Pas du tout sûr d'avoir un tableau secondaire (il va falloir que je regarde ça de plus près).

Par contre, je ne pense pas que je m'y lancerai seul. Je préfère laisser qq centaines d'€€€ à un pro, plutôt que de prendre le risque d'avoir un tableau tout fondu comme le montre @LabyBug ;) 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

J'ai fait un post hier justement sur les risques de charger sur une prise domestique le titre du post : "pourquoi la recharge sur une prise domestique m'inquiète (avis d'électricien)"

Cela pourra répondre à quelques questions. Et je reviendrai plus tard quand j'aurai plus de temps pour apporter quelques précisions sur des choses que j'ai lu sur ce post.

Bonne journée. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Voici les détails de mon installation :

- Déjà j'ai fait le choix de respecter la nouvelle mouture de la norme NFC 15-100 et créer une ligne dédiée à cette prise dans le tableau. En même temps ça simplifiait l'installation 😅.
- J'ai choisi un disjoncteur différentiel Schneider Resi9 courbe C type Fsi comme celui du kit mais en 20A au lieu de A6A (comme celui du kit Schneider). 100 balles le truc quand même 😅

- Le différentiel est relié à l'arrivée de courant par 2 cordons de câblage Hager KC616 16mm²

- J'ai pris du câble 4mm2 (3G4) sur une longueur d'environ 15m. Le câble remonte et traverse le garage dans une goulotte au plafond et ressort à l'extérieur au niveau de la prise.

- J'ai une prise Green-Up Access (le nouveau design) en saillie.
 

J'ai plus le souvenir du coût du câble et des goulottes, mais pour le reste j'en avais eu pour 190€.
Cela fait bien tôt 1an (c'était en mars 2025 en fait) d'une utilisation quasi quotidienne.

RAS.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/02/2026 à 08:36, MeganePro a dit :

Voici les détails de mon installation :

- Déjà j'ai fait le choix de respecter la nouvelle mouture de la norme NFC 15-100 et créer une ligne dédiée à cette prise dans le tableau

Bien résumé !

C'est ce que j'ai fait aussi pour mon installation .

Et l'installation ,on peut le répéter est à la portée de  celui qui est capable de raccorder " le fil rouge sur la borne L "😃

Surtout avec les kit par ex Legrand Access , pas d'erreur possible d'association hasardeuse de matériel ( comme on peut le savoir sur certains sites qui vendent un prix d'appel ),  les plans de montage sont détaillés pas d'erreur possible au branchement .

On trouve ces kit à des prix très corrects ,au hasard ( prix nets livrés ) :

misterev.thumb.png.f91a94b03125816de52907c12a9e5b2a.png

 

 

Kris 30 ,à 20 m ,entre son tableau et garage ,je conseille aussi de passer avec un cable 4mm2 , qui permet de diminuer encore un peu les pertes liées à la distance .

Le gain est minime ,mais pas négligeable ...

 

A noter ,qu'une prise renforcée type Green up , ne peut se raccorder qu'en 6mm2 max., donc inutile de passer un cable plus gros !

 

 

Modifié par dan11
correction

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/02/2026 à 09:47, dan11 a dit :

Bien résumé !

C'est ce que j'ai fait aussi pour mon installation .

Et l'installation ,on peut le répéter est à la portée de  celui qui est capable de raccorder " le fil rouge sur la borne L "😃

 

Kris 30 ,à 20 m ,entre son tableau et garage ,je conseille aussi de passer avec un cable 4mm2 , qui permet de diminuer encore un peu les pertes liées à la distance .

Le gain est minime ,mais pas négligeable ...

 

A noter ,qu'une prise renforcée type Green up , ne peut se raccorder qu'en 6mm2 max., donc inutile de passer un cable plus gros !

 

Je trouve que le branchement en 6mm devient plus compliqué car c'est plus rigide et que ça prend de la place dans le boitier de la prise renforcée.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/02/2026 à 09:47, dan11 a dit :

A noter ,qu'une prise renforcée type Green up , ne peut se raccorder qu'en 6mm2 max., donc inutile de passer un cable plus gros !

 

Le 26/02/2026 à 10:55, marcs a dit :

Je trouve que le branchement en 6mm devient plus compliqué car c'est plus rigide et que ça prend de la place dans le boitier de la prise renforcée.

Je n'ai pas pris le risque de batailler avec du 6mm² bien rigide dans la prise et me suis contenté du 4mm². Pas eu le courage 🤣🤣

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/02/2026 à 08:36, MeganePro a dit :

Voici les détails de mon installation :

- Déjà j'ai fait le choix de respecter la nouvelle mouture de la norme NFC 15-100 et créer une ligne dédiée à cette prise dans le tableau. En même temps ça simplifiait l'installation 😅.
- J'ai choisi un disjoncteur différentiel Schneider Resi9 courbe C type Fsi comme celui du kit mais en 20A au lieu de A6A (comme celui du kit Schneider). 100 balles le truc quand même 😅

- Le différentiel est relié à l'arrivée de courant par 2 cordons de câblage Hager KC616 16mm²

- J'ai pris du câble 4mm2 (3G4) sur une longueur d'environ 15m. Le câble remonte et traverse le garage dans une goulotte au plafond et ressort à l'extérieur au niveau de la prise.

