Aller au contenu
Madrax

Puissance abonnement électrique

Messages recommandés

Bonjour, j'ai actuellement une puissance au compteur de 6kVA.

Il me faut modifier mon abonnement pour la recharge de mon véhicule via Wallbox 7kW.

 

Quelle puissance dois-je demander pour mon abonnement, 9kVA, 12kvA?

Techniquement, comment se réalise ce changement d'abonnement, ayant un compteur Linky,

un technicien doit passer?

Combien de temps à l'avance dois-je démarcher EDF sachant que la borne sera installée le 19 février 2020?

 

Merci pour vos conseils.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

Tout d'abord, tu dois vérifier la capacité de ton tableau électrique à accepter une puissance supérieure.

En effet, les normes prévoient un diamètre minimal de câble d'alimentation du tableau électrique, en fonction de la puissance installée.

 

Sinon tu risques l'incendie et la mort pour toi et les membres de ta famille. Qui ne sera bien entendu pas couvert par les assurances, car ton système électrique aura été non conforme.

 

Il est fort possible que ton tableau ait été conçu pour une puissance max de 6 kVA.

Je te conseille de ne pas augmenter la puissance de ton tableau, mais plutôt d'utiliser les fonctions de délestage de ta borne.

Modifié par Agfa

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 11 minutes, Madrax a dit :

Bonjour, j'ai actuellement une puissance au compteur de 6kVA.

Il me faut modifier mon abonnement pour la recharge de mon véhicule via Wallbox 7kW.

éventuellement, oui.

mais la question réelle, est-ce nécéssaire?

si tu roule moins de 100kms/jours, une prise simple et le cro c'est sufisant

sinon, 9kW devrais etre bon

il y a 11 minutes, Madrax a dit :

Quelle puissance dois-je demander pour mon abonnement, 9kVA, 12kvA?

Techniquement, comment se réalise ce changement d'abonnement, ayant un compteur Linky,

avec linky, tout se passe à distance

 

il y a 5 minutes, Agfa a dit :

Tout d'abord, tu dois vérifier la capacité de ton tableau électrique à accepter une puissance supérieure.

En effet, les normes prévoient un diamètre minimal de câble d'alimentation du tableau électrique, en fonction de la puissance installée.

depuis plus de 50 ans, toute installation est réalisée en 16mm2 minimum a l'arrivée , quelque soit la puissance souscrite, c'est la norme!

le 16mm2 permet 90A(18kW) en monophasé

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci, en effet la maison a été construite en 2002 et l'installation a été faite selon les normes en vigeur à cette date, donc aucune crainte à avoir pour un changement de 6 à 9 voir 12.

Je souhaite profiter pleinement de la Wallbox pendant la nuit et donc le 9kVA devrait être suffisant du coup si je comprend bien.

Oui le cro c'est bien, mais en cas de besoin je veux pouvoir charger rapidement à tout moment, un confort certes mais aussi faire face un imprévu rapidement.

 

Je contacte EDF lundi pour avoir des infos, je vois qu'il y a moult offres dont l'offre Vert électrique pour les détenteurs de véhicules électriques.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, Agfa a dit :

Bonjour

Tout d'abord, tu dois vérifier la capacité de ton tableau électrique à accepter une puissance supérieure.

En effet, les normes prévoient un diamètre minimal de câble d'alimentation du tableau électrique, en fonction de la puissance installée.

 

Sinon tu risques l'incendie et la mort pour toi et les membres de ta famille. Qui ne sera bien entendu pas couvert par les assurances, car ton système électrique aura été non conforme.

 

Il est fort possible que ton tableau ait été conçu pour une puissance max de 6 kVA.

Je te conseille de ne pas augmenter la puissance de ton tableau, mais plutôt d'utiliser les fonctions de délestage de ta borne.

faudrait que le tableau soit très vieux quand même (reconnaissable aux fusibles en fil à plomb) pour ne pas encaisser 9 ou 12 kVA :lol:

et si toute la famille est morte, la couverture de l'assurance importe peu aux décédés :D

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

sinon, si ta wallbox a un délestage dynamique, tu pourrais même garder ton abonnement 6kVA pour info, ok, tu ne rechargeras jamais à 7kVA mais tu rechargeras toujours au max disponible sans couper le compteur (donc près de 6kVA la nuit)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je pense pas que ca se fasse forcément sans déplacement, moi j'ai un disjoncteur juste après le compteur Linky, et celui-ci doit être modifié à chaque changement de puissance d'abonnement. Et ca peut pas se faire par n'importe qui, car cette partie est plombée.

 

Après pour les maisons aux normes depuis 50 ans, ma maison des années 70 était relié à 40m au compteur en 10² triphasé, alors que selon Enedis, je suis depuis toujours éligible au 36 kVA triphasé. Heureusement que j'étais conscient de cela, car je suis récemment passé en 36 KVA et avant cela j'ai fait venir un électricien pour me remettre un nouveau cable en 16². A savoir que le type d'Enedis qui est venu pour modifier la puissance du disjoncteur se foutait royalement de la section du cable qui va vers la maison. Si ca brûle, c'est pas leur problème manifestement.

 

Après pour une wallbox de 7kW sur un 9 kVA, il faut gérer impérativement le délestage. Y'a pas assez de marge.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 3 minutes, lechuck a dit :

Je pense pas que ca se fasse forcément sans déplacement, moi j'ai un disjoncteur juste après le compteur Linky, et celui-ci doit être modifié à chaque changement de puissance d'abonnement. Et ca peut pas se faire par n'importe qui, car cette partie est plombée.

