Aller au contenu
dmx67

Pose Wallbox, peut on le faire soi meme

Messages recommandés

Hello,

je compte installer une wallbox prochainement chez moi (j'ai une greenup pour l'instant).

 

J'ai du mal à savoir si l'on est obligé de passer par un professionnel ou si l'on a le droit de l'installer soi meme ? J'ai bien compris que si l'on ne passe pas par un pro IRVE, on a pas de crédit d’impôt sur la borne, mais cela ne m’intéresse pas forcement.

 

J'ai fait l'elec de toute ma maison, c'est pas une borne en plus qui me fait peur, mais je voudrais que cela soit fait dans le respect des lois...

 

Merci pour vos retours éclairés :)

Modifié par dmx67

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

en maison individuelle dont on est propriétaire, chacun est libre de faire ce qui lui plait.

j'émet une réserve à cette affirmation,

il faut que la maison soit isolée de toute autre habitation, en cas de mitoyenneté, c'est le principe de copropriété qui prévaux et dans ce cas il faut respecter le bien d'autrui

et donc respecter totalement les normes

mais si tu veux mettre ta famille en sécurité, câble de 3g6mm2 minimum , différentiel 40A 30mA type A ou mieux HPI et disjoncteur de 32A (40A si 10mm2) courbe C

il n'y a rien de compliqué, il faut bien respecter les polarités et surtout soigner le serrages des fils

serrage à vérifier dans quelques semaines.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

merci, c'est de toute façon ce que je comptais faire, ça sera du 10² (env 5m depuis tableau divisionnaire cave) + disj 40A courbe C, + changement de l'inter diff (40A) de mon tableau divisionnaire de la cave par un 63A type A ou HPI (alim en 10² depuis tableau principal à 5m protégé par disj 40A courbe C)

Aucune mitoyenneté chez moi en maison individuelle.

 

Par contre en maison individuelle tu es bien obligé de respecter la NFC15-100 + faire passer le consuel notamment quand tu construit une maison neuve ! J'ai experimenté dejà ça :) en tout cas ça permet de valider la mesure de la valeur de terre au moins (5 ohms chez moi :)). Je ne sais pas si la NFC15-100 donne des choses à respecter pour la pose d'une wallbox (il y a 4 ans non en tt cas...)

Modifié par dmx67

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, dmx67 a dit :

 

Par contre en maison individuelle tu es bien obligé de respecter la NFC15-100 + faire passer le consuel notamment quand tu construit une maison neuve !

tout à fait

mais ensuite , aucune obligation sauf à se respecter soi même et sa famille

en construction, cela relève du code de la construction et des obligations 

ensuite c'est du domaine privé

les gens sérieux, comme toi, respectent bien les règles , nous savons que les normes sont vue comme des contraintes par ceux qui ne respectent rien, alors qu'elle ne sont la que pour garantir la pérennité de l'installation et la sécurité de tous

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

Je déterre un peu le sujet... bah il n'est pas si vieux après tout !

Très simplement j'aurais voulu savoir s'il est possible de changer mon actuelle green'up par une wallbox, c'est à dire en reprenant le même câblage et la même installation au tableau.

Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience ou un avis éclairé sur le sujet ?

Merci !

Ji

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci @Tech21 : ça répond clairement à ma question, le câblage actuel n'est donc pas adapté (3 x 2,5 mm²)

 

Je m'en doutais un peu mais n'étant pas du métier j'avais besoin de cette confirmation.

 

Merci encore et bon dimanche

 

Ji

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Pourquoi la brider à 16A  ?

en mono 16A donne 3,6 kW et en tri 11 kW

en mono 32A donne 7,4 kW et en tri  22 kW

Surtout ne jamais mettre une wallbox sur du 2,5 mm² , il faut impérativement du 10 mm²

La configuration d'un VE n'a rien de commun avec un appareil dit d'usage "domestique" (électroménager et petit outillage de bricolage...)

Bonne charge et route.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 4 heures, LEZAN a dit :

Bonjour,

Pourquoi la brider à 16A  ?

en mono 16A donne 3,6 kW et en tri 11 kW

en mono 32A donne 7,4 kW et en tri  22 kW

Surtout ne jamais mettre une wallbox sur du 2,5 mm² , il faut impérativement du 10 mm²

La configuration d'un VE n'a rien de commun avec un appareil dit d'usage "domestique" (électroménager et petit outillage de bricolage...)

Bonne charge et route.

 

il a indiqué que son cablage est en 2.5mm² sur sa green-up ( sous entendu ligne dédiée et protégée )

donc il faut brider la puissance de la wallbox.

 

La wallbox n'est pas toujours pour la puissance , parfois pour le cable attaché , du pilotage HC/HP ou a distance ,  verrouillage par badge , etc.....

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui, à condition de respecter les règles de l'art. Je viens d'installer la mienne une Morec 32A mono sur son propre circuit en gros sur un circuit indépendant de mon tableau électrique elle est reliée au disjoncteur Enedis que j'ai fait upgrader à 45A pour être tranquille. Bien entendu les traditionnels interrupteurs et disjoncteur différentiels 40A entre le disjoncteur et la WB, je les ai acheté (marque Legrand) en ligne chez Elec44. Un bout de câble 10mm2 chez Leroy Merlin, une boite de connexion pour relier ces équipements de protection au câble d'entrée de la WB et c'est tout.

