Aller au contenu
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Forum Automobile Propre

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Message ajouté par Fly,

Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée. L'incitation à des utilisations proscrites seront pénalisées.

La recharge à domicile des Tesla (merci de lire le 1er post avant de poser une question)

Featured Replies

Posté(é)

D'accord merci

Je dois donc recabler cette partie en câble de 10 alors

Posté(é)

Le courant nominal du WC est de 32A donc un disjoncteur 32A en protection est tout à fait adapté. Concernant la section du câble , 6mm2 est la norme si tu ne dépasse pas 25m de long (a cause de la chute de tension). En résumé c'est le même type de circuit que pour les plaques a induction

Posté(é)
il y a 11 minutes, lithium73fr a dit :

Le courant nominal du WC est de 32A donc un disjoncteur 32A en protection est tout à fait adapté. Concernant la section du câble , 6mm2 est la norme si tu ne dépasse pas 25m de long (a cause de la chute de tension). En résumé c'est le même type de circuit que pour les plaques a induction

Le courant nominal n'est qu'une des grandeurs à prendre en compte dans le dimensionnement.

C'est pour ça que la doc indique un disjoncteur de 40A.

Posté(é)

Et quelles sont les autres grandeurs ? En habitat le pouvoir de coupure est toujours défini à 3kA (défini par le courant de cc max côté Enedis) . Attention cela n'est pas le cas pour le tertiaire ou l'industrie.

Posté(é)
il y a 14 minutes, fc56 a dit :

Le courant nominal n'est qu'une des grandeurs à prendre en compte dans le dimensionnement.

C'est pour ça que la doc indique un disjoncteur de 40A.

 C’est exact mais au vu de comment se comporte le WC en charge, la valeur max (32A ou moins suivant le rotacteur) est toujours atteinte par valeur inférieure et diminue même en fin de charge. Le calibre de 40 A est donné par sécurité comme tout le dimensionnement d’un tableau électrique.

Posté(é)
il y a 2 minutes, lithium73fr a dit :

Et quelles sont les autres grandeurs ? En habitat le pouvoir de coupure est toujours défini à 3kA (défini par le courant de cc max côté Enedis) . Attention cela n'est pas le cas pour le tertiaire ou l'industrie.

- taux d'utilisation

- fréquence découpage, type de commutation (si existe)

- forme du signal au démarrage, et pas uniquement la valeur du pic

par exemple

Posté(é)

page 7 du manuel, on parle de la section de câble (qui doit supporter 40A sur une longue période) et pas du disjoncteur.

rien n'empêche donc de mettre du 32A comme disjoncteur.

perso, ce sera du 6² et un disjoncteur a 25A mais c'est du triphasé.

Posté(é)

Pas simple de s'y retrouver !!...?

Si au lieu du 40A je mets un 32A (en restant en 3G6) et que je cale sur la voiture 28 ou 30A 

Est ce que je cours un risque "dangereux" ?

Posté(é)

Faire passer 32A sur un disjoncteur de 32... c’est quand même juste et il n’y a pas de marge. Tu peux limiter sur le WC l’intensité max mais c’est dommage.

 

5m de câble c’est court, le 6mm2 suffirait même si la norme est du 10mm2 pour 40A.

Un disjoncteur c’est 15eur... moins de 2eur le mètre en 10mm2... autant prévoir :)

Modifié par Axolotl

Posté(é)
à l’instant, Axolotl a dit :

Faire passer 32A sur un disjoncteur de 32... c’est quand même juste et il n’y a pas de marge.

5m de câble c’est court, le 6mm2 suffirait même si la norme est du 10mm2 pour 40A.

Un disjoncteur c’est 15eur... moins de 2eur le mètre en 10mm2... autant prévoir :)

Le disjoncteur n'est pas un soucis...je possède les deux..en 32 et 40A

C'est juste que l'installation est déjà câblée en 6 ... et je voulais éviter de changer le câble...tout du moins dans l'immédiat...par fainéantise ?

