Puissance abonnement électrique

Featured Replies

Posté(é)

Bonjour, j'ai actuellement une puissance au compteur de 6kVA.

Il me faut modifier mon abonnement pour la recharge de mon véhicule via Wallbox 7kW.

 

Quelle puissance dois-je demander pour mon abonnement, 9kVA, 12kvA?

Techniquement, comment se réalise ce changement d'abonnement, ayant un compteur Linky,

un technicien doit passer?

Combien de temps à l'avance dois-je démarcher EDF sachant que la borne sera installée le 19 février 2020?

 

Merci pour vos conseils.

Posté(é)

Bonjour

Tout d'abord, tu dois vérifier la capacité de ton tableau électrique à accepter une puissance supérieure.

En effet, les normes prévoient un diamètre minimal de câble d'alimentation du tableau électrique, en fonction de la puissance installée.

 

Sinon tu risques l'incendie et la mort pour toi et les membres de ta famille. Qui ne sera bien entendu pas couvert par les assurances, car ton système électrique aura été non conforme.

 

Il est fort possible que ton tableau ait été conçu pour une puissance max de 6 kVA.

Je te conseille de ne pas augmenter la puissance de ton tableau, mais plutôt d'utiliser les fonctions de délestage de ta borne.

Modifié par Agfa

Posté(é)
il y a 11 minutes, Madrax a dit :

Bonjour, j'ai actuellement une puissance au compteur de 6kVA.

Il me faut modifier mon abonnement pour la recharge de mon véhicule via Wallbox 7kW.

éventuellement, oui.

mais la question réelle, est-ce nécéssaire?

si tu roule moins de 100kms/jours, une prise simple et le cro c'est sufisant

sinon, 9kW devrais etre bon

il y a 11 minutes, Madrax a dit :

Quelle puissance dois-je demander pour mon abonnement, 9kVA, 12kvA?

Techniquement, comment se réalise ce changement d'abonnement, ayant un compteur Linky,

avec linky, tout se passe à distance

 

il y a 5 minutes, Agfa a dit :

Tout d'abord, tu dois vérifier la capacité de ton tableau électrique à accepter une puissance supérieure.

En effet, les normes prévoient un diamètre minimal de câble d'alimentation du tableau électrique, en fonction de la puissance installée.

depuis plus de 50 ans, toute installation est réalisée en 16mm2 minimum a l'arrivée , quelque soit la puissance souscrite, c'est la norme!

le 16mm2 permet 90A(18kW) en monophasé

 

Posté(é)

Un abonnement 9kVA suffit chez moi, et je recharge avec la wallbox. Même avec lave-linge ET lave-vaisselle en route (les fois où ça arrive), le délestage permet de charger totalement pendant la nuit.

Posté(é)
  • Auteur

Merci, en effet la maison a été construite en 2002 et l'installation a été faite selon les normes en vigeur à cette date, donc aucune crainte à avoir pour un changement de 6 à 9 voir 12.

Je souhaite profiter pleinement de la Wallbox pendant la nuit et donc le 9kVA devrait être suffisant du coup si je comprend bien.

Oui le cro c'est bien, mais en cas de besoin je veux pouvoir charger rapidement à tout moment, un confort certes mais aussi faire face un imprévu rapidement.

 

Je contacte EDF lundi pour avoir des infos, je vois qu'il y a moult offres dont l'offre Vert électrique pour les détenteurs de véhicules électriques.

 

Posté(é)

Fais bien tes calculs, elle est pas très intéressante cette offre

Posté(é)
il y a une heure, Agfa a dit :

Bonjour

Tout d'abord, tu dois vérifier la capacité de ton tableau électrique à accepter une puissance supérieure.

En effet, les normes prévoient un diamètre minimal de câble d'alimentation du tableau électrique, en fonction de la puissance installée.

 

Sinon tu risques l'incendie et la mort pour toi et les membres de ta famille. Qui ne sera bien entendu pas couvert par les assurances, car ton système électrique aura été non conforme.

