Oui je me suis trompé j'avais évoqué de prolonger le peigne mais cela était le cas du rajout d'un disjoncteur uniquement. J'ai laissé tomber pour faire correctement avec une ligne dédiée
-
Le pontage depuis le haut sur les fils bleu de 10mm² c'est bien cela
-
ok merci juste pour comprendre pourquoi pas la ref: 411617 qui est un 40 A pourquoi 25 A ? certainement pour être juste au dessus des 20 A du disjoncteur comme c'est une ligne dédié il faut pas prendre beaucoup plus ?
-
cela confirme ce que l'on ma dit. Page 1 de ce post, il est choisi le disjoncteur Legrand ref: 406784 DNX3 20A, si celui ci convient il me reste à acheter l'interrupteur différentiel 30 mA: la référence 411617 semble convenir, il faut prendre 40 A ou 63 A ? C'est bien moins chers disjoncteur + interrupteur dif soit environ 50 € qu'un qui fait les 2 environ 120 €
-
Oui un collègue ma dit de ponter du différentiel jusqu'au nouveau différentiel (bien sur avec du 10 mm²) C'est pourtant pareil que de rallonger le peigne ? Non ?
-
Je ne comprends pas Oui j'ai 2 rangés ce qui est normal pour un appartement < 90m² Les 2 avec le différentiel 30 ma type AC à gauche
-
Merci cela me rassure, Mon câble a été tiré d'un seul morceau (aucun raccord). Je prévois d'installer en haut à droit le disjoncteur diff (ou différentiel 30 mA + contacteur 20A ) et une green prise ou witty dans mon garage au sous-sol. Deux solutions récupérer le 220 V sur le disjoncteur ou vraisemblablement changer le peigne bleu (plus long). Il n'y a aucune dérivation.
-
oui merci pour le tableau j'en avais trouvé un suite à votre alerte. Les devis n'était pas pour moi, c'est un copropriétaire qu'il l'avait demandé en AG. Effectivement l'électricien lui a établi n'importe quoi ... Perso ce sera une prise domestique renforcé uniquement et je limiterai à 10A et je vais vérifier la longueur exacte depuis mon logement. Après dans des grandes maisons il doit y avoir de grandes longueur aussi entre le compteur de la prise du garage (passage dans les combles ...
-
Ce n'est pas le mien. Mais vous me dite risque avec un câble en 3G2.5 pour 16A et là c'est utilisé pour 32A... Pour reparler de mon cas je vais placer la prise dès l'entrée du garage pour raccourcir de quelques mètres mais il faut bien une certaine longueur pour descendre du 5° étage+ 2 sous-sol ...
-
Je viens de regarder le devis d'un autre occupant: 30 mètres de 3G2.5 sous tube iro (273HT) un simple disjoncteur D click 16A (18HT) et une simple prise plexo IP55 (27HT). 700€ TTC . Donc pas de ligne dédiée pas de prise renforcée ... Une variante pour poser une borne HAGER + module de charge dynamique + protection elec 2.3 à 7.4 KW 32A toujours en 3G2.5 avec l'aide -960 total 1700 €
-
La ligne dédiée est obligatoire me semble t-il. Du coup mieux vaut mettre un disjoncteur différentiel plutôt qu'un disjoncteur 20A + différentiel 30mA. Si ce n'est pas obligatoire je peux rajouter un disjoncteur legrand LEG406784 que j'ai déjà. Je précise que je roule très peu donc la voiture pourra se charger tranquillement en HC (pas d'utilisation de la voiture la semaine)
-
Donc dans mon garage dans l'idéal il me faut mettre la prise au plus court ? Je dois pouvoir gagner quelques mètres. J'ai tiré 50 mètres (bobine entière). Je vais vérifier la longueur mais je dois avoir entre 30 et 35 m. Cela a été fait ailleurs avec la même section de câble. Si je limite avec le CRO à 10 A ? c'est quoi la limite ? Merci pour l'info de programmer depuis le véhicule. Je ne l'ai pas encore (véhicule) et dans tout les cas il me faut trouver un moyen de l'alimenter depuis mon appartement. Impossible de passer le câble plus gros que du 2.5 mm²
-
Si j'ai bien compris il ne faut pas prendre le CRO vendu par MG à 360 € De mon tableau électrique dans mon appartement je vais installer une ligne dédiée car les différentiels actuel sont de type AC Le câble électrique qui va à mon sous-sol fait 40 mètres en 2.5 mm² (5 étages + 2étage sous-sol). Je dois poser une prise dans mon garage fermé. A gauche car les prises sur les voitures sont à gauche. Depuis mon garage je ne capte pas donc pas de commande de la voiture depuis l'appartement. Est-il possible de commander depuis le logement ? en branchant le CRO à la voiture avant ?
-
Pour une ligne dédiée (conseillé), en tout cas dans mon tableau les contacteurs différentiel sont de type AC donc pas compatible. Le pack Legrand coute 160 € (comprend une prise renforcé + un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F). Green up 3.7 KW Sinon en Hager la prise Witty coute 54 € mais il faut rajouter le dis dif La prise witty limité à 3 KW ? On charge dans les 2 cas à 10 A c'est bien ça ?
-