Bien vu, une diode TVS cramée est susceptible de créer une fuite à la terre mono alternance qui ne serait pas vue par un diff type AC.

 

Brancher cet engin sur une prise protégée par un diff type A mettrait en évidence ce problème.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

tant mieux si j'ai pu aider un peu.
Non je ne suis pas électricien en tous cas pas dans l’habitat ni dans le VE. Je bosse dans la performance énergétique après quelques années de maintenance industrielle et étant devenu formateur habilitation électrique pour assurer ma propre sécurité j'interviens régulièrement pour des résolutions de problème et des recherches de solutions après des presque accidents.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Je suis intéressé par les bornes de recharge HAGER WITTY et plus particulièrement ce modèle : XEV1K07T2TPFR (7KW monophasé).

Sur le site du fabricant, cette référence ne semble plus commercialisée https://hager.com/fr/catalogue/produits/xev1k07t2tpfr-evcs-witty-1x7kw-t2ticprcle

Ce changement semble récent car une semaine en arrière je n'avais pas remarqué qu'elle n'était plus en vente...

Screenshot 2022-09-09 at 10.13.49.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 07/09/2022 à 20:22, JPzimmer a dit :

On verra bien si pendant la prochaine charge le disjoncteur tient... 

Je reviens aux nouvelles concernant mon problème de disjoncteur principal qui saute lors de la charge de mon Enyaq.  Hélas le problème est toujours présent. Au dernier test c'est à 48A que le principal saute ce qui me fait penser que la borne ne peut pas délester car on est loin des 60A qui est  le calibre de mon disjoncteur principal. J'ai vérifié tous les équipements reliés aux différents prises et le seul soucis (si cela en est un) était une résistance entre la terre et la phase sur la prise de mon portail automatique. Du coup j'ai testé sans cette prise branchée et ça disjoncté quand même. Lors de mes tests avec la borne de charge en action (réglée sur 25A) et le four en action, le simple fait d'actionner la ventilation du four à fait disjoncter le principal.

Tous mes différentiels déclenche à 24 mA et le principal à 400 mA.

J'ai de plus en plus de doutes sur ce disjoncteur principal qui je le rappelle à été changé lors de l'installation de la borne.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 09/09/2022 à 14:25, JPzimmer a dit :

Je reviens aux nouvelles concernant mon problème de disjoncteur principal qui saute lors de la charge de mon Enyaq.  Hélas le problème est toujours présent. Au dernier test c'est à 48A que le principal saute ce qui me fait penser que la borne ne peut pas délester car on est loin des 60A qui est  le calibre de mon disjoncteur principal. J'ai vérifié tous les équipements reliés aux différents prises et le seul soucis (si cela en est un) était une résistance entre la terre et la phase sur la prise de mon portail automatique. Du coup j'ai testé sans cette prise branchée et ça disjoncté quand même. Lors de mes tests avec la borne de charge en action (réglée sur 25A) et le four en action, le simple fait d'actionner la ventilation du four à fait disjoncter le principal.

Tous mes différentiels déclenche à 24 mA et le principal à 400 mA.

J'ai de plus en plus de doutes sur ce disjoncteur principal qui je le rappelle à été changé lors de l'installation de la borne.

Si le problème du ventilo sur le four est reproductible il serait super intéressant de faire le test en mettant le four sous un différentiel type A.

Un ventilo de four ça consomme queudal donc plus probable qu'il pose un soucis d'isolement que de surcharge.

 

Si ce n'est pas reproductible alors voir pour changer ce disjoncteur principal qui soulève autant de doutes...

 

Je ne comprends pas le "ce qui me fait penser que la borne ne peut pas délester" Si la borne ne délestait pas ça dépasserait les 60A justement.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je ne mets pas en doute le four ou le ventilateur du four car cela dijoncte aussi sans le four en action. Pour le délestage, je voulais dire que la borne déleste lorsque la puissance totale approche le max que supporte le disjoncteur principal et ceci via les informations du TIC. Mais si ce dernier dijoncte avant (48A) pour une raison qui reste à trouver, la borne n'a pas le temps de délester. 

Modifié par JPzimmer

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 09/09/2022 à 10:16, singsonn a dit :

Bonjour,

Je suis intéressé par les bornes de recharge HAGER WITTY et plus particulièrement ce modèle : XEV1K07T2TPFR (7KW monophasé).

