Bonjour,

Je regarde pour installer une green up dans mon garage. J'ai un petit tableau à côté du compteur avec des borniers horizontaux phase / neutre / terre, tous raccordés avec du cable. Dois je prendre les cordons de repiquage Legrand spécifique ? Est ce adapté ? Où je met du cable comme le reste?

 

Par ailleurs j'avais lu qu'il était conseillé de mettre un parafoudre et j'aimerai un compteur pour connaître les kwh consommés sur la greenup en heure pleine / creuse. 

Je ne sais pas quel matériel acheter pour cela et de quelle manière l'installer...

 

Merci pour votre aide !

PXL_20230926_140216976.jpg

41n6YbEXKtL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour, 

 

Le 26/09/2023 à 16:27, Cedric_57170 a dit :

Dois je prendre les cordons de repiquage Legrand spécifique ? Est ce adapté ? Où je met du cable comme le reste?

 

C'est a votre convenance tant que les section de câbles sont respectées et que le neutre est bleu. Les cordons de repiquage type Legrand sont généralement plus chers que la chute de câble que vous auriez utiliser autrement mais apporte un certain confort même si on est limité aux longueurs dispo. 

 

Côté matériel, rien de sorcier :

  • Le disjoncteur différentiel vendu avec la greenup (C20 / 30mA)
  • Un compteur >= 20A

Votre installation devrait ressembler à cela : 

 

image.png.4966d247c9f1952d5280693639301613.png

 

Notes : 

  • Il semble qu'il y ai une ligne qui repart de ce tableau sans protection 
  • Si vous installez un parafoudre il vaut mieux le placer dans votre tableau principal pour protéger le plus efficacement toute l'installation (sauf cas particuliers)
  • Si vous souhaitez le décompte HP/HC, il vous faudra un compteur "double tarif" et ajouter soit une horloge pour indiquer les les HP/HC (ne correspond pas forcement pile poil aux HP/HC de votre fournisseur. Ou alors ajouter un disjoncteur dans le tableau principal et tirer un autre câble entre les deux tableau pour rapatrier l'information depuis le compteur Enedis

 Bonne soirée.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci bcp pour votre réponse et votre schéma clair ! Quelle ligne repartirai sans protection ? En fait en amont de ce petit tableau c'est directement le linky... ensuite la goulotte monte vers 1 second tableau à l'étage pour la maison.

 

Entre le disjoncteur diff de la greenup et le compteur, c'est aussi des cables section 10^2 ou du 2.5 ? J'ai vu qu'il y avait des compteurs avec liaison bluetooth et application pour visualiser 🙃

PXL_20230926_200154874.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/09/2023 à 22:06, Cedric_57170 a dit :

Merci bcp pour votre réponse et votre schéma clair ! Quelle ligne repartirai sans protection ? En fait en amont de ce petit tableau c'est directement le linky... ensuite la goulotte monte vers 1 second tableau à l'étage pour la maison.

Dans une habitation, il y  a un tableau principal, et éventuellement des tableaux divisionnaires.

 

Le câblage qui est fait sur tes photos est autorisé uniquement si les deux tableaux sont cote à cote, pour en quelque sorte, agrandir un tableau et n'en faire qu'un seul. Si ton second tableau est éloigné (comme c'est le cas chez toi), alors le circuit qui va du premier au second tableau doit passer par un interrupteur sectionneur.

 

Concrètement, ce que veut dire @Link214, c'est que le câble qui repart du bornier pour aller à ton autre tableau doit passer par un interrupteur sectionneur au lieu d'être connecté aux borniers.

 

Schéma ici: https://schema-electrique.net/schema-cablage-branchement-tableau-electrique-secondaire-divisionnaire.html

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ah ok je vois. Non rien de cela, pas d'interrupteur sectionneur. L'arrivée du compteur dessert le tableau du garage... les cables passent par un bornier et repartent au second tableau de l'étage directement. Je suis en location donc je n'y pourrait pas grand chose 🤷

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/09/2023 à 23:39, alex42 a dit :

Concrètement, ce que veut dire @Link214, c'est que le câble qui repart du bornier pour aller à ton autre tableau doit passer par un interrupteur sectionneur au lieu d'être connecté aux borniers.

Exactement.

Le tableau a l'air d'avoir quelques années. Les normes ont pas mal évoluer entre temps. 

