La réglementation des infrastructures de recharge VE : qu'ai-je le droit d'installer ?

Featured Replies

Posté(é)

Ce n'est pas la NFC61-314 qui s'applique sur la T2S à priori. Je ne sais pas si elle est codifiée dans la 62196 (qui décrit les prises T2) ou si c'est dans autre chose mais ce n'est pas dans la 61-314 qui décrit les prises type E jusqu'à 16A

Posté(é)
Le 03/02/2022 à 14:19, mh54 a dit :

Ceux-ci sont cepandant devant les "trous" et je suis circonspect sur cela. J'avais lu que les obturateurs sur une prise domestique doivent être dans les "trous" donc je ne sais si la borne est vraiment conforme à la norme française.

Tu as une photo?

Posté(é)

Bonjour,

les obturateurs sont placés devant. Pour qu’ils se libèrent il y a 2 « picots » (je ne sais pas comment appeler ça :-)) sur le bas. Quand on appuie sur un, la partie qui masques les orifices de gauche pr exemple se déplace pour laisser l’accès aux orifices et idem avec l’autre pico sur l’autre côté. Mais de ce que j’avais vu sur le site de scame et la https://www.avem.fr/2016/07/05/mennekes-presente-sa-nouvelle-prise-type-2-ev-ready/

 

il faut être ip xxd pour être en conformité. Voici un article de Mennekes intéressant http://www.mennek.es/index.php?id=latest0&L=2&tx_ttnews[tt_news]=883&cHash=dc3c445dbfe0f98c080fb1c03a8007d0


Et un dernier du président de l’ev plug alliance qui dit d’autres choses  https://www.avem.fr/2012/12/05/ev-plug-alliance-la-prise-type-2-noffre-pas-une-solution-veritablement-universelle-pour-leurope/

 

Bref pas simple de s’y retrouver et savoir si la prise de ma borne est conforme à la législation française ou pas…

 

je vous ai mis les photos en pièce jointe et la référence de la prise (fabriquée par duosida)

 

 

 

4C3ADAB9-5CCE-4CA6-8189-D54AC56677C6.jpeg

02083F9F-AA58-4DEC-B2DF-68E4826065F6.jpeg

Posté(é)
Le 04/02/2022 à 13:55, mh54 a dit :

 

4C3ADAB9-5CCE-4CA6-8189-D54AC56677C6.jpeg

 

A priori, les "alvéoles sous tension" sont bien masquées.

 

C'est plutôt l'exigence " Le dispositif pour répondre à cette exigence doit être tel qu'il ne puisse être facilement commandé autrement que par une fiche" qui me semble mal respectée on peut appuyer sur les "picots" pour ouvrir les caches avec autre chose que la fiche T2, il me semble ?

Posté(é)

il y a déjà plusieurs solutions technologiques pour obturer les prises T2 placées sur les wallbox compatibles avec la norme.

On appelle cela des prises T2S. Et je mets la dernière présentée dans le même lot ( NB : la dernière lettre de la référence est un S , comme T2S )

 

Ce qui ferait avancer le sujet , serait des obturateurs sur la prise T2 que l'on branche sur le véhicule.

On pourrait avoir du "cable attaché" conforme a domicile

Modifié par alfniev

Posté(é)
Le 04/02/2022 à 14:09, Remy a dit :

A priori, les "alvéoles sous tension" sont bien masquées.

 

C'est plutôt l'exigence " Le dispositif pour répondre à cette exigence doit être tel qu'il ne puisse être facilement commandé autrement que par une fiche" qui me semble mal respectée on peut appuyer sur les "picots" pour ouvrir les caches avec autre chose que la fiche T2, il me semble ?

Oui c'est ça le pb selon moi. Avec mon doigt j'appuie un peu dessus et ça "libère" l'obturateur facilement...

Posté(é)
Le 04/02/2022 à 14:58, alfniev a dit :

On pourrait avoir du "cable attaché" conforme a domicile

pas que à domicile mais pour tout point de recharge rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment.

Posté(é)
Le 04/02/2022 à 17:26, po589 a dit :

pas que à domicile mais pour tout point de recharge rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment.

Autre que domicile , comme locaux commerciaux ou entreprise , le câble attaché est autorisé ^^ , regardez les bornes tri-standard ou les charge a destination tesla.

