Aller au contenu
bertrand29

La recharge à domicile des Tesla (merci de lire le 1er post avant de poser une question)

Message ajouté par Fly,

Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée. L'incitation à des utilisations proscrites seront pénalisées.

Messages recommandés

il y a 5 minutes, Sthetofou a dit :

Attention la greenup est bridée quand tu n'a pas une ZOE  et elle coute une fortune par rapport à la précédente.

extrait des caractéristique Grenup caractristiques :

"Sécurité : Limitation du courant de charge à 8A si utilisation d'un cordon standard"

 

Pas sûr que ce soit la prise qui bride la puissance, ce serait plutôt le flexi-bidule qui limiterait, non ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 4 minutes, johnhwman a dit :

Exact, je connais bien cette prise Greenup sur la Zoé (j'ai eu une ZE22 en 2012).

C'est le cordon de charge occasionnel de la Zoé qui vérifie la bonne présence de l'aimant inclus dans le socle de la prise femelle greenup pour autoriser les 14A d'intensité de charge à la place de 10A.

Pour l'UMC de tesla, je ne sais pas s'il y a un capteur dans la prise d'entrée male de l'UMC pour autoriser de charger automatiquement à 14-16A comme sur le Flexichargeur de Renault...

John

Nous sommes d'accord pour le flexi-bidule qui détecte ou pas.

Non, l'UMC est bridée à 13 A max, si utilisation de l'adaptateur schuco, quelle que soit le prise utilisée.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 2 minutes, RD150 a dit :

Pas sûr que ce soit la prise qui bride la puissance, ce serait plutôt le flexi-bidule qui limiterait, non ?

Oui, je confirme, c'est le flexicharger qui décide du courant qu'il tire de la prise en fonction de la présence ou pas de l'aimant dans le socle de la prise femelle.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 7 minutes, RD150 a dit :

Nous sommes d'accord pour le flexi-bidule qui détecte ou pas.

Non, l'UMC est bridée à 13 A max, si utilisation de l'adaptateur schuco, quelle que soit le prise utilisée.

Il faudrait donc débrider l'UMC pour l'autoriser à tirer 16A ;)

ça doit être assez facile car l'UMC peut tirer 16A avec le petit cordon d'entrée P17. Il suffit probablement de changer une valeur de résistance dans le petit cordon d'entré 10A mâle classique pour autoriser 16A de charge sur la Greenup compatible 16A permanent ...

John

Modifié par johnhwman

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 12 minutes, johnhwman a dit :

Il faudrait donc débrider l'UMC pour l'autoriser à tirer 16A ;)

ça doit être assez facile car l'UMC peut tirer 16A avec le petit cordon d'entrée P17. Il suffit probablement de changer une valeur de résistance dans le petit cordon d'entré 10A mâle classique pour autoriser 16A de charge sur la Greenup compatible 16A permanent ...

John

10-15 euros vs au moins 50.000 : moi j’essaie pas je garde ma P17 🤣🤣

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 8 minutes, Sthetofou a dit :

10-15 euros vs au moins 50.000 : moi j’essaie pas je garde ma P17 🤣🤣

Exact, quand tu as déjà une P17 installée.

Pour ceux qui n'ont qu'une prise Greenup payée/installée très chère il y a 6 ans, ça a du sens.

John

Modifié par johnhwman

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à tous

J'ai eu 2 Nissan Leaf depuis 6 ans, j'avais fait installer une prise Green Up dans mon garage (extérieur) via une ligne directe depuis mon compteur EDF (triphasé à la base). Sauf qu'à l'usage elle entraînait des disjonctions intempestives la nuit (charge en heures creuses exclusivement) même en augmentant mon abonnement (15kVA) Alors que j'avais des prises extérieures étanches dans mon jardin qui ne posent pas se problème du tout... Donc je recharge pour le moment sur des prises standards.

