Aller au contenu
ctdlg

Quelle Wallbox 32A mono acheter en 2021

Messages recommandés

Le 16/09/2021 à 21:40, slater a dit :

Hello.

Est ce que vous connaissez ces bornes ?

Est ce que l'un d'entre vous l'a chez lui? 

Merci d'avance

 

Disons que le plus important c'est que la borne soit intelligente et permette la charge dynamique.

 

Total énergie propose une borne à prix d'appel dont l'offre est financièrement très intéressante mais la borne (qui n'est pas d'un grand constructeur Hager, Schneider...) N'a rien de tout ça.

 

Elle est réglable par une appli mobile qui évite de faire disjoncter. Ça veut dire par exemple que tu vas jongler tous les jours avec l'application pour charger au max de la borne sans faire disjoncter la maison. 🤔

 

Et si tu mets ta voiture en charge, que tu règles le paramètre trop haut, que tu sur consommes (plaque électrique, radiateur, bouilloire et raclette..) tu fais tout sauter?

A l'inverse tu bloques a 16A pour éviter les disjonctions... Alors autant poser une Green UP.

 

Ces produits sont intéressants si on dispose d'une grande réserve d'énergie, par exemple abonnement 12Kva, tu consommes 6Kva. 

 

A vérifier les pics sur le linky et sur le site d'enedis (pic de soutirage journalier).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hello

 

finalement j'ai passé mon abonnement à 12Kva et j'ai installé une borne Schneider 

je suis large parce que je consommai environ 3-4KW en pic avant l'installation.

 

je n'ai pas l'impression que ce soit une borne intelligente, je n'ai sais pas si elle a une application pour la piloter

mais pour l'instant je lance la charge depuis depuis la voiture, pour qu'elle recharge pendant les heures creuses, 

et ca me va bien :) 

 

IMG20211004115800.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 11/10/2021 à 10:21, slater a dit :

je n'ai pas l'impression que ce soit une borne intelligente

Les bornes EVlink de Schneider (de qualité et d'excellente conception électrique soit dit en passant 👍) sont déclinées en de multiples variations.

 

Certaines variantes (les EVlink Plus de mémoire) sont compatibles avec la TIC (Télé-Information Client) des compteurs électriques français, permettant le délestage dynamique (c'est à dire concrètement adapter en temps réel l'intensité de la charge en fonction de la consommation totale du foyer à l'instant T et de la limite de l'abonnement).

 

Si ta borne est une EVLink Plus compatible avec la TIC, il suffit juste de tirer un câble entre ton Linky et ta borne, et tu pourras repasser sans soucis à un abonnement de 9kVa : la borne s'adaptera en temps réel pour éviter toute disjonction.

 

Si ta borne est une version non compatible avec la TIC, il y a des méthodes alternatives (type simulateur de TIC), plus complexes à mettre en œuvre, mais permettant d'aboutir au même résultat.

 

Dans ton cas, tu as choisi l'option "Grosse Bertha" en laissant la borne à 7kW et en optant pour un abonnement 12kVa : c'est plus "bourrin", mais ça fonctionne aussi ;)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 10/09/2021 à 21:48, slater a dit :

Bonjour.

En attendant ma Tesla 3 LR, je compare les wallbox proposées par Totalenergies, Engie et Proxiserve.

 

En me baladant sur le forum, j'ai vu beaucoup de retour négatifs sur la Evbox Elvi proposée par Engie.

Est ce que c'est toujours d'actualité ?

 

Par contre je n'ai rien vu concernant la borne Schneider ni sur celle de Totalenergie.

Une idée ?

 

Engie et Totalenergie sont plus ou moins au même prix,

Proxiserve est un peu moins cher, mais je les connais plus sur la partie chauffage qu'electricite.

 

Avez vous des avis sur les bornes en elle même? sur ces 3 prestataires?