Posté(é)

oui et non, le décret irve dit qu'un point de charge normal (<22kW) rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment doit respecter la NFC15-100.
La NFC15-100 demande par défaut (et c'est bien là tout le problème du câble attaché) des prises avec obturateurs dans on article 555.1.8.

 

La borne tri standard n'est pas concernée mais le borne "comme à la maison" l'est.

Posté(é)
Le 04/02/2022 à 13:55, mh54 a dit :

Bonjour,

les obturateurs sont placés devant. Pour qu’ils se libèrent il y a 2 « picots » (je ne sais pas comment appeler ça :-)) sur le bas. Quand on appuie sur un, la partie qui masques les orifices de gauche pr exemple se déplace pour laisser l’accès aux orifices et idem avec l’autre pico sur l’autre côté. Mais de ce que j’avais vu sur le site de scame et la https://www.avem.fr/2016/07/05/mennekes-presente-sa-nouvelle-prise-type-2-ev-ready/

 

il faut être ip xxd pour être en conformité. Voici un article de Mennekes intéressant http://www.mennek.es/index.php?id=latest0&L=2&tx_ttnews[tt_news]=883&cHash=dc3c445dbfe0f98c080fb1c03a8007d0


Et un dernier du président de l’ev plug alliance qui dit d’autres choses  https://www.avem.fr/2012/12/05/ev-plug-alliance-la-prise-type-2-noffre-pas-une-solution-veritablement-universelle-pour-leurope/

 

Bref pas simple de s’y retrouver et savoir si la prise de ma borne est conforme à la législation française ou pas…

 

je vous ai mis les photos en pièce jointe et la référence de la prise (fabriquée par duosida)

 

 

 

4C3ADAB9-5CCE-4CA6-8189-D54AC56677C6.jpeg

02083F9F-AA58-4DEC-B2DF-68E4826065F6.jpeg

J’ai reçu la même en monophasé 😁

pour les picots je vais comparer avec ma Copper SB et je vous dis

Posté(é)

Ma borne est moi aussi en monophasé. Ce socle fabriqué par duosida est je pense posé sur les mono et triphasé.

 

la question est de savoir si ce socle est conforme à la législation française…

 

le fabricant derrière duosida est uchen (http://www.uchen.com.cn/en/about.php). Ils appellent bien ce socle T2S et c’est notamment pour ça que je pensais que ce serait bon mais je suis pas persuadé en définitive…

Posté(é)
Le 06/02/2022 à 11:47, mh54 a dit :

le fabricant derrière duosida est uchen

Ah je pensais que c’était Zencar.

https://www.zencar.net/products/charging-station/

C’est chez eux que j’ai acheté la mienne.

En effet en appuyant sur les 2 ergots on peut assez facilement déverrouiller les caches mais il faut aussi en même temps les pousser.

Sur la Copper j’essaierai en début de semaine.

Posté(é)
Le 06/02/2022 à 21:23, Fgie a dit :

Sur la Copper j’essaierai en début de semaine.

Sur la Copper SB, les obturateurs sont à l'intérieur des alvéoles de la prise T2, tu ne pourras donc pas les ouvrir avec tes seules mains, il te faudrait une tige assez fine pour rentrer dans une (et même deux, simultanément me semble-t-il ?) alvéole, et assez rigide pour faire pression dessus.

 

(et rappel idiot pour toute personne souhaitant tester le bon fonctionnement d'un obturateur : à faire à minima hors tension; et idéalement sur appareil débranché ;):P )

 

(+ réflexe et conseil général d'électronique plus que d'électricité : et après un certain temps débranché pour laisser le temps à d'éventuels condensateurs de se vider. Mais ici en l'occurrence, si un condensateur envoie une châtaigne directement à travers la T2, c'est qu'il y a probablement un autre (gros) problème sur la borne :P )

Posté(é)
Le 07/02/2022 à 09:48, Ben_TM3 a dit :

tu ne pourras donc pas les ouvrir avec tes seules mains,

J’ai fait le test: en effet c’est nettement plus compliqué que sur la Duosida.

Néanmoins, pousser les 2 ergots du bas permet de faire bouger les 4 caches des bornes N-L1-L2-L3 mis c’est quasi impossible de les pousser jusqu’au bout sans s’aider d’un outil.

 

Le 04/02/2022 à 14:09, Remy a dit :

tel qu'il ne puisse être facilement commandé autrement que par une fiche

le facilement est relatif, il est difficile d’estimer correctement ce qui est sous-entendu par là.