 

Hello

ma borne a été installée vendredi :

ref: XEV1K07T2TETPFR

il suffit que tu composes ta borne en fonction de ce que tu veux dedans moi j'ai : la borne standard  (XEV1) + clé (K) + 7kw  (07) + les prises (T2 &TE) + carte TIC (T) + les protections internes (PFR)

voilà pour la compréhension de tous et toutes et donc ça voudrait dire que ta borne n'a qu'une prise "mode 3" se reférer au tableau donné en haut de ce topic.

Pour la petite histoire, je me suis tapé tout le topic car je voulais des renseignements sur le WIFI mais toujours rien à l'horizon pour la fameuse carte ref. : XEVA220  ( on trouve plusieurs cites même avec le prix 283,66€ HT)

J'ai demandé un devis à mon installateur IRVE car je ne veux pas tripoter dedans quand je vois qu'il est parti sans me donner la notice d'installation et la clé TORX  😉 ( j'ai réclamé les deux 😆non mais !)

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Du coup je me réponds à moi même. Effectivement avec cette configuration la borne déleste bien...

Le 16/09/2022 à 18:53, JPzimmer a dit :

 

Si des spécialistes de la programmation via une clé USB de cette borne Hager pourrait me confirmer que la configuration ci-dessous permet à ma borne de délester ?

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 09/09/2022 à 15:18, JPzimmer a dit :

Mais si ce dernier dijoncte avant (48A) pour une raison qui reste à trouver, la borne n'a pas le temps de délester. 

Mon problème de disjoncteur d'abonné qui saute est enfin résolu. C'était bien le disjoncteur d'abonné qui était le fautif car après son remplacement la borne déleste bien lorsque la puissance max approche des 60A dans mon cas. Je peux enfin recharger mon Enyaq sans avoir la peur de me retrouver dans le noir😀

 

Le 09/09/2022 à 15:02, po589 a dit :

Si ce n'est pas reproductible alors voir pour changer ce disjoncteur principal qui soulève autant de doutes...

Merci une nouvelle fois à po589 qui était sur la bonne piste.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir à tous,

 

J’ai déjà demandé et vu ici qu’il n’était pas forcément possible de relier un contacteur d’heures creuses connecté si le TIC est branché sur la borne. L’idée était de simuler les heures creuses pour activer ou désactiver la borne à distance (ma borne étant sur la voie publique) et ne pas utiliser la clef. 
 

En lisant à nouveau la notice, je vois une partie que je ne comprends pas bien :

Quelle est la différence entre le TIC historique et le TIC standard ? Cela permettrait de se brancher sur l’entrée Jour/Nuit tout en utilisant le TIC pour un délestage dynamique ?

 

 

2680DCB7-0A47-4D6D-ABBC-6B1983A85361.jpeg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 20/09/2022 à 19:46, iphil a dit :

Bonsoir à tous,

 

J’ai déjà demandé et vu ici qu’il n’était pas forcément possible de relier un contacteur d’heures creuses connecté si le TIC est branché sur la borne. L’idée était de simuler les heures creuses pour activer ou désactiver la borne à distance (ma borne étant sur la voie publique) et ne pas utiliser la clef. 
 

En lisant à nouveau la notice, je vois une partie que je ne comprends pas bien :

Quelle est la différence entre le TIC historique et le TIC standard ? Cela permettrait de se brancher sur l’entrée Jour/Nuit tout en utilisant le TIC pour un délestage dynamique ?

 

 

2680DCB7-0A47-4D6D-ABBC-6B1983A85361.jpeg

Qu'entendez vous par contacteur d’heures creuses connecté ?

 

Le linky a 5 bornes  C1 C2 avec un simple contact sec capable de couper 4A en 230v donc capable de couper l'alim de la bobine d'un contacteur heure creuse (pour le chauffe eau par exemple) et les 3 autres sont pour la TIC (dont une alim souvent inutile)
Ces infos de branchement sont normalement décrites au dos de la façade verte du linky.

 

La TIC peut être configurée en Historique ou standard (par Enedis à votre demande). Vous pouvez savoir dans quel mode vous êtes en naviguant dans le menu de l'afficheur.

 

Je ne sais pas trop de quoi parle la doc (je ne connais pas spécifiquement cette borne) mais coté linky il est tout à fait possible d'utiliser en même la TIC et le contact relais Heure creuses.

Si l'entrée TIC de la borne est bien faite il est normalement aussi possible de brancher un autre récepteur TIC sur la TI du compteur.

