Le 04/02/2019 à 22:50, gepeliste62 a dit :

pour le réactif, ok pour les transformateurs

mais un cro, ce n'est PAS un transformateur puissant, il n'en a qu'un  tout petit, juste pour le 12V , à peine moins de 5W

le chargeur (interne) des VE, c'est une grosse alimentation à découpage suivi d'un redresseur, le cos phi est proche de 1

les LED, c'est du courant continu au final, en entrée c'est le plus souvent un alimentation à découpage dont le cos phi est proche de 1 et dans une maison, il est rare de trouver des led de puissance >8W

 

donc , ces 3 exemples sont tres mal choisi

 

en fait , de nos jours, une très forte proportions d'appareils électronique sont ainsi

 

l'exemple le plus fort, serais plus du coté de la pompe à chaleur

 

Je suis en ligne.

Sur ce que j’ai lu, c’est pompe à chaleur et pompe piscine et plaque cuisson induction qui sont les pire réducteurs de cos FI.

les solutions existent il faut, par exemple ajouter une batterie de condensateurs sur l’installation our traiter individuellement les appareils concernés.

Maintenant cette approche est principalement destinée pour les ateliers.. d’office en TRI.

je cherche une solution 12KVA en mono pour mettre en Amont de mon installation ou être capable de faire un dimensionnement correct en amont de ma pompe piscine (12h par jour) ou de ma pompe à chaleur.

si j’ai bien vu, amortissement en 5/7 ans.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 20 minutes, JCJ49 a dit :

Bonjour je viens de recevoir cette vidéo, quand pensez vous ,ou est la vérité

 

 https://videos2.next-up.org/Linky_et_vehicules_electriques.html

 

merci  

 

Je pense que oui, c’est un mal nécessaire à la révolution technologique.

Toute la consommation des particuliers (c’est un avis fort à mesurer) était résistible jusqu’au début des années 80.

L’évolution technologique et niveau de confort a muté bcp de la conso vers l’inductive.

toute chose égale par ailleurs, le gouvernement français de l’époque en était responsable avec son approche du tout électrique, suite aux crises pétrolières (et l’approche tout nucléaire).

Je pense qu’on y échappera pas.

Je regrette (comme dit dans mon message précédent) qu’il n’y ai pas de solution qui arrive sur le marché pour une mesure du cos FI des installations afin d’évaluer une optimisation éventuelle de l’installation électrique (des maison fabriquées après 2002).

C’est dommage de vendre une pompe à chaleur avec un coefficient de 5 qui se fini en 2.8 à cause de l’évolaution du système de comptage.

Avis aux électriciens : il y a un marché!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 05/02/2019 à 19:59, Lord_Casque_Noir a dit :

merci, tu aurais quelque chose à me conseiller ? (abonnement mono 45A )

J’utilise ce compteur pour mon VE en 12A ou 14A depuis 80000 km et aucun souci. Le 5 (40) dit qu’il peut prendre jusqu’à 40A, non ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Entre saisie du conseil d’État par l'UFC Que Choisir, le rapport de la CNIL qui juge pour sa part «particulièrement intrusive» la collecte des données du compteur et le fait que l'«évaluateur officiel» du compteur Linky, le groupe Capgemini, ait été en quelque sorte juge et partie dans cette affaire, sans compter les groupements, villes et particuliers de plus en plus nombreux à refuser son installation, on peut en déduire que ça commence à devenir louche cette affaire...

Ici un nouvel article paru ce matin dans le Figaro.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, jineffine a dit :

je cherche une solution 12KVA en mono pour mettre en Amont de mon installation ou être capable de faire un dimensionnement correct en amont de ma pompe piscine (12h par jour) ou de ma pompe à chaleur.

si j’ai bien vu, amortissement en 5/7 ans.