J'attends la livraison de ma Model 3 LR et je prévois des travaux dans le jardin je voudrais en profiter pour installer des prises plus adaptées à la recharge d'un VE en partant du compteur en mettant le bon calibre de gaines et de fils et en rééquilibrant les charges sur les phases. Que me conseillez-vous? 

prise standard renforcée (cf mon problème avec la Green Up) et quel ampérage va prendre l'UMC dans ce cas?

p17 16A

p17 32A

y-a-t'il un intérêt à mettre du triphasé?

merci!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 55 minutes, Dochic a dit :

Bonjour à tous

J'ai eu 2 Nissan Leaf depuis 6 ans, j'avais fait installer une prise Green Up dans mon garage (extérieur) via une ligne directe depuis mon compteur EDF (triphasé à la base). Sauf qu'à l'usage elle entraînait des disjonctions intempestives la nuit (charge en heures creuses exclusivement) même en augmentant mon abonnement (15kVA) Alors que j'avais des prises extérieures étanches dans mon jardin qui ne posent pas se problème du tout... Donc je recharge pour le moment sur des prises standards.

J'attends la livraison de ma Model 3 LR et je prévois des travaux dans le jardin je voudrais en profiter pour installer des prises plus adaptées à la recharge d'un VE en partant du compteur en mettant le bon calibre de gaines et de fils et en rééquilibrant les charges sur les phases. Que me conseillez-vous? 

prise standard renforcée (cf mon problème avec la Green Up) et quel ampérage va prendre l'UMC dans ce cas?

p17 16A

p17 32A

y-a-t'il un intérêt à mettre du triphasé?

merci!

Pour un non électricien cela me paraît plus simple en mono et moins chère.

Pour info 110 euros pour moi coffret avec les bon disjoncteur et prise p17 32a plus p17 16a et prise schuko plus câble 

Photo  jointe je suis en 9kw

20191130_203247.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

à l’instant, bemane a dit :

Pour un non électricien cela me paraît plus simple en mono et moins chère.

Pour info 110 euros pour moi coffret avec les bon disjoncteur et prise p17 32a plus p17 16a et prise schuko plus câble 

Photo  jointe je suis en 9kw

20191130_203247.jpg

 

20191218_160142.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut,

 

J'arrive après la bataille, comme on dit...

 

Perso, j'ai opté pour une wallbox 'compatible', achetée sur un site internet (puis-je le nommer ici ?) , puisque les Tesla sont indisponibles.

 

Tarif de la box identique (à qques euros près), branchée en triphasée, ça charge à 11kw. Parfait :)

 

Branchée en départ sur le tableau élec de la maison, sous un disjoncteur tétra inutilisé...Donc un peu simplifié dans mon cas.

 

Seul "bug", la box n'a pas démarré du premier coup, il m'a juste fallu inverser deux phases, car c'est manifestement vérifié (et signalé donc).

 

 

Fred

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 56 minutes, bemane a dit :

Pour un non électricien cela me paraît plus simple en mono et moins chère.

Pour info 110 euros pour moi coffret avec les bon disjoncteur et prise p17 32a plus p17 16a et prise schuko plus câble 

Photo  jointe je suis en 9kw

20191130_203247.jpg

Pourquoi avoir mis le 16A ET le 32A ? 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 50 minutes, croqueurdos a dit :

Salut,

 

J'arrive après la bataille, comme on dit...

 

Perso, j'ai opté pour une wallbox 'compatible', achetée sur un site internet (puis-je le nommer ici ?) , puisque les Tesla sont indisponibles.

 

Tarif de la box identique (à qques euros près), branchée en triphasée, ça charge à 11kw. Parfait :)

 

Branchée en départ sur le tableau élec de la maison, sous un disjoncteur tétra inutilisé...Donc un peu simplifié dans mon cas.

 

Seul "bug", la box n'a pas démarré du premier coup, il m'a juste fallu inverser deux phases, car c'est manifestement vérifié (et signalé donc).

