Aller au contenu
Lord_Casque_Noir

Modifier son ev-tronic WB-01 pour optimiser la recharge solaire

Messages recommandés

Comme son nom l'indique, je vais vous indiquer ici la marche à suivre que m'a indiqué Cyril pour modifier la WB-01 pour optimiser sa charge depuis les panneaux solaires.

Je viens de faire poser 6kWc dont la destination principale est la recharge de nos 2 VE et je cherchais donc à diriger la puissance crée vers les voitures , Cyril m'a indiqué que sa wallbox le gère, même si cela n'est pas indiqué.

 

J'ai d'abord dû procéder à la mise à jour du firmware de la wallbox, voici ce qu'il m'a indiqué:

 

"Voici l'archive contenant les outils de mise à jour, avec les explications détaillées : http://www.ve-tronic.fr/store/download/stm32-update-package.zip
Il vous faut avoir à disposition un câble adaptateur USB/RS232 pour connecter l'ordinateur à la carte mère de la wallbox. Si vous n'en avez pas et que vous comptez en acheter un, attention aux câbles premiers prix, souvent ils sont de très mauvaise qualité et ne fonctionnent pas correctement.
Le fichier binaire du dernier firmware de la borne est en pièce jointe, il faut le placer dans le dossier stm32-update
Vous trouverez les informations pour l'installation des outils et le reflash dans le fichier Lisezmoi.txt
Attention, après le reflash les paramètres peuvent revenir à leur configuration par défaut
"

 

La procédure détaillée est dans le fichier lisezmoi.txt mais en gros , une fois l'archive décompressée:

 

- Dans le dossier stm32-update-package/install/windows, executer python-2.7.2.msi et procéder à l'installation

- Aller dans le dossier stm32-update-package/install/pyserial-2.5
- Executer le script install.bat

- Editer le fichier stm32-update-package/load_windows.bat (clic droit / modifier) et sur la
  1ère ligne remplacer COM1 par le bon COM si c'est nécessaire (pour moi, c'était COM3)
- Si une interface USB/RS232 est utilisée, aller dans le gestionnaire de périphérique
  windows pour déterminer le bon N° de COM.
- Enregistrer le fichier une fois la configuration effectuée.

- Placer le fichier firmware.bin (joint à ce post) à flasher dans le dossier stm32-update-package
- Couper l'alimentation du système
- Connecter le système au PC avec le port série
- Sur la carte mère positionner le jumper de mise en mode boot (fermé)

 

il s'agit de ce cavalier :

image.thumb.png.290421949be9c70a7aac7a5750da8c23.png


- Remettre l'alimentation du système
- Lancer la mise à jour en double cliquant sur le fichier load_windows.bat ou load_linux_mac.bash
- Lorsque la mise à jour fonctionne, une série de ligne de programmation défile dans la console (j'ai tenté sans remettre l'écran mais ca ne fonctionnait pas, j'ai dû rebrancher l'écran pour que la mise à jour passe)
- Une fois la mise à jour effectuée, couper l'alimentation du système
- Retirer le jumper de mise en mode boot
- Remettre l'alimentation

 

Je joins le firmware au sujet "firmware.bin"

 

 

suite en dessous

 

 

 

 

firmware.bin

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ensuite, il m'informe que la mesure se fait grâce à un tore à connecter sur le bornier au dessus du bornier pour le signal TIC.

 

j'ai pris ce tore Legrand:

Transformateur de courant - 90 A maxi

https://www.materielelectrique.com/transformateur-courant-maxi-p-278090.html

 

 

qu'il faut brancher sur ce connecteur:

image.thumb.png.14c6355b679fe76aee63b1268aaf102f.png

 

 

Comme le cable fourni avec le tore n'était pas assez long, il m'a indiqué qu'il me faut un cable torsadé pour transmettre le signal, j'ai utilisé du cable réseau cat 5.

 

 

il m'indique ensuite "L'entrée contact sec n°3 de la borne peut permettre d'inhiber le mode solaire si on souhaite forcer une charger au plein courant s'il n'y a pas de soleil ou pendant la nuit."

