Aller au contenu
Loic_cioL

Commande groupée wallbox VE-Tronic WB01

Messages recommandés

Le 10/02/2019 à 17:17, nlc a dit :

Bonjour, j'interviens à la demande de gepeliste62 pour apporter quelques précisions sur les questions les plus fréquentes au sujet de la wallbox WB-01. Cela évitera de devoir répondre de manière individuelle à tout le monde :)

[...]

  • OBTURATEURS :


Le câble étant attaché, la borne n'a pas d'obturateur. Le rôle principal des obturateurs c'est de ne pas pouvoir mettre d'objets métalliques au contact du 230V dans les broches de la prise. C'est très utile sur les prises domestiques, mais ça n'a aucun intérêt sur une fiche de borne de recharge. En effet, il n'y a pas de 230V sur la fiche tant qu'il n'y a pas un véhicule connecté et en demande de recharge ! Même si ça n'a pas grand intérêt de faire ça, on peut donc y mettre un outil métallique, la langue, ou n'importe quoi d'autre sans aucun danger ^^
Je pense qu'historiquement cette histoire d'obturateur c'était pour continuer à imposer en France les socles Type 3, qui étaient les seuls à proposer des obturateurs.
D'ailleurs les bornes publiques à câbles attachés n'ont pas d'obturateurs, et visiblement dans ce cas ça ne pose pas de problème ? D'autres fabricants comme Tesla par exemple fournissent et installent ses "destination charger" chez les particuliers. Cela n'a jamais posé de problème aux différents consuels auxquels j'ai pu avoir affaire.

[...]

 

Cyril

 

 

 

 

Merci pour ce message qui répond à beaucoup de questions effectivement.

 

A propos de l'obturateur, j'ai bien compris que c'était un truc inutile imposé par une norme débile, mais toujours est-il que si je peux assurer le respect de la norme avec la "version avec un socket muni d'un obturateur bientôt disponible" indiquée sur le site, je suis preneur.

Nous n'avons pas d'information sur cette version et je crois comprendre à la lecture de la réponse ci-dessus qu'elle n'existera finalement pas, c'est bien ça ? 

 

Dans tous les cas, je suis intéressé par une version 32A monophasée avec câble Type 2 de 7m, restera à valider cette option obturateur ou pas.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 10/02/2019 à 17:17, nlc a dit :

C'est très utile sur les prises domestiques, mais ça n'a aucun intérêt sur une fiche de borne de recharge. En effet, il n'y a pas de 230V sur la fiche tant qu'il n'y a pas un véhicule connecté et en demande de recharge !
 

L'obturateur sert de deuxième sécurité indépendante, au cas où le relai de la borne serait défectueux et resté collé entraînant l'alimentation permanente de la prise (même si la borne est censée le détecter aussi et faire sauter le disjoncteur dans ce cas).

 

Le 10/02/2019 à 17:17, nlc a dit :

Je pense qu'historiquement cette histoire d'obturateur c'était pour continuer à imposer en France les socles Type 3, qui étaient les seuls à proposer des obturateurs.

C'est surtout parce que la présence d'obturateurs était rendue obligatoire par la norme applicable aux installations domestiques, et que le législateur a refusé de créer une exception qui, selon lui, "dégradait" le niveau d'exigence de la norme.

 

Le 10/02/2019 à 17:17, nlc a dit :

D'ailleurs les bornes publiques à câbles attachés n'ont pas d'obturateurs, et visiblement dans ce cas ça ne pose pas de problème ?

Les bornes publiques ne sont pas soumises à la même norme que les installations domestiques.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, Remy a dit :
Le 10/02/2019 à 17:17, nlc a dit :

D'ailleurs les bornes publiques à câbles attachés n'ont pas d'obturateurs, et visiblement dans ce cas ça ne pose pas de problème ?

