Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée. L'incitation à des utilisations proscrites seront pénalisées.

Messages recommandés

Le 07/03/2020 à 12:01, JB32 a dit :

Je me suis fourni chez eux aussi. Matériel de marque à prix raisonnable par rapport à des GSB !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à tous,
Je viens de passer commande pour une TM3 et comme tous je dois maintenant la recharger.
Je souhaiterais idéalement la recharge en triphasé puisque j’ai un abonnement pour EDF en 30KVA. Je ne tiens pas forcément à charger à puissance Max de 11 KW mais en mono j’ai peur de devoir tirer beaucoup sur une phase ce qui risque de faire disjoncter mon compteur les linky étant très sensible.
Plusieurs question se pose :
- Savez vous si le wall connector tesla sera à nouveau disponible une jour en France ? Il semble en rupture depuis bien longtemps et le nouveau modèle commercialisé aux usa est seulement mono appartement.
- est-il possible d’acheter l’UMC GEN 1 compatible Triphasé pour model S/X en Tesla service center ? Savez vous combien cela coûte ?
- je viens de regarder les wall box VE-Tronic et l’option bouton sur le câble 2 pour ouvrir la trappe semble avoir disparue.

En résumé j’aimerai bien une solution tout intègre avec un bouton un peu comme le wall connector en faite en triphasé. Un peu jolie si possible .
Merci pour vos conseils et retour d’expériences.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 2 minutes, EricD a dit :

Bonjour à tous,
Je viens de passer commande pour une TM3 et comme tous je dois maintenant la recharger.
Je souhaiterais idéalement la recharge en triphasé puisque j’ai un abonnement pour EDF en 30KVA. Je ne tiens pas forcément à charger à puissance Max de 11 KW mais en mono j’ai peur de devoir tirer beaucoup sur une phase ce qui risque de faire disjoncter mon compteur les linky étant très sensible.
Plusieurs question se pose :
- Savez vous si le wall connector tesla sera à nouveau disponible une jour en France ? Il semble en rupture depuis bien longtemps et le nouveau modèle commercialisé aux usa est seulement mono appartement.
- est-il possible d’acheter l’UMC GEN 1 compatible Triphasé pour model S/X en Tesla service center ? Savez vous combien cela coûte ?
- je viens de regarder les wall box VE-Tronic et l’option bouton sur le câble 2 pour ouvrir la trappe semble avoir disparue.

En résumé j’aimerai bien une solution tout intègre avec un bouton un peu comme le wall connector en faite en triphasé. Un peu jolie si possible emoji41.png.
Merci pour vos conseils et retour d’expériences.

Pour ma part je suis en mono, j’ai acheté un WC avant l’indisponibilité et je cherche a passer en tri. 
deja ca apporte 11kw au lieu de 7,4lw, c’est de la souplesse et ça équilibre ton installation. 
donc je chercherai plutôt une solution triphasée. 
je sais que certains ayant des WC V2 seront ravis de les échanger contre les V3 si ils n’utilisent pas le tri.  
 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pour ma part je suis en mono, j’ai acheté un WC avant l’indisponibilité et je cherche a passer en tri. 
deja ca apporte 11kw au lieu de 7,4lw, c’est de la souplesse et ça équilibre ton installation. 
donc je chercherai plutôt une solution triphasée. 
je sais que certains ayant des WC V2 seront ravis de les échanger contre les V3 si ils n’utilisent pas le tri.  
 
 

Bien d’accord j’ai du tri à la maison et ce serai dommage de pas en profité surtout qu’avec 11KW je pourrais programmer pour charger en heures creuses et charger rapidement.
Y a plus qu’à espérer que le WC V3 sorte rapidement pour retrouver des V2 sur le marché. C’est bizarre dans les autres pays européens (Allemagne, Danemark, Finlande...) le WC V2 est toujours commercialisé sauf en suisse où il est en rupture mais toujours sur le site tesla. J’espère qu’il sera à nouveau dispo en France rapidement c’est quand même la solution la plus rapide pour recharger la TM3 rapidement.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, Dochic a dit :

Est-il possible de commander un UMC supplémentaire ? Et si oui quel est son prix ? Sur le Shop Tesla il n'y a pas grand-chose 

340€ TTC mais sans adaptateur (même la domestique classique).

J'en ai acheté un vendredi au SC de Nantes. Je ne sais pas si les autres en ont.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 11 heures, Crisis2k a dit :

340€ TTC mais sans adaptateur (même la domestique classique).

J'en ai acheté un vendredi au SC de Nantes. Je ne sais pas si les autres en ont.

Le prix est correct ! Je m’attendais à quelque chose vers les 500, du coup je suis rassuré. Merci!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

340€ TTC mais sans adaptateur (même la domestique classique).
J'en ai acheté un vendredi au SC de Nantes. Je ne sais pas si les autres en ont.

Connaissez-vous le prix de la version triphasée pour charge en 11 kw UMC GEN 1 ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 13 minutes, EricD a dit :

Connaissez-vous le prix de la version triphasée pour charge en 11 kw UMC GEN 1 ?

