Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée. L'incitation à des utilisations proscrites seront pénalisées.

Messages recommandés

Le courant nominal du WC est de 32A donc un disjoncteur 32A en protection est tout à fait adapté. Concernant la section du câble , 6mm2 est la norme si tu ne dépasse pas 25m de long (a cause de la chute de tension). En résumé c'est le même type de circuit que pour les plaques a induction

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 11 minutes, lithium73fr a dit :

Le courant nominal du WC est de 32A donc un disjoncteur 32A en protection est tout à fait adapté. Concernant la section du câble , 6mm2 est la norme si tu ne dépasse pas 25m de long (a cause de la chute de tension). En résumé c'est le même type de circuit que pour les plaques a induction

Le courant nominal n'est qu'une des grandeurs à prendre en compte dans le dimensionnement.

C'est pour ça que la doc indique un disjoncteur de 40A.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 14 minutes, fc56 a dit :

Le courant nominal n'est qu'une des grandeurs à prendre en compte dans le dimensionnement.

C'est pour ça que la doc indique un disjoncteur de 40A.

 C’est exact mais au vu de comment se comporte le WC en charge, la valeur max (32A ou moins suivant le rotacteur) est toujours atteinte par valeur inférieure et diminue même en fin de charge. Le calibre de 40 A est donné par sécurité comme tout le dimensionnement d’un tableau électrique.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 2 minutes, lithium73fr a dit :

Et quelles sont les autres grandeurs ? En habitat le pouvoir de coupure est toujours défini à 3kA (défini par le courant de cc max côté Enedis) . Attention cela n'est pas le cas pour le tertiaire ou l'industrie.

- taux d'utilisation

- fréquence découpage, type de commutation (si existe)

- forme du signal au démarrage, et pas uniquement la valeur du pic

par exemple

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

page 7 du manuel, on parle de la section de câble (qui doit supporter 40A sur une longue période) et pas du disjoncteur.

rien n'empêche donc de mettre du 32A comme disjoncteur.

perso, ce sera du 6² et un disjoncteur a 25A mais c'est du triphasé.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pas simple de s'y retrouver !!...?

Si au lieu du 40A je mets un 32A (en restant en 3G6) et que je cale sur la voiture 28 ou 30A 

Est ce que je cours un risque "dangereux" ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Faire passer 32A sur un disjoncteur de 32... c’est quand même juste et il n’y a pas de marge. Tu peux limiter sur le WC l’intensité max mais c’est dommage.

 

5m de câble c’est court, le 6mm2 suffirait même si la norme est du 10mm2 pour 40A.

Un disjoncteur c’est 15eur... moins de 2eur le mètre en 10mm2... autant prévoir :)

Modifié par Axolotl

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

à l’instant, Axolotl a dit :

Faire passer 32A sur un disjoncteur de 32... c’est quand même juste et il n’y a pas de marge.

5m de câble c’est court, le 6mm2 suffirait même si la norme est du 10mm2 pour 40A.

Un disjoncteur c’est 15eur... moins de 2eur le mètre en 10mm2... autant prévoir :)

Le disjoncteur n'est pas un soucis...je possède les deux..en 32 et 40A

C'est juste que l'installation est déjà câblée en 6 ... et je voulais éviter de changer le câble...tout du moins dans l'immédiat...par fainéantise ?

La question est juste...quel disjoncteur en gardant le câble en 6 entre la WC et le tableau divisionnaire

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 12 minutes, isiris a dit :

Le disjoncteur n'est pas un soucis...je possède les deux..en 32 et 40A

C'est juste que l'installation est déjà câblée en 6 ... et je voulais éviter de changer le câble...tout du moins dans l'immédiat...par fainéantise ?

La question est juste...quel disjoncteur en gardant le câble en 6 entre la WC et le tableau divisionnaire

L'électricien m'a fait une installation avec un disjoncteur à 40A, mais j'ai volontairement fait programmer le wallconector à 25A ce qui me donne une charge de 5kwh pour la nuit, ce qui semble suffisant pour mes besoins.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, isiris a dit :

Le disjoncteur n'est pas un soucis...je possède les deux..en 32 et 40A

C'est juste que l'installation est déjà câblée en 6 ... et je voulais éviter de changer le câble...tout du moins dans l'immédiat...par fainéantise ?

La question est juste...quel disjoncteur en gardant le câble en 6 entre la WC et le tableau divisionnaire

Les bornes à vis du 40A sont prévues pour du 10mm2, je ne sais pas si le cable de 6 va tenir dedans, en tout cas j'essayerais et je verrais, vu la faible distance ce n'est pas là qu'il y aura un point faible.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 4 heures, fc56 a dit :

pour le pouvoir de coupure.

aucune relation entre ces 2 paramètres!

le besoin en pouvoir de coupure s'évalue selon la distance entre le poste de distribution énédis, et le point de branchement du disjoncteur, mais également en fonction de la section du/des câbles entre ces 2 pointset de la  puissance disponible de ce point de distribution

bref pas si simple que cela pour un citoyen lambda! 

 

si cette distance est très courte , et que la section des câble est importante , il faut au minimum un pouvoir de coupure de 6kA

en bout de ligne  et des câble de section minimum un 3kA est suffisant

la moyenne à 4,5kA est souvent un bon compromis

il faut penser que le disjoncteur de branchement fera son travail en cas de court-circuit franc

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir,

J'ai finalisé mon installation de la borne ce week-end. Le plus compliqué était de faire passer le cable dans le doublage du mur (extérieur). Mais ensuite les branchements sont faciles à faire.

