bonjour

 

J'ai commandé une leaf Tekna, qui me sera livrée debut novembre, j'ai pense à tout (utilisation, autonomie....) sauf au rechargement à la maison, je sais c'est c..,alors voilà, j'ai une installation en triphasé de 18 kw, est ce que je peut recgharger ma leaf avec le cable de base dans mon garage sur une prise de 20a, ou faut il imperativement que j'achete une wallbox?

 

Merci de vos reponses.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

J'ai aussi 18 kW en tri et je charge en 2 kW mono avec le chargeur de base mais aussi en 3,3kw mono avec un cordon chargeur acheté à Prague.

Dans ce dernier cas, j'ai passé par mesure de sécurité une ligne en direct depuis le compteur car 15A ça commence à être important sur du 2,5mm2.

Avec 18 kW nous aurons même la possibilité de passer sur un chargeur Chademo à domicile mais le prix, même le moins cher me fait encore hésiter.

Donc à terme nous aurons l'installation idéale pour tout type de chargement.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour.

18 KW en triphasé donne 6 KW sur chaque phase. Ces 6 KW sont la puissance maxi sur chaque phase. Si sur une phase on dépasse cette puissance, tout disjoncte. On peut mettre des délestages pour des appareils secondaires.

20 Ampères entre une phase et le neutre, c'est à dire en 220 Volts, ne prend que 4,4 KW. Si cette phase ne fournit pas plus de 2 KW à d'autres appareils, ça devrait être bon.

Il peut être dommage, que disposant de 18 KW, ne s'en servir que de 4 en utilisation exceptionnelle.

Une personne avec un abonnement de 12 KW en monophasé 220, Volts peut monter jusqu'à 9 KW en prenant que quelques précautions, pour une utilisation temporaire.

Une borne de charge rapide 30 minutes, demande une cinquantaine de KW. C'est un autre problème.

Pour vérification et adaptation à une wallbox, voir les spécialistes.

Merci.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'en profite pour glisser ma question ayant pris l'option chargeurv6.6 et ayant l'intention d'installer une borne 7kw je vais en profiter pour mettre aux normes mon installation électrique. Edf doit me recontacter pour faire le point. actuellement je suis en mono 6kw.La commerciale pensant que j'étais en triphasé(installation d'avant) me proposait du 12 kw mono.Un abonnement en 9 kw serait il suffisant ? dans mon cas est ce utile de repasser au triphasé. ou 12 mono (9 c'est évident) . Pas de chauffage électrique et cuisine au gaz.Après j'ai 2 ordi portables (350 watts en tout) un frigot,un lave linge et une télé connectée ,deux chauffe eau électriques que je peux déconnecter.On peut ne pas tout faire fonctionner ensemble bien sur.

 

et peux t 'on avec le chargeur 6.6 recharger sur une prise 3.7 ?

 

Ps:Bravo pour la tekna ,je ne sais pas comment tu as fait mais cela relève de l'exploit d'en avoir une avant janvier.

.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pas de tri nécessaire le mono suffit.

un abonnement 9 kW et 7 kW pour la voiture paraissent un peu juste mais en chargeant de nuit sans utiliser le lave linge la nuit ni les chauffe eau qui eux se chargent sur le tarif nuit ?

Je passerais plutôt en 12 kW pour être tranquille ou alors il faut prévoir un système de délestage car la charge en 6.6 kW ça va prendre que 3 à 4 heures maxi mais c'est un peu plus compliqué à gérer !

 

C'est quoi une prise 3.7 ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

merci oui 12 kw c'est la sécurité .

je parlais d'une prise qui utilise le chargeur 3.3 Est ce que le chargeur 6.6 peut se connecter sur une prise prévue pour le chargeur 3.3 , je la mettrai pour la sécurité au cas ou la borne lacherait.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Moi j'y connais rien électricité les d'un test de la zoe pour un essaie merci Renault j'ai foutu la prise domestique du jardin et hop sa charger gentillement rien à sauter Mais j'ai sauter sur le modèl leaf plus cher mais haut de gamme la qualité et la tranquillité en toute propriété -

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

je parlais d'une prise qui utilise le chargeur 3.3 Est ce que le chargeur 6.6 peut se connecter sur une prise prévue pour le chargeur 3.3 , je la mettrai pour la sécurité au cas ou la borne lacherait.

Il semble qu'il y ait un peu de confusion.

Si la borne lâche, il faudra utiliser le CRO : 10A maxi soit 2,3 kW, sur une prise ordinaire.

Il est, par contre, parfaitement possible de charger une Leaf "option 6,6 kW" avec une WB 3,3 kW : la charge se fera à.... 3,3 kW maxi.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

J'ai commandé une LEAF équipée d'un chargeur 6,6 kW et j'attend des réponses à ce sujet.

Je compte acheter un chargeur triphasé, à la condition que la leaf gére bien réellement le trihasé, soit environ 10 Ampères par phase et non 30Ampères sur une seule (ce qui rendrai cet achat non adapté).

J'ai contacté NISSAN et AUTOMOBILE PROPRE à ce sujet.

Je vous tiendrai informé

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

J'ai commandé une LEAF équipée d'un chargeur 6,6 kW et j'attend des réponses à ce sujet.

Je compte acheter un chargeur triphasé, à la condition que la leaf gére bien réellement le trihasé, soit environ 10 Ampères par phase et non 30Ampères sur une seule (ce qui rendrai cet achat non adapté).

J'ai contacté NISSAN et AUTOMOBILE PROPRE à ce sujet.

Je vous tiendrai informé

 

Meme réponse qu Axone, la leaf est MONOphasée

 

le connecteur type 1 est monophasé, contrairement au connecteur type 2 qui est triphasé ( mais quelques voitures en type2 ne gerent pas le tri :P )

 

donc 1 phase de 16A pour la Leaf Standard ( 3,3kW )

ou une phase en 32A si tu as l option 6,6kW (en réalité 28,7A en 230V )

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour l'info,

Je suis dans le domaine de l'électricité.

J'équilibrerai mon installation électrique pour libérer les 6 kW sur une phase je poserai un disjoncteur 40 A différentiel 30 mA

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour l'info,

Je suis dans le domaine de l'électricité.

J'équilibrerai mon installation électrique pour libérer les 6 kW sur une phase je poserai un disjoncteur 40 A différentiel 30 mA

 

impec

 

et au passage, on recommande des disjoncteur differentiels de type A ( ou HPI ) , meme si la leaf est moins sensible. (que la Zoé)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...
Automobile Propre

Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.