 

Le mode historique offre aussi l'information sur la période tarifaire en cours (étiquette PTEC) donc s'il y a une restriction elle est coté borne (sa capacité à interpréter les informations qui viennent de la TIC) ; avec la TIC standard l'info est donnée via l’étiquette LTARF avec une syntaxe différente.

La TIC standard n'a rien de standard puisque on la rencontre moins souvent que l'historique qui est mise par defaut souvent pour être sur qu'il n'y ait pas d'incompatibilité après remplacement de l'ancien compteur. Elle cause plus vite que la TIC historique avec plein d'informations en plus.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Après il existe des relais à placer dans le tableau électrique qui sont connectés en wifi et donc pilotables à distance

 

Je vais essayer de retrouver un lien 

trouvé :

 

https://at-ele.com/products/at-q-sy1-wifi-din-rail-circuit-breaker?variant=41450933911731&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gclid=CjwKCAjwyaWZBhBGEiwACslQo22mWP9o52iLdbCCVvZ8GQjda-6-J4hRrya43GFmjwjnPFFCdEvUYRoCGowQAvD_BwE

 

Je ne m'y connais pas assez en électricité pour savoir quelle puissance et comment le relier à la borne 

 

Modifié par nonmaisfranchement

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 20/09/2022 à 20:46, po589 a dit :

Qu'entendez vous par contacteur d’heures creuses connecté ?

Merci beaucoup pour votre réponse. 
Je pensais installer ce type de contacteur

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/44173-contacteur-connecte/contacteur-connecte-drivia-with-netatmo-multifonction-silencieux-1p-20ax-230v-1-module

(ou comme proposé par @nonmaisfranchement, qui a l’avantage du prix!)

Ce qui permet d’ouvrir ou fermer le contact à distance. Et donc de remplacer le signal heures creuses de mon compteur. L’avantage avec ce type de contacteur, c’est que je peux y brancher mon C1/C2 du compteur et laisser les vraies heures creuses piloter le contacteur (Mais ça c’est un details). 

Donc si je comprends bien - et faut que je creuse un peu + la différence entre TIC historique et standard et comment cette borne le comprend, avant - je pourrais me connecter sur les entrées heures pleines/creuses de la borne tout en gardant la fonctionnalité de délestage via le TIC Linky. 
Merci pour cette réponse rapide. Je vais continuer mon enquête. Si ça se trouve on peut faire tout ça plus simplement. Peut-être avec la carte wifi, quand elle sera disponible !?

Modifié par iphil

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 20/09/2022 à 21:35, iphil a dit :

Merci beaucoup pour votre réponse. 
Je pensais installer ce type de contacteur

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/44173-contacteur-connecte/contacteur-connecte-drivia-with-netatmo-multifonction-silencieux-1p-20ax-230v-1-module

Ce qui permet d’ouvrir ou fermer le contact à distance. Et donc de remplacer le signal heures creuses de mon compteur. L’avantage avec ce type de contacteur, c’est que je peux y brancher mon C1/C2 du compteur et laisser les vraies heures creuses piloter le contacteur (Mais ça c’est un details). 

Donc si je comprends bien - et faut que je creuse un peu + la différence entre TIC historique et standard et comment cette borne le comprend, avant - je pourrais me connecter sur les entrées heures pleines/creuses de la borne tout en gardant la fonctionnalité de délestage via le TIC Linky. 
Merci pour cette réponse rapide. Je vais continuer mon enquête. Si ça se trouve on peut faire tout ça plus simplement. Peut-être avec la carte wifi, quand elle sera disponible !?

Les entrées C1 et C2 de ce contacteur sont à brancher sur les pinoches C1 et C2 du linky, contact sec "tout con", qui n'utilise pas la TIC.

 

Si la TIC ne vous sert pas à autre chose elle serait alors branchée que sur votre borne de recharge et il suffit alors de demander à votre fournisseur ou Enedis de mettre le bon mode sur la TIC si besoin (ça se fait à distance), c'est gratuit.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ainsi, je branche mon Load et mon neutre de ce contacteur sur les borne C1/C2 de la borne aussi, on est d’accords ? Je crée un contacteur sec qui remplace celui de mon compteur (mais qui peut toujours être contrôlé par mon compteur si je le souhaite). 
En parallèle, la TIC servira juste pour le délestage. 
 

Je pense qu’il faut confirmer que mon abonnement qui est multitarifs, est bien perçu comme ça par linky. J’ai un gros doute. Et du coup, la notice n’étant pas hyper clair pour moi, ça rajoute du flou. 
 