 

 

C'est une modification indispensable à mon avis ,j'ai donc acheté un interrupteur 12V avec un témoin lumineux, histoire de ne pas l'oublier

j'ai pris ca:

image.png.2f97c2a1506f5b8d99b16135271854a0.png

https://www.ebay.fr/itm/183898354087

 

Un des 2 pôles du contact se connecte sur le commun +12V, où est déjà connecté le petit fil rouge qui va au contacteur noir. Pour l'autre,par défaut le bornier n'est pas câblé, mais il est possible de se souder sur la pastille directement (ça peut se faire par le dessus sans démonter la carte mère)

 

concretement, cela donne ca pour le contact sec:

image.png.769e8940c64bfa63efafce2f5324fe2f.png

 

comme l'interrupteur à un témoin lumineux, il faut le brancher sur une masse, j'ai utilisé le bornier avec le petit fil noir juste au dessus.

 

 

 

Ensuite, pour les paramètres, voici ses explications:

Dans le menu des paramètres systèmes, lorsque le paramètre "Mode capteur courant" est mis sur 3 (mode production solaire), cela rend visible 3 nouveaux paramètres :

"Courant base sol" --> Courant de base solaire. Cela correspond au courant de base que la borne va utiliser. Du coup lorsqu'il n'y a pas de production solaire, le véhicule peut tout de même charger avec cette valeur de courant.

"Courant seuil sol." --> Courant de seuil solaire. Cela permet de déterminer un seuil de courant de production à partir duquel on veut attribuer le courant à la recharge du véhicule.

"Temporisation sol." --> Temporisation permettant de ne déclencher la charge que quand la consigne de courant véhicule est stable au delà de 6A. Ce seuil de courant n'est pas choisi au hasard, il s'agit du courant de consigne minimal de charge que l'on peut envoyer au véhicule. En dessous, c'est considéré comme un courant nul et le véhicule ne charge pas.

Dans la borne le processus de régulation solaire calcule le courant véhicule de la façon suivante :

courant_solaire_disponible = courant_production_solaire - courant_seuil_solaire    ---> si le calcul donne une valeur inférieure à 0, le résultat est bridé à 0

courant_vehicule = courant_base_solaire + courant_solaire_disponible

Si le résultat courant_vehicule est supérieur à 6A pendant la temporisation définie, alors la charge du véhicule se déclenchera. Dès que la valeur repasse sous 6A, la charge s'arrêtera, et ne reprendra que quand le courant repassera au dessus de 6A pendant la temporisation définie (qui est de 2 minutes minimum)

Quelques exemples :

- Charger le véhicule à 6A sur réseau EDF (minimum possible pour déclencher une charge), et augmenter le courant dès que la production solaire s'enclenche :
Mettre Courant base sol à 6, et Courant seuil sol. à 0
Remarque : dans ce cas on a toujours forcément 6A qui viennent du réseau, le reste vient de la production solaire

- Ne charger le véhicule que sur production solaire pure :
Mettre Courant base sol à 0, et Courant seuil sol. à 0
Remarque : dans ce cas la charge du véhicule ne peut commencer que quand la production solaire est supérieure ou égale à 6A (et de façon stable pendant la temporisation définie)

- Ne charger le véhicule que sur production solaire pure en laissant 5A solaire pour d'autres usages plus prioritaires que la voiture :
Mettre Courant base sol à 0, et Courant seuil sol. à 5
Remarque : dans ce cas la charge du véhicule ne peut commencer que quand la production solaire est supérieure ou égale à 11A (6A disponibles pour le véhicule)

 

 

Au début, la puissance reportée était completement dans les choux avant que je ne lise cela dans la notice

 

 

image.thumb.png.28dfdba7622fb6586140a5ee64c433c2.png

 

ma wallbox étant de décembre 2018, j'ai modifié ce paramètre.

 

Depuis, c'est que du bonheur, je l'ai paramétré pour tirer 6A depuis le réseau , ca évite des interrutions de charge quand il y a trop de nuages et 32A au maxi si je veux forcer la charge depuis le réseau

 

Interrupteur ouvert : je prend 6A depuis le réseau, le reste, c'est le soleil qui me le fournit

image.thumb.png.e2a3134f38473419f54736673c89f46e.png

 

 

interrupteur fermé, je charge à 32A quoi qu'il arrive (soleil + complément depuis le réseau)

image.thumb.png.37eaf521cd362070cdbe1d798f456a15.png

 

 

 

Encore merci et bravo à Cyril Haenel pour son travail et son aide, sa Wallbox est incontestablement la meilleure affaire

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Magnifique! merci pour le partage! 👌

Concernant le tore, tu l'as monté sur l'arrivé du courant générale je suppose... Peux-tu également partager une photo de l’installation?