Posté(é)

Bonjour 

 

J'ai parcouru un peu les pages de ce sujet car nous avons le projet d'installer une wallbox 7,4KW pour notre maison en construction.

Nous avons une KIA EV6 et notre maison disposera d'un abonnement monophasé 12KVA

 

Le raccordement de la Wallbox se fera jusqu'à notre tableau électrique mais la distance entre le stationnement et la maison sera d'environ 40m.

Nous avons rdv ce matin avec le chef de chantier pour essayer d'avoir des infos plus précises

de ce que nous savons pour le moment c'est qu'une gaine de 63mm (en tranchée) va pouvoir être mise cette semaine car ils doivent s'occuper des réseaux donc c'est le bon moment

arrive déjà la 1ère question, est ce que le diamètre de la gaine sera suffisant sachant qu'IZI by EDF nous indiquait 32mm minimum et qu'un autre électricien au contraire nous indiquait 90mm minimum

le diamètre 63 a été choisi par l'électricien du chantier, qui n'est pas certifié IRVE, mais ça me semble cohérent

 

ensuite vient le choix des câbles

un électricien nous a parlé de 6mm2 (3G6), ce qui serait insuffisant vu la distance je pense

2 autres ont évoqués 10mm2 (3G10)

et un dernier a même parlé de 16mm2 (3G16)

ils passeraient aussi un câble 3G1,5 et un câble SYT 2 paires apparemment

 

l'autre question est que la puissance de la borne se régule automatiquement en fonction des autres conso de la maison à un instant T

on m'a alors parlé d'un simulateur de TIC et d'autres m'indiquent que le compteur LINKY dispose par défaut de cette fonction

est ce bien le cas et est ce que cela sera fonctionnel vu la distance de 40m?

c'est un câble à prévoir en plus?

ça nous ramène à la question de savoir si la gaine de 63mm serait suffisante? 

j'espère que oui car prévoir un changement pour une 90 n'est pas impossible mais serait compliqué compte tenu de l'imminence de la tranchée dans 2-3 jours 

 

on se demande également comment vont être reliés les câbles au tableau électrique? est ce que ça pourrait passer par le fourreau EDF ou il faudra faire une autre tranchée? sachant que la chape a été coulée il y a peu, pas sur que ce soit possible tout de suite

 

au niveau des Wallbox, on nous propose la Hager Witty, une Schneider et une Wellborne (garantie 3 ans) quels sont les critères à regarder afin de choisir quelle borne nous conviendrait le plus?

 

merci d'avance pour les éventuels éclaircissements que vous pourrez nous apporter 

Posté(é)
Le 08/02/2022 à 08:33, Fefe69 a dit :

Bonjour 

 

J'ai parcouru un peu les pages de ce sujet car nous avons le projet d'installer une wallbox 7,4KW pour notre maison en construction.

Nous avons une KIA EV6 et notre maison disposera d'un abonnement monophasé 12KVA

 

Le raccordement de la Wallbox se fera jusqu'à notre tableau électrique mais la distance entre le stationnement et la maison sera d'environ 40m.

Nous avons rdv ce matin avec le chef de chantier pour essayer d'avoir des infos plus précises

de ce que nous savons pour le moment c'est qu'une gaine de 63mm (en tranchée) va pouvoir être mise cette semaine car ils doivent s'occuper des réseaux donc c'est le bon moment

arrive déjà la 1ère question, est ce que le diamètre de la gaine sera suffisant sachant qu'IZI by EDF nous indiquait 32mm minimum et qu'un autre électricien au contraire nous indiquait 90mm minimum

le diamètre 63 a été choisi par l'électricien du chantier, qui n'est pas certifié IRVE, mais ça me semble cohérent

 

ensuite vient le choix des câbles

un électricien nous a parlé de 6mm2 (3G6), ce qui serait insuffisant vu la distance je pense

2 autres ont évoqués 10mm2 (3G10)

et un dernier a même parlé de 16mm2 (3G16)

ils passeraient aussi un câble 3G1,5 et un câble SYT 2 paires apparemment

 

l'autre question est que la puissance de la borne se régule automatiquement en fonction des autres conso de la maison à un instant T

on m'a alors parlé d'un simulateur de TIC et d'autres m'indiquent que le compteur LINKY dispose par défaut de cette fonction

est ce bien le cas et est ce que cela sera fonctionnel vu la distance de 40m?

c'est un câble à prévoir en plus?