 

 

Fred

 

 

Combien ça t'a coûté ? 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 30 minutes, Tonio16 a dit :

@Dochic

 

Si tu as du triphasé autant faire installer une box compatible triphasé. 

L'umc gen2 ne gère pas le triphasé. 

 

Antoine

Quelle est la différence de coût et est-ce que la différence de vitesse de charge en vaut la chandelle sachant que je n'ai pas beaucoup de kilomètres quotidiens (donc une charge lente serait suffisante) hormis départ en vacances ? 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 18 minutes, Dochic a dit :

Quelle est la différence de coût et est-ce que la différence de vitesse de charge en vaut la chandelle sachant que je n'ai pas beaucoup de kilomètres quotidiens (donc une charge lente serait suffisante) hormis départ en vacances ? 

De toute façonc'est 11kw pour la m3 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

moi je suis en triphasé avec la WC Tesla. Ca permet du 11Kw avec seulement 16A par phase (moins critique, au niveau contacts, que la solution 32A de 7Kw).

Moi aussi je roule peu et une prise normale suffirait. J'ai choisi une Wall Box pour deux raisons :

- envie d'adapter la charge au rayonnement solaire

- vu l'arrivée future d'une deuxième voiture électrique, je pense que ca se justifie d'autant plus qu'elle fera plus de km. 

(depuis que le fiston a conduit la model 3, il trouve beaucoup de défauts a sa starlette de 22 ans).

 

quit a mettre une prise (ou plus), pense a mettre un câble triphasé 6² (même si tu alimente seulement 2 fils au départ).

ce n'est pas le prix du câble qui va être déterminant, mais la main d’œuvre donc si plus tard tu changes d'avis, autant ne pas tout refaire.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 22 heures, fredolo a dit :

Le type B triphasés coûte les 2 bras, entre 600 et 800€ en France pour du Hager ou General electric, j'ai trouvé sur un site Allemand un diff type B de fabrication allemande à 150€:

https://annies-carparts.de/de/wallboxen/fi-typ-b-rcd-rccb-schutzschalter-allstromsensitiv-40a-4-polig-0-03a-30ma-e-mobilitaet

Excuse moi de revenir dessus, mais personnellement, je préfère installer un bon type A de fabrication LEGRAND qu'un type B pas trop cher et de fabrication "exotique", mais si tu adopte cette solution, n'hésite pas à le tester très régulièrement. Ce n'est que mon avis!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, Richardel a dit :

moi je suis en triphasé avec la WC Tesla. Ca permet du 11Kw avec seulement 16A par phase (moins critique, au niveau contacts, que la solution 32A de 7Kw).

Moi aussi je roule peu et une prise normale suffirait. J'ai choisi une Wall Box pour deux raisons :

- envie d'adapter la charge au rayonnement solaire

- vu l'arrivée future d'une deuxième voiture électrique, je pense que ca se justifie d'autant plus qu'elle fera plus de km. 

(depuis que le fiston a conduit la model 3, il trouve beaucoup de défauts a sa starlette de 22 ans).

 

quit a mettre une prise (ou plus), pense a mettre un câble triphasé 6² (même si tu alimente seulement 2 fils au départ).

ce n'est pas le prix du câble qui va être déterminant, mais la main d’œuvre donc si plus tard tu changes d'avis, autant ne pas tout refaire.

Merci pour le conseil ! Oui je pense faire comme ça. Mais sachant que le WC tesla n'est plus dispo faut-il investir dans un système tiers et quel est le surcout par rapport à la solution prise P17 32A ? 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 26 minutes, bemane a dit :

Si vs avez besoin de 4kw de plus si .sinon 7kw c'est déjà bien à vs de voir 

En 7kw c'est à peu près 50km/h

Oui je me suis rendu compte après de mon erreur... 7kw maxi en P17... 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.