T'es sûr que ça s'achète encore ça ? Peut-être sur leboncoin mais en SC je supposerais qu'ils n'ont que le v2...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

T'es sûr que ça s'achète encore ça ? Peut-être sur leboncoin mais en SC je supposerais qu'ils n'ont que le v2...

Aucune idée c’est pour ça que je demande.
C’est ce modèle mais je trouve pas d’info de disponibilité ou de tarif sur le site Tesla.
En tout cas cela ferait une excellente alternative à WC pour ceux comme moi qui souhaite recharger en triphasé.

3eadfa8e43602f9a81e61ef46e11b204.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 51 minutes, EricD a dit :

En tout cas cela ferait une excellente alternative à WC pour ceux comme moi qui souhaite recharger en triphasé.

C'est vrai que c'est intéressant, je n'avais pas tellement pensé à cette alternative (moi qui ai donc acheté un second UMC v2 pour me faire une installation "faussement mobile" afin de ne pas justifier d'un installateur IRVE).

J'ai posé la question au SC Nantes, je rapporterai la réponse dès que je l'ai.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il n'était pas moins cher que le WC de mémoire.

 

Quoi qu'il en soit aujourd'hui, il faut fouiner sur LBC ou Ebay pour ce matériel je crois bien (quoi qu'il y en avait au SC de Bordeaux il y a quelques mois encore, dans leur vitrine expo accessoires) et à ce titre, le WC est sûrement plus facile à trouver.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, EricD a dit :

C’est ce modèle mais je trouve pas d’info de disponibilité ou de tarif sur le site Tesla.

En fait c'est un UMC gen 1 avec le raccord triphasé.

Le prix est assez dissuasif.

En février 2019, Tesla (France_accessoires à l'époque) m'avait fait un devis à 739 € !

Comme le dit @matts, un WC est plus facile à trouver et bien moins cher...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 22 heures, EricD a dit :

Bonjour à tous,
Je viens de passer commande pour une TM3 et comme tous je dois maintenant la recharger.
Je souhaiterais idéalement la recharge en triphasé puisque j’ai un abonnement pour EDF en 30KVA. Je ne tiens pas forcément à charger à puissance Max de 11 KW mais en mono j’ai peur de devoir tirer beaucoup sur une phase ce qui risque de faire disjoncter mon compteur les linky étant très sensible.
Plusieurs question se pose :
- Savez vous si le wall connector tesla sera à nouveau disponible une jour en France ? Il semble en rupture depuis bien longtemps et le nouveau modèle commercialisé aux usa est seulement mono appartement.
- est-il possible d’acheter l’UMC GEN 1 compatible Triphasé pour model S/X en Tesla service center ? Savez vous combien cela coûte ?
- je viens de regarder les wall box VE-Tronic et l’option bouton sur le câble 2 pour ouvrir la trappe semble avoir disparue.

En résumé j’aimerai bien une solution tout intègre avec un bouton un peu comme le wall connector en faite en triphasé. Un peu jolie si possible emoji41.png.
Merci pour vos conseils et retour d’expériences.

Moi, j'ai commandé ça https://www.ratio.nl/en/catalog/e-mobility/home-box-ev-wallbox/tesla-charging-station/groups/g+c+a+view

Cette wallbox a le bouton Tesla et la protection FI intégré. En plus on peut l'avoir avec le câble spirale...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il n'était pas moins cher que le WC de mémoire.
 
Quoi qu'il en soit aujourd'hui, il faut fouiner sur LBC ou Ebay pour ce matériel je crois bien (quoi qu'il y en avait au SC de Bordeaux il y a quelques mois encore, dans leur vitrine expo accessoires) et à ce titre, le WC est sûrement plus facile à trouver.

LBC: 1000€
https://www.leboncoin.fr/vi/1757917977.htm



Avec l’UMC Triphase même si c’est plus chère qu’un WC on peut se charger où on veut à 11KW et la laisser dans le coffre c’est multi usage et ça évite d’avoir plusieurs WC pour ceux comme moi qui doivent se charger à différents endroits rapidement.

Le WC est fixe c’est différent.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Question qui va sans doute paraitre con, mais je n'arrive pas à trouver une réponse claire :

Sur un triphasé, je comprends bien que les phases doivent être équilibrées — dans mon cas, 18kVa donc 6kVa par phase, soit 26-27A par phase. Mais si j'ai une prise 32A sur une de ces phases, ça va poser problème ? Du genre, ça va disjoncter direct ? 

Je n'arrive pas à comprendre s'il faut équilibrer les phases :

- "au mieux possible" = dans un cas de prise 32A, on ne peut pas séparer cela, c'est forcément tiré sur une phase, donc ça passe, mais tout le reste de l'équipement devra être sur les 2 autres phases

- "strictement" = impossible d'avoir un 32A avec un abo inférieur à 24kVa (du moins si l'on s'en sert à pleine puissance)

 

J'ai posé 3 fois cette question à mon électricien qui est tout à fait au courant que je suis en 18kVA, et ça n'avait pas l'air de lui poser problème. Moi j'avais l'impression que c'était plutôt strict comme limitation sur une seule phase...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 22 minutes, Crisis2k a dit :

Question qui va sans doute paraitre con, mais je n'arrive pas à trouver une réponse claire :

Sur un triphasé, je comprends bien que les phases doivent être équilibrées — dans mon cas, 18kVa donc 6kVa par phase, soit 26-27A par phase. Mais si j'ai une prise 32A sur une de ces phases, ça va poser problème ? Du genre, ça va disjoncter direct ? 