 

aucun souci pour le monophasé, le cos phi se redresse phase par phase en tri

il te faut mesurer l'intensité , la tension des appareils que tu souhaite redresser, et en même temps faire la mesure en Watts

cela va te permettre de calculer le cos phi 

ensuite par le calcul, tu va mettre en amont de l'appareil le condensateur qui va redresser le cos phi

le problème sera de synchroniser les 2 , surtout si la pompe à chaleur est inverter il faudra mettre un compromis qui risque fort de créer un cos phi inverse lorsque la pompe sera en puissance réduite

formule trouvée sur le net (mes souvenirs d'école sont lointains

Si tu portes sur les côtés d'un triangle rectangle les termes P, S et Q pour:
P puissance active
S Puissance apparente
Q puissance reactive

avec un angle droit entre P et Q
un angle quelconque entre P et S, Phi est cet angle. (fais un schéma)
Les rapports sont :
Q = U * I * sin(phi)
P = U * I *Cos(Phi)

Cos(Phi) = P/S
Tan(Phi) = Q/P

Pour améliorer le Cos(Phi) on détermine C selon
C = P * (Tan(Phi) - Tan(Phi')) / (U2 * 2 * Pi * F)

avec Phi' et Phi les ancien et nouvel angle Phi avant et après correction.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, gepeliste62 a dit :


Pour améliorer le Cos(Phi) on détermine C selon
C = P * (Tan(Phi) - Tan(Phi')) / (U2 * 2 * Pi * F)

avec Phi' et Phi les ancien et nouvel angle Phi avant et après correction.

 

Merci!

oui la pompe à chaleur est inverteur

tu mentionnes C qui n est pas defini

c est le condensateur en microfara?

 

Sinon j ai aussi vu des armoires de correction automatique (Legrand je crois)

 

les prix sont plus élevés et en tri uniquement (pas vu d autre  pour le moment)

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 1 minute, jineffine a dit :

tu mentionnes C qui n est pas defini

c est le condensateur en microfara?

oui

c'est bien le condensateur

pour les condensateurs, il faut chercher sur les sites d'électroménager, condensateurs de démarrage en 400Volts minimum

les valeurs doivent correspondre

pour ajuster les valeurs 

en parallèle les valeurs s'ajoutent

en série elle se divise

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 13 heures, gepeliste62 a dit :


Pour améliorer le Cos(Phi) on détermine C selon
C = P * (Tan(Phi) - Tan(Phi')) / (U2 * 2 * Pi * F)

avec Phi' et Phi les ancien et nouvel angle Phi avant et après correction.

 

 
 

et F, c quoi? la fréquence (0.02 à 50Hz?)

Je modélise la formule sur excel c'est pour pas me planter :-)

3ème correction du post... j'approche, il ne me manque que F

Modifié par jineffine

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, jineffine a dit :

 

 
 

et F, c quoi? la fréquence (0.02 à 50Hz)?

Je modélise la formule sur excel c'est pour pas me planter :-)

3ème correction du post... j'approche, il ne me manque que F

Et finalement, le condensateur s'installe où devant l'appareil? Sur phase ? neutre?

Dois-je prendre un 250V ou un 400 fonctionne avec les mêmes propriétés?

Seuls 2 fils à connecter?

Merci!

Modifié par jineffine
précisions... j'avance

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

oui F représente la fréquence en hz, car le cos phi varie aussi avec la fréquence!

pour le secteur c'est 50hz.

le branchement du condensateur se fait entre phase et neutre , aux bornes de l'appareil à compenser

et comme précisé ci avant il faut prendre des 400V minimum.

en alternatif la tension de 240V c'est la valeur efficace ,

le haut de la sinusoïde est > 320V en mode "normal" mais elle peut atteindre jusqu'à 1000V en transitoire  lors de l'arrêt du moteur

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 23 heures, gepeliste62 a dit :

oui F représente la fréquence en hz, car le cos phi varie aussi avec la fréquence!

pour le secteur c'est 50hz.

le branchement du condensateur se fait entre phase et neutre , aux bornes de l'appareil à compenser

et comme précisé ci avant il faut prendre des 400V minimum.

en alternatif la tension de 240V c'est la valeur efficace ,

le haut de la sinusoïde est > 320V en mode "normal" mais elle peut atteindre jusqu'à 1000V en transitoire  lors de l'arrêt du moteur

 

 

Merci pour ces infos.

