Aller au contenu
Labougie

Branchement Green-Up

Messages recommandés

Bonjour à tous

Je viens d’installer une prise GreenUp, mais le chargement se fait qu’à 2,2kw, je pensais pouvoir charger à plus de 3kw
Je ne sais pas d’où ce faible chargement est du ?

Câble car c’est indiqué 2,4 ou autres

Une idée ?

Merci pour vos conseils

Bon week-end

75d850198f194ee703a0ab06da41b771.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@Thx29

- si tu branches une lampe de chevet équipée d'une ampoule Led de 5W sur ta prise Green-Up, elle ne va consommer que 5W, on est d'accord ?

 

- si tu branches un CRO de 2,4 kW (voir ta photo), pourquoi voudrais-tu qu'il consomme 3 kW ? il va consommer 2,4 kW, et peut-être restituer un peu moins à ta batterie avec les pertes...

 

Ta prise Green-Up est capable de délivrer 3,6 kW, mais encore faut-il que tu branches quelque chose qui consomme réellement 3,6 kW.... tu vois la nuance ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 06/02/2023 à 10:55, fredo_91 a dit :

Bonjour, J'ai une MG4 standard depuis peu,

Configuration de recharge à la maison CRO réglable8/10/13/16A 5m acheté sur Amazon, prise renforcée Hager Witty alimentée avec 2 cables 3X2.5mm2 ~7m (idem green'up en moins chère)

Et effectivement le CRO m'indique une intensité de recharge de 14.5-14.7A.

J'espere m'en faire prêter un autre pour tester sur le MG4S et aussi tester mon CRO sur un autre VE pour conclure.

Je complete en ayant observé un delta de 15% voir 20% entre la consommation en kW donnée par le véhicule et la puissance injectée par le CRO pour retrouver le meme état de batterie initial. 

Je serai curieux de savoir si cette config CRO + prise renforcée est plus énergivore qu'une wallbox (chargeant aussi à 16A pour comparer)

Suite: j'ai testé mon CRO sur un autre VE, la charge est bien proche de 16A (15,6A), j'ai testé un autre CRO 16A sur la MG4S, la charge reste limitée à ~14,5A. 

C'est donc la MG4S qui limite la charge...et c'est bien dommage. D'ailleurs seulement une valeur de 2,8kW d'affichée sur l'ecran de charge.

A voir si c'est lié à une communication entre la MG4 et la prise green'up.

Ceux qui recharge avec une prise P17 16A et un CRO 16A ont il observé la meme limitation?

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 18/02/2023 à 20:27, Thx29 a dit :

Merci mais il semble plus cher que celui que j’ai montré plus haut

je vous conseille le cable ACTIV 16A , 3.7 kW , c'est un cable constructeur origine Peugeot pour ma part 

il permet d'apres la moyenne de mes relevés une conso moy par heure de charge de 3.55 kWh soit 14.73A avec 241 V lors de mes recharges habituelles en HC

je récupere en moy 7.61 %/h/charge batterie soit 34.25 % pour une charge de 4h30 

attention beaucoup de cable ne permettent pas de charger avec cet ampérage mais bien en dessous de cette valeur 

si on regarde dans le détail c'est bien souvent affiché sur le boitier 12 A qui est un maxi que l'on n'atteind pas apres ok

le cable constructeur est plus cher mais on n'a pas le meme rendement 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

J'ai des petites questions concernant les prises renforcées.

 

Pour un logement récent (2019), il est possible de juste remplacer une prise domestique (de garage) par une prise green'up + disjoncteur si on a déjà un différentiel et c'est tout ?

 

 

Ou il faut aussi un raccordement spécifique entre la prise et le tableau ? 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La ligne de la prise doit être seule derrière le disjoncteur.

Et en amont du disjoncteur, il faut un interrupteur différentiel type A ou type F avec une intensité supérieure à ce qu'il y a en aval.

Le disjoncteur et l'interrupteur peuvent être groupés dans un même appareil.

Modifié par Nemoadd

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour, je n'ai pas encore commandé ma MG4, j'attends la version 4RM mais je commence à regarder pour l'installation d'une green Up.

Je*'ai bouquiné pas mal mais trop d'avis contraire.

J'ai un tableau déporté dans mon chalet de jardin pour ma piscine qui est connecté sur un inter différentiel sur le general en 40 A

Je voulais savoir si je pouvais relier ma green up sur mon tableau déporté ?

Bien sur il n'y aura que la prise sur la ligne.

 

Merci à vous

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tu peux avec la condition suivante :

La somme des intensités du disjoncteur de ta prise renforcée et des disjoncteurs des éventuels circuits de chauffage direct et eau chaude sanitaire + 0,5 fois la somme des intensités des autres disjoncteurs éventuels est inférieure à 40A (l'intensité de ton interrupteur différentiel en amont).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci,

 

Pour moi je n'ai que les éléments de piscine sur ce differenciel soit moins de 3 kw désolé pour les unités!! (Pompe piscine, Pompe a chaleur piscine, volet piscine et une ligne pour rechargement robot tondeur)

Pour moi la green up mettrait 3.7 kw en plus

 

Soit un total de 6.7 KW si je rajoute la moitié de la puissance cela fait plus de 10kw, or (je peux me tromper) sur un dif 40A on ne peut pas depasser 9200 KW ?

