Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée. L'incitation à des utilisations proscrites seront pénalisées.

Messages recommandés

il y a 5 minutes, Zib Astian a dit :

Oui, mais dans ton abo 12kVA, ça va disjoncter si tu dépasses 60A avec que des équipements qui ont un cos Phi de 1 (impossible dans la vraie vie).

 

Linky compte aussi la puissance réactive, ce qui n'était pas le cas avec les anciens compteurs. Donc dans une installation classique, avec pleins d'équipements qui génèrent de la puissance réactive, ça saute plus facilement. Il n'empêche que ton "tuyau" permet toujours 60A. Avec les anciens compteurs, tu pouvais en fait dépasser sans que ça saute

Non ça saute au bout d un certains temps au dessus de 12kw mais en dessous de 60A

Modifié par Stan41

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, Zib Astian a dit :

Selon le technicien Enedis, la tolérance de coupure "électronique" est à 3% de la puissance max souscrite. Dans mon cas 3x30A = 90A *0.03 = 2.7A. Le disjoncteur du Linky est donc censé disjoncter si l'une des phases dépasse 32.7A, ce qui fait au total 3x32.7A utilisables réellement.

Désolé, mais les maths c’est mon truc.

3% de 90A font bien 2,7A mais ramenées par phase cela fait 30,9 A  (30A + 3%) et pas 32,7...

En fait si on suit ton technicien Enedis, le Linky devrait couper à 18,54 kVA (18 kVA + 3%)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 56 minutes, Samsaggace a dit :

Désolé, mais les maths c’est mon truc.

3% de 90A font bien 2,7A mais ramenées par phase cela fait 30,9 A  (30A + 3%) et pas 32,7...

En fait si on suit ton technicien Enedis, le Linky devrait couper à 18,54 kVA (18 kVA + 3%)

Non, le calcul c'est 3% de la puissance totale, appliqué ensuite sur chaque phase. Chaque phase dispose de 2.7A de marge. Les 3% sont la valeur du dépassement max avant coupure électronique, et cela est mesuré par phase.

Modifié par Zib Astian

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, Stan41 a dit :

Linky compte aussi la puissance réactive, ce qui n'était pas le cas avec les anciens compteurs. Donc dans une installation classique, avec pleins d'équipements qui génèrent de la puissance réactive, ça saute plus facilement. Il n'empêche que ton "tuyau" permet toujours 60A.

Avec les "anciens" compteurs, ce n'était pas le compteur qui coupait (il ne pouvait pas), mais le disjoncteur principal.

Or un disjoncteur n'est sensible qu'à l'intensité qui le traverse (qu'elle soit due à de la puissance active ou réactive), ce qui fait que le disjoncteur de l'ancien système sautait aussi plus facilement avec la présence de puissance réactive.

 

Il y a 2 heures, Stan41 a dit :

 Avec les anciens compteurs, tu pouvais en fait dépasser sans que ça saute

Avec le Linky aussi.

Il est programmé pour avoir un comportement "similaire" à un disjoncteur : avec un abonnement 30A, il supporte 50A pendant une ou deux secondes, 35A pendant quelques minutes et 31A pendant très longtemps...

 

La différence, c'est qu'étant programmable, ces tolérances pourraient être modifiées dans le futur (en fonction du fournisseur d'énergie choisi ou du type d'abonnement souscrit par exemple).

 

 

 

Modifié par Remy

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 2 minutes, Remy a dit :

Avec les "anciens" compteurs, ce n'était pas le compteur qui coupait (il ne pouvait pas), mais le disjoncteur principal.

Or un disjoncteur n'est sensible qu'à l'intensité qui le traverse (qu'elle soit due à de la puissance active ou réactive), ce qui fait que le disjoncteur de l'ancien système sautait aussi plus facilement avec la présence de puissance réactive.

 

 

 

Exact, merci pour la précision

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

De manière générale, le Linky est programmé pour avoir un comportement qui ressemble le plus possible aux anciens équipements.

 

Il y a toujours des cas particuliers : j'ai une voisine qui a fait couper le Linky dès le premier soir... elle a un abonnement 3kVA, mais son (vieux) disjoncteur principal ne sautait jamais, même à plus de 6 kVA. Pour elle, c'est la faute de ce maudit Linky...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, Zib Astian a dit :

Non, le calcul c'est 3% de la puissance totale, appliqué ensuite sur chaque phase. Chaque phase dispose de 2.7A de marge. Les 3% sont la valeur du dépassement max avant coupure électronique, et cela est mesuré par phase.

Excuse-moi mais je pense que tu es brouillé avec les maths ou les pourcentages.

Quand tu as une puissance augmentée de 3% cela se retrouve sur le courant de chaque phase puisque la tension reste identique et 3% de 30 cela fait toujours 30,9 et jamais 32,7. Tu peux le retourner dans tous les sens...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 15 minutes, Samsaggace a dit :

Excuse-moi mais je pense que tu es brouillé avec les maths ou les pourcentages.

Quand tu as une puissance augmentée de 3% cela se retrouve sur le courant de chaque phase puisque la tension reste identique et 3% de 30 cela fait toujours 30,9 et jamais 32,7. Tu peux le retourner dans tous les sens...

Non, selon son explication. On prend les 3% de 90, donc 2,7. C'est 2.7 sont valable pour une phase, 32,7. 

Par contre, je doute que 3 X 32,7 soit possible. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 5 heures, Belokan a dit :

Si 10/15 minutes avant de partir je préchauffe l'habitacle à 21°C via l'appli, l'énergie nécessaire va provenir de la batterie ou bien du secteur ? Quid d'une éventuelle mise en température de la batterie via le secteur ?