Merci d'avance

 

 

 

 

 

Screenshot_2021-09-10-21-17-47-71_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg

Screenshot_2021-09-10-21-19-50-10_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg

Screenshot_2021-09-10-21-20-52-30_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg

Cette borne Total doit être costaud, elle équipe dans ma région des station de recharge publiques gratuite, autant dire qu'elles sont très sollicitées. Dans les sempiternels échanges sur ce forum sur le côté normatif du câblage sachez quelle sont câblée en 6mm2 sur ces parking sans plus d'explication. C'est à n'y rien comprendre.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Total sous-traite à Bornes Solutions, société récemment rachetée dont la quasi totalité du personnel est nouveau.
Résultat : J'ai commandé une borne Total en juin, tout en envoyant l'ensemble des éléments pour constituer le dossier à ce moment (en juin). Ils ont mis plus de 5 mois à rédiger le dossier à envoyer en recommandé au Syndic, à partir de mes éléments de juin que je viens juste de transmettre.

Du coup je crains le pire pour la suite.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 05/12/2021 à 14:43, Nature Quark a dit :

Dans les sempiternels échanges sur ce forum sur le côté normatif du câblage sachez quelle sont câblée en 6mm2 sur ces parking sans plus d'explication. C'est à n'y rien comprendre.

il n'y a rien à comprendre, cette install prédate probablement l'obligation du 10²

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 05/12/2021 à 14:43, Nature Quark a dit :

elle équipe dans ma région des station de recharge publiques gratuite, autant dire qu'elles sont très sollicitées. Dans les sempiternels échanges sur ce forum sur le côté normatif du câblage sachez quelle sont câblée en 6mm2 sur ces parking sans plus d'explication. C'est à n'y rien comprendre.

 

Le 06/12/2021 à 09:02, f4eru a dit :

il n'y a rien à comprendre, cette install prédate probablement l'obligation du 10²

C'est surtout que @Nature Quark a bien précisé que les bornes dont il est question sont des bornes de recharge publiques.

 

Comme expliqué à plusieurs reprises, le raccordement en 10mm² minimum d'un point de recharge d'une puissance supérieure à 3,7 kW est imposé par la NF-C15-100, et ne concerne que l'installation électrique des habitations domestiques.

 

Le domaine public et ses réseaux électriques sont régis par d'autres normes.

 

Modifié par Ben_TM3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 12/10/2021 à 11:28, Ben_TM3 a dit :

Si ta borne est une EVLink Plus compatible avec la TIC, il suffit juste de tirer un câble entre ton Linky et ta borne

Alors là tu me fais peur!

Entre ma future borne et le tableau électrique il y a moins de 10m (les deux sont dans le garage). Mais le Linky est en bordure du terrain, près de 100m plus loin. 
Pour gérer le délestage dynamique il faut absolument tirer le câble jusqu’au compteur??

Modifié par Casimir50

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 11/10/2021 à 09:10, Eco-electric a dit :

Total énergie propose une borne à prix d'appel dont l'offre est financièrement très intéressante mais la borne (qui n'est pas d'un grand constructeur Hager, Schneider...) N'a rien de tout ça.

 

Elle est réglable par une appli mobile qui évite de faire disjoncter. Ça veut dire par exemple que tu

Total sort une borne avec délestage dynamique cette semaine. Le commercial doit me rappeler vendredi pour me donner les détails (il doit les recevoir lui même dans la semaine). Ce qui est moyen, c’est que cela est soumis à un abonnement mensuel. Pas sûr que ça plaise à grand monde (en tout cas pas à moi)!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 07/12/2021 à 11:40, Casimir50 a dit :

Pour gérer le délestage dynamique il faut absolument tirer le câble jusqu’au compteur??

Dans la plupart des cas, oui.

 

Il y a deux manières de gérer le délestage dynamique en France, et dans tous les cas, il faut bien que l'information de la consommation générale vienne de quelque part; donc il y aura du câble à tirer.