Concrètement aujourd'hui ca ne passerait pas mais vous n'êtes pas obliger de réaliser une mise aux normes actuelles sauf en cas de travaux électriques importants (ce que n'est pas la pose d'une prise green up). Je préfère quand même signaler quand je vois des choses bizarres sur une installation pour laquelle je donne mon avis/conseil. Juste pour être certains que vous avez conscience de la situation. 

 

Du coup si vous mettez un parafoudre ce sera bien dans ce tableau et la connexion HC/HP également. 

 

Avec le bordel en plus : parafoudre, contact HP/HC, et l'ajout d'un disjoncteur pour le second tableau à l'étage on arrive a quelque chose comme ca et ca vas commencer a être séré sur une ligne (7 emplacements déjà occupés ) +

 

  •   disjoncteur-differentiel "greenup" (2) = 9
  • + compteur (1 ou 2) = 10 ou 11
  • + parafoudre (2) = 12 ou 13
  • + disjoncteur HP/HC (1) = 13 ou 14
  • + disjoncteur "étage" (1) = 14 ou 15

en gros entre 10 et 15 emplacements...

 

 

image.thumb.png.5cc20a2e27aa4b7bfead24ebdd2c8b18.png

 

Note: Il est possible que le compteur nécessite que la "charge" et le signal HC soient sous le même différentiel dans ce cas il faut bouger le C2 sous la protection de la green up

 

image.thumb.png.056b61e5fb1f1f78fbf397ff8bc9cf5c.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il n'y a pas un disjoncteur 20A entre le tableau et le sous-tableau pour protéger le câble ?

Si le disjoncteur différentiel était dans le tableau pas de souci, mais comme tu l'as déplacé au niveau de la prise, il faut aussi protéger le câble l'alimentation par un disjoncteur divisionnaire(*) adapté à la section du câble.

 

(*) dans la pratique, c'est un disjoncteur tout à fait classique mais qui ne protège que le câble !

 

Avant que quelqu'un crie à la surprotection, sachez que ce week-end cet objet :

image.thumb.png.04546ff58c981dd7a07fac4117c4f954.png

a rencontré le câble enterré dans le jardin qui rapatrie la production photovoltaïque et alimente le robot tondeuse.

L'intérêt de protéger un câble a pris tout un sens tout à fait pratique pour moi.

 

 

Modifié par sim_v

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/03/2024 à 15:56, sim_v a dit :

Il n'y a pas un disjoncteur 20A entre le tableau et le sous-tableau pour protéger le câble ?

Si le disjoncteur différentiel était dans le tableau pas de souci, mais comme tu l'as déplacé au niveau de la prise, il faut aussi protéger le câble l'alimentation par un disjoncteur divisionnaire(*) adapté à la section du câble.

 

(*) dans la pratique, c'est un disjoncteur tout à fait classique mais qui ne protège que le câble !

 

Avant que quelqu'un crie à la surprotection, sachez que ce week-end cet objet :

image.thumb.png.04546ff58c981dd7a07fac4117c4f954.png

a rencontré le câble enterré dans le jardin qui rapatrie la production photovoltaïque et alimente le robot tondeuse.

L'intérêt de protéger un câble a pris tout un sens tout à fait pratique pour moi.

 

 

Il me semble qu'il y a un 20a. Il en faut un obligatoirement ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Moi je dirais plutôt, pourquoi avoir fait un tableau secondaire ? C'est plus logique de placer le disjoncteur différentiel Green-up à droite dans le tableau principal puis aller direct à la prise. Ainsi le câble et la prise sont protégées direct depuis le tableau principal. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/03/2024 à 21:17, id3 a dit :

Moi je dirais plutôt, pourquoi avoir fait un tableau secondaire ? C'est plus logique de placer le disjoncteur différentiel Green-up à droite dans le tableau principal puis aller direct à la prise. Ainsi le câble et la prise sont protégées direct depuis le tableau principal. 

Peut-être pour que ce soit plus pratique ? Projet rénovation cuisine en cours, l'électricien veut rajouter une protection à la green'up. L'électricien qui a fait ma green'up à l'époque me dit qu'il n'y a pas besoin. Que faut-il en penser, qui faut-il croire ? Je vais faire venir un autre électricien. Mais chacun a un avis différent. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.