La question est juste...quel disjoncteur en gardant le câble en 6 entre la WC et le tableau divisionnaire

Posté(é)
il y a 12 minutes, isiris a dit :

Le disjoncteur n'est pas un soucis...je possède les deux..en 32 et 40A

C'est juste que l'installation est déjà câblée en 6 ... et je voulais éviter de changer le câble...tout du moins dans l'immédiat...par fainéantise ?

La question est juste...quel disjoncteur en gardant le câble en 6 entre la WC et le tableau divisionnaire

L'électricien m'a fait une installation avec un disjoncteur à 40A, mais j'ai volontairement fait programmer le wallconector à 25A ce qui me donne une charge de 5kwh pour la nuit, ce qui semble suffisant pour mes besoins.

Posté(é)
il y a une heure, isiris a dit :

Le disjoncteur n'est pas un soucis...je possède les deux..en 32 et 40A

C'est juste que l'installation est déjà câblée en 6 ... et je voulais éviter de changer le câble...tout du moins dans l'immédiat...par fainéantise ?

La question est juste...quel disjoncteur en gardant le câble en 6 entre la WC et le tableau divisionnaire

Les bornes à vis du 40A sont prévues pour du 10mm2, je ne sais pas si le cable de 6 va tenir dedans, en tout cas j'essayerais et je verrais, vu la faible distance ce n'est pas là qu'il y aura un point faible.

Posté(é)
Il y a 4 heures, fc56 a dit :

pour le pouvoir de coupure.

aucune relation entre ces 2 paramètres!

le besoin en pouvoir de coupure s'évalue selon la distance entre le poste de distribution énédis, et le point de branchement du disjoncteur, mais également en fonction de la section du/des câbles entre ces 2 pointset de la  puissance disponible de ce point de distribution

bref pas si simple que cela pour un citoyen lambda! 

 

si cette distance est très courte , et que la section des câble est importante , il faut au minimum un pouvoir de coupure de 6kA

en bout de ligne  et des câble de section minimum un 3kA est suffisant

la moyenne à 4,5kA est souvent un bon compromis

il faut penser que le disjoncteur de branchement fera son travail en cas de court-circuit franc

 

 

Posté(é)

Bonsoir,

J'ai finalisé mon installation de la borne ce week-end. Le plus compliqué était de faire passer le cable dans le doublage du mur (extérieur). Mais ensuite les branchements sont faciles à faire.

Les explications étaient top. Merci.

Posté(é)

Bonjour, je me pose la question de la faisabilité et du bon fonctionnement, avec un branchement spécifique qui puisse me donner 7KW en monophasé (pour une ioniq) et 11 kW en tri pour une Tesla, est ce que je peut mettre du 6mm2 uniquement sur phase 1 , N , et PE , et mettre du 2.5 mm2 sur les phase 2 et 3 , avec du coup un disjoncteur 32A sur ph1 et N , et 2 disjoncteur de 16A sur les phase 2 et 3 (alimenter par le même interrupteur Différentiel biensure) .

Ça m'éviterait de devoir me racheter du 2.5mm2 et des DJ 32A pour la futur Tesla.

J'espère avoir été "clair" ?

Merci

Modifié par doudoutico

Posté(é)
Il y a 2 heures, Axolotl a dit :

Les bornes à vis du 40A sont prévues pour du 10mm2

elle sont prévues pour du 16mm2 et même du 25mm2

le 6mm2 est possible sans risque

il faut soigner les serrages , comme dans toute installation électrique sérieuse

 

Posté(é)
il y a 14 minutes, gepeliste62 a dit :

elle sont prévues pour du 16mm2 et même du 25mm2

le 6mm2 est possible sans risque

il faut soigner les serrages , comme dans toute installation électrique sérieuse

 

Je peux donc garder mon disjoncteur 40a ainsi que mon câblage en 3g6 et passer les 32a du WC sans risques compte tenu de sa faible longueur (5 mètres)?

cela ne risque rien ?

Posté(é)
il y a 54 minutes, doudoutico a dit :

J'espère avoir été "clair" 

Pas vraiment ! Comment vas-tu poser un disjoncteur sur phase 2 ou sur phase 3 ?

