Aller au contenu
Antoine41

Nouvelle installation borne VE

Messages recommandés

Bonjour à tous!

 

Nous allons bientôt déménager...et je compte installer un borne pour recharger nos VE (une e208 et, pour l'instant, un Eniro 64, l'année prochaine peut être un Enyaq).

 

Je souhaiterais installer une box disposant à la fois d'une prise type 2 est une prise EF (ou spéciale VE). Je ne pense pas prendre les HC/HP.

 

La borne sera à 35 m de la maison, en extérieure sans abri.

 

Pour le moment je n'ai trouvé que la borne Legrand qui permet de brancher 2 prises : https://www.manomano.fr/prise-de-courant-complete-2378?model_id=9356016&g=1&referer_id=689880&cq_src=google_ads&cq_cmp=11057446537&cq_con=110150695580&cq_term=&cq_med=pla&cq_plac=&cq_net=g&cq_pos=&cq_plt=gp&cq_plt=gp&gclid=Cj0KCQiAvP6ABhCjARIsAH37rbS3Quj49JOxSotsJa4ulsUfskSJsVCxw_E0n0PaHzdghLwZkAnC2TQaAjfPEALw_wcB

 

Avez-vous des conseils sur le modèle de borne?

 

Que dois je prévoir au tableau principal de la maison? Le diamètre des câbles pour cette distances? Dois-je prévoir un tableau "secondaire au niveau de la borne?

 

Merci pour vos conseils.

 

A+

 

Modifié par Antoine41

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  Le 07/02/2021 à 17:43, Antoine41 a dit :

au tableau principal

Dérouler  

Inter diff 40A typa A + disjoncteur 40A courbe C

  Le 07/02/2021 à 17:43, Antoine41 a dit :

diamètre des câbles

Dérouler  

10mm2

  Le 07/02/2021 à 17:43, Antoine41 a dit :

tableau "secondaire

Dérouler  

Non

 

Avec ça tu es paré pour un passage éventuel a une wallbox 7kW.

Tu peux aussi prévoir un câble type réseau ou téléphone pour un éventuel raccordement à la tic du compteur pour du délestage (futur).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Perso je partirais sur du 16mm2, sur cette longueur ça permettrait de faire max 64A et surtout ça limiterai l'échauffement et les pertes associées.

Ça pourrait aussi permettre d'y coller 2 wallbox.

Tableau étanche à côté de la place de parking

 

Quelle puissance électrique à la maison ?

Quels équipements électriques ?

 

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci @npir et @Thomas Pré pour vos réponses, très instructives.

 

  Le 07/02/2021 à 20:13, Thomas Pré a dit :

Quelle puissance électrique à la maison ?

Quels équipements électriques ?

Dérouler  

Pour le moment, je ne sais pas quelle puissance je vais demander, probablement 9kVA, peut être 12...

La maison sera en tout électrique, mais avec un chauffage au granulés bois.

 

Ma femme est un peu dubitatives sur le prix des box...elle me demande de voir si une Greenn Up ne suffirait pas. Après tous, c'est ce que l'on à déjà dans notre maison actuelle et sa marche très bien.

 

J'ai lu cependant que la Green Up ne supporte que le 6mm² max en câble, mais que la distance max en 6mm² est de 28m...j'ai bon?

 

Dans ce cas, est-ce que je peux tirer une ligne en 16mm²  qui part du tableau principal avec un Inter différentiel 63A type A et qui arrive sur un tableau secondaire équipé d'un Inter diff 40A type A + disjoncteur 40A courbe C puis un 6mm² du tableau secondaire jusqu'à la grenn up...

 

Ca me permet aussi de préparer pour la pose future d'une box en 7kW.

 

Qu'en pensez vous?

 

A+

 

Modifié par Antoine41

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  Le 08/02/2021 à 13:52, Antoine41 a dit :

La maison sera en tout électrique, mais avec un chauffage au granulés bois.