Merci encore pour votre aide.  

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 20/09/2022 à 22:06, iphil a dit :

Ainsi, je branche mon Load et mon neutre de ce contacteur sur les borne C1/C2 de la borne aussi, on est d’accords ?

pas banal comme branchement, je pensais que vous souhaitiez commander un chauffe eau ou un truc du genre avec ce contacteur.

 

Le 20/09/2022 à 22:06, iphil a dit :

Je crée un contacteur sec qui remplace celui de mon compteur (mais qui peut toujours être contrôlé par mon compteur si je le souhaite). 
En parallèle, la TIC servira juste pour le délestage. 

Je crois comprendre que j'avais rien compris à votre besoin. Que voulez vous faire avec ce contacteur ? piloter la borne ou un autre truc genre chauffe eau ?

Je ne sais pas si cette borne est capable de gérer à la fois son entrée HP/HC et son entrée TIC. Il est fort probable que non puisqu'elle peut récupérer l'info HP/HC sur la TIC.
Désolé je répondais n'importe quoi avant en ayant pas compris votre besoin.

 

Le 20/09/2022 à 22:06, iphil a dit :

Je pense qu’il faut confirmer que mon abonnement qui est multitarifs, est bien perçu comme ça par linky. J’ai un gros doute. Et du coup, la notice n’étant pas hyper clair pour moi, ça rajoute du flou. 

Cette info est disponible sur vos factures et sur l'afficheur du linky en faisant défiler les différentes pages de l’écran.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En fait, grâce à cet échange je m’aperçois que ce que je souhaitais faire est impossible dans l’état actuel de la borne. 
Pour mieux expliquer (en tout cas, je vais essayer) j’avais le souhait de contrôler le signal heures creuses que reçoit la borne pour contrôler les moments où elle peut délivrer de l’énergie. Elle est réglée en mode HC. 
Ainsi, je pensais éviter qu’on puisse s’en servir en mon absence. Mais la clef est en fait indispensable car on peut modifier le réglage du mode de charge via le bouton de la borne.

 

J’étais donc complètement hors sujet.
Je pense, j’espère que la fameuse carte wifi pourra m’aider dans ces réglages.

Merci pour vôtre aide. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@iphil je répète que je ne connais pas cette borne en détail donc j'ai pu vous induire en erreur. Vous pouvez  interroger le constructeur ou consulter des installateurs sur ce point de détail. Ça vous permettra de voir ceux qui font ça à la râche et ceux qui le font en étudiant à fond leur affaire. Peut être même qu'il y en aura un pour vous proposer la config encore plus mieux que vos rêves.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites



  • Contenu similaire

    • Par Amapaul
      Bonjour
      Je suis Pierre, retraité, équipé de panneaux photovoltaïques, possesseur d'une fiat 500 électrique,  10000km par an en conduite mixte, borne de recharge Autel. 
      Et c'est justement sur la borne installée que j'ai une question : j'ai acheté un borne autel maxicharger 7.4 kva monophasé et je me suis rendu compte qu'on m'a installé une borne triphasée à mon insu alors que je suis bien en monophasé. L'installateur prétend qu'il n'y a pas de problème plutôt que de la changer.
      Qu'en pensez vous?
      Merci
    • Par Manonoloduvelo
      Bonjour à tous,
       
      Je souhaiterai créer un topic pour répertorier toutes les courbes de charge de tous les véhicules dans des conditions réels car les données des constructeurs sont beaucoup trop génériques.
       
      Je fais donc appel à la communauté je vous joins un tableau excel qui je pense peut être un bon début n'hésitez pas à le modifier je sais à quelle point ça peut être embêtant 
      Courbe de charge.xlsx
    • Par Picsonald
      Salut à tous,
       
      Je vais partager ici mon expérience récente (août 2024) avec Chargemap, dans le but d'alerter ceux qui pourraient tomber dans le même piège demain.
       
      Les faits :
      Le 15 août dernier, j'étais à Metz pour plusieurs jours, et j'avais besoin de recharger ma voiture.
      J'étais logé proche de la station « TotalEnergies, Metz, 53 avenue du XXème corps américain », référencée sur Chargemap.
      Vers 20h, je décide d'aller brancher mon Skoda Enyaq 80x sur une borne rapide DC 300 kW.
      Je consulte les tarifs sur l'appli Chargemap (voir première image ci-jointe) et je suis OK (c'est très cher, mais bon).
      Je tente à 8 reprises de me brancher, mais aucune de ces recharges n'a fonctionné.
      Pourtant, quelques jours avant et quelques jours après, ce type de recharge a fonctionné : le problème ne vient donc pas de mon véhicule.
       
