ah ben je te garantis que si tu laisses à 7,4kW ça va sauter, au bout d'une dizaine/quinzaine de minutes, je dirais... bcp plus vite si tu utilises d'autres appareils électriques, quasi immédiatement si tu allumes un four ou un lavelinge.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C’est un peu ce qui m’ennuie avec  ZEBorne, ils ne font pas une étude des habitudes de consommation dans le logement.

J’ai juste eu un message sur le devis : Recommandation de passer l’abonnement à 12kVA.

 

La majorité des gens vont lancer leur charge durant les heures creuses soit généralement un créneau de 8h (23h-7h). Avec une wallbox 7.4kW, c’est pile suffisant pour une charge 0-100%. Bon bien sûr, ca m’étonnerait que tout le monde fasse cette recharge complète quotidiennement mais c’est à prendre en compte dans son bilan de puissance. Aussi, je programme le lave vaisselle et le lave linge pour qu’ils démarrent durant ces heures creuses. C’est assez aléatoire car je programme un différé donc ca peut aussi bien démarrer à 23h qu’à 3h selon quand je m’en occupe. Pour ceux qui ont un cumulus avec contacteur jour nuit, la chauffe démarre dès le début du créneau (signal compteur). Ca bourrine pendant quelques heures à au moins 2kW. En ce qui me concerne j’ai une PAC qui peut potentiellement monter à 6kW avec le chauffage en hiver.

Rien qu’en prenant ces gros consommateurs, et un mauvais enchaînement des démarrages, c’est presque 10kW (PAC+lave linge+lave vaisselle) et si j’ajoute la recharge, je vous laisse faire le calcul...

Meme en passant a 12kVA c’est pas assez. Alors oui la probabilité pour que ca arrive est mince mais elle existe.

Et dans mon malheur, madame pousse pour avoir un sèche linge... Ca fait beaucoup !!!

 

Donc c’est vraiment important de faire son bilan de puissance parce que si ca disjoncte dans la nuit, autant une machine pas finie c’est pas grave, mais la voiture pas suffisamment chargée pour aller au boulot, ca la fout mal...

Modifié par Elektrelion

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

moui, moi ça me choque pas que zeborne se contente de faire en sorte que l'installation soit secure, derrière, la conso, l'abonnement et les habitudes d'utilisation de son énergie, c'est le pb du client. et s'il sait pas faire, il se fait "conseiller" par son électricien ou fournisseur d'électricité préféré...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 23 minutes, Elektrelion a dit :

Rien qu’en prenant ces gros consommateurs, et un mauvais enchaînement des démarrages, c’est presque 10kW (PAC+lave linge+lave vaisselle) et si j’ajoute la recharge, je vous laisse faire le calcul...

la gestion des départ différé du lave linge, lave vaisselle et sèche linge, c'est simple à gérer, sachant que de plus, ces appareil n'ont pas une puissance constante sur toute la durée de leur cycle

avec une borne avec délestage dynamique, aucun soucis avec le reste

sachant que tu n'a pas besoin ,sauf distance énorme chaque jour, de charger de 0 à 100% la VE

il est fort probable que même à puissance réduite, la Ve soit "pleine" chaque matin

pour moi, 12kW devrais en effet être suffisant

perso, j'ai le même matériel que toi et seulement 9kW d'abonnement et ça n'a jamais disjoncter, sans borne dynamique, en réalité elle peu le faire mais j'ai la flegme de la brancher

par contre , je règle en manuel l'intensité maximum sur la borne, en général 10A suffit et quelque fois je monte à 16A

les 32A sont tellement rare que je ne m'en sert que si je doit partir vite en journée

 

 

 

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tout à fait.

C'est au client de vérifier s'il rentre dans les clous en terme d'utilisation et non au vendeur qui est juste fournisseur d'un matériel.

Si les concessionnaires faisaient l'étude pour leurs clients sur l'utilisation des VE qu'ils vendent, y'aurait probablement nettement moins de grosses batteries sur les routes. 😏

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Sécurisé c’est une évidence mais correctement dimensionné aussi. Parce que si au final c’est pour la brider à 3kW, autant rester sur une green up

 

Si je ne m’étais pas posé la question, il aurait fallu au moins 15kVA, ce qui aurait impliqué la pose d’un nouveau disjoncteur principal, peut être même remplacé le câble jusqu’au tableau enedis, et a mes frais... alors qu’avec une borne un peu plus évoluée, pas besoin de ces travaux et  un abonnement 12kVA suffira au lieu de 15kVA. Soit 3€/mois en moins d’abonnement. Ecart de prix de la borne amorti en 3 ans en partant sur celle de ZEBorne.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Idéalement, il faudrait que Zeborne propose un boitier de gestion de charge dynamique, un peu comme fait CIRCONTROL avec son boitier BeON. Mais a priori, Zeborne ne le propose pas... Juste la mystérieuse borne de recharge, la ZEN 1 dont tu m'avais parlé mais aucune info sur cette borne...

@Elektrelion: ensuite... tu n'es pas obligé de passer par Zeborne pour l'installation d'une wallbox avec délestage...

Modifié par WATTSON

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 31/12/2019 à 18:08, Timothée a dit :

devrais-je changer pour du 9kw avec une wallbox en 7,4?

