Aller au contenu
vincentp

Recharge a domicile

Messages recommandés

Bonjour,

 

Je viens d'acquerir une Peugeot iOn. L'installation d'une borne de recharge a domicile est plutot couteuse. Je vie dans une nouvelle maison (donc mon réseau electrique est au top, du moins je pense), est-ce que c'est dangeureux de brancher la voiture sur la prise éléctrique? Est-ce que je devrais installer une "wallbox" ? Je ne vais surement pas brancher la voiture plus de 2-3 fois par semaine.

 

Merci!

Vincent

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

avec une Ion, faut voir la puissance de Cable de Recharge "Occasionnelle" (CRO) mais si c'est un 10A pas de soucis normalement.

Mon CRO est un 16A, j'ai tiré une ligne dédiée en extérieur.

La wallbox se sera pour le prochain VE si c'est utile.

 

Regardes dans la section dédiée au C-zéro, Ion et I-miev, c'est un sujet dont il a déjà été question.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le câble livré n'est pas avec une prise domestique ?

 

2012-mitsubishi-i-charging-cable-photo-439714-s-1280x782.jpg

C'est une prise domestique. il faut juste que la prise supporte 10A longtemps. Avec une leaf 2 j'ai chargé comme ça plus de 2 mois sans aucun problème

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

Je charge ma C zéro depuis 4 ans et bientôt 60 000 km avec mon CRO ( câble de recharge occasionnelle) sur une prise standard à 3 euros de CASTORAMA branchée en 1,5 mm2 et aucun souci : 10 A en 220 v, c'est 2 kWh, c'est à dire un petit grille-pain ou un petit chauffage électrique. Pour les électriciens qui liraient mon commentaire, cette prise est à 3 m du tableau électrique et elle a son propre disjoncteur ( qui n'a jamais eu besoin de faire son travail). Pas d'échauffement de la prise et du câble.

Si votre prise est éloignée du tableau ou que vous êtes d'un caractère inquiet, mettez du 2,5 mm2 pour vous rassurez.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour.

Ce qui vient d'être écrit est tout à fait correcte.. je prends 5 Ampères par mm2.

J'ai aussi une iOn.

Je débranche la CRO à chaque charge, soit presque quatre fois par semaine, mon autonomie est de 100 km. J'avait une quadri prise de bricolage dans le garage reliée au compteur a huit mètres avec du fil de 2,5 mm2 . Je disposais de graisse conductrice dont j'ai imprégné les broches. Je charge en dix Ampères et change d'emplacement de temps en temps. Depuis quatre ans, soit environ 900 connections et déconnections , je n'ai pas remarqué d'échauffement.

PS Une erreur se doit d'être corrigée, je l'avais câblée avec du 2,5 mm2

Merci de m'avoir lu.

Une connaissance plus précise des normes du bâtiment me sera utile une prochaine fois..

Modifié par Invité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Bonjour

Je charge ma C zéro depuis 4 ans et bientôt 60 000 km avec mon CRO ( câble de recharge occasionnelle) sur une prise standard à 3 euros de CASTORAMA branchée en 1,5 mm2 et aucun souci : 10 A en 220 v, c'est 2 kWh, c'est à dire un petit grille-pain ou un petit chauffage électrique. Pour les électriciens qui liraient mon commentaire, cette prise est à 3 m du tableau électrique et elle a son propre disjoncteur ( qui n'a jamais eu besoin de faire son travail). Pas d'échauffement de la prise et du câble.

Si votre prise est éloignée du tableau ou que vous êtes d'un caractère inquiet, mettez du 2,5 mm2 pour vous rassurez.

 

Si ton disjoncteur est bien du 16A tu est dans les normes (8 prise câble 1.5mm² disjoncteur 16A ; 12 prises câble 2.5mm² disjoncteur 20A). Mais en 10A continu ce n'est pas une lampe de chevet ou le chargeur du smartphone. On est plus près de la machine à lavé ou du congélateur et la norme c'est 1 prise avec câble 2.5mm² et disjoncteur 20A. D'ailleurs les prises pour la cuisine non spécialisées c'est 6 prise câbles 2.5mm² et disjoncteur 20A.

 

Bonjour.

Ce qui vient d'être écrit est tout à fait correcte.. je prends 5 Ampères par mm2.

J'ai aussi une iOn.