Les bornes publiques ne sont pas soumises à la même norme que les installations domestiques

en effet, les normes sont différentes

elle sont bien plus sévère 

et pourtant , dans le cas des bornes, il y a un laisser allé au détriment de la sécurité alors que cette  sécurité , les obturateurs ,est exigée aux domicile , mais uniquement dans les maisons neuve, dans les anciennes, rien d'obligatoire

surtout que ces obturateurs ne sont toujours pas obligatoire au bout d'un câble branché sur une prise de la borne, y compris si la borne verrouille le câble, qui deviens donc attaché!

l'obligation n'existe que si le câble est attaché!

cherchez l'erreur

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 6 heures, pmacaro a dit :

 

Nous n'avons pas d'information sur cette version et je crois comprendre à la lecture de la réponse ci-dessus qu'elle n'existera finalement pas, c'est bien ça ? 

 

Dans tous les cas, je suis intéressé par une version 32A monophasée avec câble Type 2 de 7m, restera à valider cette option obturateur ou pas.

 

Effectivement, pas d'autre version prévue que la WB-01 actuelle. 

En revanche je peux la décliner avec un socle type 3 plutôt qu'un câble attaché pour les personnes qui le souhaitent. 

Mais du coup il faut un câble type 3 en plus. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour, question sur le câblage en maison privée, en intérieur (garage):

Est-il conseillé ou pas de gainer en tube souple ou PVC le câble 10mm2, du compteur électrique à la borne ?

Peut-on faire passer dans la même gaine le câble 10mm2 et le câble RJ45 ou tél. (sauf si pas besoin de gainer) ?

Merci

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour 

 

Je ne vais pas donné suite a mon inscription pour la CG, le fait d'ajouter un différentiel a 450 euros plombe mon budget( plus de 1000 euros au total avec la box). Je vais partir sur un autre type de box genre go echarger.

 

Pouvez vous me désinscrire de la CG svp. Merci

Modifié par Sallinder

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Quelle que soit la box il faudra bien un différentiel à un moment malheureusement.

450 Euros le diff ça doit être un type B, vous êtes en triphasé chez vous ? pour charger quel véhicule ? 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, nlc a dit :

Quelle que soit la box il faudra bien un différentiel à un moment malheureusement.

450 Euros le diff ça doit être un type B, vous êtes en triphasé chez vous ? pour charger quel véhicule ? 

 

J ai du tri et une niro qui n en profitera pas car chargeur mono.

Le go echarger me permettra de me mettre en mono et en tri plus tard (avec differentiel type B)si changement sans compter la mobilité de cette box (adapteur a acheter en plus si voyage etranger).

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 3 heures, peychris a dit :

Bonjour, question sur le câblage en maison privée, en intérieur (garage):

Est-il conseillé ou pas de gainer en tube souple ou PVC le câble 10mm2, du compteur électrique à la borne ?

Peut-on faire passer dans la même gaine le câble 10mm2 et le câble RJ45 ou tél. (sauf si pas besoin de gainer) ?

Merci

non , pas de protection particulière si en limite cloison/plafond

protection mécanique obligatoire en dessous d'un mètre de hauteur et proximité du passage de la voiture

pour le câble pilote si c'est du téléphone ou réseau, éloignement de 5 cms minimum et jamais dans la même gaine

si utilisation d'un câble 2x1,5mm2 u1000r2v pas de soucis pour la proximité

l'éloignement est une garantie anti surtension entre les câbles 

les câbles réseau et téléphone ne sont pas capable de résister aux surtension parfois présente sur le secteur, ce qui pourrais griller l'électronique 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

De mon côté, pour attendre la livraison de cette wallbox, je fais chiffrer à mon électricien la pose d'un socle prise P17 32A avec les protections adaptées.

Je pourrai charger la Zoé avec un adaptateur camping et le CRO (à 10A) puis quand la wallbox arrivera, je n'aurai que 3 fils à brancher.

 

Mais quand-même, je l'attends de pied ferme cette box !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, gepeliste62 a dit :

non , pas de protection particulière si en limite cloison/plafond

protection mécanique obligatoire en dessous d'un mètre de hauteur et proximité du passage de la voiture

pour le câble pilote si c'est du téléphone ou réseau, éloignement de 5 cms minimum et jamais dans la même gaine

si utilisation d'un câble 2x1,5mm2 u1000r2v pas de soucis pour la proximité

l'éloignement est une garantie anti surtension entre les câbles 

les câbles réseau et téléphone ne sont pas capable de résister aux surtension parfois présente sur le secteur, ce qui pourrais griller l'électronique 

 

 

Je lis avec intérêt les explications. Je pensais tirer du 3G10 et un câble plat Cat6a blindé dans la même gaine enterrée (existante) de 40. 

