Le 19/10/2025 à 00:52, alex42 a dit :

Une réponse qui n'engage que moi.

 

Depuis août 2025, la nouvelle C15-100 est d'application obligatoire et impose d'avoir un interrupteur différentiel et un disjoncteur PAR circuit où est raccordé une prise renforcée. (note que l'interrupteur différentiel et le disjoncteur peuvent être regroupé dans un disjoncteur différentiel)

 

Cependant, la loi dit qu'une norme d'application obligatoire doit être consultable gratuitement sur le site de l'Afnor. Hors, à l'heure où j'écris ce message, le 19/10/2025, seule l'ancienne norme est disponible gratuitement. Donc légalement, je pense qu'il est toujours possible de se baser sur l'ancienne norme C15-100.

 

Ce que dit l'ancienne norme, est qu'il est possible, dans certain cas (règle de l'amont ou l'aval), de mutualiser un interrupteur différentiel existant avec un nouveau circuit de prise renforcée.

 

Concrètement, par exemple, si tu as déjà un disjoncteur de branchement (disjoncteur abonné) configuré sur 60A ou moins, et que le différentiel type A existant dans ton tableau est un 63A, alors tu peux simplement ajouter un disjoncteur 20A sous de différentiel, en plus des circuits existants (machine à lavée, plaque induction, etc...). Pas besoin d'en ajouter un dédié.

Sur la F22 de la norme de 2011 (accessible gratuitement) il est recommandé d'avoir un différentiel par point de connexion pour maximiser la disponibilité. Càd pour diminuer le cumul des fuites qui mène au déclenchement intempestif.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut,

 

Dîtes, la prise renforcée greenup, elle est renforcée jusqu'à quel point ?

J'en utilise une depuis 6 mois avec un CRO 10/16A (réglé sur 16A) et je constate que l'habillage plastique a commencé à fondre au bord des trous, là où se situent les broches de la prise du CRO que l'on branche.

 

🔥 A la vue des photos, je dois m'inquiéter ou ça fait ça chez tout le monde ? 🔥

PXL_20251220_173738552.jpg

PXL_20251220_173745100.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour vos réponses. Ma prise est câblée en 3g2.5. 

A l'occasion je couperai la ligne au niveau du tableau électrique et je regarderai l'état de la connectique derrière le cache qui a légèrement fondu.

Je suis moyennement rassuré quand-même 😅

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 20/12/2025 à 22:36, Wattmachine a dit :

Merci pour vos réponses. Ma prise est câblée en 3g2.5. 

A l'occasion je couperai la ligne au niveau du tableau électrique et je regarderai l'état de la connectique derrière le cache qui a légèrement fondu.

Je suis moyennement rassuré quand-même 😅

Pour que ça fonde à cette endroit cela veut dire que c'est les contacts du CRO qui chauffent et non pas la Green'Up, c'est un CRO homologué CE ?

A mon avis on doit voir une trace d'échauffement autours des 2 contacts Phase/neutre de la prise du CRO ?

Photo prise sur Aliexpress d'un client:

A7b90c6f657ae4d5a93891239b864dc20L.jpg_9

Modifié par Tech21

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 20/12/2025 à 22:36, Wattmachine a dit :

Merci pour vos réponses. Ma prise est câblée en 3g2.5. 

A l'occasion je couperai la ligne au niveau du tableau électrique et je regarderai l'état de la connectique derrière le cache qui a légèrement fondu.

Je suis moyennement rassuré quand-même 😅

J'utilise aussi, comme beaucoup une prise Green up  ,sans souci depuis 4 ans .

Aucune chauffe ,meme avec 16 A sur 6 h .

Mais j'ai une hypothèse , pour ton problème 😉

Tu utilise un cable Morec , comme celui là ?

morec.thumb.jpg.59ec4b29728aed13d4f33293315889f2.jpg

 

 Si c'est le cas ,le poids du boitier ,suffit à exercer une pression sur la prise ,entrainer  , mauvais contact et destruction par échauffement .

Si c'est le cas , quand ,tu auras réparé , il te faut rajouter un crochet pour soutenir le boitier .

 

Question ,quand meme sur la qualité du boitier .

J'ai un cable origine Hyundai ,fourni avec VE ,il est bien noté sécurité en cas de surchauffe prise :

chargeur.jpg.203bb61d135d4a5c2abebf4c06abd36c.jpg

chargeur1.thumb.jpg.29aa710ebfe898d22475f16f51187443.jpg

Donc je veux croire ,qu'en cas de surchauffe ,je vais être averti ,avant que tout fonde .

(NB : la longueur du cable entre prise et boitier est suffisante pour que le boitier repose au sol ,sans contrainte sur la prise renforcée )

Je ne suis pas électricien ;en conséquence ,j'ai toujours privilégié ,avec toutes mes installations ,de choisir du matériel m'offrant tout le conseil et garanties .

C'est mon choix .

 

J'ai un tableau Legrand , j'ai donc continué avec Legrand .

Schéma de principe prise Green up Legrand :

schemadeprincipeprisegreenupousimilaire.thumb.png.32cb02716c12f30f9ad0837936cbc2f4.png

Mais je pense que tu as une ligne dédiée ,et un disjoncteur différentiel 20 A ,pour ta prise Green up .

Bonne réparation et bonnes fetes .

Modifié par dan11
compété

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/12/2025 à 05:53, Tech21 a dit :

Pour que ça fonde à cette endroit cela veut dire que c'est les contacts du CRO qui chauffent et non pas la Green'Up, c'est un CRO homologué CE ?

A mon avis on doit voir une trace d'échauffement autours des 2 contacts Phase/neutre de la prise du CRO ?

