Hello,

Certains d'entre vous utilisent la Legrand Green'up avec leur model 3, avec le cable de recharge occasionnelle ?

Est-ce que vous atteignez les 13A ?

Est-ce que certains l'utilisent avec l'Adaptateur prise industrielle bleu 16A, et est-ce qu'ils atteignent les 16A ?

Merci d'avance !

 

Modifié par denouche

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hello, je charge uniquement sur Green-Up et je charge a 2,7kW de moyenne et en 13A.

Je te met en screen les stats d'une charge que TeslaMate me donne sur une charge de 3h et demie environ.668305578_Capturedecran2020-05-25a10_55_33.thumb.png.b36181dcbd1e13ceb67c8f2dfa51e9b6.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 2 minutes, Bartox a dit :

Hello, je charge uniquement sur Green-Up et je charge a 2,7kW de moyenne et en 13A.

Je te met en screen les stats d'une charge que TeslaMate me donne sur une charge de 3h et demie environ.668305578_Capturedecran2020-05-25a10_55_33.thumb.png.b36181dcbd1e13ceb67c8f2dfa51e9b6.png

C'est top ! merci beaucoup !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 25 minutes, Bartox a dit :

Hello, je charge uniquement sur Green-Up et je charge a 2,7kW de moyenne et en 13A.

Je te met en screen les stats d'une charge que TeslaMate me donne sur une charge de 3h et demie environ.668305578_Capturedecran2020-05-25a10_55_33.thumb.png.b36181dcbd1e13ceb67c8f2dfa51e9b6.png

La green'up ne te permet pas de charger à 16A ?

Je pensais que cela était possible non ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 4 minutes, Rodjack a dit :

La green'up ne te permet pas de charger à 16A ?

Je pensais que cela était possible non ?

Il me semble que l'UMC ne peut pas détecter qu'il est branché sur une green'up et donc reste à 13A maxi

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 8 minutes, Rodjack a dit :

La green'up ne te permet pas de charger à 16A ?

Je pensais que cela était possible non ?

Comme l'as dis @lesommer35 l'UMC ne sait pas détecter si il est sur une Green Up ou non, il y a que le Flexi Charger de la Zoé qui sait reconnaitre une Green Up il me semble.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 54 minutes, denouche a dit :

Hello,

Certains d'entre vous utilisent la Legrand Green'up avec leur model 3, avec le cable de recharge occasionnelle ?

Est-ce que vous atteignez les 13A ?

Est-ce que certains l'utilisent avec l'Adaptateur prise industrielle bleu 16A, et est-ce qu'ils atteignent les 16A ?

Merci d'avance !

 

Bonjour,

Perso, je suis branché sur une prise ordinaire dans mon garage. Elle est en 16A et je charge à 13A sans problème.

Pas besoin de green up.

Ma tension est de 232V, je tire donc 3KWh

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 15 minutes, Gagph a dit :

Bonjour,

Perso, je suis branché sur une prise ordinaire dans mon garage. Elle est en 16A et je charge à 13A sans problème.

Pas besoin de green up.

Ma tension est de 232V, je tire donc 3KWh

Merci de ton intervention, mais je ne vois pas trop en quoi ça répond à la question ...

Pour ma part la seule prise du garage est déjà prise, multiprise dessus.

Quand je branche l'UMC sur la multiprise déjà j'ai peur, et ensuite le cable de la multiprise chauffe, meme en limitant la charge à 8A. Mon garage est plein Sud, il fait 35/40°C dans mon garage en journée.

Du coup ton "pas besoin de green'up" est un "super conseil", mais pas valable pour tout le monde.

Personnellement la sécurité des occupants de ma maison, et donc une recharge en tout sécurité est ma priorité.

Merci

Modifié par denouche

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 15 minutes, Kisifrot a dit :

J’ai contourné le problème avec un adaptateur pour charger en 16A, mais attention à ne pas le faire sur n’importe quelle prise !
 

Perel ECEEC 40 cm Adaptor Cable Schuko Plug to CEE Socket https://www.amazon.fr/dp/B003U60HRM/ref=cm_sw_r_cp_api_i_2q5YEb2BHMKY9

Interessant ça !