Un disjoncteur ça agit sur phase - N si monophasé, non ?

Sinon c’est un disjoncteur triphasé L1, L2, L3, N ?

Posté(é)
il y a 48 minutes, doudoutico a dit :

Bonjour, je me pose la question de la faisabilité et du bon fonctionnement, avec un branchement spécifique qui puisse me donner 7KW en monophasé (pour une ioniq) et 11 kW en tri pour une Tesla, est ce que je peut mettre du 6mm2 uniquement sur phase 1 , N , et PE , et mettre du 2.5 mm2 sur les phase 2 et 3 , avec du coup un disjoncteur 32A sur ph1 et N , et 2 disjoncteur de 16A sur les phase 2 et 3 (alimenter par le même interrupteur Différentiel biensure) .

Ça m'éviterait de devoir me racheter du 2.5mm2 et des DJ 32A pour la futur Tesla.

J'espère avoir été "clair" ?

Merci

sur le plan purement technique, ça marcherais

sur le plan normes, je pense que c'est interdit

pourquoi?

en cas de problème sur la phase en 6mm2, le disjoncteur va bien couper la phase en défaut, mais aussi le neutre , en laissant sous tension les 2 autres phases, ce qui maintiendrais une situation dangereuse 

la norme stipulant que tous les conducteurs actifs, soit coupés simultanément

dans ton cas, je mettrai un disjoncteur tétrapolaire 16A sur l'ensemble et en // un disjoncteur bipolaire 32A sur les fils en 6mm2, seul l'un des 2 disjoncteur serais enclenché selon les besoin, monophasé ou triphasé sous contrôle totale d'un seul et unique utilisateur averti 

l'erreur serais d'enclencher les 2 disjoncteur en meme temps ce qui mettrais une intensité possible de 48A sur le 6mm2  incompatible avec une protection de ce dernier

 

par contre il faut impérativement un différentiel type B tétrapolaire

 

idéalement , il faut installer du 5g6mm2  et un disjoncteur tétrapolaire 32A

une protection 16A pouvant exister en aval 

 

 

Posté(é)
il y a 7 minutes, isiris a dit :

Je peux donc garder mon disjoncteur 40a ainsi que mon câblage en 3g6

non, en 6mm2 il faut rester à 32A

pour le sans risque ,je parlais uniquement du diamètre de serrage

 

Posté(é)

Très bien...

donc cable 3g6, disjoncteur 32a et je règle ma WC à 25a au commutateur 

ouf !! ?

Posté(é)

Merci, je n'avais pas en tête la norme stipulant la coupure de l'ensemble des conducteurs actifs... Même si on pourrait se dire en monophasé seul la phase 1 est activé le Wall connector n'alimente pas l'utilisateur sur les phase 2 et 3,  de plus la prise p2 (de la ioniq)ne comporte pas de récepteur femelle sur les broches phase 2 et 3 ...

Cependant pour être clean niveau norme je vais suivre vos conseils et mettre le tout en 6 mm2 avec un tetra .

Merci ?

Posté(é)

Je pensais qu'avec moins de 20m de distance en 7 kW 32A, un câble de 6mm2 suffisait. Sauf que d'après ce que je lis avec le WallConnector il faudrait un disjoncteur 40A et donc du 10mm2. Est-ce bien ça ?

 

Par contre avec une simple prise P17 32, la du 6mm2 et 32A de disjoncteur seraient suffisants?

Modifié par Antho

Posté(é)
il y a 7 minutes, Antho a dit :

Je pensais qu'avec moins de 20m de distance en 7 kW 32A, un câble de 6mm2 suffisait.

Mais bien sûr !

Il y a un peu de prudence partout.

Je remets ce tableau utile (avec une pensée pour tous les auteurs qui le revendiquent) :

Image result for tableau fil ampère

 

Posté(é)
Il y a 9 heures, isiris a dit :

Très bien...

donc cable 3g6, disjoncteur 32a et je règle ma WC à 25a au commutateur 

ouf !! ?

C'est exactement mon choix et tu as "ceinture et bretelles" ?

Account

Navigation

Rechercher

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.