Le 08/02/2025 à 16:58, JLBat a dit :

J'utilise ma MG4S pour alimenter un poêle à granulés, via un bout de rallonge.

En environ 12 heures de chauffe pleine ventilation (d'abord 3 minutes d'aspirateur pour la toilette du poêle) la MG délivre environ 4 kWh. J'ai également et pifométriquement estimé à plus de 15% de perte à la décharge ; à la charge, on est également dans cet ordre d'idée (je charge à 10A seulement).

Je comptais initialement alimenter le poêle ainsi pour "reporter" la consommation du jour vers les heures creuses. En raison des pertes, (qui réchauffent à peine le garage), je me contente de faire cette opération uniquement les jours rouges. Pour les jours blancs ou bleus la différence de prix entre HP et HC est trop anecdotique.

JL

Je pense que la perte n'est pas linéaire donc plus tu tires sur la batterie moins tu perds.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 09/02/2025 à 21:40, chipeau31 a dit :

tu en trouveras sur forum-photovoltaique.fr

De nombreux utilisateurs le font sur le forum UK MG.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.mgevs.com/threads/v2l-test-7kw-output.8427/&ved=2ahUKEwi5xp_r2biLAxWwUqQEHYa8CIMQFnoECG8QAQ&usg=AOvVaw1GQcGhvDi1K9-m2Bpv809x

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

BONJOUR,

 

j'ai une batterie avec mes panneaux. Au lieu de brancher en V2L avec des rallonges partout , ne serait-il pas plus simple d'alimenter ma batterie qui fonctionne bien intégrée sur mon install électrique ? un seul branchement, et après on jongle avec les disjoncteurs pour le choix de l'alimentation d'urgence. Donc ma question , c'est surtout est-ce MG4 vers ma batterie est possible ?  merci!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 12/04/2025 à 11:49, tommy.smith a dit :

BONJOUR,

 

j'ai une batterie avec mes panneaux. Au lieu de brancher en V2L avec des rallonges partout , ne serait-il pas plus simple d'alimenter ma batterie qui fonctionne bien intégrée sur mon install électrique ? un seul branchement, et après on jongle avec les disjoncteurs pour le choix de l'alimentation d'urgence. Donc ma question , c'est surtout est-ce MG4 vers ma batterie est possible ?  merci!

Ça m intéresse aussi 🙂

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 09/02/2025 à 21:42, chipeau31 a dit :

Je pense que la perte n'est pas linéaire donc plus tu tires sur la batterie moins tu perds.

Réponse tardive.

J'en suis bien conscient, mais mon installation électrique avec environ 20m en 2,5 mm2 (qui passe par une boîte de jonction) me semble juste pour charger à plus de 10A.

En 8 heures de charge, je rentre 16 kWh dans la batterie, ce qui me convient.

J'ai bien conscience que si le feu prend dans la toiture, l'expert de l'assurance va me reprocher le système de charge non revue par un installateur IRVE, que je n'ai pas un disjoncteur différentiel dédié type F pour protéger etc, alors que le feu a pris loin de là...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je regarde actuellement pour ajouter des panneaux solaires en autoconsommation chez moi. Le but est de chercher le maximum de rentabilité pas l'autonomie (vu le peu de coupures EDF et le prix d'une installation vraiment 100% autonome et stable ça ne vaut pas le coup.

 

Donc je partirais sur une installation très simple à base de panneaux et de micro-onduleurs classiques pas très chers en autoconsommation avec quelques automatisations pour optimiser (alimentation du chauffe-eau et de la voiture avec le surplus solaire).

Ce serait donc une installation entre 3 et 6 kWc je pense avec éventuellement des batteries plug&play type Zendure SolarFlow 2400 AC pour optimiser l'autoconsommation s'il s'avère à l'usage que ça vaut le coup financièrement.

 

 

Bref je me suis posé une question, on sait que les micro-onduleurs ne fonctionnent plus quand le réseau est coupé, ils se calent sur la fréquence du réseau mais est-ce qu'il ne serait pas possible de les faire fonctionner avec une alimentation secourue via la MG4 en V2L avec un inverseur de source manuel comme décrit plus haut sur ce forum ?

 

En gros voilà comment je vois les choses :

 

- Fonctionnement normal : raccordé au réseau, production solaire utilisée au maximum en autoconsommation et s'il y a du surplus malgré les optimisations pour l'éviter il est injecté gratuitement sur le réseau comme dans n'importe quelle installation en autoconsommation sans revente.

 

- En cas de coupure EDF : Un inverseur de source manuel pour couper l'arrivée EDF et passer sur l'alimentation via le V2L de la MG4 branchée sur une prise dédiée et non plus sur la borne de recharge. Dans ce cas les micro-onduleurs des panneaux se calent sur la fréquence du V2L et fonctionnent à nouveau. En gros la MG remplace le réseau en cas de coupure pour faire fonctionner l'installation solaire. Au niveau de la maison on consommerait donc en priorité la production solaire en direct et dans la MG4 si la production est insuffisante.

 

J'y vois 2 potentiels problèmes

- La fréquence produite par le V2L est-elle suffisamment stable pour faire fonctionner les micro-onduleurs malgré les variations de tensions dues aux panneaux ou est-ce que ça risque de sauter rapidement ?

- Qu'est-ce qu'il se passe en cas de surproduction solaire ? En gros qu'est-ce qu'il passe si on injecte du courant dans la MG4 alors qu'elle est en mode V2L. Un moyen de régler ça serait de surveiller le surplus avec un compteur connecté et d'actionner un radiateur automatiquement pour éviter toute réinjection dans la MG dans cette configuration.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pas sûr que l'onduleur de la MG puisse être une source de 50 hz suffisamment fiable.