Donc avec ça tu arrives à charger avec l'UMC en 16A sur la Green Up ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 7 minutes, denouche a dit :

Interessant ça !

Donc avec ça tu arrives à charger avec l'UMC en 16A sur la Green Up ?

Oui : Umc avec la fiche p17 (bleu) et l’adaptateur acheté sur Amazon. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 25 minutes, Gagph a dit :

Bonjour,

Perso, je suis branché sur une prise ordinaire dans mon garage. Elle est en 16A et je charge à 13A sans problème.

Pas besoin de green up.

Ma tension est de 232V, je tire donc 3KWh

Les prises Schuko ordinaires ne sont pas conçues pour délivrer 13 A / 3 kW en continu pendant plusieurs heures. En cas d'incendie et de destruction de la maison / du véhicule, l'assurance peut t'opposer cela pour ne rien rembourser. Et elle serait intégralement dans son droit. 

 

Moi, pour éviter de risquer plusieurs centaines de milliers d'euros, ainsi que la vie de ma famille, j'ai fait poser une Green'up. 

 

Après, chacun fait comme il se souhaite, on est un pays libre, les barbecues nocturnes c'est sympa aussi 

Electrical Fire | True Scary Story | Scary For Kids

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 58 minutes, Gagph a dit :

Bonjour,

Perso, je suis branché sur une prise ordinaire dans mon garage. Elle est en 16A et je charge à 13A sans problème.

Pas besoin de green up.

Ma tension est de 232V, je tire donc 3KWh

J'espère que tu as au moins fait vérifier ton installation et qu'elle est récente, car même si c'est le cas tu prends de sacrés risques, des heures de charge en continu çà fait de l'échauffement...

Faut a minima une ligne et prise dédiée adaptée spécifique renforcée

Et effectivement si problème '(que je ne te souhaite pas) ton assureur pourrait te dire "non monsieur je ne couvre pas, vous avez pris des risques inacceptables et fait courir des risques mortels"

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, Kisifrot a dit :

Oui : Umc avec la fiche p17 (bleu) et l’adaptateur acheté sur Amazon. 

Cool, merci pour ton retour.

Et en 16A entre la greenup et l'UMC, donc avec cet adaptateur, est-ce que le fil de l'adaptateur chauffe pendant la charge ?

Merci !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 8 heures, Kisifrot a dit :

Oui : Umc avec la fiche p17 (bleu) et l’adaptateur acheté sur Amazon. 

Bah pourquoi ne pas installer une prise femelle p17 16a directement du coup ?

Moins cher ( https://www.amazon.fr/dp/B016BBSF1M/ref=cm_sw_r_cp_api_i_2DbZEbTHD7T7T ) et plus sécurisant (si on part du principe que derrière la prise, le cable qui rejoint le compteur est de diamètre adapté et que les sécurités qui vont bien sont présentes dans le compteur)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La limitation d'intensité est faite par l'adaptateur de UMC. Tant que vous resterez avec l'adaptateur prise schuco , le maxi sera 13A

que ce soit avec Green up ou autre.

Pour monter à 16A il faut l'adaptateur P17 16A, pour 32A il faut l'adaptateur P17 32A avec la prise du même nom et surtout le cablage et protection qui va bien

Compte tenu des temps qui peuvent être long (plus long que la cuisson d'un plat au four electrique), il est bon de mettre du 4 mm2 pour le 16A et 10mm2 pour le 32A (voir toutefois les tableaux pour des fortes longueur de cable)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Attention. Je lis que certains tirent 13A sur une prise "normale" Shuko.

J'ai travaillé sur les bornes de recharge en partenariat avec Renault et nous avons démontré dans nos laboratoires d'essai qu'il ne faut absolument pas tirer plus de 10A sur une longue durée. 16A est le courant max admissible sur courte durée.

Après un moment, l'échauffement provoque un emballement thermique. Si vous voulez mettre le feu, c'est la bonne méthode. Aucun appareil de protection contre les surintensités ne le détectera.