 

Il est fort possible que ton tableau ait été conçu pour une puissance max de 6 kVA.

Je te conseille de ne pas augmenter la puissance de ton tableau, mais plutôt d'utiliser les fonctions de délestage de ta borne.

faudrait que le tableau soit très vieux quand même (reconnaissable aux fusibles en fil à plomb) pour ne pas encaisser 9 ou 12 kVA :lol:

et si toute la famille est morte, la couverture de l'assurance importe peu aux décédés :D

Posté(é)

sinon, si ta wallbox a un délestage dynamique, tu pourrais même garder ton abonnement 6kVA pour info, ok, tu ne rechargeras jamais à 7kVA mais tu rechargeras toujours au max disponible sans couper le compteur (donc près de 6kVA la nuit)

Posté(é)

Je pense pas que ca se fasse forcément sans déplacement, moi j'ai un disjoncteur juste après le compteur Linky, et celui-ci doit être modifié à chaque changement de puissance d'abonnement. Et ca peut pas se faire par n'importe qui, car cette partie est plombée.

 

Après pour les maisons aux normes depuis 50 ans, ma maison des années 70 était relié à 40m au compteur en 10² triphasé, alors que selon Enedis, je suis depuis toujours éligible au 36 kVA triphasé. Heureusement que j'étais conscient de cela, car je suis récemment passé en 36 KVA et avant cela j'ai fait venir un électricien pour me remettre un nouveau cable en 16². A savoir que le type d'Enedis qui est venu pour modifier la puissance du disjoncteur se foutait royalement de la section du cable qui va vers la maison. Si ca brûle, c'est pas leur problème manifestement.

 

Après pour une wallbox de 7kW sur un 9 kVA, il faut gérer impérativement le délestage. Y'a pas assez de marge.

Posté(é)
il y a 3 minutes, lechuck a dit :

Je pense pas que ca se fasse forcément sans déplacement, moi j'ai un disjoncteur juste après le compteur Linky, et celui-ci doit être modifié à chaque changement de puissance d'abonnement. Et ca peut pas se faire par n'importe qui, car cette partie est plombée.

Si c'est le cas, ce n'est pas logique, le disjoncteur doit être réglé à sa puissance max dès lors qu'un compteur linky est installé 😜.

Posté(é)
il y a 7 minutes, RD150 a dit :

Si c'est le cas, ce n'est pas logique, le disjoncteur doit être réglé à sa puissance max dès lors qu'un compteur linky est installé 😜.

Le linky a été installé y'a 2 mois.

Quand le remplacement a été fait, l'installateur n'a pas réglé le disjoncteur au max... il l'a laissé à 30A (18 kVA tri)

Posté(é)

Il avait obligation de le faire... à condition de pouvoir y accéder (si le compteur est dehors et le disjoncteur dans le logement et que tu n'es pas là au moment du changement, l'obligation saute...)

 

Cela dit, maintenant que le Linky est installé, on "devrait" avoir le droit de déplomber le disjoncteur pour changer son calibre.

Posté(é)
Il y a 5 heures, Remy a dit :

Il avait obligation de le faire... à condition de pouvoir y accéder (si le compteur est dehors et le disjoncteur dans le logement et que tu n'es pas là au moment du changement, l'obligation saute...)

 

Cela dit, maintenant que le Linky est installé, on "devrait" avoir le droit de déplomber le disjoncteur pour changer son calibre.

Ben non le disjoncteur est juste à côté du compteur. Il ne l'a pas fait.

Et le gars d'Enedis qui est venu pour passer en 36 kVA, après avoir modifié le disjoncteur, il l'a replombé, donc je suis pas sûr qu'on ait vraiment le droit de le déplomber...

Posté(é)

S'il l'a replombé sur la calibre maximum, aucune importance 😉

Posté(é)

A savoir aussi que avec le linky tu peux souscrire au kVA près maintenant.

 

Donc idéalement 7 kVA suffisent pour atteindre les 32A... dépendant du bruit de fond de la maison.

