CRO pas assez longue

Featured Replies

Posté(é)
Le 11/03/2019 à 18:29, Sebcestbien a dit :

Sans parler que les puissances annoncée ne sont que des puissances temporaires.

La on parle d’une puissance d’appel très longue sur plusieurs heures, 1/2 journée, journée.

Garder le numéro des pompiers pas loin ....c’est le 18 au cas ou

 

faut arrêter de faire peur au gens comme ça, j'ai un kona que je charge au boulot durant 12h sur prise classique et rallonge de 10m en 2.5mm et aucun soucis de chauffe 

Posté(é)

8h à 10A avec une rallonge caoutchouc en 2,5mm2 de 10m bien déroulée c'est sans problèmes.

Je le fais a 16A avec une rallonge de 15m, mais les prises sont des P17 mono 16A donc 10m à 10A c'est du gâteau.

Modifié par XBOS

Posté(é)
faut arrêter de faire peur au gens comme ça, j'ai un kona que je charge au boulot durant 12h sur prise classique et rallonge de 10m en 2.5mm et aucun soucis de chauffe 

C’est pas faire peur mais prendre une rallonge de 50m avec marqué 4kW ....

c’est bien ( je pense )d’informer que les valeurs indiquées sur ces rallonges ne sont que transitoires et qu’il faut donc veiller a prendre du matériel de qualité, le plus court possible, de bien dérouler , car on va tirer longtemps dessus ! Surtout régulièrement puisque c’est pour se charger chez ses enfants ce n’est plus exceptionnel (sauf si une fois par an....)

 

Après chacun fait ce qu’il veut

 

Et une Green up c’est pas si cher moins d’un plein de VT......

 

A plus

Posté(é)

Vous auriez une doc la dessus par c eque je vois partout qu'avec du 1.5 on peux faire du 15 amp 3500watt en continu...

Posté(é)
il y a 20 minutes, jpp59 a dit :

que je vois partout qu'avec du 1.5 on peux faire du 15 amp 3500watt en continu..

pas en continu, en pointe courte uniquement

mais ce n'est jamais écris, ce serais anti commercial pour les vendeurs de rallonge

 

Posté(é)

Je voulais dire de la doc technique, style reference d électricien...

Posté(é)
Je voulais dire de la doc technique, style reference d électricien...
Et ca me paraît bizarre car en norme cee ou nf il n'y a pas de notion commerciale.. Ils prennent pas de risque car possibilité d'incendie
Posté(é)
il y a 14 minutes, jpp59 a dit :

Je voulais dire de la doc technique, style reference d électricien...

la norme sur du fil est définie, non seulement par la section des conducteurs, mais aussi

par la longueur 

par le type d'isolant 

le mode de pose , apparent, encastré, souterrain

etc

c'est par les abaques de calculs que l'intensité maximale est déterminée

par simplification, on trouve ce genre de tableau 

valable en maison individuelle pour une installation "normale" ou les circuit sont utilisé de façon discontinue

en fonctionnement de charge VE, il est conseillé de prendre la section supérieure pour la même distance

surtout si cette distance est importante

 

 

section_cable_electrique_scf.png

Modifié par Invité

Posté(é)
la norme sur du fil est définie, non seulement par la section des conducteurs, mais aussi
par la longueur 
par le type d'isolant 
le mode de pose , apparent, encastré, souterrain
etc
c'est par les abaques de calculs que l'intensité maximale est déterminée
par simplification, on trouve ce genre de tableau 
valable en maison individuelle pour une installation "normale" ou les circuit sont utilisé de façon discontinue
en fonctionnement de charge VE, il est conseillé de prendre la section supérieure pour la même distance
surtout si cette distance est importante
 
 
section_cable_electrique_scf.png.750a5ae5f726c2221103d3eed8839d1e.png
Merci, et le fait que dans les rallonges c'est du tressé, ça joue aussi j'imagine ?
Posté(é)
il y a 1 minute, jpp59 a dit :

Merci, et le fait que dans les rallonges c'est du tressé, ça joue aussi j'imagine ?

neuf , non

mais avec le temps et les manipulations, des brins peuvent casser, la section diminue et a terme la section deviens tellement faible , qu'a la moindre charge nominale , ça chauffe a l'endroit le plus faible et il n'est pas rare de voir un court circuit se produire

charger une VE avec une rallonge, c'est prendre un risque

prendre une rallonge juste en section, c'est prendre encore plus de risque

au prix de nos VE , comparer au prix d'une rallonge forte de bonne qualité, le risque ne vaux pas la peine d'être pris

 

les économies peuvent couter très cher

 

 

Posté(é)

Merci pour toutes ces info. En me basant sur le tableau, une rallonge en 1,5mm de 10m,c'est ok pour du 8amp ? Ce sera pas pour tous les jour, c'est au cas ou, une rallonge dans le coffre...

Posté(é)
Merci pour toutes ces info. En me basant sur le tableau, une rallonge en 1,5mm de 10m,c'est ok pour du 8amp ? Ce sera pas pour tous les jour, c'est au cas ou, une rallonge dans le coffre...

Pour la différence de prix prend une 2,5mm2
Posté(é)

Le prix c'est pas un prob, c'est plus le poids qui devient énorme...

 

C'est pour laisser dans le coffre h24

Posté(é)

1,5 vers 2,5 de diam sur une surface ca fait x 2.77.. Mais bon sur 2T ca reste négligeable. Je vais voir ca dans un brico et la rempacer

Posté(é)

Ce n’est pas du diamètre c’est déjà une section : 1,5mm2 contre 2,5mm2

L’écart en poids et diamètre est pas énorme 8,96g/cm3 soit sur3x 10m en 1,5 environ 400g de cuivre et pour du 2,5 environ 650g de cuivre

A la louche il y aura Max 400g d’écart avec isolant

 

Posté(é)
Ce n’est pas du diamètre c’est déjà une section : 1,5mm2 contre 2,5mm2
L’écart en poids et diamètre est pas énorme 8,96g/cm3 soit sur3x 10m en 1,5 environ 400g de cuivre et pour du 2,5 environ 650g de cuivre
A la louche il y aura Max 400g d’écart avec isolant
 
Ah oui suis je betes...

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.