C'est une des raisons qui a poussé Renault et BMW à sortir leur propre Wallbox afin d'éviter ce type d'accident qui auraient tués dans l'oeuf le démarrage des ventes de VE en 2013.

Sur une vieille installation, je vous préconise de ne pas dépasser 8A.

Dommage que je n'ai plus accès à ces preuves sinon vous auriez vu quelques thermographie et vidéos qui se passent de commentaires.

Une Green-up est le minimum syndical. 

Modifié par BRETON38

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Allez, juste pour donner des nouvelles, j'ai eu ma Green'up ce matin, quel plaisir de charger à 13A au lieu de 8, et le tout sans stress ni câble tiède !!

Tout ça pour 385 pose comprise, donc 85€ une fois les 300€ de crédit d'impôt déduit.

Pour 85€ je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant !

Super content. 

 

Maintenant je vais m'acheter l'adaptateur prise industrielle pour le connecteur mobile, et un adaptateur Schuko -> CEE. 

Ce genre là vous pensez que c'est bon, que ça peut encaisser le 16A en continu ?

https://www.leroymerlin.fr/reflm/82012495

C'est du 3g2.5 ça m'a l'air plutôt bien. 

Modifié par denouche

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 14 minutes, jpsurlaroute a dit :

Pourquoi n'as-tu pas directement installé une prise P17 au lieu de la Green Up?

 

https://prozic.com/www2/info_promo_P17F32A3PSOC-S_P17-32A-Monophase.html

 

Ahah. 

Bonne question. 

Au moins avec la Green'up je peux m'en servir pour autre chose. 

Avec la Green'up je peux prétendre aux 300€ de crédit d'impôt, beaucoup moins sûr de pouvoir y prétendre avec une prise P17 simple. 

Ce sont peut être des mauvaises raisons, j'en sais rien. Mais au moins avec la Green'up le tout est packagé et j'ai pas à me prendre la tête sur quel disjoncteur choisir etc, tout est dans la boîte. 

 

Quelqu'un a un retour sur un adaptateur de ce type ? (Schuko -> P17) ? Celui que j'envoyais en 3g2.5 vous semble comment, pour tenir du 16A en continu ?

Modifié par denouche

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 20 minutes, denouche a dit :

Au moins avec la Green'up je peux m'en servir pour autre chose.

OK. Pourquoi pas. Mais il n'y a pas beaucoup d'équipement qui demande un 13A en continu... En tout cas, pas chez moi.

 

 

il y a 20 minutes, denouche a dit :

Quelqu'un a un retour sur un adaptateur de ce type ? (Schuko -> P17) ? Celui que j'envoyais en 3g2.5 vous semble comment, pour tenir du 16A en continu ?

En tout cas, 3g2.5 est ce qui est préconisé pour du 16A en continu. Ils précisent dans la description de cet adaptateur, que c'est à destination des caravanes, etc... Donc cela devrait être bon. (Mais il faudra que toute la ligne soit en 3g2.5)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 13 minutes, jpsurlaroute a dit :

OK. Pourquoi pas. Mais il n'y a pas beaucoup d'équipement qui demande un 13A en continu... En tout cas, pas chez moi.

 

 

En tout cas, 3g2.5 est ce qui est préconisé pour du 16A en continu. Ils précisent dans la description de cet adaptateur, que c'est à destination des caravanes, etc... Donc cela devrait être bon. (Mais il faudra que toute la ligne soit en 3g2.5)

Oui c'est ce que l'electricien a mis, du 2.5 partout.

Bon ça me rassure, merci !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C'est reparti pour un tour !

pourtant des posts sur le sujet des recharges il y en a plein sur ce forum et aussi plein de bons conseils

c'est une manière de tromper le systeme car effectivement avec l'adaptateur schuko/p17 et donc la p17 sur l'umc, la voiture va accepter le16A

je ne sais pas quelle longueur de ligne tu as mais tirer 16A en continu sur plusieurs heures avec 2,5mm2.  !!!!!!! danger

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

j'ai installé une prise P17 bleue , câble 6mm² direct du compteur + protection en amont

je charge régulièrement en 16A, sans problème , pas d'échauffement du câble de l'UMC ni de la prise.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.