 

1/ Soit la borne est compatible avec la TIC (TéléInformation Client) des compteurs Français, et il faut alors relier la borne au compteur, afin que cette dernière puisse recevoir via la TIC la consommation globale de l'installation et s'ajuster dynamiquement en fonction. C'est le cas des Hager, Schneider et (il me semble) Legrand.

 

2/ Soit la borne utilise un module compteur externe pour connaitre la consommation globale, module qui sera à installer juste à l'entrée du tableau électrique, et qui devra aussi être relié à la borne par câble. C'est le cas par exemple de Wallbox, et son module "powerboost' (qui n'est qu'un simple compteur Carlo Gavazzi EM112)

 

Il existe une alternative :

 

1.5 / Les bornes Hager (et de mémoire Schneider) proposent en option un simulateur de TIC à installer dans le tableau électrique et à relier à la borne. Il s'agit d'un module doté de tores pour mesurer approximativement la consommation générale de l'installation.

 

Mais dans TOUS les cas, quelle que soit la marque de la borne, pour avoir du délestage dynamique il faudra tirer un câble supplémentaire depuis le compteur jusqu'à la borne ou depuis un module en entrée du tableau électrique jusqu'à la borne => la borne doit bien aller chercher quelque part la consommation générale ;)

 

Modifié par Ben_TM3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 07/12/2021 à 11:52, Ben_TM3 a dit :

dynamique il faudra tirer un câble supplémentaire depuis le compteur jusqu'à la borne ou depuis un module en entrée du tableau électrique jusqu'à la borne

Merci pour ta réponse hyper claire comme d’hab’.

Tirer un câble du tableau à la borne ne me pose pas de problème. 
Je vais intégrer ce critère à mon étude des bornes. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 07/12/2021 à 12:40, Casimir50 a dit :

Tirer un câble du tableau à la borne ne me pose pas de problème. 
Je vais intégrer ce critère à mon étude des bornes. 

Aux normes + délestage dynamique + depuis un module à installer dans le tableau électrique...

 

... ça va finir avec une Wallbox Copper SB ou avec une Hager XEV 1K + simulateur de TIC => l'offre avec ces trois critères est assez réduite à ma connaissance.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 07/12/2021 à 11:52, Ben_TM3 a dit :

Mais dans TOUS les cas, quelle que soit la marque de la borne, pour avoir du délestage dynamique il faudra tirer un câble supplémentaire depuis le compteur jusqu'à la borne ou depuis un module en entrée du tableau électrique jusqu'à la borne

Il existe une marque qui propose une transmission radio entre le compteur et la borne avec un module spécifique à brancher sur le compteur.

Sous réserve quand même que la borne soit à portée de radio du compteur (la puissance de l'émetteur est très limitée et il ne faut pas espérer plus que quelques dizaines de mètres sans obstacle, la faute  au Linky qui n'offre que quelques dizaines de mW d'alimentation).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 07/12/2021 à 12:55, Remy a dit :

Il existe une marque qui propose une transmission radio entre le compteur et la borne avec un module spécifique à brancher sur le compteur.

Top ! 👍

 

Je savais qu'il était possible de demander un module radio à Enedis pour le Linky, mais j'ignorais complètement qu'une marque de borne avait un récepteur adapté ! :)

 

As-tu le nom de cette marque en tête ?

 

En l'occurrence, si la / les bornes concernées proposent une prise T2S, cela pourrait potentiellement intéresser un certain nombre de personnes en France :)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 07/12/2021 à 11:50, Casimir50 a dit :

Total sort une borne avec délestage dynamique cette semaine. Le commercial doit me rappeler vendredi pour me donner les détails (il doit les recevoir lui même dans la semaine). Ce qui est moyen, c’est que cela est soumis à un abonnement mensuel. Pas sûr que ça plaise à grand monde (en tout cas pas à moi)!

Il y a quelques semaines, j'avais demandé un devis pour l'installation d'une borne Total Energies. Le prix était très raisonnable, mais ce qui me gênait, c'était de devoir changer d'opérateur. Je me méfie comme de la peste des fournisseurs tiers (hors EDF) depuis que j'ai vu comment ils se sont comportés récemment (éjection des clients chez Leclerc Energie, augmentation brutale des tarifs chez Mint, etc...).