Tout fonctionne nickel, cette WB est pilotée par l'application UVO de ma Kia e-Niro et démarre et s'arrête bien aux heures creuse.

Bref tout vas bien, le tout m'a coûté autour de 320€, WB et petits équipements.

Cette WB n'a pas de câble attaché mais une prise T2 avec un clapet de protection. En France pour des usages en lieux ouverts au public on trouve des prise dites T2S les clapets sont intégrés dans la prise, dans mon cas personnel que ma femme ou moi allons dans le garage, c'est privé.

A dispo si autres questions.

824829287_WBMorec.thumb.jpg.a6295b45378bcf685e5aa911bfaded87.jpg

Modifié par Nature Quark

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 20/12/2020 à 18:36, Nature Quark a dit :

Oui, à condition de respecter les règles de l'art. Je viens d'installer la mienne une Morec 32A mono sur son propre circuit en gros sur un circuit indépendant de mon tableau électrique elle est reliée au disjoncteur Enedis que j'ai fait upgrader à 45A pour être tranquille. Bien entendu les traditionnels interrupteurs et disjoncteur différentiels 40A entre le disjoncteur et la WB, je les ai acheté (marque Legrand) en ligne chez Elec44. Un bout de câble 10mm2 chez Leroy Merlin, une boite de connexion pour relier ces équipements de protection au câble d'entrée de la WB et c'est tout.

Tout fonctionne nickel, cette WB est pilotée par l'application UVO de ma Kia e-Niro et démarre et s'arrête bien aux heures creuse.

Bref tout vas bien, le tout m'a coûté autour de 320€, WB et petits équipements.

Cette WB n'a pas de câble attaché mais une prise T2 avec un clapet de protection. En France pour des usages en lieux ouverts au public on trouve des prise dites T2S les clapets sont intégrés dans la prise, dans mon cas personnel que ma femme ou moi allons dans le garage, c'est privé.

A dispo si autres questions.

824829287_WBMorec.thumb.jpg.a6295b45378bcf685e5aa911bfaded87.jpg

Bonjour, ce type d'installation me plairait bien ! Les wallbox coûte trop.... Vous l'avez acheté où ? Ne connaissant pas les marques, j'ai peur d'aller acheter sur Aliexpress....

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tu peux sans problème installer toi-même si tu respectes les normes en vigueur, d'équipements de protection en amont, de section de câblage, de terre OK etc...Sur le forum ça fait râler les installateurs et autres distributeurs de Wallbox à chaque fois tu vas voir...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 13 minutes, chgros1 a dit :

si mitoyenneté je crois

 

Non, art. 22 décret 2017-26.

Citation

Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par un professionnel habilité conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.
A l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW installés dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité.
Cette qualification s'appuie sur un module de formation agréé par l'organisme de qualification accrédité.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000033860671

 

 

il y a 3 minutes, Nature Quark a dit :

Tu peux sans problème installer toi-même si tu respectes les normes en vigueur, d'équipements de protection en amont, de section de câblage, de terre OK etc...Sur le forum ça fait râler les installateurs et autres distributeurs de Wallbox à chaque fois tu vas voir...

Non, cf. juste au dessus. Le respect de la norme NF C15-100 est important oui, mais dans la hiérarchie des normes concernant le bloc réglementaire, la norme C15-100 est définie comme obligatoire par un arrêté, qui a cependant moins de valeur opposable qu'un décret.

Organigramme : hiérarchie des Lois, décrets, arrêtés, directives...

 

https://www.famidac.fr/?La-hierarchie-des-Lois-decrets-arretes-directives

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Au passage, comment la mesure de mise à la terre maximum de 100 Ohms (si AGCP de 500mA, NF C15-100 §612.1) est testée par un particulier qui ne bénéficie pas d'un outil qui coûte dans les 1000 euros ?

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 8 minutes, Nature Quark a dit :

On le sait une installation faite par un particulier et non confiée à un artisan poseur ou un vendeur poseur de Wallbox attirera une invasion de criquets ou les 7 plaies d’Égypte...

 

Les médias parlent tous les mois de gosses qui tombent dans des piscines depuis des années... Vous voyez pas le parallèle si on laisse faire façon Far-West l'installation des boxes ?

"Non, mais moi j'ai aucun gosse" : marrant, c'est exactement le même argument pour les piscines, et pourtant...

 

PS : Je ne suis pas un pro électricien, je ne suis pas un juriste, juste une personne qui a appris plutôt jeune à respecter les règles et à parfois les transgresser, tout en essayant d'évaluer les risques liés à la transgression (amendes, accidents, mises en cause, mort). Mais comment pouvoir évaluer les transgressions si je ne sais pas que je transgresse les règles ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 7 minutes, Nature Quark a dit :

On est d'accord mais on parle d'installations réalisées par des particuliers dans les règles

Utiliser le bon matériel est une chose, faire le montage en est une autre. 

On a déjà vu sur le forum un mauvais serrage de borne (j'avais vu ça sur une VE tronic à minima) qui a cramé le bornier.

On rigole plus avec ces niveaux d'ampérages en continue sur plusieurs heures et un mauvais serrage.

 

Donc passer par un professionnel qualifié est important, qui plus est un IRVE qui est sensé avoir apprit les dimensionnement de ligne et protections spécifiques aux circuits VE. Et pour ceux qui s'y connaissent et qui veulent prendre leur responsabilités, ils sont majeurs et vaccinés.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.