ça nous ramène à la question de savoir si la gaine de 63mm serait suffisante? 

j'espère que oui car prévoir un changement pour une 90 n'est pas impossible mais serait compliqué compte tenu de l'imminence de la tranchée dans 2-3 jours 

 

on se demande également comment vont être reliés les câbles au tableau électrique? est ce que ça pourrait passer par le fourreau EDF ou il faudra faire une autre tranchée? sachant que la chape a été coulée il y a peu, pas sur que ce soit possible tout de suite

 

au niveau des Wallbox, on nous propose la Hager Witty, une Schneider et une Wellborne (garantie 3 ans) quels sont les critères à regarder afin de choisir quelle borne nous conviendrait le plus?

 

merci d'avance pour les éventuels éclaircissements que vous pourrez nous apporter 

Bonjour fefe, je suis pas spécialiste mais le me semble que plus la distance est longue plus il y a un risque d échauffement du câble donc il faut augmenter la section .

Mais a combien? Je ne sais pas désolé.

Posté(é)
Le 08/02/2022 à 08:33, Fefe69 a dit :

Bonjour 

 

J'ai parcouru un peu les pages de ce sujet car nous avons le projet d'installer une wallbox 7,4KW pour notre maison en construction.

Nous avons une KIA EV6 et notre maison disposera d'un abonnement monophasé 12KVA

 

Le raccordement de la Wallbox se fera jusqu'à notre tableau électrique mais la distance entre le stationnement et la maison sera d'environ 40m.

Nous avons rdv ce matin avec le chef de chantier pour essayer d'avoir des infos plus précises

de ce que nous savons pour le moment c'est qu'une gaine de 63mm (en tranchée) va pouvoir être mise cette semaine car ils doivent s'occuper des réseaux donc c'est le bon moment

arrive déjà la 1ère question, est ce que le diamètre de la gaine sera suffisant sachant qu'IZI by EDF nous indiquait 32mm minimum et qu'un autre électricien au contraire nous indiquait 90mm minimum

le diamètre 63 a été choisi par l'électricien du chantier, qui n'est pas certifié IRVE, mais ça me semble cohérent

 

ensuite vient le choix des câbles

un électricien nous a parlé de 6mm2 (3G6), ce qui serait insuffisant vu la distance je pense

2 autres ont évoqués 10mm2 (3G10)

et un dernier a même parlé de 16mm2 (3G16)

ils passeraient aussi un câble 3G1,5 et un câble SYT 2 paires apparemment

 

l'autre question est que la puissance de la borne se régule automatiquement en fonction des autres conso de la maison à un instant T

on m'a alors parlé d'un simulateur de TIC et d'autres m'indiquent que le compteur LINKY dispose par défaut de cette fonction

est ce bien le cas et est ce que cela sera fonctionnel vu la distance de 40m?

c'est un câble à prévoir en plus?

ça nous ramène à la question de savoir si la gaine de 63mm serait suffisante? 

j'espère que oui car prévoir un changement pour une 90 n'est pas impossible mais serait compliqué compte tenu de l'imminence de la tranchée dans 2-3 jours 

 

on se demande également comment vont être reliés les câbles au tableau électrique? est ce que ça pourrait passer par le fourreau EDF ou il faudra faire une autre tranchée? sachant que la chape a été coulée il y a peu, pas sur que ce soit possible tout de suite

 

au niveau des Wallbox, on nous propose la Hager Witty, une Schneider et une Wellborne (garantie 3 ans) quels sont les critères à regarder afin de choisir quelle borne nous conviendrait le plus?

 

merci d'avance pour les éventuels éclaircissements que vous pourrez nous apporter 

La section du câble ne dépend pas de l’échauffement  (qui est le même par mètre, quelle que soit la longueur totale), elle dépend ici de la chute de tension à respecter.
 

En tout point de consommation on ne doit pas avoir une chute de tension de plus que 5% (3% pour de l’éclairage) ainsi le câble de la borne ne doit pas présenter une chute de tension trop importante avec le 32A qui passe dedans.

Ci joint un tableau qui permet de faire le calcul selon la formule de la NFC15-100.