Peut-être creuser les IQ8+ qui ont une fonctionnalité supplémentaire vis à vis des IQ7 : pouvoir fonctionner

sans le secteur. Je n'ai jamais testé ni ne connais si c'est faisable.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 24/04/2025 à 10:27, Elreth a dit :

... J'y vois 2 potentiels problèmes

- La fréquence produite par le V2L est-elle suffisamment stable pour faire fonctionner les micro-onduleurs malgré les variations de tensions dues aux panneaux ou est-ce que ça risque de sauter rapidement ?

- Qu'est-ce qu'il se passe en cas de surproduction solaire ? En gros qu'est-ce qu'il passe si on injecte du courant dans la MG4 alors qu'elle est en mode V2L. Un moyen de régler ça serait de surveiller le surplus avec un compteur connecté et d'actionner un radiateur automatiquement pour éviter toute réinjection dans la MG dans cette configuration.

Pour moi,

1) la fréquence envoyée par la MG4, si elle n'est pas à 50 Hz pile poil en est suffisamment proche pour qu'un micro-onduleur se synchronise dessus sans trop d'état d'âme. Le rôle de ce courant est de dire au micro-onduleur : vas-y mon garçon, tu peux envoyer le "220V", tu te synchronises dessus comme si c'était EdF ; si tu ne vois plus ce courant, c'est que le câble a été coupé, parce que quelqu'un travaille sur la ligne, coupe immédiatement ton 220 afin de ne pas l'électriser. C'est une sécurité demandée par le transporteur d'énergie pour protéger ses agents qui coupent le courant avant d'intervenir sur une ligne. Ce serait ballot de couper l'arrivée du courant et de se prendre une décharge par un panneau solaire loin de là. 

2) surproduction : mon accessoire de décharge ne me permet que de faire du 220V avec la MG4, et je suis presque sûr qu'on ne puisse pas recharger en même temps qu'on décharge, et qu'il faille faire "à la main" l'opération de bascule entre décharge et recharge.

Si alternance soleil-passages nuageux, c'est aussi agaçant que de surveiller le linge qui sèche dehors 😜.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 24/04/2025 à 15:19, JLBat a dit :

2) surproduction : mon accessoire de décharge ne me permet que de faire du 220V avec la MG4, et je suis presque sûr qu'on ne puisse pas recharger en même temps qu'on décharge, et qu'il faille faire "à la main" l'opération de bascule entre décharge et recharge.

Si alternance soleil-passages nuageux, c'est aussi agaçant que de surveiller le linge qui sèche dehors 😜.

Vu comment est géré le V2L je ne pense pas non plus que ça puisse charger la voiture avec le surplus en mode V2L je ne pense pas qu'on soit sur un chargeur bidirectionnel qui peut alterner automatiquement entre charge et décharge selon le besoin mais du coup ce qui m'interpelle c'est qu'est-ce qu'il se passe dans ce cas ?

 

Est-ce-qu'on risque de cramer l'onduleur de la voiture parce qu'on lui injecte du courant alors qu'il est en mode décharge ?

 

Est-ce-que la fréquence va monter (comme quand il y a plus de production que de demande sur le réseau Enedis) jusqu'à ce que l'onduleur soit de la voiture soit des panneaux se mette en sécurité et coupe tout (une sorte de black-out de ce mini réseau) ?

 

Est-ce-que les onduleurs solaires vont se brider automatiquement pour s'adapter à la demande étant donné qu'ils n'ont aucun moyen d'injecter sur le réseau ?

 

 

Concrètement je pense déjà faire une installation photovoltaique basique à base de micro-onduleurs à installer moi-même et sans batteries. Le but premier c'est d'avoir quelque chose de rentable rapidement pour économiser sur la facture. Les coupures EDF c'est quand-même assez rare ce n'est pas vraiment la priorité.

 

Mais du coup si avec juste cette installation basique il suffit d'ajouter un inverseur de source et un adaptateur V2L à 30€ chacun pour avoir une alimentation de secours et quand-même faire fonctionner les panneaux en cas de coupure EDF c'est un "bonus" intéressant à pas cher.

 

Je ferai bien le test mais déjà je n'ai pas encore de panneaux solaires et surtout je n'ai pas très envie de prendre le risque de cramer mon chargeur de MG tant que je ne suis pas sûr de comment ça marche.

 

Ou alors comme je disais pour être sûr de ne pas avoir de problème il faut mettre une prise connectée avec 3000W de radiateurs grille-pain dans le jardin et une automatisation qui allume les radiateurs dès qu'il y a du surplus pour être sur de ne jamais être en surproduction quand on est en V2L.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il ne faut pas tenter d'envoyer du jus vers la MG4 quant elle est en V2L.

Déjà parce que ce n'est pas du tout prévu pour çà. Déjà que l'on détourne un peu l'usage pour alimenter une maison, faut pas jouer avec le feu 🥵

La MG4 ne gère pas le bidirectionnel en temps réel. Soit c'est la recharge, soit c'est la décharge V2L. Elle est incapable de passer d'elle même d'un mode à l'autre.

Eviter tout bricolage autre que ce que le V2L peut faire > servir d'alimentation 220v sans autre source électrique.

Peut-être que si il existe un boitier pouvant en quelque sorte isoler la MG4, par rapport à une installation photovoltaïque, pourquoi pas. En dehors de çà, faut oublier !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.