Merci d'avance !

Question qui m'intéresse également 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 14 minutes, Tonio16 a dit :

Non, selon son explication. On prend les 3% de 90, donc 2,7. C'est 2.7 sont valable pour une phase, 32,7. 

Dans ce cas, aucun problème ! Je rappelle quand même que cette discussion était pour un fonctionnement d’une borne en 22 kW sur une installation triphasée en 18 kVA. On a donc besoin des 3 phases sur lesquelles on ne "gagne" que 3% sur chacune.

Par contre, si on admet que la limite à 18 kVA permet de tirer jusqu’à 92, 7A (ce qui est au delà des 3% sur 18 kVA), on devrait pouvoir tirer 32,7A sur une seule phase mais 30A max sur les 2 autres.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 33 minutes, kaira_195 a dit :

Question qui m'intéresse également 

Ce qui est le plus important si tu veux une batterie à température est de faire dormir la voiture dans un garage isolé. Et dans la journée ne pas la garer au froid

Modifié par Stan41

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 30 minutes, Samsaggace a dit :

Dans ce cas, aucun problème ! Je rappelle quand même que cette discussion était pour un fonctionnement d’une borne en 22 kW sur une installation triphasée en 18 kVA. On a donc besoin des 3 phases sur lesquelles on ne "gagne" que 3% sur chacune.

Par contre, si on admet que la limite à 18 kVA permet de tirer jusqu’à 92, 7A (ce qui est au delà des 3% sur 18 kVA), on devrait pouvoir tirer 32,7A sur une seule phase mais 30A max sur les 2 autres.

Non ce n'est pas ce que le technicien Enedis m'a expliqué. La limite "électronique" est calculée sur la base de 3% de la puissance max de l'abonnement. Cette valeur sert ensuite de référence pour faire disjoncter chaque phase. A priori ces 3% de tolérance, par défaut, peuvent aussi être reprogrammés par le fournisseur d'électricité choisi

 

En imaginant un abo 90A mono, une seule phase donc, ça disjonterait à 92.7A.

En triphasé, chaque phase dispose de la tolérance de 2.7A.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Quoiqu’il en soit, je ne conseillerais pas de tirer de façon durable (recharger un VE) une puissance à l’extrême limite de la tolérance du compteur.

D’autant que dans ce cas - déjà limite - il faudrait débrancher absolument tous les autres appareils électriques. C’est vraiment un pur cas théorique. 

 

PS: et les VA ou les W, ce sont des unités équivalentes.

Modifié par boreus

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 
 
 
 
Il y a 7 heures, Stan41 a dit :

Invite une zoe à venir manger chez toi et prépare les bougies. Lol. 

Je viens de tomber sur ce post: 

 

Ca tient une Zoe à 22kW sur un abo 18kVA avec Linky. Ca saute quand il a autre chose qui s'ajoute car il a un abo 18kVA pour toute sa maison. Chez moi, il n'y a que la borne 22kW derrière le compteur

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 2 minutes, boreus a dit :

Quoiqu’il en soit, je ne conseillerais pas de tirer de façon durable (recharger un VE) une puissance à l’extrême limite de la tolérance du compteur.

D’autant que dans ce cas - déjà limite - il faudrait débrancher absolument tous les autres appareils électriques. C’est vraiment un pur cas théorique. 

C'est une limite "virtuelle". Le compteur supporte 36kVA pour ma part, donc physiquement il est fait pour encaisser sans soucis. Aucun danger de frôler la limite de l'abo. Par ailleurs, tu as raison concernant les autres appareils électriques, c'est pourquoi j'ai bien précisé que j'ai fait poser un compteur dédié à la borne, donc rien d'autre qui tire dessus

Modifié par Zib Astian

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 57 minutes, Stan41 a dit :

Ce qui est le plus important si tu veux une batterie à température est de faire dormir la voiture dans un garage isolé. Et dans la journée ne pas la garer au froid

Merci du conseil mais du coup tu ne réponds pas à la question ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@kaira_195 Si elle est branchée, que la puissance disponible est suffisante, le "préconditionnement" se fera sur le secteur. Si la puissance n'est pas suffisante, le complément sera pris sur la batterie. 

Modifié par RD150

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 5 minutes, Samsaggace a dit :

Non pas du tout cf mon rappel théorique ci-dessus : P=UI cos (phi)

C'est vrai, mais le cos (phi) du chargeur d'un VE est de 1. Puis en Triphasé tu peux rajouter racine de 3 à la fin de ta formule pour avoir le résultat en VA.

Pour faire baisser le cos phi, il faut faire tourner de grosse machine inductive.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, Zib Astian a dit :

En imaginant un abo 90A mono, une seule phase donc, ça disjonterait à 92.7A.

En triphasé, chaque phase dispose de la tolérance de 2.7A.

Désolé ceci est inexact physiquement, mais dis-nous plutôt comment tu mesures que ta borne passe 22 kW...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 5 minutes, Samsaggace a dit :

Désolé ceci est inexact physiquement, mais dis-nous plutôt comment tu mesures que ta borne passe 22 kW...

Je n'ai pas eu l'occasion de tirer 22 kW sur la borne pour le moment. J'ai pu par contre tirer 32A sur une seule phase sans soucis...

 

Par contre lui a bien tiré 22kW avec sa Zoe (le titre est contraire à ce qu'on dit, mais le contenu montre que ça le fait)

 

Modifié par Zib Astian

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.