Aller au contenu
yoda7

Installation GreenUp avec câble 10mm2

Messages recommandés

Bonjour,

 

Je vais installer une deuxième GreenUp pour mon deuxième véhicule rechargeable. 
Elle sera à environ 15m du tableau avec un câble enterré dans une gaine.

il se trouve que j’ai en ma possession 15m de câble 3x10mm2.

 

1. en théorie en matière de diamètre de câble qui peut le plus peut le moins donc  si j’ai du 10mm2 sur une telle distance autant le mettre ça chauffera d’autant moins => ai-je raison de penser ça ?

 

2. la GreenUp est censée être installée avec du 2,5mm2 ou du 6mm2, pas du 10mm2 => est-ce que quelqu’un a fait une installation avec du 10 ? Est-ce que ça « rentre » dans les connecteurs de la prise ? Est-ce que c’est déconseillé pour la prise ?

 

merci d’avance pour vos réponses!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C’est une option.

mais si un jour je veux remplacer cette borne greenup par une borne 7,4Kw, je crois que pour une wallbox/ borne de cette puissance le câblage nécessaire est de 5x10mm2 ? Or mon câble est un 3x10mm2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 15/12/2021 à 08:51, yoda7 a dit :

C’est une option.

mais si un jour je veux remplacer cette borne greenup par une borne 7,4Kw, je crois que pour une wallbox/ borne de cette puissance le câblage nécessaire est de 5x10mm2 ? Or mon câble est un 3x10mm2

 

Cette affirmation est vrai si tu as un abonnement triphasé , mais fausse avec un abonnement monophasé.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonne nouvelle donc car je suis en monophasé. Je vais pouvoir utiliser mon câble et pour le moment poser une borne GreenUp puis plus tard me laisser la possibilité d’une borne plus puissante.

 

merci à tous pour votre aide 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Du 10mm² pour alimenter une Green-up c'est à voir si c'est trop gros ou pas. Je ne serais le dire puisque je n'en ai pas mais vue que je genre de prise doivent être installer à l'extérieur et souvent à distance ce n'est peut-être pas impossible.

Pour 15m même du 2,5mm² c'est bon, le max à 16A c'est 23m en 2,5mm², 96m en 10mm².

Une borne 7,4kW est une borne monophasé donc du 3x10mm² c'est bon. Du 5x10mm² c'est pour les bornes triphasé (11kW ou 22kW).

Modifié par id3

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 14/12/2021 à 20:20, Thomas Pré a dit :

Effectivement les connecteurs de la greenup ne sont pas adaptés au 10mm2
Il faut prévoir une boîte de dérivation pour repartir en plus petite section

Un petit coup de lime pour réduire le diamètre du fil, ca le fait pas ? Ca ne se fait pas ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 15/12/2021 à 10:07, Pedritto a dit :

Un petit coup de lime pour réduire le diamètre du fil, ca le fait pas ? Ca ne se fait pas ?

Sauf erreur , la section pour la greenup est du 6mm².

Tu proposes de couper la moitié de la section du fil ???  et c'est pas grave si ca fait des arcs électrique entre les 2 cables ????

 

La boite de dérivation est la solution : simple et pas cher .

Et un fil de 2.5mm² sera beaucoup plus simple a câbler dans la greenup.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 15/12/2021 à 10:31, alfniev a dit :

Tu proposes de couper la moitié de la section du fil ???  et c'est pas grave si ca fait des arcs électrique entre les 2 cables ????

Euh, oui, limer juste les 3 extrémités dénudées. Le dernier cm quoi, celui qui rentrera dans les connecteurs P,N,T de la greenup. Pas la gaine.

Je vois pas pourquoi ca ferait des arcs ?

Et le jour où il installe une WB, hop il coupe 1cm et re-dénude.

Après je comprendrais bien que ce genre de bricolages soient bannis par je ne sait quelle norme. C'est un peu ma question. 

Ou alors c'est le cable (conducteurs + gaines ) qui est trop gros pour rentrer dans le boîtier green up ? Mais là j'ai un doute, n'importe quelle prise a un 'trou' assez grand (par contre bonne chance pour router les fils correctement a l'intérieur 😂)

 

Le truc c'est que @yoda7 a dit qu'il ne voulait pas de boite de dérivation (pour des raisons qui sont les siennes, je prends donc ca comme paramètre d'entrée ). Donc dire qu'il faut mettre une boîte ne solutionne rien.

 

Modifié par Pedritto

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Mon câble est rigide donc pas composé de plusieurs fils.

@Pedritto effectivement au départ je ne suis pas pour une boîte de dérivation mais si je trouve une solution satisfaisante car vraiment étanche notamment en cas de forte pluie alors je préfère utiliser mon câble puisque je l’ai… 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 15/12/2021 à 13:08, yoda7 a dit :

Mon câble est rigide donc pas composé de plusieurs fils.

@Pedritto effectivement au départ je ne suis pas pour une boîte de dérivation mais si je trouve une solution satisfaisante car vraiment étanche notamment en cas de forte pluie alors je préfère utiliser mon câble puisque je l’ai… 

Je n'ai jamais vu de 10mm2 monobrins !!!

 

La boite, tu la mets a l'intérieur et tu fais sortir le 6mm2 a l'extérieur!

Modifié par yankee76

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 15/12/2021 à 14:02, Thomas Pré a dit :

Faites nous une photo de votre câble, je suis curieux emoji6.png

Mea culpa, Effectivement le câble est composé de plusieurs brins. Comme on m’avait indiqué que c’était un « câble rigide » j’en avais déduit que comme pour les cables de section inférieure c’était un seul brin.

c’est d’ailleurs une drôle d’expression « câble rigide », c’est seulement que c’est plus rigide que les cables Multi brins.
 

si vous avez des exemples de boîte de dérivation de très bonne qualité et parfaitement étanches (mieux que les petites boites grises standard avec des joints très fins) Je suis preneur

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 16/12/2021 à 07:33, Forhorse a dit :

D'après ce que j'ai trouvé sur le net (je ne connaissais pas) les cable EXVB sont fabriqué spécialement pour le marché Belge.

Du 10mm² massif ça ne pouvait être qu'une histoire Belge ! 🤣

C’est ça! 😂

Et j’aimerais pas avoir à travailler avec ce câble là !

Modifié par Fgie

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Sans aller jusqu'au H07RNF (qui n'est pas spécialement prévu pour les installations fixes) du R2V est en âme cablé, ça apporte un peu de souplesse par rapport à une âme massive.

Après pour du 1.5 et 2.5 vu que le R2V est aussi en âme massive ça change rien par rapport au EXVB

 

Pour en revenir au problème de la prise green-up, il faudrait voir s'il n'existe pas des fouets de raccordement pour ces sections.

Pour rappel un fouet de raccordement c'est un accessoire de câblage qui sert précisement à transformer une grosse section rigide dans un section plus faible très souple pour pouvoir raccorder des appareils.

Typiquement on trouve ça pour transformer le 25 ou 35mm² des câbles R2V passés en souterrain pour se connecter sur un disjoncteur de branchement (ou à l'autre bout entre ce même câble et le tableau électrique) 

batp646-fouet-de-raccordement-pour-disjoncteur-abonne.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 15/12/2021 à 20:37, yoda7 a dit :

si vous avez des exemples de boîte de dérivation de très bonne qualité et parfaitement étanches (mieux que les petites boites grises standard avec des joints très fins) Je suis preneur

Le top du top, c'est le remplissage de la boîte par une résine, on peut l'enterrer ou même la placer dans un ruisseau (mais après c'est plus démontable)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.