffage au granulés bois.

 

Et la wb01 déleste pas en tout ou rien, elle s'adapte dynamiquement, la puissance de charge peut fluctuer mais ça charge quand même.

Personnellement je n'ai jamais de délestage la nuit sur la wallbox et en journée faut vraiment forcer et le courant de charge ne descend pas en dessous de 20A et ce sur des durées relativements courtes (1 min max).

Modifié par npir

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites



  • Contenu similaire

    • Par deca
      Bonjour,
       
      Je souhaite utiliser mon « droit à la prise » pour équiper ma place de stationnement en sous-sol de copropriété avec une borne de recharge individuelle.
      Si ma copro décide dans quelques années  d’opter pour une solution collective de recharge, devrais-je déconnecter mon installation et rejoindre l’installation collective ? Et bien sûr payer pour cette modification ?
      Quelqu’un a-t-il été déjà confronté à ce cas ?
       
      Merci.
    • Par jean marie
      Bonjour je possède une ZOE 110
      Le problème rencontré est quand les bornes sont occupées que faisons nous? Attendre oui mais combien de temps 5mn, 10mn 1h ou 2.on ne peux pas savoir. Où on part a la recherche d'une borne libre.
      Comment prévenir les usagers de l’heure à laquelle la borne va se libérer?  L’utilisateur qui occupe cette borne pourrai simplement mettre un mot sur son tableau de bord avec l'heure a laquelle il compte libérer la borne, mais c’est contraignant (papier stylo).
      Tout le monde a un disque de stationnement. On pourra l’utiliser pour indiquer cette heure. Une étiquette collée sur le disque avec écrit "JE REVIENS A : si tous le monde fait ça ce serai bien pour les autre usagés"
       
      belle journée a toute et a tous
      merci de votre retour
       
       
    • Par JustTrying
      Bonjour à tous !
       
      Je dois recevoir mon tout premier VE (Skoda iV 80) tout prochainement.
       
      Evidemment je m'inquiète de ma méthode de recharge à domicile, et j'ai donc mis mon électricien habituel, sympa, compétent et professionnel, sur le coup.
       
      Il me propose une borne qui est ainsi dénommée sur son devis :
                "borne de chargement mural triphasée de chez Hager type Terra ACW22 SRO charge rapide de 22 Kw".
       
      Il m'explique que cette borne permettrai de choisir la puissance de charge en fonction du besoin et du temps disponible (pour charger, si j'ai compris, à 3 kW, 7 kW, 11 kW, 22 kW - mais je suis pas sût d'avoir compris).
       
      Mais quand je cherche cette borne que le Net, genre bêtement sur le site Hager, je trouve rien de ce genre.
       
      Ca vous dit quelque chose, à vous les biens plus connaisseurs que moi ? :))
       
      Merci à tous !
    • Par Yonick
      Bonjour,
      Sur la dernière vidéo de TeslaRiviera, il y a un emplacement pour recharge – un seul – avec les indications "sauf VE" et "sauf PMR".
      Je suppose qu'ils ont voulu dire que la recharge était réservée en priorité à des PMR ?


       
       
      Une remarque similaire de Vounchiz :
      Dans ce cas c'est compréhensible, c'est comme les caisses au supermarché, certaines peuvent être prioritaires.
       
      Mais lorsqu'il n'y a qu'une place ? On est obligé de laisser sa place si un VE avec un macaron arrive ? Je ne suis pas contre.
      Mais si un VT est garé sur cette place ? Légalement et moralement je ne pourrait rien dire.
       
    • Par Rikium
      J'ouvre ce sujet pour que nous puissions échanger autour des nouvelles bornes Hager modèle 2021. 

       
       
      Une gamme de bornes ayant différentes options :

       
      Borne toujours capable de gérer le délestage dynamique via une liaison TIC, mais avec un truc pas mal pour ceux qui n'ont pas de liaison filaire au compteur via aussi l'utilisation d'un module RF le RPS120 connectable au Linky.

       
       
      Cette borne semble allez plus au loin au niveau connectivité (mais pas encore assez documenté à mon gout sur ce qu'elle va savoir faire).
       
      Voici le mode d'emploi et notice d'utilisation.
       
      Merci @Mtu330 pour avoir détecté leur apparition.
      6LE007169A_INST_BORNE_XEV1KXX_FR_WEB.PDF 6LE007273C_TRPS120_L_A3_Q_FR-EN_WEB.PDF 6LE007170A_XEV1XXXX_FR.PDF


×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.