Message ajouté par Fly,

Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée. L'incitation à des utilisations proscrites seront pénalisées.

La recharge à domicile des Tesla (merci de lire le 1er post avant de poser une question)

Featured Replies

Posté(é)

Help...

j'ai fait mon tableau secondaire avec ma prise 32A

et je vais pour brancher tout ça sur mon tableau principal et là

je ne vois aucun bornier pour m 'y brancher

les cables du compteur arrive directement sur le diff.

comment faire

 

merci

 

1101310482_Tableau2.thumb.jpg.21ab3a9c05034f8359ed177cac51aee1.jpg1101310482_Tableau2.thumb.jpg.21ab3a9c05034f8359ed177cac51aee1.jpg

Modifié par alinos69

Posté(é)

il va falloir que je mettre 2 borniers et faire les raccords je pense

ce type de bornier Legrand, je le fixe ou, en haut ? je ne sais s'il rentre

 

bornier.jpg.31894222fb5dc2fa8c931ea976bc79a7.jpg

Posté(é)
il y a 17 minutes, alinos69 a dit :

je ne vois aucun bornier pour m 'y brancher

les cables du compteur arrive directement sur le diff.

comment faire

Oui. Ce tableau n’a plus les capacités d’extension et il est mal organiser.

Il faut te créer un bornier en amont, mais la place semble restreinte ou rajouter un disjoncteur 40A vers ton secondaire sur la 2e ligne....

Posté(é)

tu peux mettre un support universel de bornier sur la rangée du bas tu alimentes du disjoncteur compteur et tu refais la distribution image.png.31a96c3c79a488cab54f759fe48ac578.png

 

image.png

Modifié par Invité

Posté(é)
il y a 3 minutes, Mike84 a dit :

tu peux mettre un support universel de bornier sur la rangée du bas tu alimentes du disjoncteur compteur et tu refais la distribution image.png.31a96c3c79a488cab54f759fe48ac578.png

 

image.png

ah oui

comment s'appelle cette extension "support universel de bornier", c'est ça , sa se trouve chez Casto ?

Posté(é)

et pour la redistribution, apparemment c'est du 16 mm2 qui arrive et moi j'ai tiré mon tableau secondaire en 10mm3 , il est à 5 m

je peux repartir du bornier en 10mm2 sur mon diff principal ?

merci pour votre aide

 

Posté(é)
il y a 36 minutes, Samsaggace a dit :

Oui. Ce tableau n’a plus les capacités d’extension et il est mal organiser.

Il faut te créer un bornier en amont, mais la place semble restreinte ou rajouter un disjoncteur 40A vers ton secondaire sur la 2e ligne....

si je rajoute un disjoncteur 40 A  sur la 2 eme Ligne

je l 'alimente comment

Posté(é)

manomano, alliancelec, rexel,

Réf Rexel :LEG004811

Réf Fab. :004811

Legrand - Support universel pour monter tous les borniers sur rail symétrique ou asymétrique.
 
 

sur ton diff principal, le mieux est de rester en 16 car tu as beaucoup de choses dessus et pour le diff de ta ligne dédiée VE le 10 est suffisant

 

Modifié par Invité

Posté(é)
il y a 3 minutes, alinos69 a dit :

je l 'alimente comment

Par les 2 peignes du dessus qui sont à changer et tu en profites pour mettre le dernier disjoncteur au même niveau.

La bidouille dans un tableau, c'est le début des ennuis.

 

Posté(é)

je vais choisir la méthode du support universel, même si c 'est pas facile de déplacer du 16 mm2,

il arrive de tout en bas de l'armoire

je me sens pas trop a changer ces peignes avec des vis dessus , de plus ça veut dire que je passerai par mon diff principal956515458_tableau3.thumb.jpg.41c67aa6690af3ed2ab67fe7bdbe78f4.jpg

 

 

Modifié par alinos69

Posté(é)
il y a 2 minutes, alinos69 a dit :

je vais choisir la méthode du support universel, même si c 'est pas facile de déplacer du 16 mm2,

il arrive de tout en bas de l'armoire

je me sens pas trop a changer ces peignes avec des vis dessus 956515458_tableau3.thumb.jpg.41c67aa6690af3ed2ab67fe7bdbe78f4.jpg

 

 

Salut,

Si ce n'est pas ton métier, tu ne devrais pas mettre les mains là.

