prise dédiée et cable en 1,5MM2

Featured Replies

Posté(é)

Bonjour,

des sujets ont déja été ouverts à ce sujet lais je souhaite avoir une réponse précise pour mon cas en particulier.

J ai un branchement dédié existant chez moi que j avais prévu au cas ou. Or ce branchement est fait avec un cable de 1,5 mm2 et la prise se trouve à environ 17 mètres du disjoncteur et donc du tableau éléctrique.

deux questions : est ce suffisant pour avoir une charge en 16 A?

est ce suffisant d'un point de vue sécurité?

 

merci bcp

 

azu

Posté(é)

Bonjour,

 

1,5² n'est pas suffisant pour charger à 16 A pendant des heures, sur une longueur de 17 m : le câble va se comporter comme une résistance de chauffage et chauffer, ce qui présente des risques d'incendie. Il te faut retirer un câble en 3 x 2,5² au minimum. Pour ma part, je passerai direct au 4² qui m'éviterait les pertes en ligne.

 

Cordialement,

Posté(é)
La longueur de câble max 1.5mm2 à 16A c'est 14m et 2.5mm2 c'est 24m.

https://schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html

 

Du 2,5mm2 devrait suffire mais du 4mm2 voir 6mm2 est plus sur surtout si tu envisage à l'avenir de charger à plus fort courant par la suite.

 

Tirer 16A en continu sur du 1,5mm2 et ce pendant plusieurs heures ça ne va pas le faire, il faut câbler directement en 6mm2 voir 10mm2 pour être tranquille.

Posté(é)

Un câble de 17m de 2,5mm² reste dans les normes à 16A mais vue la distance et la charge journalière du 6mm² est surement préférable. Du 10mm² c'est un peu trop la distance max est de 96m sous 16A.

 

section_cable_electrique_scf.png

 

On peut avoir avec soit une rallonge de 10m de 1,5mm² et l'utilisé sans que ça pose de problème, sauf si la prise est déjà loin de son disjoncteur là il faut rajouter cette longueur.

Posté(é)

Attention à la section maximum du câble que peut recevoir le disjoncteur. Il me semble que le 6² est un max pour un DJ 16A.

 

Cordialement,

Posté(é)

Bonjour

idéalement, et c'est l'électricien qui écris

cable 10mm2 protection 40A et différentiel 30mA HPI du tableau vers une boite à proximité de la prise

dans la boite (ou tableau divisionnaire) un disjoncteur 20A et cable en 2,5mm2 vers la prise

en // , du tableau > l'endroit du chargement un cable réseau catégorie 5

 

tout est prêt pour le futur

Patrick

Posté(é)

Il me semble que les distances dans les tableaux sont "aller simple", non ?

L'électricité fait l'aller-retour, donc 17 m x 2.

Posté(é)

Bonjour

non

c'est longueur du cable , quelque soit le nombre de fils a l'intérieur

ce que ne précise pas le tableau, car destiné a des "amateurs" c'est le mode de pose du cable, les matériaux qui le compose etc, qui influent sur la distance en plus ou en moins

exemple : un cable , en été par 40°C pose sous plafond (bien au chaud, sans possibilité d'évacuer la chaleur), ne supportera pas l'intensité maximale, la ou un cable en hiver, au raz du sol bien gelé, et pouvant libéré facilement la chaleur supportera bien plus que le maximum sans détériorations

seule la chute de tension restera presque la même .

rappelez vous la rallonge qui brule parce non déroulée , et la même déroulé totalement qui supporte très bien la charge

Patrick

Posté(é)
  • Auteur

merci pour tous ces renseignements.

je vais donc partir sur du 6MM2 disjoncteur différentiel 40 A Type A.

en circuit dédié. prise green up.

Mon voisin a 2 cables de 10 M en 6MM2 existe t il une solution de raccord ou il n ' est pas préférable ?

merci

 

AZU

Posté(é)
merci pour tous ces renseignements.

je vais donc partir sur du 6MM2 disjoncteur différentiel 40 A Type A.

en circuit dédié. prise green up.

Mon voisin a 2 cables de 10 M en 6MM2 existe t il une solution de raccord ou il n ' est pas préférable ?

merci

 

AZU

Personnelement, j'aurais soudé et gaine thermo-retractable, mais je ne suis pas électricien bâtiment qui aurait peut être une autre solution.

Posté(é)

Bonjour

une boite adaptée au local , plexo étanche si extérieure et à l'ancienne de bon gros "dominos" bien serré

a vérifié le serrage au bout du premier mois

ne pas hésiter à surdimensionnés la boite (100x100 mini, mieux 150x150mm)et laisser une bonne longueur de fil dans la boite , 10cm minimum, pour faciliter le câblage et la vérification ensuite

Patrick

Posté(é)
  • Auteur
Bonjour

une boite adaptée au local , plexo étanche si extérieure et à l'ancienne de bon gros "dominos" bien serré

a vérifié le serrage au bout du premier mois

ne pas hésiter à surdimensionnés la boite (100x100 mini, mieux 150x150mm)et laisser une bonne longueur de fil dans la boite , 10cm minimum, pour faciliter le câblage et la vérification ensuite

Patrick

 

 

ok je vais tenter cela et je verrais bien. ca me coutera pas grand chose d'essayer ....

