Bonjour à tous,

 

j'ai recu ma e-up 2.0 la semaine dernière. 

1ere recharge: Après avoir chargé chez un ami avec mon CRO (8A) de 20% à 80%, j'ai remarqué que la prise côté "maison" était un peu plus chaude que la température ambiante, rien de méchant, tout va bien

 

2e recharge, chez moi cette fois, 15% à 75%, toujours avec le CRO 8A, je me rends compte que côté maison, la prise est cette fois nettement plus chaude.Je débranche et la impossible de toucher les contacts en métal, ils sont brûlants, avec une odeur de chaud.

 

Je ne connais pas les caractéristiques de la prise mais les fils semblent bien vissés, peut etre un peu de saleté qui augmente la résistance. Toujours est il que si j'avais tenté avec un autre CRO sur 16A, je pense qu'au mieux, le bazar aurait fondu.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 56 minutes, Terriblement a dit :

Je ne connais pas les caractéristiques de la prise mais les fils semblent bien vissés, peut etre un peu de saleté qui augmente la résistance. Toujours est il que si j'avais tenté avec un autre CRO sur 16A, je pense qu'au mieux, le bazar aurait fondu.

 

 

Sans connaître la section des fils c’est difficile de répondre à tes questions 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

merci pour ce témoignage.

depuis le temps, que nous, les électriciens du forum, mettons en garde sur ce phénomène, voila un témoignage qui prouve qu'en matière de charge VE, il ne faut pas faire n'importe quoi.

la limite à 8A est bien une sécurité provisoire, qu'il ne faut utiliser que peu de temps sur les anciennes installations.

le mieux, c'est d'avoir une installation "parfaite",

prise neuve, de très haute qualité et des fils de la bonne section , 2,5mm2 minimum.

 

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites



que matire de charge VE

qu'en matière de je pense ;)

Sinon oui entièrement d'accord mais est-ce un conseil donné à tort ? Si oui par qui ? Si non initiative malheureuse. Encore heureux qu'il s'est interrogé sur la réaction des prises.

Une installation dédiée est nécessaire comme tu le dis d'autant plus que la durée de charge et l'ampérage seront importants.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Les fils sont bien en 2.5mm², on ne remarque d'ailleurs pas d’élévation de température en les touchant.

Je parle bien des contacts dans la prise.

 

Concernant le temps de charge, du matin au soir, j'ai pas chronométré, mais en gros 60% de charge de 30kWh soit 18kWh  à raison de 1.8kW...ca donne environ 10h

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 16 minutes, Terriblement a dit :

Les fils sont bien en 2.5mm², on ne remarque d'ailleurs pas d’élévation de température en les touchant.

Je parle bien des contacts dans la prise.

 

Concernant le temps de charge, du matin au soir, j'ai pas chronométré, mais en gros 60% de charge de 30kWh soit 18kWh  à raison de 1.8kW...ca donne environ 10h

il faut changer d'urgence cette prise

les ressort des contacts sont fatigué et n'assure plus leur fonction.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Les constructeurs précisent bien aussi dans leur notice /bible que le cro est a utiliser occasionnellement... (Câble de Recharge Occasionel) 

Perso mieux une wallbox dédiée à la recharge avec câble attaché. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, cuagny a dit :

Pas de qualité suffisante visiblement. Et du 2.5 carré derrière cette vieille prise ?

si l'installation a été faite dans les normes de l'époque, oui, c'est depuis peu que le 1,5mm2 est autorisé, si on m'avais demandé mon avis, je l'aurais interdit

la qualité de la prise, pour l'époque et l'usage prévu était bien la, mais avec le temps......et surtout l'usage spécifique de la charge des VE, c'est sur qu'elle ne correspond pas aux critère voulu

 

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, chgros1 a dit :

Les constructeurs précisent bien aussi dans leur notice /bible que le cro est a utiliser occasionnellement... (Câble de Recharge Occasionel) 

Perso mieux une wallbox dédiée à la recharge avec câble attaché. 

Il n’y a aucune justification technique à ne pas utiliser le cro pour 100% des recharges, du moment que l’installation électrique suit, ce qui n’est visiblement pas le cas de la mienne. 
je vais investir qql euros dans une Green up et je serais tranquille 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 13 minutes, Terriblement a dit :

je vais investir qql euros dans une Green up et je serais tranquille 

 

Bonjour,

J'ai acheté un CRO de Zoé et j'ai eu une Green Up avec, si jamais ça t'intéresse tu peux m'envoyer un MP.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ouch je viens de voir les prix des Green up, j’avais 20€ en tête je ne sais pour quelle raison. 
 

je vais installer du p17, quit a sortir quelques euros, autant qu’on ait plus de marge cote amperage
 

Modifié par Terriblement

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 13 heures, Terriblement a dit :

Ouch je viens de voir les prix des Green up, j’avais 20€ en tête je ne sais pour quelle raison. 
 

je vais installer du p17, quit a sortir quelques euros, autant qu’on ait plus de marge cote amperage
 

Moi c'est ce que j'ai, une P17 et une borne portable avec prise P17 jamais eu de problème de chauffe avec.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Si tu envisagés de tirer une ligne prévoir dij diff, interdiff et 3x10 mm2. + un câble de communication pour délestage.

Si un jour tu passes sur une wb tout sera prêt 

Modifié par chgros1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22/03/2020 à 11:08, Terriblement a dit :

Bonjour à tous,

 

j'ai recu ma e-up 2.0 la semaine dernière. 

1ere recharge: Après avoir chargé chez un ami avec mon CRO (8A) de 20% à 80%, j'ai remarqué que la prise côté "maison" était un peu plus chaude que la température ambiante, rien de méchant, tout va bien

 

2e recharge, chez moi cette fois, 15% à 75%, toujours avec le CRO 8A, je me rends compte que côté maison, la prise est cette fois nettement plus chaude.Je débranche et la impossible de toucher les contacts en métal, ils sont brûlants, avec une odeur de chaud.

 

Je ne connais pas les caractéristiques de la prise mais les fils semblent bien vissés, peut etre un peu de saleté qui augmente la résistance. Toujours est il que si j'avais tenté avec un autre CRO sur 16A, je pense qu'au mieux, le bazar aurait fondu.

 

 

Bjr bien sûr remettre a neuf l'installation est recommandé ! Mais aussi de temps en temps ceci:

Aérosol nettoyage contact électrique..bien sûr laisser sécher qque minute avant de brancher ensemble male et femelle..

Bonne santé..

IMG_20200326_122733_173.jpg

Modifié par jerhum13

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 4 minutes, jerhum13 a dit :

Bjr

Aérosol nettoyage contact électrique..bien sûr laisser sécher qque minute avant de brancher ensemble male et femelle..

Bonne santé..

IMG_20200326_122733_173.jpg

si il y a eu surchauffe, ce n'est pas un simple nettoyage qui va corriger le problème

dans le cas de la charge VE, les ressort on chauffé et ils seront incapable de maintenir le contact convenablement

ne pas confondre avec les résidu d'oxydation par manque d'utilisation ou de gras plus ou moins isolant.

il faut impérativement changer la prise sous peine de voir le problème revenir des la première charge, avec le risque de début d'incendie 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.