Les explications étaient top. Merci.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour, je me pose la question de la faisabilité et du bon fonctionnement, avec un branchement spécifique qui puisse me donner 7KW en monophasé (pour une ioniq) et 11 kW en tri pour une Tesla, est ce que je peut mettre du 6mm2 uniquement sur phase 1 , N , et PE , et mettre du 2.5 mm2 sur les phase 2 et 3 , avec du coup un disjoncteur 32A sur ph1 et N , et 2 disjoncteur de 16A sur les phase 2 et 3 (alimenter par le même interrupteur Différentiel biensure) .

Ça m'éviterait de devoir me racheter du 2.5mm2 et des DJ 32A pour la futur Tesla.

J'espère avoir été "clair" ?

Merci

Modifié par doudoutico

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, Axolotl a dit :

Les bornes à vis du 40A sont prévues pour du 10mm2

elle sont prévues pour du 16mm2 et même du 25mm2

le 6mm2 est possible sans risque

il faut soigner les serrages , comme dans toute installation électrique sérieuse

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 14 minutes, gepeliste62 a dit :

elle sont prévues pour du 16mm2 et même du 25mm2

le 6mm2 est possible sans risque

il faut soigner les serrages , comme dans toute installation électrique sérieuse

 

Je peux donc garder mon disjoncteur 40a ainsi que mon câblage en 3g6 et passer les 32a du WC sans risques compte tenu de sa faible longueur (5 mètres)?

cela ne risque rien ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 54 minutes, doudoutico a dit :

J'espère avoir été "clair" 

Pas vraiment ! Comment vas-tu poser un disjoncteur sur phase 2 ou sur phase 3 ?

Un disjoncteur ça agit sur phase - N si monophasé, non ?

Sinon c’est un disjoncteur triphasé L1, L2, L3, N ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 48 minutes, doudoutico a dit :

Bonjour, je me pose la question de la faisabilité et du bon fonctionnement, avec un branchement spécifique qui puisse me donner 7KW en monophasé (pour une ioniq) et 11 kW en tri pour une Tesla, est ce que je peut mettre du 6mm2 uniquement sur phase 1 , N , et PE , et mettre du 2.5 mm2 sur les phase 2 et 3 , avec du coup un disjoncteur 32A sur ph1 et N , et 2 disjoncteur de 16A sur les phase 2 et 3 (alimenter par le même interrupteur Différentiel biensure) .

Ça m'éviterait de devoir me racheter du 2.5mm2 et des DJ 32A pour la futur Tesla.

J'espère avoir été "clair" ?

Merci

sur le plan purement technique, ça marcherais

sur le plan normes, je pense que c'est interdit

pourquoi?

en cas de problème sur la phase en 6mm2, le disjoncteur va bien couper la phase en défaut, mais aussi le neutre , en laissant sous tension les 2 autres phases, ce qui maintiendrais une situation dangereuse 

la norme stipulant que tous les conducteurs actifs, soit coupés simultanément

dans ton cas, je mettrai un disjoncteur tétrapolaire 16A sur l'ensemble et en // un disjoncteur bipolaire 32A sur les fils en 6mm2, seul l'un des 2 disjoncteur serais enclenché selon les besoin, monophasé ou triphasé sous contrôle totale d'un seul et unique utilisateur averti 

l'erreur serais d'enclencher les 2 disjoncteur en meme temps ce qui mettrais une intensité possible de 48A sur le 6mm2  incompatible avec une protection de ce dernier

 

par contre il faut impérativement un différentiel type B tétrapolaire

 

idéalement , il faut installer du 5g6mm2  et un disjoncteur tétrapolaire 32A

une protection 16A pouvant exister en aval 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 7 minutes, isiris a dit :

Je peux donc garder mon disjoncteur 40a ainsi que mon câblage en 3g6

non, en 6mm2 il faut rester à 32A

pour le sans risque ,je parlais uniquement du diamètre de serrage

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci, je n'avais pas en tête la norme stipulant la coupure de l'ensemble des conducteurs actifs... Même si on pourrait se dire en monophasé seul la phase 1 est activé le Wall connector n'alimente pas l'utilisateur sur les phase 2 et 3,  de plus la prise p2 (de la ioniq)ne comporte pas de récepteur femelle sur les broches phase 2 et 3 ...

Cependant pour être clean niveau norme je vais suivre vos conseils et mettre le tout en 6 mm2 avec un tetra .

Merci ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je pensais qu'avec moins de 20m de distance en 7 kW 32A, un câble de 6mm2 suffisait. Sauf que d'après ce que je lis avec le WallConnector il faudrait un disjoncteur 40A et donc du 10mm2. Est-ce bien ça ?

 

Par contre avec une simple prise P17 32, la du 6mm2 et 32A de disjoncteur seraient suffisants?

Modifié par Antho

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 7 minutes, Antho a dit :

Je pensais qu'avec moins de 20m de distance en 7 kW 32A, un câble de 6mm2 suffisait.

Mais bien sûr !

Il y a un peu de prudence partout.

Je remets ce tableau utile (avec une pensée pour tous les auteurs qui le revendiquent) :

Image result for tableau fil ampère

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.