  • 10mm² est le minimum obligatoire pour une borne de charge (le 3G6 serait doublement non conforme ici)
  • 10mm² sur 40m ça fait 2.6% de chute de tension, donc OK à priori si le reste de l'installation est conforme.
  • 16mm² sur 40m ça ferait 1.6% de chute de tension = 1% de moins de pertes d'énergie, à vous de juger si ça vaut le coup.

Pour gérer la borne il faut en plus un câble pour la TIC en effet, le câble 2 paires peut servir à ça.
Et si la borne est EV ready il peut y avoir en plus une bobine de sécurité à commander, le 3G1.5 pourrait servir à ça.

 

Pour passer tout ça je dirais que 63mm ça peut le faire mais il ne faut pas moins.
Idéalement, plutôt qu'un fourreau de 90 je passerais celui de 63 + un plus petit de 32 destiné aux petits câbles (les gros câbles peuvent abimer les petits quand on les tire)

 

Je laisse @Ben_TM3, docteur en comparatif de bornes, parler de ce sujet.

ChuteTensionNFC15100.xlsx

Posté(é)
Le 08/02/2022 à 08:33, Fefe69 a dit :

Bonjour 

 

J'ai parcouru un peu les pages de ce sujet car nous avons le projet d'installer une wallbox 7,4KW pour notre maison en construction.

Nous avons une KIA EV6 et notre maison disposera d'un abonnement monophasé 12KVA

 

Le raccordement de la Wallbox se fera jusqu'à notre tableau électrique mais la distance entre le stationnement et la maison sera d'environ 40m.

Nous avons rdv ce matin avec le chef de chantier pour essayer d'avoir des infos plus précises

de ce que nous savons pour le moment c'est qu'une gaine de 63mm (en tranchée) va pouvoir être mise cette semaine car ils doivent s'occuper des réseaux donc c'est le bon moment

arrive déjà la 1ère question, est ce que le diamètre de la gaine sera suffisant sachant qu'IZI by EDF nous indiquait 32mm minimum et qu'un autre électricien au contraire nous indiquait 90mm minimum

le diamètre 63 a été choisi par l'électricien du chantier, qui n'est pas certifié IRVE, mais ça me semble cohérent

 

ensuite vient le choix des câbles

un électricien nous a parlé de 6mm2 (3G6), ce qui serait insuffisant vu la distance je pense

2 autres ont évoqués 10mm2 (3G10)

et un dernier a même parlé de 16mm2 (3G16)

ils passeraient aussi un câble 3G1,5 et un câble SYT 2 paires apparemment

 

l'autre question est que la puissance de la borne se régule automatiquement en fonction des autres conso de la maison à un instant T

on m'a alors parlé d'un simulateur de TIC et d'autres m'indiquent que le compteur LINKY dispose par défaut de cette fonction

est ce bien le cas et est ce que cela sera fonctionnel vu la distance de 40m?

c'est un câble à prévoir en plus?

ça nous ramène à la question de savoir si la gaine de 63mm serait suffisante? 

j'espère que oui car prévoir un changement pour une 90 n'est pas impossible mais serait compliqué compte tenu de l'imminence de la tranchée dans 2-3 jours 

 

on se demande également comment vont être reliés les câbles au tableau électrique? est ce que ça pourrait passer par le fourreau EDF ou il faudra faire une autre tranchée? sachant que la chape a été coulée il y a peu, pas sur que ce soit possible tout de suite

 

au niveau des Wallbox, on nous propose la Hager Witty, une Schneider et une Wellborne (garantie 3 ans) quels sont les critères à regarder afin de choisir quelle borne nous conviendrait le plus?

 

merci d'avance pour les éventuels éclaircissements que vous pourrez nous apporter 

Hello @Fefe69;

 

Je rejoins @po589. En bref :

 

  • La législation (sujet de ce topic) t'impose un minimum de 10mm² de section pour toute point de charge supérieur à 3,7 kW; à éventuellement ajuster à la hausse selon la longueur. Du 3G6 serait donc non conforme et sous-dimensionné de toute façon. Sur 40 mètres, du 10mm² est conforme car faisant bien 10mm² minimum (logique) ET n'entrainant pas une chute de tension supérieure au maximum imposé par la NF-C15-100. Comme déjà expliqué par @po589, du 16mm² sera plus cher, mais te fera gagner 1% sur tes pertes énergétiques. À toi de faire le calcul sur le long terme.