Je n'arrive pas à comprendre s'il faut équilibrer les phases :

- "au mieux possible" = dans un cas de prise 32A, on ne peut pas séparer cela, c'est forcément tiré sur une phase, donc ça passe, mais tout le reste de l'équipement devra être sur les 2 autres phases

- "strictement" = impossible d'avoir un 32A avec un abo inférieur à 24kVa (du moins si l'on s'en sert à pleine puissance)

 

J'ai posé 3 fois cette question à mon électricien qui est tout à fait au courant que je suis en 18kVA, et ça n'avait pas l'air de lui poser problème. Moi j'avais l'impression que c'était plutôt strict comme limitation sur une seule phase...

Avec 18 tu as 7,8kw Max par phase. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 14 minutes, Crisis2k a dit :

Je n'arrive pas à comprendre s'il faut équilibrer les phases :

Oui, il vaut mieux équilibrer les phases quand cela est possible, mais c'est en statique, pas en dynamique.

Tu ne vas pas t'obliger à tirer tout le temps la même valeur sur les 3 phases à moins d'avoir tout en triphasé chez toi.

Pour ma part, je suis aussi en triphasé 18 kVA et j'ai branché mon WC en monophasé sur la phase la moins chargée (cuisine) quand je souhaitais brancher ma Champion.

J'ai limité à 25 A le WC et si j'avais pris l'UMC ce serait une limitation identique sur la voiture.

Cela fonctionne parfaitement. J'ai juste disjoncté une fois quand j'ai fait partir le lave-vaisselle mais c'est vite rentré dans l'ordre. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 36 minutes, Crisis2k a dit :

Je n'arrive pas à comprendre s'il faut équilibrer les phases :

- "au mieux possible" = dans un cas de prise 32A, on ne peut pas séparer cela, c'est forcément tiré sur une phase, donc ça passe, mais tout le reste de l'équipement devra être sur les 2 autres phases

- "strictement" = impossible d'avoir un 32A avec un abo inférieur à 24kVa (du moins si l'on s'en sert à pleine puissance)

C'est "strictement" : une phase ne peut pas dépasser 1/3 de la puissance totale.

 

MAIS par chance, les abonnements sont un peu tolérants et autorisent jusqu'à 30% de dépassement, ce qui fait que Stan41 a raison d'écrire :

il y a 12 minutes, Stan41 a dit :

Avec 18 tu as 7,8kw Max par phase. 

Bien que ça dépende un peu aussi de la tension (si tu es en bout de ligne, c'est plutôt 7kW).

 

 

Par contre, pour tirer 32A sur une seule phase avec un abonnement 18 kVA, il faut être "joueur" car tu seras déjà au maximum de la tolérance et tout dépassement sur une des deux autres phases fera disjoncter.

 

Modifié par Remy

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 9 minutes, Remy a dit :

autorisent jusqu'à 30% de dépassement

OK donc c'était ça la clef du calcul magique ! 😊

Merci pour toutes vos réponses, c'est tout à fait clair 👍

 

il y a 10 minutes, Remy a dit :

car tu seras déjà au maximum de la tolérance et tout dépassement sur une des deux autres phases

J'en déduis que c'est la tolérance totale sur l'ensemble des 3 phases qui est donc de 30% ? Si je baisse un peu le niveau de recharge, disons à 10% de la tolérance (environ 30A si mes calculs sont bons) alors ça me laisse 20% de marge pour les 2 autres phases ?

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ah, juste une précision qui je crois à de l'importance : c'est un compteur Linky.

J'ai cru lire qu'ils étaient peut-être plus sensible ? Mais je ne sais pas si c'est lié à cette tolérance ou toute autre chose.

 

Modifié par Crisis2k

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 50 minutes, Crisis2k a dit :

Ah, juste une précision qui je crois à de l'importance : c'est un compteur Linky.

J'ai cru lire qu'ils étaient peut-être plus sensible ?

Oui, mais ça c'était avant !

Devant la levée de boucliers, Linky est devenu très permissif et on est revenu à la situation antérieure (voire un peu mieux).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, Remy a dit :

C'est "strictement" : une phase ne peut pas dépasser 1/3 de la puissance totale.

 

MAIS par chance, les abonnements sont un peu tolérants et autorisent jusqu'à 30% de dépassement, ce qui fait que Stan41 a raison d'écrire :

Bien que ça dépende un peu aussi de la tension (si tu es en bout de ligne, c'est plutôt 7kW).

 

 

Par contre, pour tirer 32A sur une seule phase avec un abonnement 18 kVA, il faut être "joueur" car tu seras déjà au maximum de la tolérance et tout dépassement sur une des deux autres phases fera disjoncter.

 

Avec le linky c est 7,8

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.