début d'incendie coffret électrique borne

Featured Replies

Posté(é)
  • Auteur
Le 17/01/2024 à 11:47, yankee76 a dit :

C'est le pro qui ta dit ça?

C'est un ramassis de conneries (désolé du terme).

 La tension du réseau est stabilisé aux alentours de 230V,les variations ,meme brutales ne dépassent pas 10V !

 Le fait de passer de 9 a 12 kVA ne change rien par rapport a la chauffe des connections.

 

 La réponse du pro,me fait penser a quelqu'un qui ne connait rien et qui cherche un prétexte pour se dédouaner

Il ne m’a pas conseillé de passer à 12 kVA pour la tension réseau mais pour me passer du delesteur. Je consomme environ 5kVA en journée en ce moment hors charge voiture donc le delesteur est utile avec un contrat 9kVA. A priori je peux m’en passer si je passe en 12 kVA. 
 

Il m’a plutôt parlé du diamètre du fil qui absorberait mieux les pics. On est passé d’un câble 10mm2 à 16mm2

Posté(é)
Le 17/01/2024 à 17:38, Em59 a dit :

Il ne m’a pas conseillé de passer à 12 kVA pour la tension réseau mais pour me passer du delesteur.

Et quel est l'intérêt de se passer du délesteur (qui a aussi l'avantage de gérer les cas exceptionnels) ?

Modifié par Remy

Posté(é)

Enlever un fil et enlever une raison de plus d'avoir un fil mal serré qui fasse flasher le tableau.

 

Mon petit doigt me dit que l'électricien a serré les borniers sans tournevis dynamométrique... Et meme avec ca, il faut effectivement resserer après quelques charges.

 

aucun intérêt de passer en 12kva en dehors de gagner en confort.

Posté(é)
Le 17/01/2024 à 17:52, axelpg a dit :

Enlever un fil et enlever une raison de plus d'avoir un fil mal serré qui fasse flasher le tableau.

Le fil du délestage ne passe aucune puissance.

 

Le 17/01/2024 à 17:52, axelpg a dit :

aucun intérêt de passer en 12kva en dehors de gagner en confort.

Et de se passer du délesteur.😉

Modifié par Remy

Posté(é)
Le 17/01/2024 à 18:07, Remy a dit :

Le fil du délestage ne passe aucune puissance.

 

Le courant passe au travers du délesteur. Il doit d'ailleurs être capable de couper / connecter la charge sur le circuit à délester.

La mesure de la puissance c'est en fonction des délesteurs... certains mesure le courant global qui passe au travers (nécessite de faire passer toute la maison au travers du délesteur soit avec tores externes que l'on peut installer "autour" de la phase en sortie de compteur. 

 

Dans tous les cas a minima la charge a délester doit passer au travers pour être capable de la contrôler. A moins qu'on ne parle d'un module permettant de piloter la borne en lui communiquant la consommation totale du logement  mais dans ce cas ce n'est pas un délesteur a proprement parler. 

Posté(é)
Le 17/01/2024 à 09:54, Em59 a dit :

Pour suivi : les techniciens sont passés ce matin. Le compteur a été remplacé et ils ont mis un fil plus gros. Du 16mm2 au lieu du 10mm2 qui était posé avant. A priori ça permet de mieux absorber les pics de tension du réseau. On m’a conseillé aussi de changer mon contrat électrique de 9 kVA à  12 kVA. Je n’ai pas forcément besoin de tant de puissance mais ça permettra de se passer du délesteur et donc un fil en moins. 2,5 euro par mois en plus sur l’abonnement pour ce changement de puissance, ça me semble raisonnable.

 

pour info je suis en 6kVA avec 2 VE (chauffage/eau chaude gaz + bois) avec délestage et aucun souci. Tu peux passer en plus mais ça ne résoudra pas le pbm de desserrage des cosses. Idem pour la section de fil, ce n'est pas les fils qui ont fondu donc ils sont adaptés. Ce sont pas des décisions dangereuses, mais elles ne traitent pas le pbm de fond. Ils mélangent tout pour te rassurer, ce qui au final n'est pas rassurant. 

  • 3 mois plus tard...
Posté(é)
Le 16/01/2024 à 12:54, Em59 a dit :

 Je trouve en revanche dingue que la maintenance des installations électriques ne soit pas plus encadrée.

salut,

 

ne dis pas ça trop fort car le lobby des IRVE va s'en saisir et rendre obligatoire le contrôle annuel de la borne par un IRVE, bien entendu visite annuelle a 150 euros.

 

le plus simple tu t’achètes une camera thermique et tous les 6 mois tu contrôles ton tableau électrique avec.

 

bonne journée

Posté(é)

Chez mon voisin un matin de juin le compteur Linky a pris feu 🔥 avec le gaz à côté 🥵

20230623_122022.jpg

Posté(é)

faut voir qui pose les linky... (chez moi c'était du travail bâclé!)

 

 

Sinon pour répondre au sujet, je dirais comme les copains : mauvais contact suite desserrage d'un cable

Posté(é)

Avec tous ces incultes anti linky, les poseurs de compteurs sont obligés de faire le changement vite fait ,avec les conséquences qui s'ensuivent !

Posté(é)
Le 11/05/2024 à 12:57, lostOzone a dit :

Y a pas de sonde de température dans le Linky ?

Bah non, c'est juste un compteur électrique ! 

(Je n'ai jamais vu de compteur électrique équipé de sonde de température.)

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.