Si c'est le cas, ce n'est pas logique, le disjoncteur doit être réglé à sa puissance max dès lors qu'un compteur linky est installé 😜.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 7 minutes, RD150 a dit :

Si c'est le cas, ce n'est pas logique, le disjoncteur doit être réglé à sa puissance max dès lors qu'un compteur linky est installé 😜.

Le linky a été installé y'a 2 mois.

Quand le remplacement a été fait, l'installateur n'a pas réglé le disjoncteur au max... il l'a laissé à 30A (18 kVA tri)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il avait obligation de le faire... à condition de pouvoir y accéder (si le compteur est dehors et le disjoncteur dans le logement et que tu n'es pas là au moment du changement, l'obligation saute...)

 

Cela dit, maintenant que le Linky est installé, on "devrait" avoir le droit de déplomber le disjoncteur pour changer son calibre.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 5 heures, Remy a dit :

Il avait obligation de le faire... à condition de pouvoir y accéder (si le compteur est dehors et le disjoncteur dans le logement et que tu n'es pas là au moment du changement, l'obligation saute...)

 

Cela dit, maintenant que le Linky est installé, on "devrait" avoir le droit de déplomber le disjoncteur pour changer son calibre.

Ben non le disjoncteur est juste à côté du compteur. Il ne l'a pas fait.

Et le gars d'Enedis qui est venu pour passer en 36 kVA, après avoir modifié le disjoncteur, il l'a replombé, donc je suis pas sûr qu'on ait vraiment le droit de le déplomber...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

A savoir aussi que avec le linky tu peux souscrire au kVA près maintenant.

 

Donc idéalement 7 kVA suffisent pour atteindre les 32A... dépendant du bruit de fond de la maison.

 

Et c'est effectivement tout à distance que cela se fait, coût d'un changement de puissance 3€ env...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 6 heures, lechuck a dit :

était relié à 40m au compteur en 10² triphasé,

avant (NF 14100) ou après compteur( NF15100) ?

avant compteur les câbles réseaux ne répondent pas aux même normes que l'installation intérieure

les calculs tiennent compte du mode de pose , en aérien , par exemple, le refroidissement est bien meilleur et la section plus faible.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

avant (NF 14100) ou après compteur( NF15100) ?
avant compteur les câbles réseaux ne répondent pas aux même normes que l'installation intérieure
les calculs tiennent compte du mode de pose , en aérien , par exemple, le refroidissement est bien meilleur et la section plus faible.

Pas trop le temps là mais c’est pas exactement cela....
Je reviens dans pas longtemps

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 7 heures, Fender a dit :

sinon, si ta wallbox a un délestage dynamique, tu pourrais même garder ton abonnement 6kVA pour info, ok, tu ne rechargeras jamais à 7kVA mais tu rechargeras toujours au max disponible sans couper le compteur (donc près de 6kVA la nuit)

C'est ce que je fais avec environ 100km Max par jour. Cela ce fait très bien. 

 

Antoine

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

faudrait que le tableau soit très vieux quand même (reconnaissable aux fusibles en fil à plomb) pour ne pas encaisser 9 ou 12 kVA
et si toute la famille est morte, la couverture de l'assurance importe peu aux décédés
Apparemment tu es électricien de profession, tu sembles donner de biens meilleurs conseils que moi. Je te laisse donc faire.
Moi j'en ai strictement rien à

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

depuis plus de 50 ans, toute installation est réalisée en 16mm2 minimum a l'arrivée , quelque soit la puissance souscrite, c'est la norme!
le 16mm2 permet 90A(18kW) en monophasé
 
Et s'il y a plusieurs tableaux électriques dans la maison ? Doivent ils tous être reliés entre eux en 16 carré ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 14 minutes, Agfa a dit :
Il y a 9 heures, gepeliste62 a dit :
depuis plus de 50 ans, toute installation est réalisée en 16mm2 minimum a l'arrivée , quelque soit la puissance souscrite, c'est la norme!
le 16mm2 permet 90A(18kW) en monophasé
 

Et s'il y a plusieurs tableaux électriques dans la maison ? Doivent ils tous être reliés entre eux en 16 carré ?

si tu met un disjoncteur calibré pour le câble que tu pose: non, c'est le calibre du disjoncteur qui va imposer la section minimum du câble

 

si tu fait juste une dérivation de l'arrivée principale, qui doit être en 16mm2: oui

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 15 heures, gepeliste62 a dit :

avant (NF 14100) ou après compteur( NF15100) ?

avant compteur les câbles réseaux ne répondent pas aux même normes que l'installation intérieure

les calculs tiennent compte du mode de pose , en aérien , par exemple, le refroidissement est bien meilleur et la section plus faible.

Après compteur bien sûr...

Quand j'ai acheté la maison, tous les tableaux étaient fait avec des vieux fil à plomb...

et puis la maison tournait en 9 kVA tri, très mal équilibrée, je sais pas comment faisait l'ancien proprio.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 19/12/2019 à 17:34, Vounchiz a dit :

Et profites-en pour changer de fournisseur d'électricité, pour un plus vert :

 

https://www.greenpeace.fr/electricite-guide-vert-fournisseurs/

Bon,

Un de ces 4, il va falloir que je soutienne Greenpeace.

Leur tableau n'affiche pas Enalp, pourtant pas mauvais en Rhône-Alpes grâce à la CNR, dispo partout en France via Move inPure et surtout fournisseur de Ionity France.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.