Tu risques ta vie et ta maison...

Fait intervenir quelqu'un qui est formé !

Posté(é)



Je ne pense pas que l’échauffement sera plus important.

Si le matériel est soumis à un stress permanent à la limite de ses capacités, je pense justement que si, ça chauffera plus.
Posté(é)
il y a 55 minutes, Catequil a dit :

Si le matériel est soumis à un stress permanent à la limite de ses capacités, je pense justement que si, ça chauffera plus.

L’échauffement c’est essentiellement de l’effet joule au niveau des câbles et des connexions.

Le Disjoncteur peut lui-même chauffer un peu mais c’est à mon avis négligeable par rapport aux autres éléments.

Cela n’empêche pas de mettre un calibre de 40A pour une charge à 32A.

Posté(é)

Bonsoir,

je viens de trouver qq chose,à mettre sur mon arrivée au diff principal

2052609095_Capturedecran2020-06-26a23_55_28.png.12b35f86de0d59e2737bb529394faaae.png

je peux mettre cette borne sur mes arrivées neutre et phase qui est vendu par Hager pour repartir sur mon tableau secondaire en 10 mm2.

ça vous parait dangereux, faisable,

merci.

 

Bien sur , j ai un diff + disjoncteur sur mon tableau secondaire

 

1037026984_Capturedecran2020-06-26a23_57_40.thumb.png.bce4be6356926898565b1ec00bc01415.png

Posté(é)
Il y a 6 heures, alinos69 a dit :

ça vous parait dangereux, faisable,

Je dirais faisable mais je doute que tu puisses en mettre deux sur le différentiel dont tu parles.

Pourquoi ne pas prendre deux simples connecteurs que tu mets en double (a côté du peigne) comme l’arrivée de la 2e rangée

4C33E4B5-0AE7-4010-896B-B925452EBEB6.jpeg

Posté(é)

sinon je viens de trouver un bornier qui correspond a mon tableau Hager Gamma

je pense pouvoir le fixer en haut du tableau

 

1757-bor-pn-gamma-born-phase-neutre-coff-hager-gam_0011.thumb.jpg.b01b54a418525b2b3e9a239008e6a056.jpg

Posté(é)

C'est le mieux

Posté(é)
Il y a 14 heures, Samsaggace a dit :

L’échauffement c’est essentiellement de l’effet joule au niveau des câbles et des connexions.

Le Disjoncteur peut lui-même chauffer un peu mais c’est à mon avis négligeable par rapport aux autres éléments.

Cela n’empêche pas de mettre un calibre de 40A pour une charge à 32A.

Détrompe toi, un disjoncteur chauffe beaucoup surtout si il est à son courant max. Un disjoncteur est de type magneto/thermique, les variations rapides de courant son traités par la partie magnétique et les dépassement lent son gérés par la partie thermique (donc ya une partie qui chauffe volontairement). 

Un disjoncteur 32A n'est pas conçu pour laisser passer 32A en permanence, il va beaucoup chauffer (on ne laisse pas la main dessus) et vieillir très rapidement. Pour du 32A permanent, il faut un disjoncteur 40A.

 

Sujet déjà abordé sur ce méga post.

Posté(é)
Il y a 7 heures, Remimie a dit :

Je suppose qu’ils ont une tolérance tout de même ...

Seuil de non déclenchement en thermique autour de 113% de son nominal pendant 1h . L'échauffement aux bornes peut monter à 70°C à 100% du nominal. Comme c'est une élévation de température, on ajoute la température ambiante. Ex si 30°C 100 degrés en absolu. Donc oui ça chauffe et c'est normal.