      J'ai donc été contraint d'utiliser une prise plus lente (Type 2 à 22 kW) contre ma volonté initiale.
      J'ai laissé ma voiture branchée 4 heures.
      Vers minuit, je viens récupérer mon véhicule, je me débranche et je vais me garer ailleurs.
       
      Le lendemain, je me rend compte que je n'ai pas reçu l'habituel e-mail récapitulant le tarif de charges (enfin... J'ai bien reçu les 8 e-mails me disant "zéro euros" pour mes tentatives infructueuses, mais pas celui de ma "vraie" recharge).
      Je vais dans l'appli chercher... Rien.
      Je vais sur le site web chercher... Et là je vois une facturation à hauteur de 107,75 € pour 44,879 kWh : mais une icône indique de pas m'en faire, car il s'agit d'une "Recharge suspecte". Bon. Je m'inquiète pas, d'autant plus qu'un ami a moi avait eu ce genre de souci à cause d'un reboot de borne : il n'a finalement pas été facturé. Je peux comprendre que sur le créneau horaire 20h-0h les bornes redémarrent.
      Je fais un petit mail à Chargemap pour leur dire confirmer qu'il doit y avoir un souci.
       
      Le lendemain, 17 août donc, vous allez me dire que je suis pas bien malin (et vous auriez raison), j'ai à nouveau besoin de charger : et cette station est vraiment la mieux placée pour moi. Je tente donc une recharge rapide (mais toujours dysfonctionnement), donc je me rabat par la force des choses sur la prise lente, et je reste à nouveau branché 4 heures.
      Lorsque je me débranche, cette fois-ci : je fais gaffe : PAS de mail. Je retourne voir le prix, et à nouveau "Recharge suspecte" : 106,77 € pour 43,243 kWh !
      Gloups : alors je creuse le sujet, et je retourne voir les tarifs. Et je me rend compte qu'on pouvait scroller, pour voir apparaitre un odieux "Coût à la durée lorsque votre véhicule est en charge : 0,44 cts/minutes" au niveau de la borne Type 2 à 22 kW. (si vous êtes allé voir mon image, vous remarquerez que l'info n'était pas affichée spontanément).
      J'ai fait un nouvel e-mail à Chargemap dans la foulée pour demander un geste commercial.
       
      Ce que j'ai appris (l'expérience que je souhaite vous partager) :
      J'ai appris de manière abrupte et punitive, qu'il était était possible d'avoir ce type de tarif sur une borne dont la conception-même impose des durée de charges dépassant souvent les 45 minutes. Je connaissais ce prix punitif pour empêcher les gens de se "stationner" sur une borne de recharge sans charger : mais là, en chargeant, de nuit, sur une station méga grande où il y a peu de monde... WOW !
       
      J'étais à 150 mètres de là, j'aurais pu venir me débrancher et me rebrancher pour casser la minuterie (et ça n'aurait dérangé personne) mais... Nan.
       
      Bilan :
      Si j'avais fait gaffe, j'aurais payé :
      24,26 € pour la recharge du 15/08/2024 à 20h00 (45 x 0,539 = 24,26) au lieu de 107,75 €
      23,72 € pour la recharge du 17/08/2024 à 15h03 (44 x 0,539 = 23,72) au lieu de 106,77 €
      Voici comment j'en suis venu à régler 166 € à Chargemap, et donc à TotalEnergies pour... Du vent !
       
      Procédure support :
      Le 20 août, Chargemap m'a contacté par e-mail de son propre chef (pas en réponse à mes demandes) pour me signaler l'existence de deux recharges suspectes. J'ai joué la carte de l'honnêteté, et je n'ai pas nié être resté branché deux fois 4 heures. J'ai expliqué les circonstances, comme à vous, et demandé un geste commercial. Mon interlocutrice était très peu compréhensive, et m'a sorti des phrases toutes faites lors de nos 4 allers-retours de mails. Elle m'a paru un peu condescendante : probablement usée des gars comme moi qui apprennent à la dure l'existence de ce mode de facturation (que je trouve proche de l'arnaque). Lorsque j'ai partagé mon screenshot : elle m'a partage son screenshot pris avec sa tablette (et qui avait donc l'espace graphique nécessaire pour afficher la dernière petite ligne à 0,44 cts/min)
      Je m'attendais à un geste, même partiel de Chargemap, compte tenu du fait que :
       - La borne rapide ne marchait pas
       - Le tarif à la minute était habillement masqué dans un écran déroulant, mais sans barre de défilement
       - Je n'ai pas été informé des prix payés par e-mail après la charge
      Mais nada. On m'a expliqué que j'étais pas doué avec leur appli (ce qui, en tant que développeur logiciel depuis 15 ans, m'a vexé).
       
