Section câble pour Wallbox 7,4Kw

Featured Replies

Posté(é)

Bonjour à tous,

 

Je songe à installer prochainement une wallbox dans mon garage (wallbox 7,4Kw). Une question me taraude....je dois faire passer un fourreau entre mon compteur jusqu'a mon garage en passant par le vide-sanitaire sous ma maison (longueur approximative moins de 15 mètres). Du coup, quel section de câble dois-je passer dans le fourreau. Je n'ai pas envie de commettre d'impair. J'ai déjà consulté pas mal de fil de discussion mais j'entends un peu de tout....un coup on dit du 3G6mm un coup du 3G10mm ? Du coup, je suis un peu perdu ?

 

Merci par avance pour votre aide

Posté(é)
Bonjour à tous,
 
Je songe à installer prochainement une wallbox dans mon garage (wallbox 7,4Kw). Une question me taraude....je dois faire passer un fourreau entre mon compteur jusqu'a mon garage en passant par le vide-sanitaire sous ma maison (longueur approximative moins de 15 mètres). Du coup, quel section de câble dois-je passer dans le fourreau. Je n'ai pas envie de commettre d'impair. J'ai déjà consulté pas mal de fil de discussion mais j'entends un peu de tout....un coup on dit du 3G6mm un coup du 3G10mm ? Du coup, je suis un peu perdu ?
 
Merci par avance pour votre aide

Personnellement pour 27m je suis passé en 16mm2, pas énormément de différence de travail.

Et surtout une grande sécurité
Posté(é)

Il n'y a pas débat, il faut du 10mm² minimum.

 

Pour 32A, les tables de calcul pour une utilisation domestique permettraient du 6mm² (pour un four ou une table à induction) , mais la règlementation a tranché : pour une borne de recharge de VE en 32A, c'est 10mm² même si la longueur est courte.

Modifié par Remy

Posté(é)

Juste un détail, la même réglementation (enfin, pas tout à fait la même ;) ) qui impose le 10mm2 pour du 7kW impose aussi une installation par un professionnel qui dispose d'une qualification IRVE.

 

 

Libre à toi de poser cette borne, mais tu dois savoir que tu dois en assumer la responsabilité vis-à-vis des assurances.

Posté(é)
  • Auteur
il y a 47 minutes, Pahtath a dit :

Juste un détail, la même réglementation (enfin, pas tout à fait la même ;) ) qui impose le 10mm2 pour du 7kW impose aussi une installation par un professionnel qui dispose d'une qualification IRVE.

 

 

Libre à toi de poser cette borne, mais tu dois savoir que tu dois en assumer la responsabilité vis-à-vis des assurances.

Oui bien sûr, l’installation sera effectué par un professionnel certifié IRVE, je m’occupe simplement de passer la gaine depuis le compteur vers le garage en passant par le vide sanitaire. Ainsi l’installateur n’aura plus qu’à faire les branchements

Posté(é)
il y a 10 minutes, Stefback a dit :

Oui bien sûr, l’installation sera effectué par un professionnel certifié IRVE, je m’occupe simplement de passer la gaine depuis le compteur vers le garage en passant par le vide sanitaire. Ainsi l’installateur n’aura plus qu’à faire les branchements

 

Petite précision, je cherche pas à imposer à tout le monde l'installation d'une borne par un pro IRVE, je pointe juste la réglementation et à chacun de voir en fonction de ses opinions ;) 

 

 

Posté(é)
  • Auteur
Il y a 2 heures, Pahtath a dit :

 

Petite précision, je cherche pas à imposer à tout le monde l'installation d'une borne par un pro IRVE, je pointe juste la réglementation et à chacun de voir en fonction de ses opinions ;) 

 

 

Pas de soucis, de toute façon je comptais bien passer par un pro agrée IRVE pour la fourniture et la pose de la Wallbox pour d'une part bénéficier d'une garantie en cas de probleme, 2/ être couvert niveau assurance, et enfin 3/ afin de bénéficier de la subvention d'installation

  • 1 an[?:ans plus tard...
Posté(é)

Bonjour à tous,

Je cherche à savoir quel type de câble il faut choisir pour l'installation d'une borne de recharge 32A ? En fait je pose juste le câble entre le tableau électrique et la borne...