J'ai fini le fichier... je l'adjoins pour tout le monde

S'il est correct, je dois mettre un 140 micro fara en amont de mon moteur piscine

Je comprends que c'est ce type de condo

https://www.amazon.fr/Condensateur-moteur-140µF-65x119mm-Miflex/dp/B07GT2VR55/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550698778&sr=8-1&keywords=condensateur+140uf+450v

 

et que je mets phase sur une borne du condensateur, le neutre sur l'autre puis que je vais ensuite vers la platine du moteur. 

C'est bon ? J'ai bien compris?

COS PHI.xlsx

Modifié par jineffine

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

j'ai en effet regarder tes formules

pourquoi 0,2 pour la fréquence alors que j'avais préciser 50hz

et en même temps, le condensateur final avec le 50 me parais faible on passe à 55mF ce qui en fait plus un filtre haute fréquence qu'un correcteur de cos phi

je vérifie de mon coté

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 3 heures, Sebcestbien a dit :

Normalement pas de différence a prévoir ... sans compter (sic) que ce n’est certainement pas la même norme de fabrication entre les deux compteurs (tolérance / précision)

A suivre

Si, dans le cas présent, les deux compteurs sont certifiés MID, ils utilisent la même norme basée sur une directive européenne, donc utilisables pour facturation de l'énergie. 

 

D'autres compteurs ne sont pas certifiés MID, dans ce cas en effet la précision ne serait pas la même.

Modifié par Agfa

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je salue ta détermination et ta précision agfa. Quand tu traites un sujet, tu vas toujours dans les détails et on voit bien que tu t'investis a fond.
Tout comme les bornes a batteries que tu as repérées, tu fais part du résultat de tes recherches a tout le monde et ca c'est sympa !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 11 heures, MattKirby a dit :

Je salue ta détermination et ta précision agfa. Quand tu traites un sujet, tu vas toujours dans les détails et on voit bien que tu t'investis a fond.
Tout comme les bornes a batteries que tu as repérées, tu fais part du résultat de tes recherches a tout le monde et ca c'est sympa ! emoji106.png

Merci Matt

J'essaie de faire en sorte que le résultat de mes investigations serve à tous les forumeurs, plutôt que de les garder pour moi au fond de ma grotte ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, Christian B a dit :

Bonjour,

Réflexion amusante... C'est bien la première fois que je lis un jugement individuel sur un (e)  membre de forums de la part de modérateurs? Pourquoi pas, mais bon il s'agit quand même d'une prise de position, donc partiale, ce qui  me semble guère compatible avec la fonction? Mais je me trompe peut être!?

Ah, je n'avais par vu ton message, tu étais dans mes ignorés. 

Moi, j'ai simplement lu un remerciement sur plusieurs travaux effectués et partagés avec la communauté. 

En suivant ton raisonnement, chaque fois qu'un modérateur clique sur la petite icône "Merci" en bas à droite des messages, c'est "une prise de position partiale" ? Drôle de raisonnement... ?

 

Ca veut dire que tu sous-entends que lorsqu'un modérateur remercie un forumeur pour son travail, il va ultérieurement l'avantager ou lui appliquer de manière différente les règles du forum? Tu fais peu de cas de leur intégrité...

 

Moi je n'ai aucun doute quant à l'intégrité de tous les modérateurs du forum.

Modifié par Agfa

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,
Réflexion amusante... C'est bien la première fois que je lis un jugement individuel sur un (e)  membre de forums de la part de modérateurs? Pourquoi pas, mais bon il s'agit quand même d'une prise de position, donc partiale, ce qui  me semble guère compatible avec la fonction? Mais je me trompe peut être!
Un modérateur est aussi un membre.
Il peu exprimer son avis personnel, surtout quand C est un avis positif.

Sur certain forum les modo on un compte perso et un compte qui sert uniquement à la modération.

Je pense que les membres sont assez intelligent pour faire la part des choses et faire la différence entre le membre qui s'exprime et le modérateur qui fait son travail pour rendre le forum le plus agréable possible :D

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.