La recharge à domicile des Tesla (merci de lire le 1er post avant de poser une question)

Message ajouté par Fly,

Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée. L'incitation à des utilisations proscrites seront pénalisées.

Messages recommandés

J'ai un seul différentiel triphasé qui alimente via 3 borniers de phase:

* 3 rangées dont chacune correspond à une phase.

* 2 disjoncteurs TRI pour la pompe à chaleur directement en sortie du différentiel.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 28 minutes, Yakouzin a dit :

 

En France (SI tu es en France, ailleurs je ne sais pas) en mono la puissance max qui peut être souscrite est de 12kVA 

Ah bon ...

J'ai pourtant en mono un compteur 18kVa ( 90A ) .  Bizarre..

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 17 minutes, Mimosa45 a dit :

2 disjoncteurs TRI pour la pompe à chaleur directement en sortie du différentiel.

Tu dois pouvoir te mettre derrière ces deux disjoncteurs.

Je crois que la PAC appelle beaucoup de courant au démarrage : faire attention si le WC suit, je ne connais pas exactement le comportement en triphasé ...

Personnellement, j'ai choisi de prendre une phase où j'avais 25 A mobilisable sur 30 A et j'ai réglé le WC en conséquence.

Modifié par Samsaggace

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 10 minutes, jcf57 a dit :

Ah bon ...

J'ai pourtant en mono un compteur 18kVa ( 90A ) .  Bizarre..

Je crois que la limite à 12 kVA en monophasé est plutôt récente et pas vraiment liée à une limitation technique.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 3 heures, Richardel a dit :

je remarque que l'on conseille un différentiel type A en monophasé et un type B dans le cas du triphasé

ce n'est pas un conseil, mais la norme qui l'impose

en ce qui concerne le type B 

en Belgique, le type B est obligatoire pour toute installation de charge VE, y compris en monophasé

ça viendra bien France

 

il y a 36 minutes, Mimosa45 a dit :

J'ai un seul différentiel triphasé qui alimente via 3 borniers de phase:

* 3 rangées dont chacune correspond à une phase.

* 2 disjoncteurs TRI pour la pompe à chaleur directement en sortie du différentiel.

c'est que ton installation est ancienne

les nouvelles normes impose plusieurs différentiel , pour éviter que , en cas de défaut d'isolement , toute la maison soi coupée

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 21 minutes, Samsaggace a dit :

Je crois que la limite à 12 kVA en monophasé est plutôt récente et pas vraiment liée à une limitation technique.

D anciens compteurs ont encore 15 ou 18 en mono. Mes parents ont encore 15kw mais avec l arrive du linky ça sera fini. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui j’ai bien écrit « la puissance max qui peut être souscrite »... je n’ai pas écrit qu’il était impossible de trouver des logements avec un abonnement supérieur à 12kVA en mono. Nuance!

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 3 heures, Stan41 a dit :

Et quel disjoncteur est ce qu il faut prendre pour 3 phases et un neutre?

celui ci

 https://www.elecdirect.fr/disjoncteur-legrand/disjoncteur-2p-legrand/legrand-disjoncteur-bipolaire-dx3-50a-10ka-courbe-d-408020.html

 et surtout du câble 16mm2

et en amont du disjoncteur, un différentiel 63A 30mA type hpi ou type B

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Passer en tri impose une intervention plus importante qu’un changement de calibre... et coûteuse, sans compter la refonte du tableau et équilibrage des phases...

 

franchement 32A c’est largement suffisant, le plein est fait dans la nuit...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, Samsaggace a dit :

Tu dois pouvoir te mettre derrière ces deux disjoncteurs.

Je crois que la PAC appelle beaucoup de courant au démarrage : faire attention si le WC suit, je ne connais pas exactement le comportement en triphasé ...

Personnellement, j'ai choisi de prendre une phase où j'avais 25 A mobilisable sur 30 A et j'ai réglé le WC en conséquence.

Oui la PAC appelle pas mal au démarrage, ce sont des D16 (pour la PAC  en elle-même) et D20 pour les résistances du ballon d'eau chaude intégré (pour choc thermique et complément éventuel)

 

Ce serait plus safe de remettre un autre disjoncteur TRI en 16A mais quelle courbe ?

Mon abo est à 18kVA; ça fait 25A par phase de dispo au maximum; je pense qu'il faudra que je limite la Wallbox parce qu'avec 16A par phase ça risque de faire trop combiné à la PAC.

 

il y a 41 minutes, gepeliste62 a dit :

c'est que ton installation est ancienne

les nouvelles normes impose plusieurs différentiel , pour éviter que , en cas de défaut d'isolement , toute la maison soi coupée

 

En fait non, le tableau vient d'être refait.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 40 minutes, Axolotl a dit :

franchement 32A c’est largement suffisant, le plein est fait dans la nuit...