Au final, j'ai fait installer une borne Hager XEV1 (mono 7KW) par un artisan qualifié IRVE. Le tarif m'a paru raisonnable (1438€ TTC - TVA à 5,5%) sachant que j'avais demandé en plus un compteur d'énergie pour la borne. J'aurais acheté tous les éléments et j'aurais fait l'installation moi-même, j'en aurais eu pour le même prix et je n'aurais pas été couvert par mon assurance en cas de problème électrique. En plus, ça me donne droit au crédit d'impôt de 300€.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 07/12/2021 à 12:55, Remy a dit :

Il existe une marque qui propose une transmission radio entre le compteur et la borne avec un module spécifique à brancher sur le compteur.

Sous réserve quand même que la borne soit à portée de radio du compteur (la puissance de l'émetteur est très limitée et il ne faut pas espérer plus que quelques dizaines de mètres sans obstacle, la faute  au Linky qui n'offre que quelques dizaines de mW d'alimentation).

Hager avec module linky trps120.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 07/12/2021 à 22:34, Eco-electric a dit :

Hager avec module linky trps120.

Attention, je confirme la distance au compteur qui est faible…voici l’extrait de la notice Hager, sachant que 100m en champ libre ça va donner au mieux 20-30m dès qu’on a des obstacles (mur par exemple).

C52AE77E-2257-444E-A52F-7C0AB68C7DC9.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 06/12/2021 à 10:41, Ben_TM3 a dit :

 

C'est surtout que @Nature Quark a bien précisé que les bornes dont il est question sont des bornes de recharge publiques.

 

Comme expliqué à plusieurs reprises, le raccordement en 10mm² minimum d'un point de recharge d'une puissance supérieure à 3,7 kW est imposé par la NF-C15-100, et ne concerne que l'installation électrique des habitations domestiques.

 

Le domaine public et ses réseaux électriques sont régis par d'autres normes.

 

Bien venu chez les dingues...2 normes sur le diamètre du câble de raccordement régissent le même sujet, sauf évidement si on me dit pourquoi, la raison doit être évidente mais là je n'ai aucune idée ?

Sinon le fameux parking public que j'évoquais installé il y a peu (grande surface) en photo avec ses nombreuses bornes Total en libre accès,  installées sur 3 niveaux de parking. Elles fonctionnent bien et délivrent bien 7kW quelle que soit le nombre de véhicule en recharge.

Borne Total.jpg

Modifié par Nature Quark

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour et meilleurs vœux à tous,

 

Je vais vous donner mon expérience au sujet de ma commande d'un chargeur LEFANEV acheté sur le site Aliexpress.

Il s'agit d'un 11 kw en triphasé 16A. Après 3 ou 4 utilisations le chargeur ne fonctionne plus. Je demande à LEFANEV la prise en charge en garantie (12 mois) et répond qu'il enverra un nouveau produit. Aujourd'hui le 04/01/2023 je n'ai toujours rien reçu et depuis le 10/08 le vendeur ne répond plus à mes messages. Je pensais être couvert par la protection d'Aliexpress mais après une quarantaine de litige ouverts auprès d'Aliexpress, Ils ont finalement décidé de me dédommager à hauteur de 133 € pour un chargeur acheté 455 €. J'ai perdu plus de 300€. Il va s'en dire que je vous déconseille fortement d'acheter à ce vendeur LEFANEV un chargeur au risque de perdre gros !

Belle journée à tous.

 

LEFANEV envoi NEW chargeur.png

1075626217_12MonthsWarranty.pdf

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 08/12/2021 à 16:10, Nature Quark a dit :

La raison doit être évidente mais là je n'ai aucune idée ?

La raison est évidente: sécurisation du job des gens qui rédigent les normes.

Ca rapporte.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.