J'ai hâte de faire la manip !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 09/06/2022 à 21:54, jfk68 a dit :

Concernant le tore, tu l'as monté sur l'arrivé du courant générale je suppose

Non, sur le fil entre le tableau de protection des panneaux et le tableau electrique de la maison

 

Le 09/06/2022 à 21:54, jfk68 a dit :

Peux-tu également partager une photo de l’installation?

Tu voudrais une photo de quoi exactement ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 10/06/2022 à 11:20, Lord_Casque_Noir a dit :

 

Tu voudrais une photo de quoi exactement ?

Juste la mise en place du tore. Je ne connaissais pas ce système de mesure. 
Dans ma configuration la Box et les panneaux sont proche par contre le tableau électrique est éloigné. Puis-je fixer le tore sur le câble en sortie des panneaux directement? Ça m’évitera d’avoir besoin d’un câble torsadé trop long.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bonjour les gens,

J'ai 6kWc de panneaux qui arrivent fin du mois.

et ce fil m'interesse.

est ce que vous avez testé de faire du 100% panneaux ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/09/2022 à 15:22, cnous3 a dit :

Est-ce que interrupteur fermé (charge forcée sans tenir compte du solaire) prend quand même en compte le délestage par TIC s'il existe ?

Je pense que le délestage n'est plus pris en compte

 

Le 21/09/2022 à 17:09, R300 a dit :

bonjour les gens,

J'ai 6kWc de panneaux qui arrivent fin du mois.

et ce fil m'interesse.

est ce que vous avez testé de faire du 100% panneaux ?

C'est exactement ma configuration, voici ce que ca donne certains jours : la courbe de consommation suis parfaitement la courbe de production

image.png.ec1354cdd678068adcd624ebc3a45019.pngimage.png.147adc39db746460f35204654b0eeaee.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/09/2022 à 14:18, Lord_Casque_Noir a dit :

Je pense que le délestage n'est plus pris en compte.

Aïe ! c'est exactement ce que je chercherai. 

Actuellement on n'a pas encore de PV. Mais je voudrai fair edu délestage dynamique sur les Heures Creuses (qu'on a déjà) et puis installer si possible du PV et adapter en temps réel la puissance de recharge sur celle de la production PV dans la journée (donc pseudo délestage dynamique).

Je cherche donc une borne capable de faire les deux ou alors de me faire mon circuit pour switcher de l'un à l'autre suivant l'horaire (mes HC ne sont que de 23h à 7h donc plus simple !?).

Je ne sais pas pour la WB-01 mais si elle est capable de le faire (même avec du bricolage de ma part et ce que tu nous a montré @Lord_Casque_Noir) alors je la prends de suite !

Sinon je sais que la Hager XEV102 est capable de faire les deux (délestage dynamique sur TIC et aussi avec un XE304 adaptation dynamique de la puissance de charge sur une production PV) mais je doute qu'elle puisse faire les deux en même temps... (faudrait que je me renseigne mais l'info ne va pas être facile à trouver !).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tu pourras le faire avec un WB-01 mais ce ne sera pas la borne qui va gérer.

Il te faut un circuit exterieur (Arduino, Raspberry, autre µC) qui collecte les infos et qui pilote la WB-01 par son port série pour lui indiquer à quelle puissance elle doit charger.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 29/09/2022 à 22:41, cornam a dit :

Aïe ! c'est exactement ce que je chercherai.

Cela m'étonne que cyril , le concepteur de la borne n'ai pas pris cela en compte.

 

Un petit mail et vous aurez une réponse dans la semaine , et ce sera une réponse officielle et pas une supposition.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 30/09/2022 à 08:09, alfniev a dit :

Cela m'étonne que cyril , le concepteur de la borne n'ai pas pris cela en compte.

 

Un petit mail et vous aurez une réponse dans la semaine , et ce sera une réponse officielle et pas une supposition.

on pourrait pas le faire venir ici pour échanger directement, on se regroupe pour faire une commandede plusieurs V2 et hop c'est partit

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 30/09/2022 à 08:09, alfniev a dit :

Cela m'étonne que cyril , le concepteur de la borne n'ai pas pris cela en compte.