Comme ces disjoncteurs résidentiels ne sont pas pas compensés en température, ils ont une échelle de déclassement. L'élément thermique est composés de bilames bimetalliques se déformant avec la chaleur crée par le courant traversant et venant percuter un déclencheur si ca va trop loin.

Alors à 30°C, le produit est à sa température de référence mais à 40°C ambiant (vite atteint dans un tableau), c'est 2 A de moins. Voir tableau de déclassement des constructeurs en pièce jointe.

Maintenant il faut considérer que les essais de certification sont fait appareils seuls. En batterie dans un tableau, la chaleur se dissipe beaucoup moins et il en bave le garçon. 

Donc soyez gentil avec lui et ne le chargez à son max du nominal pour les raisons invoquées ci-dessus et passez sur le calibre supérieur, soit de 32 à 40A comme évoquée par Vince_007 pour éviter de trop contraindre le produit et éviter des déclenchements thermiques aléatoires dans certaines conditions.

https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA18136/

Modifié par BRETON38

Posté(é)

Merci pour tout les détails c’est vraiment sympa...

 

du coup sur une prise P17 32A avec ce matos je pensais charger à 7kw vous me conseillez quoi ?

Posté(é)

Bonjour à tous

Je viens de voir ce matin que la recharge à domicile le courant maximum et passer de 32 ampères à 48 ampères est-ce que vous avez comme moi ? 

Posté(é)

Bonjour à tous, j'ai lu quelques retours troublant sur Facebouc, du coup je viens chercher l'expertise des vrais experts.

 

J'ai lu dernièrement pas mal de retours de gens en maison en tout-électrique qui prétendent pouvoir charger leurs 2 véhicules avec un forfait 6kva. Tous avec un forfait HC/HP, ce qui techniquement me semble ne rien changer à l'affaire sinon pécunièrement.

 

Bon. Bah moi je suis en appartement (avec Linky), j'ai le four et le chauffage au gaz, le reste à l'électrique (lave-linge, lavaisselle, sèche-linge, 2 PC allumés en permanence, 1 télé + hifi, domotique, 15 LED). En 6kva. Ca m'arrangerait carrément de rester en 6 mais au tél les 2 conseillères Enedis que j'ai eue, depuis leur lointain Maghreb, m'ont assuré (non soyons juste, confirmé à mon interrogation) qu'il faudrait passer en 9kva.

 

Du coup qui a raison ? Comment je calcule si 6kva est suffisant pour moi ?

Merci

Posté(é)

Bonjour, personnellement en 6kVA depuis 15 mois,  chauffage au gaz et tout le reste en électrique, jamais eu de problème.

Posté(é)
Il y a 1 heure, Kerdh a dit :

Bonjour à tous, j'ai lu quelques retours troublant sur Facebouc, du coup je viens chercher l'expertise des vrais experts.

 

J'ai lu dernièrement pas mal de retours de gens en maison en tout-électrique qui prétendent pouvoir charger leurs 2 véhicules avec un forfait 6kva. Tous avec un forfait HC/HP, ce qui techniquement me semble ne rien changer à l'affaire sinon pécunièrement.

 

Bon. Bah moi je suis en appartement (avec Linky), j'ai le four et le chauffage au gaz, le reste à l'électrique (lave-linge, lavaisselle, sèche-linge, 2 PC allumés en permanence, 1 télé + hifi, domotique, 15 LED). En 6kva. Ca m'arrangerait carrément de rester en 6 mais au tél les 2 conseillères Enedis que j'ai eue, depuis leur lointain Maghreb, m'ont assuré (non soyons juste, confirmé à mon interrogation) qu'il faudrait passer en 9kva.

 

Du coup qui a raison ? Comment je calcule si 6kva est suffisant pour moi ?

Merci

Avec 6kw tu as le droit à 7,8kw ce qui pour toi est suffisant si tu recharges en 13A. Après si tu fais 3kw voiture 

2kw sèche linge. Après a voir si plaque induction et si les pc sont avec 3 cartes graphiques lol. Juste prévoir la nuit d étaler les consommateurs sur les 8h

Modifié par Stan41

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.