Aller au contenu
Roger1

Kit green up promo

Messages recommandés

Merci pour les infos et conseils détaillés.

 

J'ai en effet commandé un disjoncteur 20A courbe C.

 

Et je te rejoins que tout combiné pour une configuration avec un différentiel type F le prix au détail n'est pas vraiment avantageux par rapport à un Kit Green'Up.

Perso, pour moi cela m'est revenu à près de 140 euros (hors FP) en passant par des distributeurs en ligne.

 

Et les inconvénients en plus d'un ensemble inter diff + disjoncteur par rapport à un Disjoncteur Diff...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 03/04/2023 à 17:23, Remy a dit :

La patère, c'est pour pouvoir accrocher le CRO (la norme interdit que le câble soit assez long pour que le CRO soit au sol et il est déconseillé de laisser le CRO pendu par son câble d'alimentation).

Je ne comprend pas l'explication. Le CRO on le débranche après chaque utilisation. Je prévois de placer la prise en hauteur dans mon garage sous-sol (copro) car j'ai déjà 40 mètres de l'appart au garage.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 04/04/2023 à 11:39, 31Auto a dit :

Je ne comprend pas l'explication. Le CRO on le débranche après chaque utilisation.

L’intérêt de la patère, c’est PENDANT l’utilisation, pour éviter de laisser le CRO pendouiller au bout de son câble  ;)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 04/04/2023 à 14:15, Gégé a dit :

L’intérêt de la patère, c’est PENDANT l’utilisation, pour éviter de laisser le CRO pendouiller au bout de son câble  ;)

Evidemment, pour une installation plus économique, on peut aussi faire sans patère avec un crochet fixé dans le mur 😉

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'avais vu que le contact auto (sur disjoncteur) était plus sur. Cela est très bien avec la connexion par peigne. En revanche je pense que la surface de contact est mieux avec bornier à vis pour le raccordement du câble avec boucle. La vis avec le câble repose sur une surface de contact plus importante 

Modifié par 31Auto

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon j’ai trouvé la réponse pour les branchements automatique dès disjoncteurs c’est pas possible au dessus de 4mm2.

 

J’ai une autre question j’ai un câble jusqu’à mon garage sous sol de presque 40:mètres. Je souhaite le passer en 6mm2. j’ai un câble de 2,5mm2 actuellement avec une gaine de 20mm ext  entre mon compteur et le couloir partie commune. Il passe difficilement au niveau du coude. Il fait 10mm ext. Je vais tenter le passage en 6mm2, il fait 12 mm ext environ.  C’est le seul endroit où je pourrait être bloqué.

Ma question est la suivante, est ce règlementaire de dénuder (enlever la gaine noire) sur les 3 fils avant le câblage au compteur.. in n’y aurait pas l’enveloppe sur 1 mètre en environ et sous gaine. Le câble resterait sous gaine ailleurs

 

Merci pour vos retour sur cette faisabilité

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour  ne sais pas si c'est réglementaire, mais c'est à coup sûr risqué! les petits rongeurs adorent bouffer du câble...Le plus simple serait de sortir câble et gaine, mettre la gaine droite au sol sur toute sa longueur, attacher le 4 mm² au 2,5 mm² par une tête de câble, tirer sur le 2,5 mm² pour le sortir et le remplacer par le 4 mm².

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/04/2023 à 10:30, Patman42 a dit :

Bonjour  ne sais pas si c'est réglementaire, mais c'est à coup sûr risqué! les petits rongeurs adorent bouffer du câble...Le plus simple serait de sortir câble et gaine, mettre la gaine droite au sol sur toute sa longueur, attacher le 4 mm² au 2,5 mm² par une tête de câble, tirer sur le 2,5 mm² pour le sortir et le remplacer par le 4 mm².

 

la gaine de mon compteur par vers le haut doit être prise dans la dalle béton du plafond et ressort dans le couloir du palier. j’utilise la gaine du fil de telereleve (qui n’existe plus avec le linky: courant porteur). Il n’y a aucun rongeur et la gaine fait 18 mm interieur

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 23/03/2023 à 18:00, Roger1 a dit :

Bonjour à tous,

 

N’ayant tjs pas la voiture, j’attendais sagement une bonne promo avant de commander le kit green up. J’ouvre une file pour que les gens intéressés ne passent pas à côté de celle dont je viens de profiter : 154,8€ sans frais de livraison, livré via chronopost en qqs jours.

 

https://eco-motion.fr/prises-de-recharge/432-legrand-green-up-leg090476-32-kw.html

Ici : 130 € le kit + 3.99 € frais port Mondial Relay 👍

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 23/03/2023 à 18:00, Roger1 a dit :

Bonjour à tous,

 

N’ayant tjs pas la voiture, j’attendais sagement une bonne promo avant de commander le kit green up. J’ouvre une file pour que les gens intéressés ne passent pas à côté de celle dont je viens de profiter : 154,8€ sans frais de livraison, livré via chronopost en qqs jours.

 

https://eco-motion.fr/prises-de-recharge/432-legrand-green-up-leg090476-32-kw.html

Ici : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2330498589.htm

 

*** 130 € le kit + 3.99 € frais port Mondial Relay 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui, si effectivement neuf et jamais servi (là il peut tjs y avoir un doute), c une bonne affaire (sans la garantie probablement, 2nd point négatif). Si je n’avais pas déjà la mienne, je prendrai le risque d’acheter. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/04/2023 à 09:12, 31Auto a dit :

Bon j’ai trouvé la réponse pour les branchements automatique dès disjoncteurs c’est pas possible au dessus de 4mm2.