 

Un petit mail et vous aurez une réponse dans la semaine , et ce sera une réponse officielle et pas une supposition.

Oui, c'est la meilleure chose à faire, lui demander directement, il est sérieux et répond rapidement

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 30/09/2022 à 16:21, cornam a dit :

Précision de @Pahtath

 

Je reclarifie ici pour éviter les cross-posts.

En gros, Cyril a bricolé le connecteur initialement prévu pour la mesure de consommation, afin qu'il compte désormais de la production. C'est malin de sa part et ça ne requiert pas grand chose comme modification, à condition que la mesure via le tore soit à portée raisonnable de la box (et accessible).

 

Et c'est là que le bât blesse : dans mon cas, ma wallbox actuelle (une EVLink+) est située à plus de 15m de mon tableau et de la phase de production (en sortie de mon QRelay) et la goulotte (en 60cm quand même...) qui part de ma cave (avec le tableau) à la wallbox est complètement pleine.

Alors je pourrais bricoler un truc depuis la cave avec un Arduino qui récupérerait ma valeur de courant et viendrait piloter la WB01, mais bonjour la bidouille... et les bugs afférents.

 

Ce qui est aussi dommage, c'est que c'est l'inflation des tores : j'en ai déjà un pour la valeur de conso et un pour la valeur de prod... et devinez pourquoi ? Pour mon Enphase Envoy Metered !

Alors, du coup, ça ne serait pas plus simple que la WB-02 s'interface avec des APIs comme celle d'Enphase ?

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La openevse prends sa consigne sur un broker mqtt , c'est la solution que j'ai adopée.

et un soft domotique "home assistant" qui fait broker mqtt et pilote suivant mes besoins.

 

La bricole est cependant toujours présente , car les config du soft domotique n'est pas automatique .....

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Completement d'accord! Pour beaucoup ayant du solaire, il existe déjà un système de mesure (voir plusieurs!) qui indique en permanence ce qui est produit et ce qui est exporté.

Perso, je n'ai pas beasoin que la box fasse le calcul elle même. Je cherche juste un moyen de piloter l'intensité de charge en fonction d'un paramètre via http ou MQTT.

OpenEVSE le fait mais aucune dispo en ce moment et surtout c'est forcement une importation avec TVA et douane.

L'autre problème des controleurs DIY et des bornes OPENEVSE ou VE-Tronic, c'est l'absence de mesure des courants de fuite intégrées (à minimà pour le DC -mA). Celà implique de rajouter des protections extérieures qui coutent un bras.

 

Je suis en train de regarded un controleur ETEK qui intègre tout celà, j'attends un retour du fabricant. Idem pour simpleEVSE qui dispose d'une appli Wifi et à priori de la possibilité de mesurer les courants de fuite...

 

Mais si la VE-Tronic pouvait, par adjonction d'un module type Wemos, être pilotable à distance, ce serait top.

Celà a été fait à priori (voir sujet sur Cartelectronic Pilorter une Borne de Recharge VE-TRONIC via HTTP – Cartelectronic le Blog )

Mais il reste le problème des protections...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Si je fais une traduction :"ils savent faire, mais franchement vu les mots qu'ils utilisent je vais galerer a le mettre en place, du coup je vais laisser tomber et acheter un truc tout fait".

 

Est il possible pour un vieux electricien qui faisait de la prog en assembleur 65000 il y a ... quelques années de comprendre tout ce carabia ?

merki

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/09/2022 à 15:22, cnous3 a dit :

Est-ce que interrupteur fermé (charge forcée sans tenir compte du solaire) prend quand même en compte le délestage par TIC s'il existe ?

Oui, le TIC est toujours prioritaire s'il est connecté, donc le délestage est toujours actif même si on force la recharge au plein courant avec l'entrée 3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 30/09/2022 à 08:09, alfniev a dit :

Cela m'étonne que cyril , le concepteur de la borne n'ai pas pris cela en compte.

 

Un petit mail et vous aurez une réponse dans la semaine , et ce sera une réponse officielle et pas une supposition.

Exactement, je suis à l'écoute de toute question ou suggestion !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.