Quel est le risque car je ne vois pas trop? Mais surtout pas le choix. C’est la seule gaine qui va au garage :-)

merci pour les éclaircissements 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 21 minutes, Jfkowboy a dit :

Je lis avec intérêt les explications. Je pensais tirer du 3G10 et un câble plat Cat6a blindé dans la même gaine enterrée (existante) de 40. 

Quel est le risque car je ne vois pas trop? Mais surtout pas le choix. C’est la seule gaine qui va au garage :-)

merci pour les éclaircissements 

si tu n'a pas le choix, alors il faut gainer le câble réseau pour le protéger des surtension par capacité entre les câbles

le risque c'est de griller l'électronique si cette isolation supplémentaire n'est pas réalisée

si c'est impossible, à cause du diamètre trop faible, il faut relié la masse du câble réseau à la terre coté tableau général

c'est empirique mais ça peu suffire 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 16 heures, Sallinder a dit :

J ai du tri et une niro qui n en profitera pas car chargeur mono.

Le go echarger me permettra de me mettre en mono et en tri plus tard (avec differentiel type B)si changement sans compter la mobilité de cette box (adapteur a acheter en plus si voyage etranger).

 

C'est pareil pour la WB-01 qui peut être en tri mais câblée en mono pour commencer :)

Pour l'aspect mobilité, avec une prise en entrée elle devient mobile aussi :)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 12 heures, gepeliste62 a dit :

si tu n'a pas le choix, alors il faut gainer le câble réseau pour le protéger des surtension par capacité entre les câbles

le risque c'est de griller l'électronique si cette isolation supplémentaire n'est pas réalisée

si c'est impossible, à cause du diamètre trop faible, il faut relié la masse du câble réseau à la terre coté tableau général

c'est empirique mais ça peu suffire 

 

Le câble de télé-info est très peu susceptible aux parasites avec du câble torsadé. Du câble réseau informatique convient très bien, même pas besoin de câbler le blindage. 

Il y a une isolation galvanique côté borne et aussi côté compteur 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Je souhaite me joindre à votre commande groupée, WB-01-32A Triphasé, Prise type 2 câble: 7m (pas de Tesla)

Je n'ai pas vu sur les pages précédentes la procédure pour le paiement et adresses de livraison ?

Merci et Salut à Tous !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

MAJ au 13/02: 59 participants:

  1. Maths
  2. tex 58
  3. mailliw
  4. Christophe@63
  5. e=-dp/dt
  6. Fredddy
  7. Elimare
  8. Kombi
  9. QNH QFE
  10. Seb33
  11. Lemini
  12. naper49
  13. peychris
  14. lude33
  15. Leand-12
  16. maneavel
  17. Stef29
  18. etienne33
  19. Geogeo
  20. pap
  21. phil57
  22. jamel GTE
  23. ced008
  24. bdman
  25. Hanternoz
  26. Philippe50
  27. dadesm
  28. jineffine
  29. alex78
  30. Ash1
  31. Bylb
  32. fcmpna
  33. JAKO121
  34. ellavas
  35. Tonio16
  36. GERODID
  37. rodge
  38. freezbeee
  39. BEB56
  40. capi
  41. Bill63
  42. Jf-i2r
  43. Chicken 
  44. ChrisTM3
  45. GSteph
  46. xavier188
  47. ticabell22
  48. serge40
  49. gemme
  50. Tethys?
  51. Robiniou
  52. Jfkowboy
  53. misyl13
  54. Jeronoel
  55. La chignole
  56. Pmacaro
  57. Tristanna
  58. Yoann29
  59. Chopper

1 Adaptateur pour Sebcestbien

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

Vous pouvez m'inscrire dans la liste de commande groupée pour une WB-01-32A mono , prise type 2 câble de 5m pour la recharge d'une Leaf 2 40 Kw/h.

Je n'en ai pas un besoin urgent ( livraison de voiture courant mars ) .

De plus n'ayant plus les mêmes contraintes, les débuts pourront se faire sur une prise domestique ç’a laissera aussi un peu de souplesse Cyril.

Cordialement

Polo16            ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.