Je débranche la CRO à chaque charge, soit presque quatre fois par semaine, mon autonomie est de 100 km. J'avait une quadri prise de bricolage dans le garage reliée au compteur a huit mètres avec du fil de 2,5 mm de diamètre. Je disposais de graisse conductrice dont j'ai imprégné les broches. Je charge en dix Ampères et change d'emplacement de temps en temps. Depuis quatre ans, soit environ 900 connections et déconnections , je n'ai pas remarqué d'échauffement.

Merci.

 

La section du câble ne se mesure pas uniquement avec le courant mais aussi avec la longueur du câble.

Pour du 10A en câble 1.5mm² la norme c'est 9A 25mètre et 11.5A 20mètre.

Pour du 10A en câble 2.5mm² la norme c'est 9A 43mètre et 11.5A 34mètre.

Juste pour info, si tu n'a plus de graisse conductrice, sache que la vaseline cela fonctionne aussi (sans rire) je l'ai utilisé pour un montage qui fonctionnais à plus de 200A.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour.

Ce tableau est parfait pour une entreprise.

L'optimisation en prix et en commodité d'installation, pour un particulier peut être différente. Même pour la rénovation d'une installation, le câble, autrefois ne se vendait que par 100 m. Il fallait que ça ne chauffe pas, que les restes ne soient pas trop importants, ne pas être à cours de câble le Dimanche après midi, ou avec un magasin assez éloigné. Tout particulier ne peut pas dessiner son installation en CAO, avec le calcul des longueurs de câbles. Il est difficile, voir contre productif, pour moi, de prévoir, à partir d'un seul tableau les aditifs à venir. Quelques tableaux annexes raccordés en fils adéquat, permettent de résoudre le problème. La difficulté sera pour le futur dépanneur sans schéma ou rappel de fonction sur les disjoncteurs.

Une araignée, ou l'ensemble des câbles fabriquée en usine, se prête mal aux modifications.

Je n'ai pas été électricien en bâtiment, ne soyez pas gênés pour me critiquer.

Merci.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

en industrie, on met 1/3 de choses et on prévoit 2/3 de place en plus.

l'électricien n'a donc rien à planifier.

 

quand tu fais un trou de 30mm, 10mm seront donc occupés.

Bonjour

en théorie !

en pratique c'est beaucoup plus rare

Patrick

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Ce tableau fait partie de la norme NF C 15-100 (NF veut dire Norme Française) et sont obligatoire pour toute installation électrique. Certes les plus ancienne sont un peu moins concerné mais les nouvelles doivent si tenir quelque soit le bâtiment, entreprise ou habitation.

En cas de problème tu peux être sur que les assurances vérifieront et cela aura des conséquences.

 

Tu a dit.

je prends 5 Ampères par mm2.

Ce qui ne faut pas suivre d'après le tableau.

Exemple si tu veut transmettre du courant de 5A à 50 mètre avec du câble 1.5mm² cela ira mais si c'est à 100m cela n'ira pas. Il faudra du 4mm².

J'ai un autre exemple qui me concerne.

J'ai une rallonge 3x2.5mm² de 20m que j'utilise avec mon CRO de 6 m à max 10A, soit 26m pour le câble de recharge. La norme est d'environ 40m en 2.5mm² pour 10A il reste donc 14m du fusible à la prise. Mais je n'utiliserais pas cette même rallonge pour ma borne de recharge portable qui fait 8m de long en 16A. Cela ferait 28 m de câble de recharge alors qu'en 16A le max pour du 2.5mm² est de 24m.

 

Une connaissance plus précise des normes du bâtiment me sera utile une prochaine fois..

 

Revoilà le lien très intéressant:

 

http://www.schema-electrique.net/norme-electrique-NF-C-15-100-normes-installation-electricite-2014-2015.html

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Ce tableau fait partie de la norme NF C 15-100 (NF veut dire Norme Française) et sont obligatoire pour toute installation électrique. Certes les plus ancienne sont un peu moins concerné mais les nouvelles doivent si tenir quelque soit le bâtiment, entreprise ou habitation.

En cas de problème tu peux être sur que les assurances vérifieront et cela aura des conséquences.

Bonjour

une fois l'installation réceptionnée par un certificat consuel (passage de contrôle sur place aléatoire) pour les particuliers

la suite est libre

les assurances ne peuvent rien faire

pour les entreprises , elle sont soumise à des contrôle annuel par un organisme agréé mais sans obligation de réaliser les travaux

en cas d'accident c'est le chef d'établissement qui sera poursuivi sans pouvoir dire "je ne savais pas"

 

c'est à cause de cela que certaines installations reste vétuste et dangereuses

 

Patrick

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.