 

J’ai une autre question j’ai un câble jusqu’à mon garage sous sol de presque 40:mètres. Je souhaite le passer en 6mm2. j’ai un câble de 2,5mm2 actuellement avec une gaine de 20mm ext  entre mon compteur et le couloir partie commune. Il passe difficilement au niveau du coude. Il fait 10mm ext. Je vais tenter le passage en 6mm2, il fait 12 mm ext environ.  C’est le seul endroit où je pourrait être bloqué.

Ma question est la suivante, est ce règlementaire de dénuder (enlever la gaine noire) sur les 3 fils avant le câblage au compteur.. in n’y aurait pas l’enveloppe sur 1 mètre en environ et sous gaine. Le câble resterait sous gaine ailleurs

 

Merci pour vos retour sur cette faisabilité

Oui, c'est réglementaire.

Dans une maison neuve, la plupart du temps, les 3 fils phase, neutre et terre sont passés directement dans la gaine ICTA.

Ce qui n'est pas réglementaire, c'est qu'un de ces 3 fils soient accessible au contact.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/04/2023 à 11:16, 31Auto a dit :

la gaine de mon compteur par vers le haut doit être prise dans la dalle béton du plafond et ressort dans le couloir du palier. j’utilise la gaine du fil de telereleve (qui n’existe plus avec le linky: courant porteur). Il n’y a aucun rongeur et la gaine fait 18 mm interieur

Si vous pouvez accéder à la partie dénudée, les rongeurs aussi...et pour du 3x4 mm², il faut une gaine de 20 mm intérieur.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/04/2023 à 13:57, Patman42 a dit :

Si vous pouvez accéder à la partie dénudée, les rongeurs aussi...et pour du 3x4 mm², il faut une gaine de 20 mm intérieur.

Je vais passer un câble de 6 mm2 c'est pour cela qu'il me faut un disjoncteur à vis et non auto car c'est 4mm2 max. 

Pas de fil dénudé ni rongeurs. Bien noté pour la gaine.

Je vais laisser le câble de 2.5 mm2 je mettrai un éclairage au sous sol.

Je viens de trouver mieux dans le mur banché il y a un trou entre le placard partie commune élec et mon compteur. Il tombe pile poil à l'arrière du coffret métallique. Je gagne en plus au moins 3 mètres. Je pourrais charger en 6mm2 avec 36 mètres donc plus de craintes de surchauffe. A voir même pour passer en 10mm2.

Quand je pense que j'ai vu passer en AG un devis Voté d'un électricien pour 32A avec 40 mètres de distance  en 2.5mm2....

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/04/2023 à 18:12, 31Auto a dit :

l’offre avec pack home hager 32 À toujours en 3G2,5mm2

CF9A483F-2DA0-44BD-9AE4-EE36527A1A68.jpeg

2E15150B-A8FE-455C-931D-D28D342D31C6.jpeg

Effectivement, ça craint! quand je parle de partie dénudée, je parle d'enlever la protection isolante extérieure, pas celle des fils évidemment.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 27/04/2023 à 11:12, Patman42 a dit :

Effectivement, ça craint! quand je parle de partie dénudée, je parle d'enlever la protection isolante extérieure, pas celle des fils évidemment.

j’abandonne cette solution. je garde mon passage en 2.5 mm2 qui me servira pour placer un éclairage en réglettes LED. Et je tire en 6 mm2 les 36-37 m2 pour ma prise green up. Merci

 

le devis provenant d’un professionnel m’a fait faire une erreur de tirer uniquement du 2,5mm2, mais rien de grave

Modifié par 31Auto

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 26/04/2023 à 16:21, 31Auto a dit :

... Je gagne en plus au moins 3 mètres. Je pourrais charger en 6mm2 avec 36 mètres donc plus de craintes de surchauffe. A voir même pour passer en 10mm2.

Vous faites ce que vous voulez mais 6 mm2 est amplement suffisant, alors 10mm2 c'est de l'argent gaspillé.

Le 26/04/2023 à 16:21, 31Auto a dit :

Quand je pense que j'ai vu passer en AG un devis Voté d'un électricien pour 32A avec 40 mètres de distance  en 2.5mm2....

Oui mais il y a une certification IRVE ! (je me moque d'eux, je suis un vilain). N'importe quel CAP électricien vous aurait fait un meilleur travail que ce qui était projeté.

 

Ce qui prouve que quand on fait soi-même en respectant les normes c'est souvent mieux réalisé et sécurisé qu'avec un de ces "professionnels".

Ces installations n'ont aucune Assurance Qualité car l'électricien est tout à la fois installateur, contrôleur et vérificateur. C'est comme être juge et partie; du n'importe quoi.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Petite question. Mon installation électrique dans mon appartement comprend 2 rangées. 

J'ai de la place sur la première rangée pour y mettre la ligne dédiée (je vais effectuer un repiquage avec cordon 270 mm Legrand.

L'alimentation générale arrive sur le première rangée avec un repiquage sur la deuxième rangée.

Je viens de décaler et brancher l'alimentation générale sur la deuxième rangée pour pouvoir faire mon repiquage pour le nouveau différentiel sur la première rangé.

 

J'ai réussit mais pas facile à brancher le câble, je pense que c'est du 16 mm² ? (multibrins fin).

 

Je me suis dit qu'à la limite je pourrait mettre un peigne vertical, mais je viens de voir que mes anciens disjoncteur (merlin Gerin) sont plus écarté que ceux vendu actuellement donc je n'aurai pas pu installer le peigne vertical. Il y a 2 vis en haut. Les nouveaux il y a l'entrée sur la gauche. Existe t-il des peignes pour mes disjoncteurs ? Merci 

 

Je précise que c'était trop cours pour faire le repiquage depuis la deuxième rangée.

 

IMG_20221104_075925.jpg.b6eeeb58a9b03357470d465b004d7be5.jpg

Modifié par 31Auto

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.