- J'ai une prise Green-Up Access (le nouveau design) en saillie.
 

J'ai plus le souvenir du coût du câble et des goulottes, mais pour le reste j'en avais eu pour 190€.
Cela fait bien tôt 1an (c'était en mars 2025 en fait) d'une utilisation quasi quotidienne.

RAS.

Je trouve ton installation correcte 👍

Et en effet, ce n'est pas compliqué. Il faut juste respecter des règles. Et pense à vérifier tes serrages dans le tableau de temps en temps. C'est à cause de ça je pense la photo du tableau qui a  chauffé. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

ATTENTION au diamètre des fils !

Ce n'est pas tellement une question :

- d'économie (dan11)

- de câble trop rigide (marcs)

- de courage (MeganePro)

...

Mais une question de sécurité !

Plus le câble est long ET PLUS les fils sont fins et PLUS ça chauffe !

 

Perso je suis dans un bâtiment construit il y a 10 ans, en appartement au 2ème étage, le garage est au sous-sol, j'ai 80 m de distance.

Il y a 10 ans on ne pensait pas aux véhicules électriques...

Par facilité, économie... ... l'électricien avait câblé en 3x1,5mm² 😡

Pour l'éclairage et une petite consommation ça pouvait suffire, au pire, bien que la norme soit 3x2,5mm² pour une prise "normale".

 

J'ai remplacé le câble 3x1,5mm² par 3x6mm² pour ma Wallbox que j'ai installé moi-même et qui nécessitait en plus un câble Ethernet pour un Power boost (histoire de faire les choses bien) 😀.

Je donnerai plus d'information avec plaisir si ça intéresse plus tard (Inster pas arrivé).

 

Voici un calculateur de chute de tension en ligne (plus bas dans la page).CalculateurChuteTension.thumb.png.b5dcc0b7148e774f8b74678d561226aa.png

NB : Dans la règle de calcul il faut tenir compte de l'aller/retour (soit 2 fois la longueur du câble), mais ici le calculateur le fait à notre place.

 

Renseigner les valeurs sans modifier le cosφ et la résistivité ρ.

On voit ici qu'en monophasé 230 V, 16 A, 100m, câble 3x2,5mm², la chute de tension est de 29,44V, soit pour 16 A : 29,44 x 16 = 471,04 W.

C'est déjà pas donné ! mais comme rien ne se perd, rien ne se créé...

Ces 471 W sont transformés en chaleur dans le câble !

 

En ce qui me concerne j'aurais bien mis du 3x10mm², mais avec le câble Ethernet ça ne passait pas dans les gaines de l'appart au garage...

Bon là, pour mon usage je suis à l'aise en 3x6mm².

Il peut être sage de contrôler la température aux points névralgiques de l'installation (prise, disjoncteur...) avec un thermomètre infrarouge...

 

Donc pour une personne qui a son garage très éloigné du compteur, il vaut mieux câbler plus gros (3x10mm²) quitte à proximité de la prise à repasser en plus petit (même en 3x2,5mm²) sur seulement 20 ou 30 cm (un sucre dans un boîtier étanche).

 

PS : Ce n'est pas plus compliqué d'installer une Wallbox qu'une prise renforcée, en prenant sont temps on fait aussi bien si ce n'est mieux que beaucoup de professionnels...

Je peux piloter cette Wallbox depuis mon smartphone et depuis Internet, ce qui devrait me permettre de me passer du bluelink (A voir... lorsque la bête sera là 😆).

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/02/2026 à 17:16, dmganges a dit :

Plus le câble est long ET PLUS les fils sont fins et PLUS ça chauffe !

La section d'un fil intervient sur sa température mais pas la longueur.

C'est la puissance dissipée par effet Joule qui augmente avec la longueur. 

À intensité et section identique, un fil de 100m ne chauffera pas plus qu'un autre beaucoup plus court.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/02/2026 à 18:32, Fabos a dit :

La section d'un fil intervient sur sa température mais pas la longueur.

C'est la puissance dissipée par effet Joule qui augmente avec la longueur. 

À intensité et section identique, un fil de 100m ne chauffera pas plus qu'un autre beaucoup plus court.

Désolé je ne peux pas laisser un truc pareil ! Quelle loi de la physique dit ca ??

Voici la formule de la résistivité :

rho=RxL/S si je la fait tourner pour trouver R (la résistance) R= rho×L/S 

rho est en ohm-mètre est correspond à la résistivité du matériau (cuivre, argent,...). Bon on voit bien que si on augmente L la résistance augmente,  en revanche si on augmente S elle diminue. Voilà ! Le calcul montré plus haut en ligne c'est ce qu'il fait en gros.

Plus simple, on trouve des abaques sur le net et il suffit de le suivre. Sinon je n'ai qu'un mot à dire c'est de respecter la norme. Car en plus de votre sécurité,  si par malheur il y a défaillance car même en respectant les normes ça peut arriver, mais au moins l'assurance ne pourra pas jouer là dessus, à condition que tout le reste soit également aux normes aussi 🤔

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites







×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.