Le 06/06/2024 à 17:44, Link214 a dit :

image.thumb.png.288199d3e58296ee4e7e94b8c18c90cb.png

 

Tu peux cabler un contact J/N directement sur le simulateur TIC aux bornes 3/4.

Soit via un câble qui récupère le signal sur le linky (a priori si on tire ce cable autant recuperer directement la TIC du linky...)

Soit via une horloge. 

 

 

Edit n'hésites pas a demander si tu a besoin de précision sur l'installation de l'horloge. C'est pas bien compliqué. Environ 60€ de matériel sur internet et la place de 2 modules dans ton coffret. 

 

 

Merci !

Je n’avais pas vu les réponses.

Mon Linky est bien branché à la borne. Mais en Standard et non historique. 
Donc j’ai bien la puissance consommée par la maison qui est envoyée vers la borne. Mais aussi, du coup, la plage de tarif en cours.

La proposition est de passer par un simulateur pour la puissance consommée ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 29/06/2024 à 22:37, Vulcayne a dit :

Salut,

As-tu une photo de la barrette de connexion cassée car je ne vois pas de quoi tu parles ?

C’est cette partie (en rouge) qui s’est décollée et donc dessoudée de la partie avant de la borne. 
Elle fonctionne mais le voyant ne fonctionne plus et, surtout, je ne peux plus changer le paramètre de charge à la volée via le bouton capacitif. 
 

IMG_9923.jpeg

Modifié par iphil

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 29/06/2024 à 23:19, iphil a dit :
C’est cette partie (en rouge) qui s’est décollée et donc dessoudée de la partie avant de la borne. 
Elle fonctionne mais le voyant ne fonctionne plus et, surtout, je ne peux plus changer le paramètre de charge à la volée via le bouton capacitif.

Ils t'ont pas proposé de changer toute la carte ?

https://hager.com/fr/catalogue/produits/xevs020-evcs-rechange-carte-led-xev1kxxx

Sinon faut réssouder mais ça dépends des contacts restants sur la carte.
 

Modifié par lostOzone

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 29/06/2024 à 23:05, iphil a dit :

Merci !

Je n’avais pas vu les réponses.

Mon Linky est bien branché à la borne. Mais en Standard et non historique. 
Donc j’ai bien la puissance consommée par la maison qui est envoyée vers la borne. Mais aussi, du coup, la plage de tarif en cours.

La proposition est de passer par un simulateur pour la puissance consommée ?

Hello, si la TIC arrive deja sur la borne en mode standard il n'y a normalement rien a faire. Les information arrivent déja sur la borne. 

Il faut juste contrôler la configuration de la borne. 

Le simulateur ne sert normalement que si la TIC n'es pas disponible .

 

Ou alors j'ai mal compris la question? 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Aujourd’hui tout fonctionne comme attendu :

adaptation de la puissance de charge selon la conso de la maison. 
charge durant les tarifs sélectionnés dans le fichier de la borne. 

 

Avec mon problème de face avant, et après avoir demandé sans retour plusieurs devis auprès d’électriciens spécialisés, je me suis dit :

est-ce que je peux installer un interrupteur J/N connecté, comme j’ai déjà pour mon chauffe eau, qui forcerait le tarif heures creuses à souhait. Donc ne plus passer par la TIC pour ça. MAIS garder la fonction de délestage via la TIC. 
Ainsi, la face de la borne n’est plus utile. Puisque je n’autorise la charge qu’en heures creuses que j’active moi-même uniquement. Plus besoin de changer son mode via le bouton capacitif. 

 

Je ne sais pas si c’est plus clair, mais d’après ce que je lis, je pense que ce mélange n’est pas possible pour la borne. 
 

Je viens de voir, sinon, que Rexel vend la carte cassée. A voir si je peux commander sans être pro…

Modifié par iphil

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 01/07/2024 à 20:10, iphil a dit :

est-ce que je peux installer un interrupteur J/N connecté, comme j’ai déjà pour mon chauffe eau, qui forcerait le tarif heures creuses à souhait. Donc ne plus passer par la TIC pour ça. MAIS garder la fonction de délestage via la TIC. 

 

Ainsi, la face de la borne n’est plus utile. Puisque je n’autorise la charge qu’en heures creuses que j’active moi-même uniquement. Plus besoin de changer son mode via le bouton capacitif.

D'après la doc ça prends en compte les deux.

image.thumb.png.5d8887c5167e9019440a37411c5deabe.png

https://assets.hager.com/step-content/P/HA_32107975/Document/std.lang.all/6LE007169C_INST_BORNE_CHARGE_XEV1KXX_FR_A4_WEB.pdf

Modifié par lostOzone

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.