 

  • Si tu installes une borne avec délestage dynamique, il te faudra en effet un câble 2 paires allant de la borne au tableau compteur (merci @Remy et @kxbd57 pour avoir relevé l'imprécision 👍 )

 

  • En matière de gaines, mieux vaut trop gros que pas assez ! Je suis en phase avec @po589 : pas moins de 63mm, et deux gaines valent mieux qu'une : tu pourras ainsi séparer les courants forts des courants faibles; en plus de faciliter le passage des câbles.

 

[HS]

Je fais par ailleurs un petit HS sur ce topic réglementation pour repréciser que le délestage dynamique (ce que tu appelles "puissance de la borne qui se régule automatiquement en fonction des autres conso de la maison à un instant T " ) n'est PAS une fonction native de l'ensemble des bornes de recharge, loin de là; et qu'il ne faut pas confondre TIC et Délestage Dynamique.

 

La TIC (TéléInformation Client) est un système franco-français; une trame normée, disponible sur l'ensemble des compteurs Français depuis plus 20 ans, qui permet  - en simplifiant - au compteur de communiquer la puissance maximale de l'abonnement et la consommation totale de l'installation à un instant T.

 

En parallèle, certaines bornes sont capables d'adapter en temps réel l'intensité de la recharge pour ne pas dépasser la limite maximale de l'abonnement ; c'est le délestage dynamique. Pour cela, les bornes faisant du délestage dynamique (de nouveau, pas toutes) peuvent pour certaines utiliser la TIC des compteurs français ou utiliser un module spécifique à intégrer au tableau électrique, pouvant ainsi fonctionner partout dans le monde.

 

Hager et Schneider proposent tous deux des bornes avec délestage dynamique ET compatible avec la TIC française; mais gare aux références, tant leur catalogue est fourni ;)  XEV1K22T2TET chez Hager et EVH3S7P04K chez Schneider.

 

[/HS]

 

Modifié par Ben_TM3

Posté(é)

Salut

pour la section de câble c'est à minima 10mm² sur 40 m tu devrais avoir 2.7% de baisse de tension.

Pour la régulation de charge en fonction de la consommation il faut prendre une WALLBOX compatible qui se connecte à la télé info du compteur, il faut donc effectivement tirer aussi un câble type câble téléphone entre ta box et le compteur.

Posté(é)
Le 08/02/2022 à 10:33, Ben_TM3 a dit :

Si tu installes une borne avec délestage dynamique, il te faudra en effet un câble 2 paires allant de la borne au tableau.

Allant de la borne au compteur (qui n'est pas forcément dans le tableau : c'est bien ce qui empêche de le faire chez moi...)

 

Edit : grillé par @kxbd57 😊

Modifié par Remy

Posté(é)
Le 08/02/2022 à 11:13, kxbd57 a dit :

 il faut prendre une WALLBOX compatible

Une "borne de recharge" ;)

 

Wallbox étant une marque de borne de recharge (qui propose aussi des bornes avec délestage dynamique par ailleurs), cela peut porter à confusion ;)

 

L'emploi du terme générique Borne de Recharge permet d'éviter de penser que l'on parle spécifiquement de la marque Wallbox et de ses produits  :)

Posté(é)
Le 08/02/2022 à 11:21, Ben_TM3 a dit :

Wallbox étant une marque de borne de recharge

Contrairement à Frigidaire, la marque Wallbox a été créée après la popularisation du terme wallbox chez nos amis anglo-saxons.

 

Le 08/02/2022 à 11:21, Ben_TM3 a dit :

L'emploi du terme générique Borne de Recharge permet d'éviter de penser que l'on parle spécifiquement de la marque Wallbox et de ses produits

L'ennui, c'est que "Borne de recharge" correspond aussi aux bornes rapides...

 

Il faudrait trouver un terme précis (et concis) pour éviter de parler à chaque fois de "borne de recharge domestique".

Posté(é)
Le 08/02/2022 à 11:24, Remy a dit :

Contrairement à Frigidaire, la marque Wallbox a été créée après la popularisation du terme wallbox chez nos amis anglo-saxons.

Oui, nous en avons déjà discuté, et je suis en phase : la marque Wallbox a déposé le terme par effet d'aubaine…

 

... mais du coup il n'en reste pas moins que dire"qu'il faut une WALLBOX pour ceci ou cela est de fait source de confusion ; d'autant que la marque Wallbox n'est pas un petit constructeur confidentiel, et continue de monter en puissance 😕

 

Le 08/02/2022 à 11:24, Remy a dit :

L'ennui, c'est que "Borne de recharge" correspond aussi aux bornes rapides...