Photo prise sur Aliexpress d'un client:

A7b90c6f657ae4d5a93891239b864dc20L.jpg_9

J'ai des traces de plastique fondu sur les contacts du CRO mais cela semble être "juste" ce qui a fondu du boîtier GreenUp. La prise du CRO nen montre pas de signe de chauffe en elle-même (d'où ma question initiale).

 

Le CRO est de marque Morec, un câble homologué CE, oui.

Faut que je regarde sous le cache de la promise pour voir.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/12/2025 à 07:05, dan11 a dit :

J'utilise aussi, comme beaucoup une prise Green up  ,sans souci depuis 4 ans .

Aucune chauffe ,meme avec 16 A sur 6 h .

Mais j'ai une hypothèse , pour ton problème 😉

Tu utilise un cable Morec , comme celui là ?

morec.thumb.jpg.59ec4b29728aed13d4f33293315889f2.jpg

 

 Si c'est le cas ,le poids du boitier ,suffit à exercer une pression sur la prise ,entrainer  , mauvais contact et destruction par échauffement .

Si c'est le cas , quand ,tu auras réparé , il te faut rajouter un crochet pour soutenir le boitier .

 

Question ,quand meme sur la qualité du boitier .

J'ai un cable origine Hyundai ,fourni avec VE ,il est bien noté sécurité en cas de surchauffe prise :

chargeur.jpg.203bb61d135d4a5c2abebf4c06abd36c.jpg

chargeur1.thumb.jpg.29aa710ebfe898d22475f16f51187443.jpg

Donc je veux croire ,qu'en cas de surchauffe ,je vais être averti ,avant que tout fonde .

(NB : la longueur du cable entre prise et boitier est suffisante pour que le boitier repose au sol ,sans contrainte sur la prise renforcée )

Je ne suis pas électricien ;en conséquence ,j'ai toujours privilégié ,avec toutes mes installations ,de choisir du matériel m'offrant tout le conseil et garanties .

C'est mon choix .

 

J'ai un tableau Legrand , j'ai donc continué avec Legrand .

Schéma de principe prise Green up Legrand :

schemadeprincipeprisegreenupousimilaire.thumb.png.32cb02716c12f30f9ad0837936cbc2f4.png

Mais je pense que tu as une ligne dédiée ,et un disjoncteur différentiel 20 A ,pour ta prise Green up .

Bonne réparation et bonnes fetes .

Oui, c'est bien ce CRO là que j'utilise. Mais le boîtier n'est pas suspendu . Il est posé à proximité et n'exerce pas de force en raison de son poids. Ça aurait été une bonne piste sinon.

Pour le reste, la prise est installée sur un circuit dédié et protégé par le différentiel fourni dans le kit Legrand.

 

Merci pour vos réponses @Tech21 et @dan11. Au moins je sais que d'autres utilisateurs de GreenUp n'ont pas ce problème.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/12/2025 à 09:29, Wattmachine a dit :

Oui, c'est bien ce CRO là que j'utilise. Mais le boîtier n'est pas suspendu . Il est posé à proximité et n'exerce pas de force en raison de son poids. Ça aurait été une bonne piste sinon.

Pour le reste, la prise est installée sur un circuit dédié et protégé par le différentiel fourni dans le kit Legrand.

Ok ,mais comme a dit Tec21 ,est ce que ta prise Morec n'a pas chauffé ou est déformée ,cela pourrait être la cause ?

Ah oui , précision pour mes 4 ans utilisation ,avec différents VE , j'ai un coffret sous abri ou je laisse mon cable , sans jamais le débrancher de la Green up .

Peut être , cela améliore la fiabilité ? 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 20/12/2025 à 22:36, Wattmachine a dit :

Merci pour vos réponses. Ma prise est câblée en 3g2.5. 

A l'occasion je couperai la ligne au niveau du tableau électrique et je regarderai l'état de la connectique derrière le cache qui a légèrement fondu.

Je suis moyennement rassuré quand-même 😅

Salut,

 

Je suis aussi câblé en 3g2,5 mais le circuit ne fait pas plus d'1,5m, à voir chez vous sa longueur.

 

Mais je confirme qu'il n'y a pas de dégradation ou de trace de surchauffe chez moi (prise Witty de Hager).

IMG_65221.thumb.JPG.22b14094cca1e4ba47810c63bbe7d732.JPG

 

Mon CRO est branché en permanence sur ma façade, la prise est plus ou moins protégée de la pluie et étant placée sous la boite postale et le chargeur l'est aussi en étant placé sous le support de câble.

 

IMG_65231.thumb.JPG.436a3c4a18ba3a380bed476ef22d0e9a.JPG

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 21/12/2025 à 09:22, Wattmachine a dit :

J'ai des traces de plastique fondu sur les contacts du CRO mais cela semble être "juste" ce qui a fondu du boîtier GreenUp. La prise du CRO nen montre pas de signe de chauffe en elle-même (d'où ma question initiale).

 

Le CRO est de marque Morec, un câble homologué CE, oui.

Faut que je regarde sous le cache de la promise pour voir.

Peut-être alors que les les vis de serrage de ton arrivée en 2,5mm² coté Green'Up se sont desserrées et les faux contacts sont à l'origine de l'échauffement ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En regardant la photo de votre prise, j'ai l'impression qu'elle est plutôt marqué pour une prise qui n'a que 6 mois (beaucoup de griffes au fond).

 

Vous êtes le seul à l'utiliser ? quand vous n'êtes pas là, elle est accessible et alimentée en courant ?

 

Vous pouvez publier une photo de la fiche du CRO ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites







×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.