Merci à tous

azu

Posté(é)
  • Auteur
Bonjour

une boite adaptée au local , plexo étanche si extérieure et à l'ancienne de bon gros "dominos" bien serré

a vérifié le serrage au bout du premier mois

ne pas hésiter à surdimensionnés la boite (100x100 mini, mieux 150x150mm)et laisser une bonne longueur de fil dans la boite , 10cm minimum, pour faciliter le câblage et la vérification ensuite

Patrick

 

Merci patrick et les autres pour vos conseils, me voila avec ma ligne dédiée en 6MM2 mon disjoncteur différentiel comme indiqué et ma prise 20 A me permettant de charger à 16 A . C est cool ^^ . 70 euros de matos plus 20 euros à un elect du coin qui est venu verifer le tout . ( oui j ai préféré assuré mes arrières...)

 

merci

 

Azu

Posté(é)
  • Auteur
Y-a plus qu'à brancher !!

 

ça y est c est parti la borne du boulot en semaine et celle là le week end ^^

Posté(é)

Sympa de pouvoir brancher au boulot ! C'est assez rare !

Posté(é)
  • Auteur
Sympa de pouvoir brancher au boulot ! C'est assez rare !

oui c est super confortable . du coup ça fait reculer la peur( surement pas justifiée) de l autonomie...

Posté(é)

Combien tu dois faire de kilomètre par jour ?

Au début, il y a toujours un peu de stress par rapport à l’autonomie. Mais une fois que tu connait bien ton parcours, tu sais ce que tu peux te permettre.

Après, il y a les grands trajets. Mais ça c'est une autre histoire.

Posté(é)
  • Auteur
Combien tu dois faire de kilomètre par jour ?

Au début, il y a toujours un peu de stress par rapport à l’autonomie. Mais une fois que tu connait bien ton parcours, tu sais ce que tu peux te permettre.

Après, il y a les grands trajets. Mais ça c'est une autre histoire.

 

. En semaine ça sera 75 environ par jour Et le week end et bien c est aléatoire . Puis je m aperçois que si elle le donne 160kms d autonomie en charge pleine je peux en faire en réel se 100 /110 je pense . ( Mi route mi urbain ) Vous faites le même constat ? Même si ça dépend des parcours et du temps .

Posté(é)

Bonsoir,

 

Une Acenta de 2014, donc une 24 Kw donne une autonomie de 160 Km ?

 

La mienne c'est à peine 130 Km....la mienne a un soucis ?

Posté(é)

Pas forcément, ça dépend des routes sur lesquelles tu roules et de ton style de conduite.

Posté(é)

. En semaine ça sera 75 environ par jour Et le week end et bien c est aléatoire . Puis je m aperçois que si elle le donne 160kms d autonomie en charge pleine je peux en faire en réel se 100 /110 je pense . ( Mi route mi urbain ) Vous faites le même constat ? Même si ça dépend des parcours et du temps .

Tu devrais être tranquille, même en hiver. Et sur ce style de route, tu ne consomme pas trop.

Apparemment, tu as encore les 12 barres de ta batterie; si elle t'annonce 160 km. Mais pour combien de temps.

 

Je me base à la conso, pour savoir si je tiens le kilométrage annoncé (à quelque chose près).

J'ai remarqué qu'en étant sur une moyenne de 13.0kWh/100, cela correspondait à l'autonomie (même à 13.5, on ne perd pas beaucoup).

  • 2 mois plus tard...
Posté(é)
Bonjour

la ou un cable en hiver, au raz du sol bien gelé, et pouvant libéré facilement la chaleur supportera bien plus que le maximum sans détériorations seule la chute de tension restera presque la même.

Patrick

 

Bonjour,

Je rebondis sur le sujet

Je dois poser env. 105m de câble, au sol, dans la neige, pour recharger ma voiture l'hiver.

Je pensais partir sur un fil bêtement déroulé par terre, qui sera sous la neige la majeure partie de l'hiver, et le remballer au printemps pour mettre la wallbox à la maison.

 

Un collègue électricien m'a sorti un calcul de dimensionnement suivant :

7kW, protection 40A, pose aérienne/hors sol 3x10mm2 (chute de tension 7,1%).

7kW, protection 40A, pose enterré 3x35mm2 (chute de tension, 2.2%)

 

Ca vous semble correct ?

 

Merci

Maxime

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.