Dérouler  

C'est comme ça chez moi, Abo 9kVA, box avec délestage.

 

  Le 08/02/2021 à 13:52, Antoine41 a dit :

dubitatives sur le prix des box

Dérouler  

La wb01 est certes a 600€ (par ex) mais tu charges a 32A (le jour où tu as besoin de charger vite c'est confortable), tu as le délestage (tu restes sur 9kVA), le câble attaché (très pratique) et tu peux l'installer toi même.

 

(Oui il faut passer par un élèc irve normalement, oui le câble attaché c'est pas la norme...)

 

  Le 08/02/2021 à 13:52, Antoine41 a dit :

une ligne en 16mm² 

Dérouler  

Je vois pas bien l'intérêt de tirer du 16mm2 sauf si tu imagines un jour mettre 2 wallbox au bout. Le 10mm2 est largement suffisant.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui c'est ce que je ferai : 16mm2 jusque tableau secondaire
Permet de mettre 2xgreenup ou 1 greenup + wallbox 7kW
A mon sens le différentiel dans le tableau principal n'est pas nécessaire.
Repartir en 16mm2 depuis le bornier phase/neutre (lui même branché sur le disjoncteur de branchement) vers un sectionneur 63A mis dans le tableau principal.
Depuis le sectionneur, aller sur le tableau secondaire avec du 16mm2.
Dans tableau secondaire, différentiel 63A + un disjoncteur par prise/wallbox

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La wb01 est bien mais vu qu'elle déleste automatiquement, vous risquez de retrouver votre batterie non chargée un matin. Par contre vous aurez eu le chauffage de la maison la nuit

Si la maison est déjà équipée d'un delesteur sur le chauffage électrique (et ballon d'eau chaude), alors vaut mieux l'utiliser : l'inertie de la maison fait que ça ne se sentira pas (idem pour ballon d'eau chaude qui a généralement une bonne capacité)
Au pire passer en 12kVa vu le peu de différence du prix d'abonnement.

Vu que vous avez déjà une greenup et êtes satisfaits, pourquoi ne pas partir sur une greenup dans un premier temps ?
Si trop compliqué avec 2 VE, ajout d'une WB 7kW ou d'une 2e greenup.
Par contre faut dimensionner l'installation en prévision...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  Le 08/02/2021 à 14:19, Antoine41 a dit :

C'est quelle box ça? Je la trouve pas...merci.

 

Sinon, j'ai ça :

https://www.amazon.fr/dp/B07RLM685T/ref=emc_b_5_t

 

C'est la Morec sauce norme Française...avec une prise...

Dérouler  

 

Pas tout à fait : de ce que j'ai compris, un clapet est différent d’obturateurs Phase/neutre...

Il semblerait que même ce clapet ne soit pas NFC-15/100.

 

L'avantage de celle-ci, c'est que l'on peut y mettre le câble de la longueur qui nous convient (5/7,5/10m) et/ou le renouveler s'il a souffert (écrasement, UV, etc.).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  Le 08/02/2021 à 14:23, Thomas Pré a dit :
Dérouler  

Pas mieux 👍😉

 

  Le 08/02/2021 à 14:19, Antoine41 a dit :

C'est quelle box ça? Je la trouve pas...merci.

Dérouler  

 

 

  Le 08/02/2021 à 14:18, Thomas Pré a dit :

vous aurez eu le chauffage de la maison la nuit

Dérouler  

 

  Le 08/02/2021 à 13:52, Antoine41 a dit :

chauffage au granulés bois.

Dérouler  

 

Et la wb01 déleste pas en tout ou rien, elle s'adapte dynamiquement, la puissance de charge peut fluctuer mais ça charge quand même.

Personnellement je n'ai jamais de délestage la nuit sur la wallbox et en journée faut vraiment forcer et le courant de charge ne descend pas en dessous de 20A et ce sur des durées relativements courtes (1 min max).

Modifié par npir

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.