Mais bien sûr ! Je ne résiste pas au plaisir de remettre mon tableau qui illustre bien cela :

 

BC51E9CF-C782-4670-AFD8-0BB887B929C4.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 8 heures, jihem86 a dit :

Je regarderai ce soir.

Mais, enfin je pense que tu le sais, le consuel ne se déplace pas toujours, surtout dans les cas de maisons neuves faites par un électricien.

J'ai regardé, je pense que c'est du 16mm2, en tout cas, c'est plus gros que du 10.

Donc c'est dans les clous. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 15 minutes, Samsaggace a dit :

Mais bien sûr ! Je ne résiste pas au plaisir de remettre mon tableau qui illustre bien cela :

 

BC51E9CF-C782-4670-AFD8-0BB887B929C4.png

C est évidemment pas pour un besoin journalier mais pour éviter les superchargers. Parfois le week end c est juste quand on rentre tard de soirée et doit repartir le lendemain faire de la route. Ex ce week end 5h de pause pour recharger 450km. 

Modifié par Stan41

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 48 minutes, Mimosa45 a dit :

En fait non, le tableau vient d'être refait.

par un pro ?

ou  

par un pote ?

ou

par toi même ?

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ce tableau est excellent en ajoutant qu'en mono,il y a aussi l'option UMC 32A avec l'adaptateur à nouveau disponible (semble-t-il) chez Tesla.

Modifié par jcf57

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 8 minutes, Stan41 a dit :

C est évidemment pas pour un besoin journalier mais pour éviter les superchargers. Parfois le week end c est juste quand on rentre tard de soirée et doit repartir le lendemain faire de la route. Ex ce week end 5h de pause pour recharger 450km. 

Suffit de charger aussi le jeudi soir, tu fais ta journée de vendredi et à moins de faire plus de 200km pour aller au taff, même une nuit de 5h suffit à avoir le plein...

et si tu charges au boulot... c’est du luxe 32A (j’ai pris un WC quand même mais il servira pas bcp lol)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Par un pro.

 

Sinon pour toi, il vaudrait donc mieux remettre un nouveau différentiel TRI 30mA type B dédié puis un disjoncteur 20A TRI ?

Par contre c'est hors de prix un différentiel type B, je ne trouve rien de correct; qq1 aurait un lien ?

 

Edit:

sinon je pourrais prendre directement un Disjoncteur différentiel; est-ce que ce modèle conviendrait ?

https://www.manomano.fr/p/di-dif-1p-ng-16a-6000a-10ka-au-144414?model_id=1786005

Modifié par Mimosa45
précisions

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 16 minutes, Stan41 a dit :

mais pour éviter les superchargers

J’ai presque oublié l’idée de charger à 100% pour « éviter «  un SUC mais je comprends que des cas particuliers peuvent justifier le triphasé même s’ils restent sans doute assez rares.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 54 minutes, Samsaggace a dit :

Mais bien sûr ! Je ne résiste pas au plaisir de remettre mon tableau qui illustre bien cela :

 

BC51E9CF-C782-4670-AFD8-0BB887B929C4.png

Très pratique ce tableau, il illustre bien les choses. Si je peux me permettre, il serait intéressant de le mettre à jour pour faire apparaître que désormais on peut recharger à 32 A en mono avec l’UMC. En lisant le tableau on a l’impression que pour charger a 7 kW en mono il faut forcément un Wall Connector ce qui n’est plus vrai.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

c'est un type AC, le pire pour la charge VE, disjonction intempestive quasi garantie

 

il y a 33 minutes, Mimosa45 a dit :

Par un pro.

selon tes relations avec ce pro, 

si tu est en bon termes et que tu tiens à le conserver, ne fait rien.

 

si tu n'a aucun lien avec lui et/ou tes relations avec lui sont tendues,

LRAR pour rétablir la conformité de ton tableau, à ses frais bien sur

un professionnel  a une obligation totale d'être aux normes lors d'une intervention de ce genre!

 

à moins que ce ne soit toi , qui lui ai demander expressément d'être au prix le plus bas possible , quitte à être un peu hors normes

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour ta réponse.

 

Sinon pour toi, il vaudrait donc mieux remettre un nouveau différentiel TRI 30mA type B dédié puis un disjoncteur 20A TRI ?

Par contre c'est hors de prix un différentiel type B, je ne trouve rien de correct; qq1 aurait un lien ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 31 minutes, Mimosa45 a dit :

Sinon pour toi, il vaudrait donc mieux remettre un nouveau différentiel TRI 30mA type B dédié puis un disjoncteur 20A TRI ?

évidement!

 

 

pour le prix d'un type B, malheureusement, je n'ai pas de plan 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.