Certes, mais dans le contexte, les choses me semblent bien moins confuses : lorsque l'on parle d'une installation domestique, il me semble assez évident qu'on parle d'une installation AC de 1 à 22 kW. :)

Modifié par Ben_TM3

Posté(é)

merci pour toutes ces réponses qui nous apportent déjà pas mal d'informations

on écarte donc le 3G6, tel que je l'avais pressenti, même si ça fait peur qu'un électricien certifié IRVE puisse proposer une solution doublement non conforme !! 

 

pour la gaine j'ai bien noté que dans l'idéal une de 63 et une autre de 32 ce serait bien mais pas sur que l'on arrive à prévoir une gaine de plus tant ils semblent trainer des pieds sur le chantier par rapport à cette question

on avait rdv ce matin avec le chef de chantier pour obtenir des infos plus précises sur la longueur du fourreau et les solutions techniques envisagées

au final on a pu avoir aucune info

j'ai poussé ma gueulante, affaire toujours @ suivre pour le coup...

 

pour les bornes ayant la fonction de délestage dynamique il va falloir que l'on regarde cela mais l'inconvénient des installateurs c'est qu'ils proposent en général 1 ou 2 modèles de borne et on a pas le choix que de prendre ça ou rien

 

ou alors il faudrait acheter nous mêmes la borne et contacter un électricien certifié juste pour l'installation. je crois que dans ce cas la on aurait pas droit au crédit d'impôts mais ça peut être une option c'est bien cela?

 

sinon le TIC du compteur Linky pourrait faire l'affaire si on voulait faire simple?

 

il me vient des questions en matière de règlementation si l'on choisissait une autre solution technique pour l'installation de la borne de recharge

les stationnements (4) seront regroupés à l'entrée de la propriété et chaque propriétaire aura sa place privative avec au fond de cette place un local vélo fermé individuel

il aurait été possible de mettre la borne la et de la relier au tableau électrique des parties communes qui est pas très loin et prévoir d'installer un sous compteur afin de déduire nos consommations mais ça semble soumis à des règles de "copropriété"

en réalité nous serons en association syndicale libre, qui diffère un peu de la copropriété, mais je n'arrive pas à savoir quelles règles il faudrait respecter afin de pouvoir installer notre borne sur le tableau des parties communes?

cette solution serait techniquement et aussi économiquement plus interessante 

 

est ce que vous avez une idée sur ce point?

Posté(é)
Le 08/02/2022 à 13:03, Fefe69 a dit :

ou alors il faudrait acheter nous mêmes la borne et contacter un électricien certifié juste pour l'installation. je crois que dans ce cas la on aurait pas droit au crédit d'impôts mais ça peut être une option c'est bien cela?

Pour le crédit d'impôt, il faut que la borne de recharge et l'installation soit sur la même facture, faisant l'objet de la même prestation.

 

Donc tu peux tout à fait juste faire poser les gaines, puis contacter par la suite un électricien IRVE indépendant, qui te fournira la borne et son installation. Généralement les indépendants ont leurs petites habitudes avec telle ou telle borne, mais tu veux telle référence précise, ils iront chez Rexel (ou autre) l'acheter à l'unité avant l'installation, et tout ira bien ;)

 

Le 08/02/2022 à 13:03, Fefe69 a dit :

inon le TIC du compteur Linky pourrait faire l'affaire si on voulait faire simple?

SI la borne choisie :

 

1/ propose du délestage dynamique

 

ET

 

2/ est compatible avec la TIC (qui - de nouveau - est une norme franco-française, peu de bornes de constructeurs internationaux sont compatibles avec cette norme spécifique à un seul pays).

 

Les deux références communiquées dans ma précédente réponse cumulent ces deux critères. A l'inverse, une Wallbox Copper SB (autre borne très populaire sur le forum) propose bien du délestage dynamique, mais n'est pas compatible avec la TIC française : il faut ajouter un module au tableau électrique.

 

Le 08/02/2022 à 13:03, Fefe69 a dit :

est ce que vous avez une idée sur ce point?

 

Il y a un topic pour tout ce qui touche aux installations en co-propriété ;)

 

 

En synthèse : compliqué et très réglementé. Si tu peux faire autrement, cela sera bien plus simple ;)

 

Modifié par Ben_TM3

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.