 

Et c'est effectivement tout à distance que cela se fait, coût d'un changement de puissance 3€ env...

Posté(é)
Il y a 6 heures, lechuck a dit :

était relié à 40m au compteur en 10² triphasé,

avant (NF 14100) ou après compteur( NF15100) ?

avant compteur les câbles réseaux ne répondent pas aux même normes que l'installation intérieure

les calculs tiennent compte du mode de pose , en aérien , par exemple, le refroidissement est bien meilleur et la section plus faible.

Posté(é)
avant (NF 14100) ou après compteur( NF15100) ?
avant compteur les câbles réseaux ne répondent pas aux même normes que l'installation intérieure
les calculs tiennent compte du mode de pose , en aérien , par exemple, le refroidissement est bien meilleur et la section plus faible.

Pas trop le temps là mais c’est pas exactement cela....
Je reviens dans pas longtemps
Posté(é)
Il y a 7 heures, Fender a dit :

sinon, si ta wallbox a un délestage dynamique, tu pourrais même garder ton abonnement 6kVA pour info, ok, tu ne rechargeras jamais à 7kVA mais tu rechargeras toujours au max disponible sans couper le compteur (donc près de 6kVA la nuit)

C'est ce que je fais avec environ 100km Max par jour. Cela ce fait très bien. 

 

Antoine

Posté(é)
faudrait que le tableau soit très vieux quand même (reconnaissable aux fusibles en fil à plomb) pour ne pas encaisser 9 ou 12 kVA [emoji38]
et si toute la famille est morte, la couverture de l'assurance importe peu aux décédés [emoji3]
Apparemment tu es électricien de profession, tu sembles donner de biens meilleurs conseils que moi. Je te laisse donc faire.
Moi j'en ai strictement rien à [emoji833]
Posté(é)
depuis plus de 50 ans, toute installation est réalisée en 16mm2 minimum a l'arrivée , quelque soit la puissance souscrite, c'est la norme!
le 16mm2 permet 90A(18kW) en monophasé
 
Et s'il y a plusieurs tableaux électriques dans la maison ? Doivent ils tous être reliés entre eux en 16 carré ?
Posté(é)
il y a 14 minutes, Agfa a dit :
Il y a 9 heures, gepeliste62 a dit :
depuis plus de 50 ans, toute installation est réalisée en 16mm2 minimum a l'arrivée , quelque soit la puissance souscrite, c'est la norme!
le 16mm2 permet 90A(18kW) en monophasé
 

Et s'il y a plusieurs tableaux électriques dans la maison ? Doivent ils tous être reliés entre eux en 16 carré ?

si tu met un disjoncteur calibré pour le câble que tu pose: non, c'est le calibre du disjoncteur qui va imposer la section minimum du câble

 

si tu fait juste une dérivation de l'arrivée principale, qui doit être en 16mm2: oui

 

Posté(é)
Il y a 15 heures, gepeliste62 a dit :

avant (NF 14100) ou après compteur( NF15100) ?

avant compteur les câbles réseaux ne répondent pas aux même normes que l'installation intérieure

les calculs tiennent compte du mode de pose , en aérien , par exemple, le refroidissement est bien meilleur et la section plus faible.

Après compteur bien sûr...

Quand j'ai acheté la maison, tous les tableaux étaient fait avec des vieux fil à plomb...

et puis la maison tournait en 9 kVA tri, très mal équilibrée, je sais pas comment faisait l'ancien proprio.

Posté(é)
Le 19/12/2019 à 17:34, Vounchiz a dit :

Et profites-en pour changer de fournisseur d'électricité, pour un plus vert :

 

https://www.greenpeace.fr/electricite-guide-vert-fournisseurs/

Bon,

Un de ces 4, il va falloir que je soutienne Greenpeace.

Leur tableau n'affiche pas Enalp, pourtant pas mauvais en Rhône-Alpes grâce à la CNR, dispo partout en France via Move inPure et surtout fournisseur de Ionity France.

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.