 

Merci de me confirmer

Je voulais poser la question de mettre un wallbox a la place de la green up mais en puissance je pense que la c'est injouable

 

Merci beaucoup

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 25/03/2023 à 10:45, pipoune42 a dit :

Merci,

 

Pour moi je n'ai que les éléments de piscine sur ce differenciel soit moins de 3 kw désolé pour les unités!! (Pompe piscine, Pompe a chaleur piscine, volet piscine et une ligne pour rechargement robot tondeur)

Pour moi la green up mettrait 3.7 kw en plus

 

Soit un total de 6.7 KW si je rajoute la moitié de la puissance cela fait plus de 10kw, or (je peux me tromper) sur un dif 40A on ne peut pas depasser 9200 KW ?

 

Merci de me confirmer

Je voulais poser la question de mettre un wallbox a la place de la green up mais en puissance je pense que la c'est injouable

 

Merci beaucoup

 

C'est pas commun de brancher un tableau divisionnaire sur un différentiel dans le tableau principal.T'es sure de toi? Après, c'est peut-être une spécificité "piscine"...

 

Normalement, dans le tableau principal, tu devrais avoir un disjoncteur connecté directement sur le bornier du tableau.

De ce disjoncteur, un câble devrait aller vers ton tableau divisionnaire et arriver sur un interrupteur différentiel (via éventuellement un bornier).

Et de ce différentiel, tu alimentes les différents disjoncteurs existants des éléments de ta piscine et tondeuse.

 

Les questions à se poser pour évaluer les possibilités:

- Quel est le calibre du disjoncteur divisionnaire dans le tableau principal?

- Quel est la section/longueur du câble entre les deux tableaux?

- Quel est le type et le calibre de l'interrupteur différentiel du tableau divisionnaire?

- Quel sont les calibres des différents disjoncteurs divisionnaires déjà installé sous cet interrupteur différentiel?

 

Pour l'installation d'une borne >3.7kW, la loi oblige que l'installation soit faite par un électricien certifié IRVE.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour, merci pour tout ces retours

Je ne savais pas le spécificité de l'installation de la Green Up par un électricien IRVE.

Je vais essayer de répondre aux questions

 

La section entre les 2 tableaux est du 6mm2 (la terre est aussi relié sur le principal) et il y a 15 mètres

Je pensais que c’était un compteur secondaire mais j'ai plutôt l'impression que c'est un coffret piscine

 

 

 

Sur le tableau principal l'inter différentiel est un 40A .

Il y a t'il une solution pour recuperer cette ligne ou cette installation

 

Repiquer sur le principal m'imposerai d'avoir la prise contre la maison à 15 m des voitures !!

 

Merci de vos idées

IMG_2850.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 25/03/2023 à 18:47, pipoune42 a dit :

Sur le tableau principal l'inter différentiel est un 40A .

En premier lieu, il sera bon de vérifier le type de ce différentiel. Pour les éléments de piscine, ce pourrait être un AC. Or pour la prise renforcée un type A (ou F) est requis.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 25/03/2023 à 18:47, pipoune42 a dit :

Je ne savais pas le spécificité de l'installation de la Green Up par un électricien IRVE

C'est le cas pour une borne de puissance > à 3,7kW, pas pour une prise renforcée.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

L’interrupteur différentiel est un AC comme tout ceux présent sur le tableau

Il y a t'il une solution pour recuperer la ligne qui arrive sur le boitier piscine et en faire quelque chose de cohérent et sécuritaire

Merci

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 25/03/2023 à 18:47, pipoune42 a dit :

Bonjour, merci pour tout ces retours

Je ne savais pas le spécificité de l'installation de la Green Up par un électricien IRVE.

Je vais essayer de répondre aux questions

 

La section entre les 2 tableaux est du 6mm2 (la terre est aussi relié sur le principal) et il y a 15 mètres

Je pensais que c’était un compteur secondaire mais j'ai plutôt l'impression que c'est un coffret piscine

 

 

 

Sur le tableau principal l'inter différentiel est un 40A .

Il y a t'il une solution pour recuperer cette ligne ou cette installation

 

Repiquer sur le principal m'imposerai d'avoir la prise contre la maison à 15 m des voitures !!

 

Merci de vos idées

IMG_2850.jpg

 

Selon la loi, l'installation d'une infrastructure de recharge pour véhicule électrique doit être faite par un technicien IRVE si cette infrastructure dépasse 3,7kW. Donc pour une prise renforcée 16A type Legrand Green'Up ou Häger Witty, aucun problème légal à ce niveau là, ce n'est pas obligatoire.

Par contre, si tu souhaites installer une borne 7,4kW (32A), la loi impose de passer par un électricien ayant une certification IRVE.

 

Ton tableau ne semble effectivement pas être un tableau divisionnaire, mais juste un coffret piscine.

 

Par contre, n'y connaissant rien en spécificité piscine (éléments de protection à 10mA? Pompe à chaleur sur disjoncteur courbe D? puissance nécessaire pour la pompe et à la PAC?) je m'abstiendrais de tout conseil en dehors de faire appel à un électricien.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/03/2023 à 00:28, pipoune42 a dit :

L’interrupteur différentiel est un AC comme tout ceux présent sur le tableau

Il y a t'il une solution pour recuperer la ligne qui arrive sur le boitier piscine et en faire quelque chose de cohérent et sécuritaire

Merci

Si tu as un lave linge chez toi et que ton tableau et aux normes "récentes", alors tu devrais au moins avoir un Type A.

 

A savoir que le calibre d'un interrupteur différentiel (par exemple 40A) n'est pas une valeur où il va "sauter", mais sa valeur maximal à ne pas dépasser. Ce sont les disjoncteur qui "sautent" quand on dépasser l'intensité du calibre.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.