J'ai compris qu'il fallait prendre du 3G 10mm2 mais faut il du rigide ou du souple ?

Posté(é)

cable-u1000-r2v-cu-rigide-3g10-mm-lisereDu rigide, il me semble qu'il y a quand même plusieurs brins à l'intérieur.

Modifié par Tech21

Posté(é)

Bonjour JPzimmer, 

Bon choix que prendre du 10mm2. Après souple ou rigide ne change rien à mon sens, c'est juste potentiellement "plus facile" à manipuler, mais bon c'est quand même du 10mm2 .... donc pas super facile si tu dois le tordre ....

Posté(é)
Le 17/02/2022 à 22:36, Tech21 a dit :

Du rigide, il me semble qu'il y a quand même plusieurs brins à l'intérieur.

Non je possède du 5x10mm² en mono brin.

Le choix entre du mono ou du multi brin jouera sur la souplesse lors de l'installation, mais du mono brin plus rigide teindra mieux en place une fois installé.

Posté(é)

Le mono-brin en 10mm² est , je ne connais pas , mais existe en belgique

Le classique "rigide" en 10mm² est constitué de plusieurs brins ( a la louche 6 ou 7 fils en cuivre)   

Le multibrin ( a la louche une centaine de brin ) , utilisé avec des cosses et a usage interne dans les tableaux électriques ( plus simple a courber ) 

 

Le classique est adapté a la wallbox  , car disponible en cable ( un cable contient plusieurs "fils isolés" dans une gaine noire ) 

Modifié par alfniev

Posté(é)
  • Auteur

Rigide ou souple peu importe à vrai dire tant que cela reste du 3G10. De mon expérience, pour avoir passer du rigide (car rupture de stock sur le souple), j’en avais bien c***r pour le passer entre le compteur, le vide sanitaire et le garage…même l’installateur par la suite avait bien suer pour le relier au compteur

  • 4 mois plus tard...
Posté(é)

bonjour,

je songe à faire installer une borne de 7kw. mais le tableau divisionnaire situé dans le garage est relié au tableau principal en section de 4mm2 (et l'arrivée edf sur tableau principale semble etre < à 10mm2). alors pour savoir si cela invalide l'installation de la borne ?

bien cordialement.

Posté(é)

4 mm2 ne suffit pas pour passer 32 Ampères

A la louche 25A maxi , mais comme il y aussi d autres consommateurs possibles sur ce tableau divisionnaire => non compatible

 

Vous pouvez retirer un câble plus gros , ou simplement mettre une prise greenup pour charger à 16A , ce qui suffit pour la plupart des utilisateurs.

  • 5 mois plus tard...
Posté(é)

bonjour les cracks en électricité,

je suis en train de me choisir un câble T2-T2 pour brancher sur ma borne 7kw dans mon box.

J'hésite entre 5 et 7m, est-ce qu'il y a plus de pertes à prévoir pour le second ou c'est insignifiant (voire strictement identique) ? merci !!

Modifié par CAC72

Posté(é)
Le 21/12/2022 à 13:35, CAC72 a dit :

J'hésite entre 5 et 7m, est-ce qu'il y a plus de pertes à prévoir pour le second ou c'est insignifiant (voire strictement identique) ?

C'est absolument insignifiant.

 

Posté(é)

Cela ne changera rien.

Par contre si c'est juste pour chez toi et que le plus court te suffit et qu'il est moins cher prend celui-la, mais si tu compte aussi l'utiliser hors de chez toi un plus long n'est pas aussi négligeable on est pas toujours aussi près de la borne que l'on voudrait.

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.