      Aspect légal :
      Sur le plan légal, Chargemap et TotalEnergies sont dans leur droit : tout ceci est explicitement autorisé par l'autorité de la concurrence et le règlement européen AFIR applicable aux infrastructures de recharge
      Chargemap a cependant failli sur deux points, dans ma situation :
       - Il y a eu un déficit informationnel du consommateur concernant le prix de la recharge avant utilisation de la recharge
       - Il y a eu déficit informationnel du consommateur concernant le prix effectivement payé postérieurement à la recharge
      En effet, ces deux des points d'attention sont mentionnés par l'autorité de la concurrence, dans son article Avis 24-A-03, ayant pour fondement l'article L. 462-4 du code de commerce.
      De plus, le règlement européen AFIR applicable aux infrastructures de recharge encadre la transparence des tarifs et prix payés, y compris lorsque les tarifs sont mis à disposition par des moyens électroniques comme c'est présentement le cas.
      D'ailleurs, j'ai sollicité le médiateur que Chargemap évoque dans ses CGV afin d'avoir un troisième avis, mais ce dernier a décliné ma demande sans trop la lire, la jugeant non recevable. Car oui. C'est bien légal !
       
      Bilan en fin de procédure :
      À ce jour, et avec le sentiment de m'être fait voler légalement, j'ai souscrit à un autre opérateur de mobilité afin de ne plus donner d'argent à Chargemap.
      Je boycott désormais les bornes TotalEnergies, et j'ai résilié mon abonnement de gaz personnel que j'avais chez eux.
      J'ai flanqué un avis négatif à l'appli Chargemap sur Google Play et un avis négatif à l'entreprise Chargemap sur Google Maps.
      Je justifie ces avis sur la base de la mauvaise relation commerciale induite par cet incident.
      Je voulais enfin partager mon exéprience dans un espace public : ce qui est désormais chose faite.
       
      La petite cerise sur le gâteau :
      À ce stade de la lecture, si certains doivent comprendre mon point de vue, d'autres doivent se dire « Bah ouais, il avait qu'à savoir : Chargemap n'a rien fait de mal », je souhaiterais dire que, suite à ma démarche support, Chargemap a mis à jour son application : et désormais, le tarif de la station « TotalEnergies, Metz, 53 avenue du XXème corps américain ». C'est la deuxième image que je partage.
      Vous en déduirez ce que vous voulez (coïncidence ou pas) : mais moi je pense que Chargemap avait quand même bien consciences qu'ils n'étaient pas dans les clous, et qu'ils ont corrigé leur comportement, sans toutefois m'indemniser (même partiellement).
      Tout porte à croire que Chargemap a admis en interne que sans cette mise à jour, Chargemap ne répondait pas pleinement à son obligation d'information du consommateur concernant le prix de la recharge avant utilisation de la recharge.
       


    • Par krisderennes
      Bonjour, 
       
      J'ai besoin d'une borne en 7,4 kwh, je me dis que la borne de norauto à 899 € installée donc 399 après le crédit d'impôt c'est pas mal,
      👉 source : https://www.norauto.fr/e/installation-borne-de-recharge-electrique.html
      elle n'est pas connectée mais avec l'appli Kia connecte je peux choisir de charger ou pas sauf erreur et c'est donc suffisant ?
      et le contacteur jour / nuit va suffir à optimiser le courant ?

      Je suis prêt à y mettre un peu plus cher si on trouve mieux mais j'ai pas l'impression que cela existe ?
      Ekwateur m'a fait un devis à 1499 sur une borne extérieur à 8m de distance vous avez mieux ?

      Et sinon je me dis que je vais partir sur du 16mm2, ça fera un peu moins de pertes de charge. (différence de prix 1,20 du ml)
      Et vous quel prix avez vous eu et que pensez finalement de cette box ?
      Merci de vos aides et conseils.

       
    • Par eGia911
      A combien de "C" se recharge une #1 ?


×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.