Ça laisse peu de courant pour la maison.

A peu près 1,5 kW de dispo, soit 7 A.

A vous de voir votre besoin domestique selon vos équipements. Vous seul pouvez répondre.

Si la Wall-Box est détestable elle sera sous-exploitée mais évitera les disjonctions max de I.

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Petit retour après un coup de fil à ZeBorne aujourd'hui:

A la question "quelle est votre valeur ajoutée, quel est votre modèle business ?" la réponse a été "on vous garantie que les choses seront faites dans les règles". Le fait que ça soit un prestataire recommandé par Peugeot (dans mon cas suite à l'achat d'une e208), n'apporte rien, à part le prix d'une prise Green-Up à 260HT. EN revanche, pas de tarif spécial pour le reste d'un déploiement en copropriété par exemple.

 

En fait, j'ai été vite refroidi avec l'impression d'une commerciale qui n'avait rien à me vendre : il faut commencer par payer 155€ pour qu'un technicien se déplace et établisse un devis. C'est tout. Le reste, aucune valeur ajoutée.

 

Comme je suis en plein montage de projet au sein de la copro, il est clair que ce ne sera pas avec eux que nous ferons affaire, ils n'ont rien à proposer. Finalement, c'est vachement plus la jungle que ce que j'imaginais...

 

ZeBorne ca a l'air peut-être un peu mieux taillé pour un habitat individuel que pour un copro. Me trompe-je ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je ne peux que juger sur l'install faite chez moi, mais c'était nickel. il a juste fallu insister pour avoir le rdv d'install

 

De ce que j'ai discuté avec la commerciale et avec le technicien, leur partenariat avec PSA leur a généré un carnet de commandes importants et ils sont plus que pleinement occupés à déployer les bornes vendues

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 2 minutes, ACMC a dit :

Je ne peux que juger sur l'install faite chez moi, mais c'était nickel. il a juste fallu insister pour avoir le rdv d'install

 

De ce que j'ai discuté avec la commerciale et avec le technicien, leur partenariat avec PSA leur a généré un carnet de commandes importants et ils sont plus que pleinement occupés à déployer les bornes vendues

Idem pour moi exactement le même constat

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, ProfessorX a dit :

Petit retour après un coup de fil à ZeBorne aujourd'hui:

A la question "quelle est votre valeur ajoutée, quel est votre modèle business ?" la réponse a été "on vous garantie que les choses seront faites dans les règles". Le fait que ça soit un prestataire recommandé par Peugeot (dans mon cas suite à l'achat d'une e208), n'apporte rien, à part le prix d'une prise Green-Up à 260HT. EN revanche, pas de tarif spécial pour le reste d'un déploiement en copropriété par exemple.

 

En fait, j'ai été vite refroidi avec l'impression d'une commerciale qui n'avait rien à me vendre : il faut commencer par payer 155€ pour qu'un technicien se déplace et établisse un devis. C'est tout. Le reste, aucune valeur ajoutée.

 

Comme je suis en plein montage de projet au sein de la copro, il est clair que ce ne sera pas avec eux que nous ferons affaire, ils n'ont rien à proposer. Finalement, c'est vachement plus la jungle que ce que j'imaginais...

 

ZeBorne ca a l'air peut-être un peu mieux taillé pour un habitat individuel que pour un copro. Me trompe-je ?

Possible oui... Cela dit, j'ai bien envie de lâcher les 155€ juste pour voir ce qu'ils peuvent nous offrir en solution globale copro.

 

Déja, en solution "droit à la prise", ils sont plutôt bien placés (en déduisant la prime Advenir et le CITE). C'est simple (pose de la borne et sous compteur individuel). Alors bien sûr, tu dois faire tout seul tes propres relevés mais en contre partie, tu ne paies pas d'abonnement mensuel :)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

en fait, je devine presque leur solution... Armoire de pré-équipement pour rassembler les bornes, 1 borne maitre et les autres esclaves (borne EVBOX ELVI communiquante). A quel prix? Je ne sais pas encore ;)

 

>Finalement, c'est vachement plus la jungle que ce que j'imaginais...

J'ai fait le même constat que toi ;) C'est la jingle et surtout, ils cachent beaucoup les informations techniques des bornes (leurs fonctionnalités, etc).

Modifié par WATTSON

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour, pour ceux qui on déjà la Zeborne d'installé chez eux, le technicien a installé quel diamètre de câble entre la Zeborne et le compteur Electrique.....du 3G 2.5mm, du 3G 4mm voir même du 6mm ??

Merci pour vos reponses

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, damp3 a dit :

A oui quand même...carrément du 10mm..c'est du lourd la.

Merci pour la reponse

 

Un câble 6mm² pour une Wall-Box 220V/32A) est parfaitement envisageable. 

Mon compteur 220V/60A est en 10mm² .

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 3 heures, Hugo13 a dit :

Un câble 6mm² pour une Wall-Box 220V/32A) est parfaitement envisageable. 

tout à fait

selon la longueur du câble

et avec les protections adaptées pour cette section

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hello

 

le technicien avait un boitier avec une prise qu'il branche sur la WB

 

Sur le boitier il simule en 16A, puis en 32 A et il vérifie sur la WB le cycle de couleurs de led démarrage, détection, fonctionnement

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.